Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Lappanen - 13.02.19 - klo:09:45

Otsikko: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 13.02.19 - klo:09:45
Itselleni ja muille kiinnostuneille väsäsin tällaisen aiheen.

Investoin jo aiemmin ulkoiseen energiamittariin, joka seuraa Jämän sähkönkulutusta. Siinä on myös pulssiulostulo jonka kytken Jämän.
Jämästä pitää vaihtaa kortti AA3 jossa tuoreempi softa jotta ulkoisen mittarin ulostulon saa siihen kiinni ja toimimaan. Kortti tuli eilen postissa, tänään pääsen sen asentamaan ja koneen kulutuskäyrät tämän jälkeen toivon mukaan näkyvät myupwayn käppyrässä automaattisesti.

Mitään järkeähän tuossa investoinnissa ei ole taloudellisessa mielessä, mutta mukava saada tietoa suoraan miten mikäkin tekijä ja muutos vaikuttaa lämpöpumpun sähkönkulutukseen.

Keskeneräinen uudisrakennus kyseessä:
- lattialämmitys betonissa joka paikassa
- 280 m2 lämmintä tilaa
- 2 asuinkerrosta
- 1 kylmä kellari
- täystiilitalo
- ei ilmanvaihtoa (painovoimanen jotta tuulettuu vähän)
- yläpohjassa nyt vain 100 mm kivivillalevyä, IV-putkien asennuksen jälkeen puhallusvilla päälle
- 2 tiilipiipunvartta tiivistämättä yläpohjan läpivientiin = ilma vaihtuu
- 2 terassinovea ja 1 KHH ovi styroxeristeisiä puusisäovia, lopullisten ulko-ovien asennus odottelee ilmojen lämpenemistä
- sisälämpötila omalla käyrällä säädetty 11-13 asteeseen, kovilla pakkasilla pysyy tuo 11. Aiemmin käyrä 1 piti sisälämmön 13-15 asteessa joka oli vähän liikaa.
- vain lämmitys, ei lämmintä käyttövettä tammikuun lopun jälkeen

Tammikuun puolivälissä asensin siis tuon energiamittarin ja pakkanen pyörinyt -5..-30 välillä, olen silloin tällöin käynyt lukemassa energiamittarista lukemia ja verrannut niitä sitten myupwayn kautta saataviin lukemiin pumpun tuottamasta lämmitysenergiasta.

Muutaman päivän välein kun olen lukemia kirjannut, niin hyötysuhde vaikuttaa ihan hyvältä. Toki lämmitysveden pyynti on ollut vain sellaista 18-21 astetta oman käyrän aikaan eikä käyttövettä lämmitetä.

Tammikuun loppupuolella -30 pakkasilla kaivo pääsi kyykähtämään pariin kertaan, jonka vuoksi mentiin lisävastuksilla muutama päivä. Käyrä oli liian kova ulkolämpöön ja rakennuksen puutteelliseen eristykseen nähden sekä käyttövettä ja legionellatappoa tehtiin turhaan, legionellatappo lisäksi tuntui käynnistyvän aina sähkökatkon tai boottauksen jälkeen joka noilla pakkasilla oli kohtalokasta. Kaivoa oli muutenkin heti käyttöönotosta saakka kuormitettu varsin rajusti erinäisistä syistä. Tein oman käyrän ja poistin käyttöveden lämmityksen jonka seurauksena hyötysuhde pomppasi ja kaivo elpyi. Näkyy mittauksista selkeästi.

No, siinä oli vähän esitietoja.

Liitteenä kuva mittaustuloksista.
Kaivosta revitty energiaa 12212,3 kWh + 470,2 kWh = 12682,5 kWh
Kompuran käyntiaika 2311 h
Käynnistyksiä 187 kpl
Maalämpö otettu käyttöön lokakuun lopulla 2018
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: tomppeli - 13.02.19 - klo:10:16
Rakennusvaiheessa on ihan tavallista, että lämpöhukkaa on reilusti enemmän, kuin normaaleissa asumis oloissa.
Kaivo on mitoitettu normaalitilannetta vastaavaksi ja siksi kaivo saattaa "kyykähtää".
Vaikka lämpöeristyskin olisi kunnossa, on uudessa talossa runsaasti rakennekosteutta, jonka poistaminen vie paljon lämpöenergiaa ulos harakoille.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 22.02.19 - klo:14:26
Vielä ei mitään huimia käppyröitä pysty tekemään, mutta 8 vuorokautta on nyt mittailtu ja sen ajalta lukemia:

Ulkoinen kututusmittari 85 kWh
Lämmitys, vain kompr. 606 kWh
COP 7,1
Ulkolämpö KA -5,2 (+3,7...-22,2)
Huonelämpötila KA +13,5 (+12,1...+15,3)

Mukava tehdä lämpimässä sisätöitä rakennuksella, vajaa 1,4 euroa/vrk lämmitykseen.
Viime vuonna kuluikin sitten hieman eri summia polttoöljypöhöttimellä, takalla ja sähköllä lämmitellessä  :P

Se tässä ainakin kätevästi selviää, että miten paljon lämmitystarpeeseen vaikuttaa puuttuva eristys ja ilmanvaihto nyt kun vertailudataa kertyy siltä osalta ja ajalta. Vuoden päästä tähän aikaan talossa jo asustellaan jolloin luonnollisesti eristeet, ovet, ilmanvaihto yms on paikoillaan ja lämmintä vettäkin kuluu.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 22.03.19 - klo:13:24
Jahas, kuukausi taas lämmitelty.
Nostin parilla asteella pyyntiä alkukuusta kun ei ehtinyt takalla lämmitellä puuttuvia asteita ja samalla säädin muutenkin omaa käyrää, myös jakotukit tasapainotettu, lämmintä vettä ei vieläkään tehty:

22.2. - 22.3.2019
Ulkoinen kututusmittari 372 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2519,7 kWh
COP 6,8
Ulkolämpö KA -4,1 (+4,6...-22,5)
Huonelämpötila KA +14,1 (+11,8...+16,5)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 13.05.19 - klo:10:18
Uusimpia lukuja, edelleen rakennushommat menossa eli lämmintä käyttövettä en ole laittanut vielä lämpiämään.
Sisälämpöä säädellyt omalla käyrällä pikku hiljaa ylöspäin ja hakenut tasapainoa kun alkaa olla plussakelejä ja aurinkokin lämmittelee.


22.3. - 12.5.2019
Ulkoinen kututusmittari 540 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3171,7 kWh
COP 5,9
Ulkolämpö KA +2,4
Huonelämpötila KA +17,5


Kokonaislukemia 10/2018 - 05/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   386
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3817h

lv, vain kompr. EP14   470.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   18628.5kWh
Yht. 19098,7 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 04.07.19 - klo:08:01
Eipä ole paljon tarvinnut lämmitellä, ei edelleenkään edes käyttövettä. Viimeisin lämmitys tapahtui 5.6. ja kesti noin 20 minuuttia.

Lattialämmityksen kiertovesipumppu on ollut 20% teholla kierrättämässä vettä lattiassa toiveissa että lämmöt tasaantuu ympäri taloa. Viimeiset 30 päivää menty keskiarvolla 1,4 kWh/vrk joka tekee noin 5 euroa käyttökuluja. Antaa olla päällä niin ei ala putkissa sammalet kerääntyä  ::)


13.5. - 3.7.2019
Ulkoinen kututusmittari 137 kWh
Lämmitys, vain kompr. 438,2 kWh
COP 3,2 [Kohta lähtee kyllä pumppu mäelle, kesällä aivan surkeita COP-lukemia  ;) Eivaan, tuosta kun vähentää tuon ylempänä mainitus lattialämmitysveden kierrätyksen viimeisen lämmitysjakson jälkeen, nousee COP jo 4,9 lukemaan]
Ulkolämpö KA +13,9
Huonelämpötila KA +20,0


Kokonaislukemia 10/2018 - 06/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   412
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3904h

lv, vain kompr. EP14   470.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   19031.5kWh
Yht. 19501,7 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.10.19 - klo:10:19
Päivitelläänpäs tilannetta, lämmityskausi starttailemassa ja lämminvesikin kytketty taas päälle syyskuussa.

Lattialämmitys edelleen 20% kierrolla silloin kun ulkolämpökeskiarvo 6h suodatuksella alle 15 astetta. Liuospumppu pyörii vain silloin kun kompura päällä.


4.7. - 2.10.2019
Ulkoinen kututusmittari 294 kWh
Lämmitys, vain kompr. 995,4 kWh
LV, vain kompr. 98,5 kWh
COP 3,7
Ulkolämpö KA +12
Huonelämpötila KA +20


Kokonaislukemia 10/2018 - 2.10/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   468
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4143 h

lv, vain kompr. EP14   568,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   20027,7 kWh
Yht. 20596,4 kWh



Edit. Meinasi hävitä tämä julkaisu kokonaan, kun piti lainata tätä viestiä ja muuttaa vanhoille pohjille uudet lukemat tuohon uusimpaan päivitykseen. Painoinkin Muokkaa-painiketta ja ehdin tallentaa muutokset, onneksi selainta takaisinpäin selaamalla vanhan päivityksen sai vielä kopioitua talteen ja muokattua ennalleen  ::)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.11.19 - klo:12:40
Päivitys ja lisätietoja:

Lämmityksen kvpumppu tyhjäkäynti 20% ja muuten auto. Kuun vaihteessa lämmityksen aikana pumpun nopeus on muuttunut 75% -> 60% -> 20% jostain tuntemattomasta syystä. Tarkkailen muuttuuko tilanne vai elääkö tuo nyt omaa elämäänsä ja vaikuttaako mitenkään mihinkään.

Liuospumppu pois päältä jos kompura ei ole päällä ja muuten auto. Yleensä kiertää 30-40 % teholla ja käyttövedellä isommalla.

Yksi juttu, joka ei tähän oikeastaan liity, mutta hauska huomio: Mulla valmistu vielä kylmillään olevaan talousrakennukseen eristetty tekninen tila noin 6 neliötä jota aloin pitämään lämpimänä öljytäytteisellä sähköpatterilla pienimmällä tehoportaalla ~800W ja termari vajaassa puolessavälissä. Sisällä lämpö pysyi ehkä 15 asteen hujakoilla. Ihmettelin kun kuukauden sähkönkulutus pompannut tuplaten edelliskuuhun verrattuna. Ajattelin ensin, että viekö talon lämmitys niin paljon enemmän kun on alkanut tulla pakkasia. No sitten ynnäsin päässäni mitä muutoksia on tapahtunut tässä kuukausi takaperin ja sehän oli tuo öljytäytteinen patteri mikä hörppi sähköä aika paljon! Ainakin verrattuna talon lämmittämiseen kulutettuun energiaan. Nimittäin toissapäivänä katsoin että lämpöpumppu oli kuluttanut ostoenergiaa 17 kWh vuorokaudessa, ja tuo öljytäytteinen patteri 18 kWh samalla ajanjaksolla! Eli 280 neliön pitäminen 19 asteessa maalämmöllä kuluttaa vähemmän kuin 6 neliön pitäminen 15 asteessa suorasähköllä  ::) Nyt siellä pöhisee 500W läpivirtaussähköpatteri ja sisälämpö noin 10 astetta ja sähkönkulutus tippunut äkkiarviolta 10-15 kWh vuorokaudessa.. Hieman on hyötysuhteissa eroja.


3.10. - 31.10.2019
Ulkoinen kututusmittari 349 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1681,4 kWh
LV, vain kompr. 123,5 kWh
COP 5,17
Ulkolämpö KA +2,5
Huonelämpötila KA +19


Kokonaislukemia 10/2018 - 31.10/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   556
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4577 h

lv, vain kompr. EP14   692,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   21722,4 kWh
Yht. 22414,7 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.12.19 - klo:08:25
Käyttöveden kiertovesi ollut käytössä viikkokellon takana pari viikkoa, myös ilmanvaihto käytössä ja sisälämpöjä nostettu ja haettu kohdilleen. Ei vielä asuta, mutta lähellä on..



1.11. - 30.11.2019
Ulkoinen kututusmittari 573 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2783,3 kWh
LV, vain kompr. 207,2 kWh
COP 5,22
Ulkolämpö KA -0,5
Huonelämpötila KA +19,7
Käyttövesi KA +47,3



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.12/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   608 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   5232 h

lv, vain kompr. EP14   905,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   24617,3 kWh
Yht. 25522,3 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.01.20 - klo:14:29
Muutettiin taloon ekaan kerrokseen joulun jälkeisenä viikonloppuna, vähän haettu lämpöjä kohdilleen ja käyttöveden kierto lähti pyörimään klo 6-23 välisen ajan joka päivä. Mukavuus edellä tuon kierron kanssa mennään nyt, vaikka näyttää maksavan noin 10 kWh vuorokaudessa ylimääräistä.. Ehkä se kesäksi sitten menee taas viikkokellon taakse.



1.12. - 31.12.2019
Ulkoinen kututusmittari 651 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2752,2 kWh
LV, vain kompr. 309,9 kWh
COP 4,70
Ulkolämpö KA -1,37
Huonelämpötila KA +21,2
Käyttövesi täyttö KA +47,05



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.1/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   634 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   5952 h

lv, vain kompr. EP14   1243,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   27355,1 kWh
Yht. 28598,7 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.02.20 - klo:13:17
Eka kuukausi asuttu "täysillä" talon ekassa kerroksessa. Vielä haetaan sopivaa sisälämpöä, itselle kelpaisi hyvin 1..1,5 alempi sisälämpö mutta muut ei ole yhtä karaistuneita... Kyllä se siitä löytyy, vaikuttanee jonkun verran kuitenkin kulutuslukemiin kun sisälämpöjä nostellaan ja lasketaan kokeillessa. Käyttöveden kierto viikkokellolla säädelty nyt niin, että enintään 2 kertaa lämmittää käyttövettä vuorokaudessa jos ei ole kulutusta, yleensä 3 kertaa jos kulutusta.

Tuo 500 litran varaaja ei ilman kiertoa tunnu oikein kerrostuvan ja kerrostuminenkin on vain 1,5 asteen deltalla täytön ja yläosan kesken kierron ollessa päällä. Ilman kiertoa suihkusta tulee selvästi haaleampaa vettä kuin kierron ollessa päällä. Senkin vuoksi tuo kierto on hyvä olla päällä.



1.1. - 31.1.2020
Ulkoinen kututusmittari 647 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2567,2 kWh
LV, vain kompr. 423,7 kWh
COP 4,62
Ulkolämpö KA -0,34
Huonelämpötila KA +22,5
Käyttövesi täyttö KA +46,02



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.2/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   667 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6679 h
Käyntiaika KA: 10,01 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14   1675,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   29994,6 kWh
Yht. 31669,4 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Roori - 03.02.20 - klo:13:33
Käyttöveden kierto viikkokellolla säädelty nyt niin, että enintään 2 kertaa lämmittää käyttövettä vuorokaudessa jos ei ole kulutusta, yleensä 3 kertaa jos kulutusta.


Eli 2 latausta energiaa menee kiertoihin, paljonkos tuo on sähkömittarissa yhteensä?
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.02.20 - klo:15:04
Eli 2 latausta energiaa menee kiertoihin, paljonkos tuo on sähkömittarissa yhteensä?

Ilman kulutusta ja ilman kiertoa lataa kerran reiluun vuorokauteen, kierrolla (ma-pe 6-8, 16-23, la-su 8-12, 15-23) ilman kulutusta 2 kertaa/vrk ja kulutuksen kanssa 3 kertaa/vrk. Silloin kun kierto oli 6-23 päällä, lataili 4-5 kertaa/vrk.

Ylläolevat lataukset käynnistys/sammutusrajoilla 40...53 C, nyt pari päivää menty rajoilla 42-52 C ihan kokeilumielessä.

Olen yhden latauksen energiankulutusta koittanut sähköyhtiön tuntikäyristä arvioida ja noin 3,5 kWh siihen mennee ostosähköä ja 1h +-10 min tuohon yleensä aikaa menee.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 04.03.20 - klo:09:47
Helmikuun lukemia. Uutuutena lisäsin keskiarvon laskennallisesta menolämmöstä sekä virtauksesta, jos niistä jotain lisäiloa tai vertailua saisi irti.

Loppukuusta tuli kunnon pakkasia, sisälämmöt aika isolla vaikka toki takkaakin tuli polteltua. Ainakin siis kylmästä päästä on varaa käyrää tiputtaa asteen pari ja näin olenkin nyt maaliskuun alussa tehnyt.

Käyttövesi on ollut viikkokellon takana ajastuksella kuten yllä kerrottukin, pari viikkoa sitten lisäsin siihen vielä toisen ajastimen joka pätkii tuota viikkoajastinta 15 min välein päälle ja pois. Toimii hyvin, kiertovesi ei ehdi 15 min aikana vielä liikaa jäähtyä, jolloin vesi on yleensä tarpeeksi lämpöistä silloin kun sitä tarvitaan eikä tuo seisonut kiertovesi jäähdytä varaajaa juurikaan siihen verrattuna että kiertovesi seisoisi vaikka 45min ja kiertäisi sitten 15 min ja taas seisahtuisi.




1.2. - 29.2.2020
Ulkoinen kututusmittari 593 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2259 kWh
LV, vain kompr. 403,6 kWh
COP 4,49
Ulkolämpö KA -3,0
Huonelämpötila KA +23,4
Käyttövesi täyttö KA +49,0
Laskennallinen menolämpö KA (02/2020 ->) +28,4
Virtaus KA (02/2020 ->) 19,7 l/min



Kokonaislukemia 10/2018 - 3.3/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   761 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   7310 h
Käyntiaika KA: 9,61 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14   2088,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   32284,5 kWh
Yht. 34373,0 kWh
[/quote]
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.04.20 - klo:09:33
Maaliskuun lukemat.

Firmis päivittyi 8.3.
Käyttövesikierto päällä/pois 15 min / 15 min silloin kun ollaan kotosalla.
Vastuksia ei ole käytetty edelleenkään.
Takkaa poltettu kireimmillä pakkasilla muutamana päivänä joka nostattaa sisälämmön hetkellisesti lähemmäs 24 astetta.
Pientä oman käyrän hienosäätöä tehty loppukuusta kun ulkolämpötila seilannut 0..+10 välilllä ja alkoi tulla liian kuuma sisällä.

Lisätty kuukausitasolle erikseen vielä kompuran käynnistykset ja käyttötunnit.
- Käyttötunneista, tuo antaa kompuran käyntiajan sekä kompuran käyntiajan LV:lle. Olen siinä käsityksessä, että kompuran käyntiaika sisältää tuon LV:n ja niin olen tunnit merkinnyt aiemminkin.

Lisätty kuluvan vuoden COP-seuranta.



1.3. - 31.3.2020
Ulkoinen kututusmittari 585 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2218,7 kWh
LV, vain kompr. 430,3 kWh
COP 4,53
Ulkolämpö KA -0,5 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +27,5 C
Virtaus KA 20,0 l/min
Kompressorin käyntiaika (03/2020 ->) 631 h
- josta LV 70 h
Kompressorin käynnistykset (03/2020 ->) 118 kpl
Kompressorin käyntiaika KA (03/2020 ->) 5,3 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.3.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 1258,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7038,5 kWh
Yht. 8296,6 kWh

Ulkoinen kututusmittari 1827 kWh

COP 2020: 4,54



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.4/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 861 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 7880 h
Käyntiaika KA: 9,15 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 2468,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 34292,6 kWh
Yht. 36761,0 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: seppaant - 03.04.20 - klo:19:56
Ohessa pari trendiä
Tuossa, missä on lämmitysteho ulkolämpötilan funktiona, jokin mättää?
Tätä kannattaa seurata vain siltä ajalta mitä talossa on asuttu ja yleensä ensimmäinen asumisvuosi ei ole edustava.
Mittausten mukaan ulkolämpötila ei vaikuttaisi lämmön kulutukseen?
Onko poltettu takkaa tai onko ollut muita ylimääräisiä lämmön lähteitä?

Mitä pidemmältä ajalta Uplinkin tulostus on sitä huonommaksi se tulee.
Tulosta samat mittaukset kolmen kuukauden tulostuksena niin katsotaan mitä niistä saa irti.

ATS
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.04.20 - klo:23:30
Ohessa pari trendiä
Tuossa, missä on lämmitysteho ulkolämpötilan funktiona, jokin mättää?
Tätä kannattaa seurata vain siltä ajalta mitä talossa on asuttu ja yleensä ensimmäinen asumisvuosi ei ole edustava.
Mittausten mukaan ulkolämpötila ei vaikuttaisi lämmön kulutukseen?
Onko poltettu takkaa tai onko ollut muita ylimääräisiä lämmön lähteitä?

Mitä pidemmältä ajalta Uplinkin tulostus on sitä huonommaksi se tulee.
Tulosta samat mittaukset kolmen kuukauden tulostuksena niin katsotaan mitä niistä saa irti.

ATS

Kiitos vaivannäöstä!

Liitteenä 3kk käppyrä.

Tässä on aika monta muuttujaa ollut ajan mittaan, jotka voi selittää outouksia. Yläkerta ollut turhan lämmin raksa-aikana ja pikkuhiljaa olen sitä viilentänyt viime vuonna. Myös lattialämmityksen piirejä olen tasapainottanut, kuten myös lämpöpumppua optimoinut. Optimointi ollut melko jatkuvaa, että sisälämpö saatu sopivaksi ja tssaiseksi. Myös eristys parantunut, ulko-ovet esim. asennettu 2019. Takkaa polteltu kovimmilla pakkasilla, mutta nyt asumisaiksna harvdmmin kun ei pakkasiakaan oke ollut kuten 2019 alussa oli.

Helmikuusta 2020 lähtien voisi sanoa lämmityspuolen olleen aika lailla optimoitu niin, että alakerrassa mukava asumislämpö jota voi takalla hienosäätää lämpimämmäksi ja yläkerrassa ei tuke kuuma rempatessakaan. Ilmanvaihto viimeisimpänä säädetty niin, ettei LTO turhaan kuumenna kämppää kevätauringossa, mutta silti nappaa lämmön talteen kun tarvetta on.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: seppaant - 04.04.20 - klo:12:26
Edelleen olen sitä mieltä, että Uplinkki on percstä :'(
Tästä 3kk tulosteesta sai vähän paremmin rakennettua trendejä
Päällimmäisenä havaintona se että teho ei muutu kovinkaan paljon ulkolämpötilan muuttuessa, syynä lienee esim takan poltto kylmemmillä ilmoilla.

ATS
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 04.04.20 - klo:13:09
Mulla on aika loiva oma käyrä, joka liitteenä. Myös rakennus itsessään on aikamoinen lämpövarasto kun runko ja julkkari tiiltä ja lattiat paksua betonia. Kovimmilla pakkasilla joskus kompura käy 25-30 Hz, mutta todella harvoin. Ehkä nuo voi selittää sitä, ettei teho hirveästi muutu ulkolämmön mukaan, varsinkaan kun pitkiä ja kovia pakkasjaksoja ei ole ollut tänä vuonna. Varmasti tilanne muuttuu kun saadaan yläkerta valmiiksi, sinne korkeampi lämpö ja ilmanvaihto päälle. Sinne kyllä on vielä yläpohjaan tulossa 45-50 cm puhallusvillaa, nyt on vaan 100mm levyvillaa.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 08.04.20 - klo:08:38
Näköjään lämmitystarve loppuu tuossa +8 asteen yläpuolella. Odotettavissa pieni sähkölasku eiliselle päivälle.

Testiin meni myös uudet lämpötilarajat käyttövedelle: 38/53. Jos sen saisi pysymään 1-2 latauksessa per vrk.
Nostin alarajaa kuitenkin tälle päivälle 40 asteeseen, koska saattaa olla liian haaleaa muiden asukkien mielestä jos sattuvat suihkuun päätymään juuri kun alaraja on saavutettu.. Edelleenkään tuo 500 litranen ei kerrostu jos kiertovesi ei ole päällä tai ei ole vedenkäyttöä muuten.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 04.05.20 - klo:11:21
Huhtikuun lukemat.

Ainaista säätöä, nyt saa viritellä LTO:ta ja viilennystä toimimaan niin, ettei kämpässä tule liian kuuma kun aurinko alkaa lämmittelemään mutta sitten taas kun aurinko ei paista mutta ulkona muuten lämmin ei saisi tulla liian viileäkään.. Eli käyrää ja LTO:ta säädelty useamman kerran huhtikuussa.
Käyttövesikierto päällä/pois 30 min / 15 min klo 06-23. Kierron säätö jää nyt tähän, 4 kertaa per vrk lämmitä käyttövettä lämmitetään 43->53 asteeseen.
Vastuksia eikä takkaa ole poltettu, sisälämmöt pyörii nyt 22,5-23 asteessa, muutaman kerran käyty 22 hujakoilla kun viilennys parina päivänä päässyt ensikertoja tutustumaan hommiinsa.



1.4. - 30.4.2020
Ulkoinen kututusmittari 458 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1487,3 kWh
LV, vain kompr. 440,1 kWh
COP 4,21
Ulkolämpö KA +2,7 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,5 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 456 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 167 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,7 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.4.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 1698,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 8528,0 kWh
Yht. 10223,1 kWh

Ulkoinen kututusmittari 2285 kWh

COP 2020: 4,47



Kokonaislukemia 10/2018 - 4.5/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1050 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8380 h
Käyntiaika KA: 7,98 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 2969,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 35917,1 kWh
Yht. 38886,2 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.06.20 - klo:09:12
Toukokuun lukemat.

Lämmitystarve on ollut aika vähäistä ja keskittynyt lähinnä yöaikaan. Viimeisellä viikolla parina päivänä ei ole tarvinnut lämmitystä tehdä kertaakaan ja se näkyy sähkölaskussa kivasti kun vuorokauden kokonaiskulutus tippuu 11 kWh tasolle :)

Viilennys on saanut hommia loppukuuta kohti mentäessä ja sen seurauksena mulla on nyt tuloilmalämpöpumppu käytössäni. Sillä keruunesteen tulolämpö pysyy noin 5-7 asteessa käyttövettä tehtäessä. Niin ja sisällä on viileää kun ulkona yli 20 lämmintä ja isot olkkarin verhottomat ikkunat päästää valon sisään (ikkunoissa sentään lisävarusteena tehtaalta tilattu uv-suojaus), t-paidalla ja shortseilla sisällä oleskellessa saattaa välillä jopa pieni vilu tulla. Koko päivän viilennyksen jälkeen IV-koneelta mitattu tuloilman lämpötila on alussa 10,5 ja illalla ylimmillään ollut 12 astetta. Poistoilmasta mitattu kosteus pysynyt 30-35%. Kaummaisesta tuloilmaventtiilistä mitattu ylin ilman lämpötila noussut 17,5 asteeseen. Voin suositella ilmanvaihtoon integroitua viilennystä ainakin näillä alle 25 asteen keleillä. Toivottavasti tulee 30 asteen kelejä runsaasti kesällä niin näkisi miten systeemi silloin pelittää.




1.5. - 31.5.2020
Ulkoinen kututusmittari 380 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1033,1 kWh
LV, vain kompr. 476,7 kWh
COP 3,97
Ulkolämpö KA +8,1 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,3 C
Virtaus KA 16,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 333 h
- josta LV 77 h
Kompressorin käynnistykset 176 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.5.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 2180,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9572,8 kWh
Yht. 11753,0 kWh

Ulkoinen kututusmittari 2669 kWh

COP 2020: 4,40



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.6/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14:1205  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8665 h
Käyntiaika KA: 7,2 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 3388,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36788,4 kWh
Yht. 40176,7 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.07.20 - klo:12:06
Taas kuukausi vierähti, kesäkuun lukemat alla.


Alkukuussa oli yöllä vähän lämmitystarvetta, mutta sitten alkoikin lämpiämään ja loppukuu mentiin välillä useastikkin yli 30 asteen ulkolämmöissä.

Lattiakierron kanssa ollut arpomista, pidänkö kesällä pois päältä vai päällä. Viikon pätkissä kokeilin päällä ja pois ja jotenkin lattia tuntuu tasaisemman viileämmältä kierto päällä kuin ilman. Eli saa jäädä nyt lattiakierto päälle läpi vuoden. Tuosta testistä johtuen virtauksen KA näyttää pienempää arvoa kuin aiemmin.

IV-viilennys oli käytössä lähes koko kuukauden, alkukuusta tosin vielä yöllä pois päältä. Loppukuusta päätin, että nyt hommataan alakerran kaikkiin kuuteen isoon ikkunaan ja terassin oven ikkunaan sälekaihtimet, kun sisälämmöt lähestyivät 26 astetta viimeisinä hellepäivinä.





1.6. - 30.6.2020
Ulkoinen kulutusmittari 181 kWh
Lämmitys, vain kompr. 27,9 kWh
LV, vain kompr. 436,8 kWh
COP 2,57
Ulkolämpö KA +19,5 C
Huonelämpötila KA +23,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,5 C
Virtaus KA 12,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 71 h
- josta LV 64 h
Kompressorin käynnistykset 77 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.6.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 2612,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9596,3 kWh
Yht. 12209,1 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2846 kWh

COP 2020: 4,29



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.7/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1283  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8735 h
Käyntiaika KA: 6,8 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 3831,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36811,9 kWh
Yht. 40642,9 kWh
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 31.08.20 - klo:15:04
Kesäloman eli rakennushommien takia heinäkuun lukemat jäi päivittämättä, mutta koska silloin ei lämmitystarvetta ollut eikä oikein muuta kuin kaivoa tuli lämmitettyä IV-viilennyksen kautta niin tuskin siinä mitään menettänytkään.

Tässä siis heinä- ja elokuu yhdessä nipussa.


Silloin tällöin elokuussa ollut lämmitystarvetta joka hoitunut yleensä käyttöveden teon yhteydessä. Silloin yölämpötila ollut +5 asteen tuntumassa pidemmän aikaa. Noin +7 asteessa alkaa asteminuutit tippumaan.

Sälekaihtimia ei nyt sitten jostain syystä ehdittykään tilaamaan eikä niille nyt tarvettakaan enää taida olla tänä vuonna. Pitää skarpata jos ne jo heti ensi kesän alussa olisi paikallaan niin näkisi miten sisälämmöt käyttäytyy niiden kanssa.

Vajaa 10 tuntia nyt jäi tämän kuun datasta uupumaan, mutta se ehkä hukkuu pyöristysvirheisiin..

Laitoin vielä koko kiinteistön kuluvan vuoden sähkönkulutuksen ja vertailun vuoksi pari aiempaa vuotta. Nyt siis menossa eka vuosi kun asutaan tässä ja yläkerta sekä talousrakennus vielä vaiheessa. 2016-10/2018 lämmitettiin sähköllä ja löpölämmittimellä ja eristykset oli mitä oli.

Edit. Laskettu perään per kk luvut 1.10.2020



1.7. - 31.8.2020
Ulkoinen kulutusmittari 405 kWh = 202,5 kWh / kk
Lämmitys, vain kompr. 139,5 kWh = 69,75
LV, vain kompr. 938,7 kWh = 469,35
COP 2,66
Ulkolämpö KA +14,8 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +20,5 C
Virtaus KA 15,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 171 h = 85,5 h / kk
- josta LV 141 h = 70,5
Kompressorin käynnistykset 186 kpl = 93 kpl / kk
Kompressorin käyntiaika KA 0,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.8.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 3556,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9735,8 kWh
Yht. 13291,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3253 kWh

COP 2020: 4,09



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.8/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1467  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8905 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 4760,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36951,4 kWh
Yht. 41711,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-31.8.2020 - 6622,77 kWh    [[[ennuste karvan alle 10 MWh]]]
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.10.20 - klo:08:40
Syyskuussa alkoi lämmityskausi, ainakin hetkittäin. Pisimmät lämmityssyklit oli joitain tunteja. Viimeinen viikko oli sen verran lämmin että ei tullut kuin pari tuntia lämmitystä per vrk.
COP lähti taas nousuun kun tehtiin enemmän lämmitysvettä.

Käyttöveden rajaa laskin kuun puolivälissä asteella ylä- ja alapäästä, mutta samalla laitoin kiertovesipumpun käymään 45 min ON - 15 min OFF -syklissä klo 06-23. Hyvin tuntuu lämminvesi riittävän ja edelleen 4 kertaa vuorokaudessa lataillaan. Menolämpö tuolla tippui vähän joten vaikuttanee positiivisesti kuitenkin kulutukseen.



1.9. - 30.9.2020
Ulkoinen kulutusmittari 308 kWh
Lämmitys, vain kompr. 749,8 kWh
LV, vain kompr. 466,8 kWh
COP 3,95
Ulkolämpö KA +10,6 C
Huonelämpötila KA +21,9 C
Käyttövesi täyttö KA +50,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,8 C
Virtaus KA 17,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 244 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 135 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,8 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.9.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4033,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10496,7 kWh
Yht. 14530,4 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3562 kWh

COP 2020: 4,08



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.9/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1606  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 9157 h
Käyntiaika KA: 5,7 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 5242,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 37722,3 kWh
Yht. 42964,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-30.9.2020 - 7319,42 kWh    [[[ennuste karvan alle 10 MWh]]]
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Pende - 23.10.20 - klo:23:18
Mielenkiintoinen vertailla näitä lukuja, uuteen ja vanhaan taloon .
Meillä lattialämmitys pienessä osassa taloa kesälläkin päällä, talvella patterikierto ja pieni lattialämmitys.  Lattialaämmitys kesällä aiheuttaa jatkuvaa katkokäyntiä.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 25.10.20 - klo:09:54
Voisi olla mullakin enemmän käynnistyksiä jos en olisi neuroottisesti tuota pumpun toimintaa ollut säätämässä ja kyttäämässä  8)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Pende - 25.10.20 - klo:21:57
 :)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.11.20 - klo:09:55
Lokakuun puolivälissä luulin jo talven alkaneen kun pumpun käyntijaksot alkoivat olla sen verran pitkiä, että käynnistyksiä oli vain 3-4 per vuorokausi. Mutta se ilo loppuikin lyhyeen ja suurin osa kuusta oli lopulta samanlaista sahaamista kuin syyskuukin oli.

Loppukuusta piti lämmityksen käyrää hienosäätää, kun ulkona oli 5-10 astetta ja kosteaa sekä koleaa. Nostin 0 asteesta -30 asteeseen +1 asteella joka pistettä ja pisteensiirtoa 6 asteessa +1 astetta. Välikelit hoitui tuolla, tulisi nyt pakkasia niin näkisi menikö liian lämpimäksi pakkaspuolella. Pistän käppyrän tänne liitteenä talteen.

Tallin eristetty tekninen tila ollut sähköpatterilämmityksellä kuten myös porakaivon suojakaivo tämän kuun ja vähän viime kuutakin sekä auto ollut aamuisin lämmityksessä, joten henkinen tavoitearvo 10 MWh kokonaissähkönkulutukselle menee rikki muutamalla satkulla.

LTO:ta piti myös rukata. Nyt se on pakotettuna käynnissä kun IV-koneen mittaama raitisilma on alle 13 astetta. Tuota pitänee kesällä sitten taas rukata viilennystä ajatellen, mutta se on sen ajan murhe sitten.



1.10. - 31.10.2020
Ulkoinen kulutusmittari 448 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1409,5 kWh
LV, vain kompr. 489,8 kWh
COP 4,24
Ulkolämpö KA +5,8 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,7 C
Virtaus KA 19,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 432 h
- josta LV 79 h
Kompressorin käynnistykset 149 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.10.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4517,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 11897,6 kWh
Yht. 16414,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4013 kWh

COP 2020: 4,09



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.11/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1761  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 9605 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 5746,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 39185,6 kWh
Yht. 44932,2 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-31.10.2020 - 8258,95 kWh    [[[ennuste ~10,5 MWh]]]
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.12.20 - klo:08:27
Ohi syyskuun, läpi repaleisen lokakuun.. marraskuu.

Vaihtelevaa keliä edelleen, loppua kohti alkoi pakastaa ja viimeiset viikot kompurakin sai käydä lähes yhtä soittoa.

Käyrän kanssa säädelty menemään ja käyttöveden ylä- ja alarajojakin haettu. Käyttövesi nyt rajoissa 42-52 ja hyvin riittää vielä suihkussakin lämpö alarajalla sekä käyttövesisyklejä nyt yleensä 2 kertaa vuorokaudessa entisen kolmen sijaan.

Kompurallakin oli juhlakuukausi, tuli 10 000 tuntia täyteen!

Lisätty MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen.



1.11. - 30.11.2020
Ulkoinen kulutusmittari 568 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2160,0 kWh
LV, vain kompr. 433,0 kWh
COP 4,57
Ulkolämpö KA +2,6 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +48,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,0 C
Virtaus KA 19,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 595 h
- josta LV 66 h
Kompressorin käynnistykset 86 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 6,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.11.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4946,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 14072,3 kWh
Yht. 19018,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4579 kWh

COP 2020: 4,15



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.11/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1840  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 10187 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6166,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 41309,0 kWh
Yht. 47475,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-30.11.2020 - 9321,03 kWh    [[[ennuste ~10,5 MWh]]]



MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen:

01 = 647 / 1205,20 ~54%
02 = 593 / 1125,35 ~53%
03 = 585 / 1103,54 ~53%
04 = 458 / 885,41 ~62%
05 = 380 / 712,64 ~53%
06 = 181 / 545,24 ~33%
07 = 202,5* / 486,72 ~42%
08 = 202,5* / 577,04 ~36%
09 = 308 / 701,73 ~44%
10 = 448 / 916,09 ~49%
11 = 568 / 1062,07 ~53%
12 =

yht 01-11 2020 = 4579 / 9321,03 ~49%

*heinä-elokuun keskiarvo
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 31.12.20 - klo:09:52
Varaslähtö uuteenvuoteen, mutta puuttuvat reilu 14 tuntia ei taida kokonaiskuvaan juurikaan vaikuttaa.

Harmillisesti olin säätänyt käyrän vähän turhan isolle pakkasrajoilla, joka yhdessä turhan isolla olevan IV:n kanssa aiheutti lämmitykseen turhan suurta menolämpöä joka näkyi myös selvästi sähkölaskussa kun vihdoin niitä kunnon pakkasiakin riitti pidempään. IV oli siis suunnitellussa arvossa jolloin kämpän ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Tuo toimi mainiosti kesällä, mutta aiheutti pientä vedontunnetta nollan paikkeilla ja pakkasilla jota hölmönä kompensoin sitten pakkasilla jyrkemmällä käyrällä. Joulukuun puolivälissä asetin IV:n "Poissa-tilaan" jolloin kokonaisilmamääriin tuli 30% tiputusta. Vedontunne hävisi ja käyrää sai tiputella niin että kulutuslukematkin alkoivat olla taas normaalin näköisiä. Mutta vahinko oli jo tapahtunut, ainakin marraskuu ja puolet joulukuusta on menty vähän turhan isolla höngällä lämmityksen suhteen ja ilman tuota kömmähdystä ainakin kokonaisostoenergia olisi jäänyt helposti alle 10 MWh ja varmaan noiden kuukausien COP-lukematkin olisivat olleet kauniimmat. Mutta onpahan nyt talvisäädötkin aika hyvin haarukassa, pitää IV muistaa vaan kevätkeleillä laittaa taas "Kotona-tilaan" eli kesäsäätöihin.

Ajan tappamiseksi olen myös edelleen säädellyt käyttöveden ylä/alarajoja sekä asentanut lämminvesikiertoon yksisuuntaventtiilin (varaajassa oma lähtö kierrolle), jonka ansiosta varaaja tuntuu kerrostuvan paremmin jolloin kuumaa tuntuu riittävän vähän paremmin ja veden lämmityksen alarajaa pysty laskemaan hieman ollen nyt rajoissa 39-52.

Lämmityksen kiertovesipumpun miniminopeuden säädin myös kokeeksi 25% lukemaan, aiemmin tuo taisi olla 10 tai 15 %. Tarkoituksena katsoa onko tuolla vaikutusta mihinkään.

Hyvää uuttavuotta itselleni ja mahdollisille ketjun seuraajille!  8)



1.12. - 31.12.2020
Ulkoinen kulutusmittari 680 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2708,2 kWh
LV, vain kompr. 433,0 kWh
COP 4,62
Ulkolämpö KA -0,5 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +46,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,3 C
Virtaus KA 20,6 l/min
Kompressorin käyntiaika 676 h
- josta LV 65 h
Kompressorin käynnistykset 38 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 17,8 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.12.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 5378,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 16737,6 kWh
Yht. 22116,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 5249 kWh

COP 2020: 4,21



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.12/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1878  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 10850 h
Käyntiaika KA: 5,8 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6587,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 43953,7 kWh
Yht. 50541,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh



MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen:

01 = 647 / 1205,20 ~54%
02 = 593 / 1125,35 ~53%
03 = 585 / 1103,54 ~53%
04 = 458 / 885,41 ~62%
05 = 380 / 712,64 ~53%
06 = 181 / 545,24 ~33%
07 = 202,5* / 486,72 ~42%
08 = 202,5* / 577,04 ~36%
09 = 308 / 701,73 ~44%
10 = 448 / 916,09 ~49%
11 = 568 / 1062,07 ~53%
12 = 680 / 1286,2 ~53%

yht 01-12 2020 = 5249 / 10650,41 ~49%

*heinä-elokuun keskiarvo
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: PS - 01.01.21 - klo:10:59
Seurantaasi on mukava tutkailla. Sijainti, kiinteistö ja lämmitysjärjestelmä menevät aikalailla samoihin. Tehokkaampi pumppusi käynnistyy tietysti useammin ja käy lyhyempiä aikoja kerrallaan omaan rautaani verrattuna.

Huomioita:
1) onko v. 2019 kiinteistön sähkönkulutus oikein - 7067 kWh? Tuolla olisi tuotettu lämpöä 28 000 kWh edestä. Vuoden 2020 arvot menevät hyvin lähelle omiani, paitsi käyttöveteen sinulla menee 2.5 kertaisesti energiaa meihin verrattuna.

2) miten kaivo kesti 2019 tuoton. Tiukka veto yhteen vuoteen.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.01.21 - klo:14:41
Kiitoksia mielenkiinnosta, vaikka omiin tarpeisiini tätä päiväkirjaa pääasiassa täyttelen, niin on hyvä saada myös pientä vertaisarviotakin muilta samanlaisen systeemin käyttäjiltä.

1) Tässä pitää huomioida, että vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi kun talossa ollaan asuttu. Sitä ennen eli 2019 kaikki kodinkoneet eivät ole olleet vielä päällä ja sisälämmöt pidetty suht matalina kuten myös lämpimän käyttöveden lämpötila. Muistaakseni IV:kin kytkettii vasta 2019 lopussa päälle.

Käyttöveden verrattain suuri energiankulutus selittynee isolla varaajalla, lämminvesikierrolla sekä pitkillä lämpimillä suihkuhetkillä.

2) 10/2018-12/2019 aikanahan tosiaan tuotettiin reilu 28 MWh yhteensä, ja alun säädön takia (se BT6 anturi riikkui koneen takana eikä varaajan anturitaskussa) kaivo meni todella kylmäksi. Sitä se muistaakseni oli myös koko 2019 ajan eli kaivolta tulo taisi olla koko lämmityskaiden pakkasella. Nyt tuo näyttää jo elpymisen merkkejä, kaivolta tulo ei ole tainnut vielä nollaa alemmas painua vaikkakin on ollut melko lämmin talvi tähän asti. Eli eiköhän tuo kaivo asiansa aja tulevaisuudessakin.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.02.21 - klo:08:40
Uusi vuosi ja uusi seuranta.

Lämpökäyrää on "raakalla" kädellä säädelty, kun kovimmilla pakkasilla ei tuntunut lämpöä tulevan jos menolämpöä ei nosta turhan korkealle omaan järkeen. Selitys löytyi liian hiljaisesta kierrosta lämmitysverkossa, kun pumppu jurruutti sitä automaattiasetuksella 10% vauhdilla. Muutaman kokeilun jälkeen kiertovesipumpun nopeus säätyi manuaalilla 40% nopeuteen ja lämpökäyrää sai parilla asteella laskea. Tammikuun alun kovien pakkasten aikaan latasin takan täyteen lämpöä, mutta lämpökäyrän haun takia takka meni käyttökieltoon eli takkaa ei ole alkutammikuun jälkeen polteltu.

Myös käyttöveden lämmön/riittävyyden suhteen tuli noottia joten nyt se on säädetty 43-50 rajoille ja tuntuu kelpaavan.

Kuivauskaappia on huudatettu normaalia enemmän ja kun takan leivinuunikin ollut pois käytöstä niin sähköuuni on myös ollut tavallista enemmän päällä joten kokonaissähkönkulutus on vähän pompannut. Takkakielto jatkunee ainakin vielä tämän viikon kun tulee hyvät pakkaset tarkistaa lämpökäyrän asetukset loppuun.



1.1. - 31.1.2021
Ulkoinen kulutusmittari 752 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3136,5 kWh
LV, vain kompr. 392,9 kWh
COP 4,69
Ulkolämpö KA -6,7 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +45,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,2 C
Virtaus KA 19,7 l/min
Kompressorin käyntiaika 732 h
- josta LV 58 h
Kompressorin käynnistykset 16 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 45,8 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.1.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 392,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3136,5 kWh
Yht. 3529,4 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 752 kWh

COP 2021: 4,69



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.2/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1895  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 11602 h
- josta LV 1067 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6987,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 47174,8 kWh
Yht. 54162,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk:

01 = 752 / 1481,17 ~51%
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-12 2021 =
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 08.03.21 - klo:09:37
Lomakiireiltä ehtii taas tätäkin päivittää..

Takkaa poltin tasan kaksi pesällistä helmikuussa, ei toki tarvetta olisi ollut mutta tunnelmanluojaksi.
Käyrää hierottu 0...-10 ulkolämmöille vielä sopivaksi.




1.2. - 28.2.2021
Ulkoinen kulutusmittari 835 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3410,9 kWh
LV, vain kompr. 357,1 kWh
COP 4,51
Ulkolämpö KA -10,6 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +47,5 C
Laskennallinen menolämpö KA +30,9 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 667 h
- josta LV 57 h
Kompressorin käynnistykset 7 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 95,3 h/käynnistys



1.1.2021 - 28.2.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 750,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6542,9 kWh
Yht. 7293,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 1586 kWh

COP 2021: 4,60



Kokonaislukemia 10/2018 - 8.3/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1910 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 12427 h
- josta LV 1137 h
Käyntiaika KA: 6,51 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 51254,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7428,0 kWh
Yht. 58682,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk:

01 = 752 / 1481,17 ~51%
02 = 835 / 1578,75 ~53%
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-12 2021 = 1587 / 3159,92 ~50%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.04.21 - klo:11:49
Tylsää on pidellyt, kun ei oikein enää ole säädeltävää. IV:n jäähdytys/LTO lämpötilarajat tuli säädeltyä kohdilleen kun alkoi aurinko porottamaan ja ulkolämmöt kävi yli +10 asteessa muutamana päivänä loppukuusta.

Talvea jatkui koko maaliskuun, vikalla viikolla alkoi tosin olla jo kevättä ilmassa päivällä mutta yöllä oltiin vielä useimmiten pakkasilla.
Kuukauden COP-lukemasta voi päätellä, että pikkuhiljaa alkaa lämmitysenergian osuus tippua jolloin lämpimän käyttöveden ottama energian suhde alkaa painamaan COPpia hitaasti mutta varmasti 2-3 paikkeille.

Tuskin tulen tätä päivittelemään ennen kuin alkaa taas lämmityskausi, eli joskus syys/lokakuussa tulisi seuraavaa päivitystä jos ei jotain mullstavaa tapahdu.




1.3. - 31.3.2021
Ulkoinen kulutusmittari 707 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2741,7 kWh
LV, vain kompr. 344 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA -3,1 C
Huonelämpötila KA +23,6 C
Käyttövesi täyttö KA +47,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,5 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 685 h
- josta LV 56 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 16,7 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.3.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 1095,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9291,7 kWh
Yht. 10387,5 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2294 kWh

COP 2021: 4,53



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.4/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1943 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 12957 h
- josta LV 1181 h
Käyntiaika KA: 6,67 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 7693,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 53323,8 kWh
Yht. 61016,8 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-03 2021 = 2294 / 4365,86 ~53%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 01.04.21 - klo:13:30

1.3. - 31.3.2021
Ulkoinen kulutusmittari 707 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2741,7 kWh
LV, vain kompr. 344 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA -3,1 C
Huonelämpötila KA +23,6 C
Käyttövesi täyttö KA +47,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,5 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 685 h
- josta LV 56 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 16,7 h/käynnistys

Pudottaa tuo varaaja melkoiseti noita startteja ja pidentää käyntijaksoja.
Itsellä maaliskuu 3.- huhtikuu 1. 172kpl  starttia ja 360h käyntiä = 2.09h /startti.
Toisaalta tuo varaaja aiheuttaa sitten häviöitä, itsellä tuotettu lämmitys+kv 2071 kWh ja kulutettu 442 kWh= COP 4.68. Pitää harkita 300l varaajan lisäämistä tuohon Boschin pumppuun jo ihan kestävyyden kannalta ???
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.04.21 - klo:10:17
En usko, että nyt vielä lämmityskaudella tuo varaajan koko vaikuttaa käynnistyksiin mitenkään. En tiedä miten Bosch toimii, mutta Nibe/Jämä osaa ajoittaa kv-lämmityksen lämmityssyklin loppuun jos asteminuutit ovat lähellä nollaa. Lämmintä käyttövettä ei siis yleensä tehdä erikseen vaan aina talon lämmityksen aikana, jos ei tule mitään isoa piikkiä vedenkulutukseen juuri silloin kun pumppu on huilaamassa.

Vasta kesällä kun muuta lämmitystä ei ole, tuo iso varaaja varmaankin vähentää käynnistyksiä, riippuu tietenkin onko lkv-kiertoa ja suurta vedenkulutuksesta.

Enemmän vaikuttaa kokonaisuus ja säädöt tuohon käynnistysmäärään ja käyntijaksojen pituuteen. Mulla alkaa käyntijaksot olla 2-4h luokkaa jossain +3...+5C ulkolämmöissä, joillakin voi olla ulkolämpöraja korleampi ja joillain matalampi.

Jos Boschista saa logia ulos, kannattaa tsekata ulkolämpötilan vaikutus kompressorin startteihin ja asteminuutteihin (jos on). Varmaan maaliskuun logeista jo pystyy arvioimaan milloin on ulkona niin lämmintä että käyntijaksot ovat parin tunnin luokkaa. Tuohon ei välttämättä pysty vaikuttamaan jos kämpässä on tasainen sopiva lämpö, mutta auttaa ymmärtämään asiaa jos suuret käynnistysmäärät ihmetyttää. Asteminuuttien kompuran käynnistysrajaa laskemalla käyntijaksoja voi yrittää pidentää, pitää vaan hakea se raja milloin kämpässä alkaa lämpötila huojua ja siitä nostaa käynnistysrajaa vähän jotta sisälämmöt pysyy vielä tasaisena. Toinen millä coi yrittää vaikuttaa käyntijaksojen pituuteen on käyrän menoveden lämmön nosto siinä 0C ulkolämmön alueella tai missä kohtaa käynnistykset kasvavatkaan omassa systeemissä, ongelmana tuossa tosin voi olla susälämpötilan nousu liian lämpimäksi.

Copin puolesta sulla näyttää säädöt olevan kunnossa, ehkä asteminuutteja kannattaa rukata jos ei ole jo säädöissä (ja jos Bosch astrminuutteja käyttää).
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 02.04.21 - klo:11:03
Nyt näyttäs olevan käyntijaksot 2-5h, pumppu pääosin yöllä käynnistyy kun lämpötila laskee ja päivällä kun aurinko paistaa alkaa olla ilman lämmitystäkin "ylilämpöä". Mulla on huoneanturi käytössä ja sillä on vaikutus melko suuri +-0.6 astetta pitää lämpöä asetukseen nähden. Se voi tihentää noita käynti jaksoja, mutta onpahan sitten tasaisen lämmin.
Sen verran olen säätöä tehnyt että kierovesipumppu ("auto"= 100%) asennolta pois ja manuaalisesti 35%:iin  jolloin jäähtymä lattialämmityspiirissä optimi n.4 astetta. Mulla nyt virtaus lattiapiirissä 22.7l/min, sulla samaa luokkaa vaikka neliöitä reilusti enemmän. Kannattaa varmaan syksyllä koittaa kun lämmityskausi käynnistyy lisätä kiertovesipumpun nopeutta n. 30 l/min. Seuraa sitten lattiapiirin jäähtymää ja säädä tarvittaessa. Tuo 4 astetta on kokemukseni mukaan hyvä tavoitearvo Copin kannalta.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.04.21 - klo:20:46
Itse luotan automatiikkaan siinä, että se saa säätää lattialämmityksen deltaa ulkolämmön mukaan. Nyt siis automaatilla, mutta minimikierrokset 30% jolla varmasti kiertää kaikissa kolmessa jakotukissa vesi tarpeeksi. Olen tuota minimiä hakenut ja jos tuosta nostaa niin kompuran kierrokset alkaa nousta joka heikentää coppia ja jos minimiä pienentää niin alkaa kämpän lämmöt laskemaan ja pitäisi sitten nostaa menolämpöjä joka taas heikentää coppia.

Sulla taitaa olla joku ei kovasti varaava lattaiaratkaisu jos huoneanturi toimii, ainakin Nibe suosittelee tuon käyttöä vain patterilämmityksellä kun muuten tuloksena voi olla seilaava sisälämpö.

Kannattaa yrittää saada käyrällä haettua tasainen sisälämpö ilman huoneanturisäätöä, se on mahdollista myös ilman termostaatteja, mutta vie aikaa.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 03.04.21 - klo:16:08
Joka talo on varmaankin säädöiltään yksilöllinen. Mulla ihan normi 11cm valu ja 20mm putket ja laattalattia alakerrassa, joten reagoi nopeasti. Boschin pumpuissa on se että tuota huonelämpötila-anturin vaikutusta voi säätää asteikolla 0-10. Miulla nyt arvossa 6 ja toimii varsin hyvin. Bosch heittää tosiaan automaatilla ton kv pumpun 100% teholle ja pyrkii erittäin matalaan lämpötilaan lattialämmityskierrossa. Sitä en tiedä mitä häviän, mutta tuskin paljoa, kun nyt keväällä pelkän lämmityksen cop on ihan hyvä n. 5.2.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.06.21 - klo:08:35
Pistetään pieni päivitys kun kuukausikin vaihtui. Parin kuukauden mittaustiedot siis kerralla eetteriin.

Huhtikuussa vielä oli pidempiä lämmityspätkiä ja toukokuussa yöllä on aika useinkin vielä tiputellut ulkolämpöjä 0 paikkeille ja koska asteminuutit alkaa tippua 7 asteen nurkilla niin pientä lämmityspätkää on yöllä tullut myös toukokuussa.

Käyttöveden rajat nostettu (start-stop) 45-53C, jotta maaviileän lämmittämästä keruunesteestä saa ns. kaiken irti. No, vielä ei ole viilennys jauhanut täydellä teholla kuin ehkä parina päivänä joten coppi tuosta kärsii, mutta eiköhän jo tässä kuussa ala viilennys hönkimään pidempiä jaksoja. Saapa nähdä tuleeko tuota pudoteltua taas syksyllä "säästölle"..

Edit. erottelin nyt kuitenkin 04 & 05 kulutukset ja ulkolämmöt kun ne helposti sai exceleistä kaiveltua ja että lopun kulutuslukemien vertailussa olisi jotain järkeä.



1.4. - 31.5.2021 [huom 2kk]
Ulkoinen kulutusmittari 878 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2879,4 kWh
LV, vain kompr. 780,5 kWh
COP 4,17
Ulkolämpö KA +5,7 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,0 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 824 h
- josta LV 129 h
Kompressorin käynnistykset 181 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,6 h/käynnistys


1.4. - 30.4.2021
Ulkoinen kulutusmittari 539 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1966,5 kWh
LV, vain kompr. 384,6 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA +3,1 C

1.5. - 31.5.2021
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 912,9 kWh
LV, vain kompr. 395,9 kWh
COP 3,87
Ulkolämpö KA +9,8 C




1.1.2021 - 31.5.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 1880,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12183 kWh
Yht. 14063,9 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3174 kWh

COP 2021: 4,43



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.6/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2131 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13780 h
- josta LV 1314 h
Käyntiaika KA: 6,47 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 8502,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56182,0 kWh
Yht. 64684,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-05 2021 = 3174 / 6001,79 ~53%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.09.21 - klo:14:01
Kesä meni ja nyt pitäisi yrittää summailla tuotoksia ja kulutuksia taas pitkästä aikaa..

Kesäkuun aikana taisin nostella käyttöveden lämpötilarajoja, että iv-viilennyksestä lämmennyt keruuneste tulisi paremmin hyötykäytettyä. Syksyksi taas lasketaan vähän alaspäin, tein nyt säästötilan joka talveksi päälle ja normaalitila kesäksi päälle.

Kesäkuun alussa ja elokuun vikalla viikolla sai vähän lämmitellä, muuten onkin mennyt jäähdytyksellä lähes koko kolme kuukautta. Elokuussa sain kytkettyä lattiaviilennyksen päälle ja se vaati keruupumpun sekä lattiakierron pumpun säätämisen vähän isommille tyhjäkäyntikierroksilla. Ehkä 20-30 wattia siis lisääntyi tyhjäkäyntikulutus MLP:n osalta, eli sellaisen tuhnun hehkulamppupoltimon verran tulee käyttökuluja lisäviilennykselle. Ei paha välttämättä..



1.6. - 31.8.2021 [huom 3 kk]
Ulkoinen kulutusmittari 554 kWh
Lämmitys, vain kompr. 213,5 kWh
LV, vain kompr. 1199,1 kWh
COP 2,55
Ulkolämpö KA +18,7 C
Huonelämpötila KA +23,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,8 C
Virtaus KA 15,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 221 h
- josta LV 168 h
Kompressorin käynnistykset 263 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,8 h/käynnistys


1.6. - 30.6.2021
Ulkoinen kulutusmittari 166 kWh
Lämmitys, vain kompr. 21,1 kWh
LV, vain kompr. 371,8 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +20,2 C

1.7. - 31.7.2021
Ulkoinen kulutusmittari 154 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0,0 kWh
LV, vain kompr. 365 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +21,0 C

1.8. - 31.8.2021
Ulkoinen kulutusmittari 219 kWh
Lämmitys, vain kompr. 192,4 kWh
LV, vain kompr. 421,6 kWh
COP 2,80
Ulkolämpö KA +15,1 C





1.1.2021 - 31.8.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3088,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12372,0 kWh
Yht. 15460,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3732 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.8/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2393 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13998 h
- josta LV 1480 h
Käyntiaika KA: 5,85 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 9685,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56396,7 kWh
Yht. 66082,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-08 2021 = 3732 / 7601,22 ~49%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 23.09.21 - klo:08:08
Laitetaan muistiin päivämäärä/aika:

22.9.2021 klo 13.00 - Laskettu käyrää -1 ja asetettu lämmönjaon kiertopumpun minimin 50%, kuitenkin edelleen automaattisäädöllä. Pari vuorokautta saa pyöriä noin ja tsekataan pysyykö sisällä lämmöt millä tasolla ja jatkotoimet sen mukaan.
Tavoitteena laskea menolämpötilaa lattialämmityksessä pitäen kuitenkin lämmitysteho samana nostamalla virtausta. Aiemmin lämmönjakopumpun nopeus ollut minimissään 25% ja virtaus tuolloin noin 17,7 l/min. Nyt 50% eli noin 23,5 l/min.

23.9.2021 klo 6.30 - Asetettu käyttöveden teossa lämmönjakopumppu manuaalinopeudelle 30%. Tavoitteena kokeilla miten vaikuttaa lämpenemisnopeuteen ja muutenkin MLP:n käytökseen. Aiemmin ollut automaatilla ja lämmityksen alussa nopeus pomppaa 100% josta heti 14% ja sitten taas lähes heti 1 % jolloin virtaus noin 13,1 l/min. Nyt 30% eli 19,7 l/min. Tarkkaillaan tilannetta ja jatkot sen mukaan.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 28.09.21 - klo:07:54
Nyt on hierottu lämmönjaon virtauksen kanssa ja ainakin hetkelliset copit alkaa olla omasta mielestä kohdillaan. Huonoimmillaan lämmityksessä cop oli alle 5 ja nyt viimeisillä asetuksilla laskin cop olevan huonoimmillaan 5,5 ja parhaimmillaan 6.5. Aika paljon siis saa tuolla virtauksella säädettyä hyötysuhdetta, pidempi seuranta sen todellisuuden sitten kertoo kun kelit muuttuvat. Edellä mainitut laskettu kun ulkona oli +2-3C ja lämmitys päällä useamman tunnin.

Käyttövedessä cop parani myös, tuon mittaus vähän kylläkin sisältää enemmän virhettä kun MLP:n kulutusmittari kertoo vain 1 kWh välein kulutuksen ja käyttöveden tekoon menee se 1-2 kWh per kerta kun minimistä maksimiin lämmittää. Aiemmin cop pyöri 2,3-2,8 välissä, nyt menee järjestään yli 3 ja parhaimmillaan taisi olla 3,5 hujakoilla.

Ilmeisesti siis tämä 4-16 kW invertteri tykkää kun virtausta riittää lämmönvaihtimessa, mutta jos sitä on liikaa niin sekään ei ole hyvä kun dt tippuu alle kahteen nollakeleillä ja lämmönjaon pumppu ottaa enemmän tehoja jolloin cop taas tippuu. Jonkun verran löytyy keskusteluita aiheesta joista päättelemällä tulinkin tulokseen, että virtaus lämmönvaihtimessa pitäisi sovitella oman talon järjestelmään ja kokoonpanoon sopivaksi. Auto-asetuksella varmasti pääsee ja pääseekin lähelle hyviä säätöjä, mutta ainakin itselläni tuo käyttöveden teko ei ollut kovin tehokasta automaatilla ja olihan tuossa lämmönjaossakin vielä revittävissä hyötysuhdetta paremmaksi.


Tämän hetken asetukset ja mikä oli lähtötilanne alunperin:

MUT -29 dt7 (ei muutosta)

Lämmönjako
- ohjaus: Auto (ei muutosta)
- miniminopeus: 30% (aiemmin 25%)
- maksiminopeus: 50% (aiemmin 100%)

Käyttövesi
- ohjaus: manuaalinen (aiemmin Auto)
- nopeus: 45% (aiemmin Auto, min 1% / max 100%)


Näillä nyt mennään, kunhan maltan olla välissä räpläämättä asetuksia, tämä lämmityskausi ja summaillaan tuloksia loka-marraskuun vaihteessa ekan kerran. Ainakin kylmiä kelejä on edessä joten jotain vertailua voi tehdä edellisvuosiin.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.10.21 - klo:08:17
Syyskuun tulokset.

Käyrää laskettu -1 ja samalla säädelty kiertovesipumpun nopeuksia kuten tuossa yllä mainittu. Mennään näillä asetuksilla jos sisälämmöt pysyy miellyttävänä.

Elokuu ollut todellista vuoristorataa kelien puolesta, mutta sisällä ei tuota juurikaan huomaa. Yleensä iltaa kohti vähän saattanut tuntua viileältä sisällä kun ulkona "lämmintä" eli ei juurikaan lämmitystarvetta joten lattiat viileänä, aamulla lämmöt taas sopivat kun yöllä ollut lämmitystarvetta. Onneksi ei vielä häiritsevää.

Kokonaissähkönkulutus noussut, kun tullut pari viikkoa hitsailtua tallissa projekteja. Varmaan lokakuussa tarvitsee myös alkaa autoa roikuttamaan roikan perässä aamuisin, sinnekin menee muutama kW tunnin-pari per arkipäivä. Mutta se on seuraavan kuukauden murheita se.

Sähköyhtiö päivittelee yleensä vasta klo 10 jälkeen edellisen päivän lukemat palveluunsa, joten päivitän viimeisen osion tänne sitten kun toteutuneet kulutukset tiedossa. Päivitetty



1.9. - 30.9.2021
Ulkoinen kulutusmittari 361 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1072,0 kWh
LV, vain kompr. 383,4 kWh
COP 4,03
Ulkolämpö KA +7,8 C
Huonelämpötila KA +22,4 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,1 C
Virtaus KA 20,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 337 h
- josta LV 60 h
Kompressorin käynnistykset 149 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,3 h/käynnistys



1.1.2021 - 30.9.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3471,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 13463,5 kWh
Yht. 16935,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4094 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.9/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2543 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 14336 h
- josta LV 1539 h
Käyntiaika KA: 5,64 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10070,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 57470,4 kWh
Yht. 67540,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =
11 =
12 =

yht 01-09 2021 = 4094 / 8350,92 ~49%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.10.21 - klo:17:12
Tänään klo 12 lähti vielä kokeiluun huonelämpötilaan perustuva lämpökäyrän hienosäätö. Tuli asennettua Jämän huonelämpötila-anturi aika hyvälle paikalle, se rekisteröi takasta, auringosta sekä ruuanlaitosta syntyvän lämmön melko luotettavasti. Näillä keleillä, kun päivällä aurinko porottaa lämpöä sisälle mutta muuten on kylmää, alkaa Jämä käymään reilun tunnin lämmityssyklejä parin tunnin välein.

Nyt säädin huoneanturin pitämään sisällä 23C ja muita muutoksia en tehnyt. Nyt ainakin heti pompautti asteminuutit kohti 100:aa kun aurinko lämmittelee edelleen. Seurataan, miten toimii näillä välikeleillä. Voi olla jopa hyvä lisäsäätö kun muut asetukset alkaa olla kohdillaan.

Aiemmin en ole tuota viitsinyt edes kokeilla, kun toimii kuulemma vähän huonosti varaavan lattialämmityksen kanssa. Mutta voi tuosta tosiaan jotain etua saada kun ulkolämmöt seilaa kovasti.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 03.10.21 - klo:17:38
Pisteet huone-anturille. Tuntuu että reagoi pumppu nopeammin kun lämpenee tai kylmenee. Etenkin kun aurinko alkaa paistamaan osaa lopettaa nopeasti lämmityksen  :)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.10.21 - klo:22:26
Pisteet huone-anturille. Tuntuu että reagoi pumppu nopeammin kun lämpenee tai kylmenee. Etenkin kun aurinko alkaa paistamaan osaa lopettaa nopeasti lämmityksen  :)

Onko sulla lattia- vai patterilämmitys? Entäs termostaatteja? Huomaako sisälämmöissä missään kelissä huojuntaa jota ei ennen tuota huoneanturisäätöä ollut (jos ei siis ole uudesta asti ollut huoneanturisäätöä)?
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 04.10.21 - klo:12:23
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat. Lattialämmitys koko talossa, yläkerran pienien 12mm putkien virtausta tehostaa ulkoinen kiertovesipumppu, ei termostaatteja.

Laitoin huone-anturin, pyynti 24 astetta ja tyypillisesti lämpötila vaihtelee n. 23.8-24.6 välillä. Pumppu voisi säätää tuota tarkemminkin, esim. kun viilenee niin muutamalla kymmenyksellä osaa lisätä lämpöä. Ilmeisesti paremman COPin tavoittelun ja pidempien käyntijaksojen takia tuossa on joustoa, lämmitetään vähän yli. Kyllä toimii, syyskuun COP 5.49 lämmityksessä.

Pumpun lämpökäyrä on kovin loiva sisä-anturi kytkettynä max 29 astetta, siis säätö tapahtuu sisä-anturilla. Liitteenä kuva viime kuulta 10. päivä nurkilla talvikäyttö päälle ja kovin on tasaista tuo sisälämpö ulkolämpötilasta riippumatta. Koko viime vuoden kulutus lämmityskäytössä 3503 kWh /204 m2 lämmitettävää, 24 sisälämpötilalla, eli tuo sisä-anturi kyllä toimii hyvin.

Ainoastaan keväällä/ syksyllä kun aurinko paistaa voimakkaasti saattaa esiintyä ylilämpöä. ( yli 10 asteen läpötila-ero ulkona)  Siitä huolimatta että pumppu on katkaissut lämmityksen heti aamusta, saattaa iltapäivällä lämpö nousta 25-26 asteen lukemille. Pitäisi olla enemmän älyä ja tarkka paikkakunnan sääennuste käytössä jotta tuosta ylilämmöstä em. tilanteessa vältyttäisiin. Tulossa pumppuihin lähivuosina samoin kuin tuntikohtainen lämpötilan säätö, joka on jo vakiona uudessa Bosch 7800i pumpussa.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: ISKI - 04.10.21 - klo:13:18
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat. Lattialämmitys koko talossa, yläkerran pienien 12mm putkien virtausta tehostaa ulkoinen kiertovesipumppu, ei termostaatteja.

Laitoin huone-anturin, pyynti 24 astetta ja tyypillisesti lämpötila vaihtelee n. 23.8-24.6 välillä. Pumppu voisi säätää tuota tarkemminkin, esim. kun viilenee niin muutamalla kymmenyksellä osaa lisätä lämpöä. Ilmeisesti paremman COPin tavoittelun ja pidempien käyntijaksojen takia tuossa on joustoa, lämmitetään vähän yli. Kyllä toimii, syyskuun COP 5.49 lämmityksessä.

Pumpun lämpökäyrä on kovin loiva sisä-anturi kytkettynä max 29 astetta, siis säätö tapahtuu sisä-anturilla. Liitteenä kuva viime kuulta 10. päivä nurkilla talvikäyttö päälle ja kovin on tasaista tuo sisälämpö ulkolämpötilasta riippumatta. Koko viime vuoden kulutus lämmityskäytössä 3503 kWh /204 m2 lämmitettävää, 24 sisälämpötilalla, eli tuo sisä-anturi kyllä toimii hyvin.

Ainoastaan keväällä/ syksyllä kun aurinko paistaa voimakkaasti saattaa esiintyä ylilämpöä. ( yli 10 asteen läpötila-ero ulkona)  Siitä huolimatta että pumppu on katkaissut lämmityksen heti aamusta, saattaa iltapäivällä lämpö nousta 25-26 asteen lukemille. Pitäisi olla enemmän älyä ja tarkka paikkakunnan sääennuste käytössä jotta tuosta ylilämmöstä em. tilanteessa vältyttäisiin. Tulossa pumppuihin lähivuosina samoin kuin tuntikohtainen lämpötilan säätö, joka on jo vakiona uudessa Bosch 7800i pumpussa.
Itsellä ei vielä huone-anturia, vaikka harkinnassa on ollut.
Veikkaisin, että aksutren säätö toimisi vielä paremmin, jos käyrä olisi lähtökohtaisesti paremmin paikallaan. Tlällöin huone-anturin tehtäväksi jäisi vain ihan hienosäätö.
Itsellä taitaa olla selvästi jyrkempi käyrä, vaikka ei talo eikä paikkakuntakaan tietty ole sama.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Roori - 04.10.21 - klo:13:59
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat.
Tuo nyt mitään 'aikamoista kikkailua' ole, paremmin osuu sanonta 'helppoa kuin heinänteko'.  :D
Sisäanturilla tietysti saa suodatettua pois kaikkia systeemin säätövirheitä ja termareilla saa vielä virheitä hienosäädettyä lisää.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 04.10.21 - klo:17:03
Itsellä ei vielä huone-anturia, vaikka harkinnassa on ollut.
Veikkaisin, että aksutren säätö toimisi vielä paremmin, jos käyrä olisi lähtökohtaisesti paremmin paikallaan. Tlällöin huone-anturin tehtäväksi jäisi vain ihan hienosäätö.
Itsellä taitaa olla selvästi jyrkempi käyrä, vaikka ei talo eikä paikkakuntakaan tietty ole sama.

Kiitti vinkistä, pitää koittaa mitä vaikuttaa. Ylilämpö tulee herkästi ongelmaksi. Paremmat ikkunat, thermo ovet ja 200 mm styroxia alapohjassa. ilmeisesti loivalla käyrällä pitäisi mennä.

Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 06.10.21 - klo:08:42
Laitoin käyrän jyrkkyydeksi +35. Pysyy tasaisesti lämpötila 0.2 asteen sisällä, mutta 24 asteen  pyynnistä huolimatta kämpässä 25 astetta. Pitää loiventaa käyrää pari astetta ja katsoa putoaako lämpötila pyynnin lähelle.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 07.11.21 - klo:16:19
Lokakuun tulokset vähän myöhässä.

Taas on säädelty, vaikka piti antaa olla. Minkäs teet.

Suurimpana muutoksena otettu käyttöön sisälämpötila-anturiin perustuva säätö. Säädetty +23C lämpötilaan ja säädön "jyrkkyys" 1.4/6. Todella hyvin pitää sisälämmön tasaisena, muutama aurinkoinen mutta kylmä päivä ehti tarttua kokemusta ja hienosti osasi laskea lämpökäyrää kun sisällä alkoi lämpö kohota auringon vaikutuksesta. Nyt ollut hyvinkin tasaiseen sisällä ollut +22.4...22,7C kun ilma ollut lokakuisen harmaa ja kalsea. Tämä säätö siis toimi kuin toimiikin myös massiivisessa lattialämmitystalossa.

Yläpohja sai lokakuun alkupuolella 400mm lasipuhallusvillat, pohjilla oli jo 100mm kivivillalevyt joten eristepaksuun nyt 500mm. Samalla nostin yläkerran lämmöt säätöarvoihin ja vielä tämän kuun puolella yritetään saada remppa siihen malliin, että IV kytketään toimimaan ja saadaan yläkerta asumiskäyttöön.

Lämpimän käyttöveden rajoja muutettu talveksi 42/50 ja tämä myös nyt Säästötila, Normaalitilana kesäksi viilennyksen hyödyntämiseksi 45/53.

Muuten onkin menty pätkäkäynnillä melkein koko lokakuu.



1.10. - 31.10.2021
Ulkoinen kulutusmittari 562 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1953,5 kWh
LV, vain kompr. 492,7 kWh
COP 4,35
Ulkolämpö KA +5,9 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,1 C
Virtaus KA 20,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 575 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 200 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,9 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.10.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3876 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 15003,3 kWh
Yht. 18879,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4560 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 7.11.2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2740 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 14906 h
- josta LV 1612 h
Käyntiaika KA: 6,0 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10557,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 59407,6 kWh
Yht. 69965,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =  562 / 894,06 ~63% (+5,9C)
11 =
12 =

yht 01-09 2021 = 4633 / 9244,97 ~50%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.12.21 - klo:09:35
Marraskuun lukemat.

Kuun lopussa pakkanen kirrasi aika lujaa, hieman piti säädellä lämpökäyrää kun yläkertaa aletiin lämmitellä normilämpöihin myös kun yläpohja sai puhallusvillat. IV vielä ylös kytkemättä, vaatinee sitten taas vähän seurantaa.



1.11. - 30.11.2021
Ulkoinen kulutusmittari 590 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2282,2 kWh
LV, vain kompr. 389,7 kWh
COP 4,53
Ulkolämpö KA -1,4 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +48,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,3 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 593 h
- josta LV 59 h
Kompressorin käynnistykset 105 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 5,6 h/käynnistys



1.1.2021 - 30.11.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 4266,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 17322,8 kWh
Yht. 21589,0 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 5145 kWh

COP 2021: 4,20



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.12.2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2807 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 15398 h
- josta LV 1660 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10864,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 61347,3 kWh
Yht. 72212,1 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =  562 / 894,06 ~63% (+5,9 C)
11 = 590 / 1263,54 ~47% (-1,4 C)
12 =

yht 01-11 2021 = 5223 / 10508,51 ~50%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.01.22 - klo:08:22
Taas vuosi kärvistelty ja lämpöpumppua säädelty ees sun taas:
- Lämmityspiirin kv-pumpun säätöjä haettu ainakin sekä MUT ja dt -asetuksien vaikutusta. Lopulta päädyin MUT -27 ja dt7, kv-pumppu automaatille ja miniminopeus 10%. Huoneanturi säädetty +23 pyyntiin ja korjauskerroin 1.6. Huonelämpö pysyy aika tarkkaan +22,5C tuolla. Vähän osasin jo arvellakkin asiaa, mutta takkaa lämmittäessä alkaa kauimmaisissa huoneissa vähän viilenemään samalla kun keskellä taloa mukavan lämmintä: LTO ei pysty takan lämpöä määräänsä enempää siirtämään ympäri taloa, joten pitää talviaikaan ainakin kovilla pakkasilla nappasta tuo huoneanturi pois päältä, keväällä ja syksyllä tuo toimii koska yleensä aurinko porottaa huoneisiin ikkunoista ja viilennys ei haittaa.

- Käyttöveden lämmitysrajoja ja kv-pumpun kierroksien vaikutusta myös ihmetelty. Nyt alaraja +43 ja yläraja +49. "Suuri teho" valittu käyttöveden tekoon huoltovalikosta, normaalitilanteessa ei eroa aiempaan toimintaan, mutta ison läträyksen aikana nostaa kompuran kierroksia alussa lähemmäs 80Hz kun yleensä nousee johonkin 55Hz paikkeille.. Käyttövesikierto päällä 3 min / pois 5min. Kv:tä tehdään 3 kertaa/vrk ja sitä riittää hienosti. Legionellatappo +55C 2 viikon välein.

Uudelle vuodelle taas uudet kujeet.



1.12. - 31.12.2021
Ulkoinen kulutusmittari 881 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3628,7 kWh
LV, vain kompr. 396 kWh
COP 4,57
Ulkolämpö KA -9,4 C
Huonelämpötila KA +22,6 C
Käyttövesi täyttö KA +45,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,9 C
Virtaus KA 19,7 l/min
Kompressorin käyntiaika 733 h
- josta LV 57 h
Kompressorin käynnistykset 9 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 81,4 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.12.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 4648,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 20945,5 kWh
Yht. 25593,5 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 6019 kWh

COP 2021: 4,25



Kokonaislukemia 10/2018 - 3.1.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2816 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 16179 h
- josta LV 1721 h
Käyntiaika KA: 5,75 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 11291,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 65165,5 kWh
Yht. 76456,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =  562 / 894,06 ~63% (+5,9 C)
11 = 590 / 1263,54 ~47% (-1,4 C)
12 = 881 / 1749,37 ~50% (-9,4 C)

yht 01-12 2021 = 6019 / 12257,88 ~49%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 18.02.22 - klo:10:17
Uusi vuosi ja uudt kujeet. Nyt jo kerkeää edelliskuun lukemat poimimaan talteen, ulkona aika paljon harrastusta ollut niin jäänyt tämä harrastus vähemmälle.

Jos nyt jotain muutoksia, niin jossain kohtaa nostin reilusti käyttöveden rajoja, kokeilussa vaikuttaako coppiin/mihinkään jos tuo vähän ylitehoinen kone tykkääkin tehdä raakemmin hommia. Eli josko minimiteholla taipuukin vielä kuumempaan kuin mitä nyt on tehty. Tämä vaatii pidempä äseurantaa, rajat nyt +47C - +55C.

Oikein muuta säätöä ei olekkaan tullut tehtyä, huoneanturi pitää sisälämmön nätisti +22,5C - +23,5C haarukassa.

Lämmityksen ja kv:n kiertopumput automaatilla, lämmitys nopeusraja 10-100% ja kv 1-100%.



1.1. - 31.1.2022
Ulkoinen kulutusmittari 812 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3219,2 kWh
LV, vain kompr. 424,6 kWh
COP 4,49
Ulkolämpö KA -6,2 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +30,3 C
Virtaus KA 17,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 740 h
- josta LV 71 h
Kompressorin käynnistykset 8 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 92,5 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.1.2022 COP

lv, vain kompr. EP14: 424,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3219,2 kWh
Yht. 3643,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 812 kWh

COP 2022: 4,49



Kokonaislukemia 10/2018 - 18.2.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2842 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 17266 h
- josta LV 1827 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 11895,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 69745,5 kWh
Yht. 81640,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =

yht 01-12 2022 = 812 / 1663,49 ~49%
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 18.02.22 - klo:10:54
Ilmeisesti tuo Jämä on sama kuin Nibe, kiinteistöpuolen F1345 pumput hyytyvät 53 asteeseen käyttöveden valmistuksessa, kuumempaa ei saa. Katso uplinkista tekeekö lopun vastuksilla.
Eipä tuo parin asteen nosto paljon sähköä vie, mutta kuitenkin.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 18.02.22 - klo:11:18
Eikös tuo 1345 ole on/off? Tämä on invertteri ja tällä olen päässyt 58 asteiseen käyttöveteen (varaajan keskiosassa) ilman vastuksia. Pumppu kyllä menee hetkeksi huilille tuon jälkeen liian korkean lauhduttimen menoveden takia, mutta se tuntuu olevan ominaisuus. Tuolla +55 asteella ei huilille ole mennyt eikä hälytyksiä tullut.

Vastuksia ei ole tarvittu käyttöönoton säätämisien jälkeen kertaakaan.

Meillä näyttää varaajan lämmöt yleensä tältä, joskus putoaa 40 asteen pintaan kun eräät asuvat kuumassa suihkussa +30 minuuttia täydellä lorinalla..

Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: aksutre - 18.02.22 - klo:16:44
Hyvä juttu, noissa inverttereissä tuo vesi lämpiää ilman vastuksia korkealle. Tuo 47-55 on melkein sama kuin Boschin 48-56 normaaliasetus, vettä riittää 23min suihkuun. En usko että paljon korkeampaa tarvitsee kun tlapäisesti isolle saunaporukalle.
Mulla kans huoneanturi,hyvin pitää lämmön tasaisena vaikka ulkona lämpötilat vaihtelee paljon.
Maalämpö on vaivaton, ei teknisen tilan oven saranat kulu  :) Se kai siinä tärkein pointti.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Kaltzu - 21.02.22 - klo:12:52
Hyvä juttu, noissa inverttereissä tuo vesi lämpiää ilman vastuksia korkealle. Tuo 47-55 on melkein sama kuin Boschin 48-56 normaaliasetus, vettä riittää 23min suihkuun. En usko että paljon korkeampaa tarvitsee kun tlapäisesti isolle saunaporukalle.
Mulla kans huoneanturi,hyvin pitää lämmön tasaisena vaikka ulkona lämpötilat vaihtelee paljon.
Maalämpö on vaivaton, ei teknisen tilan oven saranat kulu  :) Se kai siinä tärkein pointti.

Niben S1255-12 malli "hyytyy" 55 °C ylärajalla ainakin jos kaivosta tulee +2 °C ylös. 54 °C vielä taipuu, mutta 55:ssä kuumakaasu nousee liian ylös ja korkea lauhduttimen lämpö lyö kompuran 5:ksi minuutiksi alas ja varaajan alalämpötilan loppu nosto 55 °C:een tehdään pikaisella vastusten käytöllä. Tulevat minuutiksi tai kahdeksi päälle 2 kW:n teholla.

Tuolla tutkiskeltu keskikokoisen Niben käytöstä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10506.msg137393#msg137393
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: maalämpöilija - 21.02.22 - klo:13:29
Niben S1255-12 malli "hyytyy" 55 °C ylärajalla ainakin jos kaivosta tulee +2 °C ylös. 54 °C vielä taipuu, mutta 55:ssä kuumakaasu nousee liian ylös ja korkea lauhduttimen lämpö lyö kompuran 5:ksi minuutiksi alas ja varaajan alalämpötilan loppu nosto 55 °C:een tehdään pikaisella vastusten käytöllä. Tulevat minuutiksi tai kahdeksi päälle 2 kW:n teholla.

Tuolla tutkiskeltu keskikokoisen Niben käytöstä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10506.msg137393#msg137393

Minun kone, varaajallinen Jämä Star RST 12, vetää legionellakuumennuksen seis kun käyttöveden täyttö 53,9°C ja käyttöveden yläosa on samaan aikaan 57°C (nämä viime kerran lukemia). Kone on siinä kohtaa seis nuo samat 5 minuuttia, ja tekee infoviestin "Korkea lauhduttimen menolämpötila". Korkeimmat lämmöt on hetki katkaisun jälkeen 55,4 ja 58,0 °C. En usko että vastuksia otetaan tuossa vaiheessa käyttöön, koska vastuskäytön lukemat ei kasva, enkä ole lokeista vastuskäyttöä havainnut.

Normaali pyynti minulla on hiukan alempi, joten tällaista ilmoitusta ei muuten synny.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 22.02.22 - klo:08:10
Mulla kuumakaasu kun kohoaa yli 106C asteen tule häly "Korkea lauhduttimen tulolämpötila" (näköjään muistin vähän väärin tuon hälyn nimen edellisessä viestissä).

Tuossa vaiheessa kun kuumakaasu on 106C, varaajan keskiosassa on 58C asteista vettä, yläosassa pari astetta kuumempaa kun tuo 500 litranen ei paljoa tunnu kerrostuvan. Tämä tapahtuu legionellakuumennuksen aikana kahden viikon välein.

55 asteinen vesi varaajan keskiosassa tehdään ilman hälyjä ja kuumakaasu tuolloin 104-105C haarukassa. Tuon olenkin hakenut kohdilleen juuri kuumakaasun ja hälytyksen suhdetta seuraamalla.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Kaltzu - 22.02.22 - klo:10:09
Minulla Nibe lyö pelin poikki kompuralta kun kuumakaasu nousee n. 104 °C yli integroidun pikkuvaraajan kanssa.

Siksi tuo itsellänikin on käytössä käyttöveden lämmityksen pysäytyslämpö 53 °C, jolloin pysytään jatkuvalla käynnillä ilman stoppeja. Vielä 54 °C onnistuisi mutta muistaakseni on ollut tilanteita jolloin tuollakin 54 °C lämpötilalla kuumakaasu on karannut turhan korkealle.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 08.03.22 - klo:08:11
Helmikuu.

Uskomatonta, mutta säätöihin en ole koskenut sitten edellisen kuun raportissa mainittujen. Antaa mennä näin, kun lämmintä vettä tuntuu nyt riittävän tarpeeseen kuin tarpeeseen ja sisälläkin on mukavat olosuhteet kelistä riippumatta.

Huoneanturisäätö toimii hienosti nyt kun kevätaurinko porottelee ajoittain sisään ja nostaa sisällä lämpötilaa -> asteminuutit nousee jyrkällä käyrällä ja lämmitys loppuu. Sitten taas iltasella pikkuhiljaa lämmitystä lisäillään kun alkaa sisällä jäähtyä.



1.2. - 28.2.2022
Ulkoinen kulutusmittari 680 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2544,7 kWh
LV, vain kompr. 349,2 kWh
COP 4,26
Ulkolämpö KA -4,8 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +52,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +30,0 C
Virtaus KA 17,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 646 h
- josta LV 65 h
Kompressorin käynnistykset 28 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 23,1 h/käynnistys



1.1.2021 - 28.2.2022 COP

lv, vain kompr. EP14: 773,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 5763,5 kWh
Yht. 6537,2 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 1493 kWh

COP 2022: 4,38



Kokonaislukemia 10/2018 - 8.3.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2872 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 17652 h
- josta LV 1865 h
Käyntiaika KA: 6,2 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 12098,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 71200,3 kWh
Yht. 83298,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =

yht 01-12 2022 = 1492 / 3067,12 ~49% (-5,5 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 19.04.22 - klo:08:27
Taas myöhässä lukemia edelliskuulta, mutta nyt tuli sopiva hetki lisäillä ne.

Mitään säätöjä ei ole tullut tehtyä, käyrä on sementoitu sekä käyttöveden rajatkin.
Huoneanturi säätelee mitä säätelee silloin kun aurinko alkaa porottaa sisälle.
Kuukauden COP alkaa taas laskemaan, kun lämmitystarve pienenee mutta lämpimän käyttöveden tarve pysyy samana, tai nyt vähän taitaa kasvaa kun tuli perheenlisäystä taas.

Eilen kytkin IV-jälkiviilennyspatterit käyttöön (systeemi ohjaa myös lattiaviilennystä päälle/pois, sille vielä oma säätö lattiaan lähtevän veden lämpötilalle), talven jäljiltä patterit olivat jälkilämmityskäytössä. Kuutta sulkua kääntämällä hoituu tuo tilan vaihto, varmaan jossain kohtaa laitan tuonkin automaattiseksi moottoroiduilla 2-tieventtiileillä tai magneettiventtiileillä. Olen siis kytkenyt päällekkäiset lämmitys- ja viilennyspatterit sarjaan kun ennen ne ovat olleet omat systeeminsä, lähinnä viilennystehon tuplaamiseksi tuon tein ja vaatii sitten vähän puljaamista lämmitys/viilennyskauden alkaessa. Mutta toimii eikä mikään ihme homma.


Pikku virhe näyttää olevan ulkoisen kulutusmittarin lukemissa kun noita katson logeista ensin per kuukausi ja sitten kuluvan vuoden kokonaislukeman. Nyt virhe 6 kWh, saattaa liittyä myupwayn epäloogiseen logitustiehyteen. Pitää selvitellä sitten kun jaksaa, ei kuitenkaan vaikuta mihinkään noin pieni ero.




1.3. - 31.3.2022
Ulkoinen kulutusmittari 579 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2016,9 kWh
LV, vain kompr. 365,8 kWh
COP 4,12
Ulkolämpö KA -2,0 C
Huonelämpötila KA +23,4 C
Käyttövesi täyttö KA +52,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,4 C
Virtaus KA 18,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 579 h
- josta LV 66 h
Kompressorin käynnistykset 90 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 6,4 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.3.2022 COP

lv, vain kompr. EP14: 1142,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7778,6 kWh
Yht. 8920,6 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2077 kWh

COP 2022: 4,29



Kokonaislukemia 10/2018 - 19.4.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2998 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 18416 h
- josta LV 1958 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 12620,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 73847,4 kWh
Yht. 86467,6 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0)
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =

yht 01-12 2022 = 2071 / 4203,62 ~49% (-4,3 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 31.05.22 - klo:13:01
Huhtikuun lukemat, perinteisesti myöhässä.

Ei oikein muistikuvia kiireiden takia, mutta taisi olla aika paljon lämmitystä illalla/yöllä ja päivisin ei juurikaan. Säätöjä ei ole tehty mihinkään.




1.4. - 30.4.2022
Ulkoinen kulutusmittari 494 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1593,1 kWh
LV, vain kompr. 382,5 kWh
COP 4,00
Ulkolämpö KA +1,6 C
Huonelämpötila KA +23,2 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +27,4 C
Virtaus KA 18,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 469 h
- josta LV 67 h
Kompressorin käynnistykset 99 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,7 h/käynnistys



1.1.2021 - 30.4.2022 COP

lv, vain kompr. EP14: 1521,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9379,2 kWh
Yht. 10900,6 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2568 kWh

COP 2022: 4,24



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.5.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3159 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 18825 h
- josta LV 2052 h
Käyntiaika KA: 6,0 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 13162,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75099,2 kWh
Yht. 88262,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =

yht 2022 = 2568 / 5197,34 ~49% (-2,9 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: johannes - 02.06.22 - klo:16:41
Hei, kysymys yhdestä yksityiskohdasta. Kirjoitat edellä "Käyttövesi täyttö KA +52,1 C". Onko luku oikea? Mikä on silloin käyttöveden ylin lämpötila?
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.06.22 - klo:17:16
Hei, kysymys yhdestä yksityiskohdasta. Kirjoitat edellä "Käyttövesi täyttö KA +52,1 C". Onko luku oikea? Mikä on silloin käyttöveden ylin lämpötila?

Mulla käyttöveden start/stop-raja 47C/55C ja tästähän tulee keskiarvoksi 51C. Nyt kun lämmitystarve vähenee, tykkää Jämä tehdä käyttövettä lämmityssyklin jälkeen vaikka alaraja ei ole vielä lähelläkään. Tästä syystä tuo keskiarvo nousee tuohon vähän yli 52C. Lisäksi 2 viikon välein legionellatappo 58C asteeseen, mutta tuo ei paljon tuohon kuukauden keskiarvoon vaikuttane.

Täyttö-anturi on 500 litran varaajan noin puolivälissä, yläosan anturia mulla ei nyt ole käytössä koska se on valjastettu mittaamaan lattiaviilennykseltä lattiaan menevää vettä. Silloin kun anturi oli varaajan yläosassa, se näytti 1-3 astetta kuumempaa mitä täyttö-anturi.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 20.06.22 - klo:10:02
Toukokuu, taas vähän pitkällä viiveellä.

Edelleenkään ei mitään muutoksia mihinkään säätöihin.


Huvin vuoksi vertailua, jos tämä kämppä lämpenisi suoralla sähköllä:

Lokakuu 2018 - tämä päivä; MLP tuottanut 88703,9 kWh ja kuluttanut noin 18677 kWh = 107380,9 kWh.
Sähkön siirto+energia noin 0,15 €/kWh.
Suoralla sähköllä olisi rahaa palanut 16107 €.
MLP:llä samaan palanut 2802 €.

MLP säästänyt suorasähköön verrattuna alle 4 vuodessa 13300 €. Järkivalinta.





1.5. - 31.5.2022
Ulkoinen kulutusmittari 341 kWh
Lämmitys, vain kompr. 801,9 kWh
LV, vain kompr. 390,7 kWh
COP 3,50
Ulkolämpö KA +9,0 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +24,4 C
Virtaus KA 18,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 269 h
- josta LV 68 h
Kompressorin käynnistykset 119 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,3 h/käynnistys





1.1.2021 - 31.5.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 1915,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10167,9 kWh
Yht. 12083,4 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2907 kWh


COP 2022: 4,16





Kokonaislukemia 10/2018 - 20.6.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3230 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14:  18903 h
- josta LV 2085 h
Käyntiaika KA: 5,9 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 13365,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75338,8 kWh
Yht. 88703,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =


yht 2022 = 2909 / 5867,14 ~49% (-0,5 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: maalämpöilija - 20.06.22 - klo:12:47


Huvin vuoksi vertailua, jos tämä kämppä lämpenisi suoralla sähköllä:

Lokakuu 2018 - tämä päivä; MLP tuottanut 88703,9 kWh ja kuluttanut noin 18677 kWh = 107380,9 kWh.
Sähkön siirto+energia noin 0,15 €/kWh.
Suoralla sähköllä olisi rahaa palanut 16107 €.
MLP:llä samaan palanut 2802 €.

MLP säästänyt suorasähköön verrattuna alle 4 vuodessa 13300 €. Järkivalinta.







Tervehdys,

Olen myös laskenut näitä kulutuksia ja säästöjä, kun siirryttiin öljystä Jämän käyttäjäksi 15kk sitten. Oma laitteeni on 12 kW, varaajalla.

Vaihto tehtiin vain 3kk muuton jälkeen, joten aikaisemmat kulutukset on edellisen asukkaan ilmoittamia. Kuitenkin hän sanoi öljyä kuluneen n. 3000-3500 l vuodessa ja sähkön kulutus ollut n. 9000 kWh vuodessa.

Nyt kun maaliskuussa tuli 12kk täyteen maalämmöllä, niin sähkön kokonaiskulutus (12kk) oli 12160 kWh. Jämällä ei ole erillistä mittausta, mutta varmaan 50% kokonaiskulutuksesta toteutuu myös tässä kohteessa. Tämän päivän energian hinnoilla maalämpöinvestointi maksaa itsensä takaisin n. 3 vuodessa.

Hyvin ja edullisesti on Jämä toiminut myös meillä.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: ISKI - 20.06.22 - klo:13:35
Toukokuu, taas vähän pitkällä viiveellä.

Edelleenkään ei mitään muutoksia mihinkään säätöihin.


Huvin vuoksi vertailua, jos tämä kämppä lämpenisi suoralla sähköllä:

Lokakuu 2018 - tämä päivä; MLP tuottanut 88703,9 kWh ja kuluttanut noin 18677 kWh = 107380,9 kWh.
Sähkön siirto+energia noin 0,15 €/kWh.
Suoralla sähköllä olisi rahaa palanut 16107 €.
MLP:llä samaan palanut 2802 €.

MLP säästänyt suorasähköön verrattuna alle 4 vuodessa 13300 €. Järkivalinta.
Eikö tuossa laskelmassa ole kuitenkin sellainen kauneusvirhe, että olet laskenut tuoton ja kulutuksen yhteen?
Jos siis tuotto tarkoittaa maalämpöpumpun lattiaan ja käyttöveteen työntämää energian määrää.
Eli jos itse tekisin laskelman sillä logiikalla, mitä Bosch käyttää, pitäisin vertailuarvona lukua 88703,9 kWh.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 20.06.22 - klo:14:28
Eikö tuossa laskelmassa ole kuitenkin sellainen kauneusvirhe, että olet laskenut tuoton ja kulutuksen yhteen?
Jos siis tuotto tarkoittaa maalämpöpumpun lattiaan ja käyttöveteen työntämää energian määrää.
Eli jos itse tekisin laskelman sillä logiikalla, mitä Bosch käyttää, pitäisin vertailuarvona lukua 88703,9 kWh.

Nyt meni (jälleen) aivonystyrät niin solmuun tähän vastausta kirjoittaessa, että pidänpä kahvitauon ja yritän myöhemmin uudelleen :)


Edit. Juu, olet varmasti oikeassa. Tokihan Jämä laskee tuoton, johon jo sisältyy kompuran yms oheislaitteiden kuluttama ja lämmöksi kiertoveteen siirtynyt energia. Tässä taisi mennä ajatus solmuun.
Kuviteltua säästöä onkin kertynyt vasta 10,5 k€. Mutta onhan sekin jo jotain :)

Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 05.07.22 - klo:11:54
Kesäkuu.

Maaviileä syönyt coppeloa jonkin verran, noin 50 W vie litkupumppu ja korotettu lattiakieropumppu ylimääräistä jotta lämmönvaihtimelle ja viilennyspiirille saadaan omaan makuun sopiva virtaus ja litku pysyy sopivan viileänä vielä kun se kiertää ensin IV-koneen kennojen läpi ja lopuksi lattiapiirin lämmönvaihtimelle. Mlpn kulutus kuitenkin niin pientä, että "huonolla" copilla ei suurta vaikutusta lompakkoon ole.

Oltiin viikko poissa kotoa, jolloin käyttövesituotanto oli säästömoodissa ja lämpimän käyttöveden kiertopumppu kävi vain keskiyöllä vähän aikaa jotta vesi vaihtuu kuumissa putkissa. Tuo toi jokusen kilowattitunnin säästöä kun varaajaa ladattiin vain kerran vuorokaudessa.

Käyttöveden ala-ylärajaa laskin asteella ja se on nyt 46-54C, käyttöveden teossa pakotin kv-pumpun nopeudeksi 1%. Rajat tuntui turhan suurilta, lisää vaan häviötä turhaan eikä oikeastaan tuo käyttöveden riittoisuuteen mitään. Kv-pumpun nopeuden pakotuksella saan dt:n pysymään 6-7C haarukassa koko syklin ajan, automaatilla tuo haluaa pitää kierrokset alkuun korkealla ja dt noin 5-6C ja sitten puolenvälin kohdalla laskee tuohon 1% nopeuteen. Nyt pelittää omasta mielestäni parhaiten.

Huoneanturi oli jäänyt talviasetukseen eli +23C pyynnille, jolloin tuo laskennallinen menolämpötila on noussut turhan korkealle anturin ohjaamana. Yöllä onkin silloin tällöin lämmitellyt lattioita (kun niitä on vielä päivällä viilennetty) kun ulkolämpö tippunut alle +8C. Noilla lämmöillä viilennys onkin jo estetty, joten päällekkäin ei sentään ole lämmitetty ja viilennetty (ikiliikkuja? :P ). Nyt tajusin laskea pyynnin +22C jolloin luultavasti vältytään lattian lämmityksiltä mutta kämppä ei silti liiaksi kylmene syksyn tullen ja sen muistaa sitten taas nostaa takaisin +23C pyynnille. Tuokin siis toimii hyvin, vaatii vaan muistamista joak ei tietenkään ole itsestäänselvyys kun kaiken yrittänyt automatisoida..





1.6. - 30.6.2022
Ulkoinen kulutusmittari 205 kWh
Lämmitys, vain kompr. 249,9 kWh
LV, vain kompr. 318,9 kWh
COP 2,77
Ulkolämpö KA +15,9 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +20,7 C
Virtaus KA 20,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 97 h
- josta LV 51 h
Kompressorin käynnistykset 95 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,0 h/käynnistys





1.1.2021 - 30.6.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 2233,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10436,0 kWh
Yht. 12669,9 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3112 kWh


COP 2022: 4,07





Kokonaislukemia 10/2018 - 5.7.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3267 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14:  18932 h
- josta LV 2111 h
Käyntiaika KA: 5,8 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 13534,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75354,3 kWh
Yht. 88889,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 =
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =


yht 2022 = 3114 / 6391,93 ~49% (+2,3 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 26.09.22 - klo:08:32
Kesälomat lusittu, päivitykset taas myöhässä.

Heinäkuu meni aikalailla viilennellessä kämppää, en muistaakseni mitään malttanut säädellä huoneanturin lisäksi kun vieläkin lattioita vähän lämmiteltiin turhaan.





1.7. - 31.7.2022
Ulkoinen kulutusmittari 190 kWh
Lämmitys, vain kompr. 46,4 kWh
LV, vain kompr. 341,8 kWh
COP 2,04
Ulkolämpö KA +17,1 C
Huonelämpötila KA +22,0 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,7 C
Virtaus KA 17,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 64 h
- josta LV 53 h
Kompressorin käynnistykset 68 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,9 h/käynnistys





1.1.2021 - 31.7.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 2578,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10461,5 kWh
Yht. 13040,4 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3304 kWh


COP 2022: 3,95





Kokonaislukemia 10/2018 - 26.9.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3414 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14:  19087 h
- josta LV 2242 h
Käyntiaika KA: 5,6 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 14417,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75455,8 kWh
Yht. 89873,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 =
09 =
10 = 
11 =
12 =


yht 2022 = 3304 / 6947,12 ~48% (+4,3 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 26.09.22 - klo:08:48
Ja elokuu heti perään.

Elokuussa taas viilenneltiin ja vähän vielä lämmitettiin lattioita turhaan.

Laitetaan tähän muistiin ensi kuun lukemia varten, että kohonneen sähkönhinnan takia käyttövesi meni säästömoodiin ja huoneanturia rukattiin niin, että MLP osallistuu vain ylläpitolämmitykseen ja pitää huonelämmön minimissään 20-21 asteen paikkeilla, loput lämmöt tehdään kahdella takalla. Mutta siitä siis ensi kuun jälkeen enemmän dataa.




1.8. - 31.8.2022
Ulkoinen kulutusmittari 200 kWh
Lämmitys, vain kompr. 59,1 kWh
LV, vain kompr. 391,4 kWh
COP 2,25
Ulkolämpö KA +15,7 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,7 C
Virtaus KA 16,3 l/min
Kompressorin käyntiaika 73 h
- josta LV 59 h
Kompressorin käynnistykset 65 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,1 h/käynnistys





1.1.2021 - 31.8.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 2967,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10533,0 kWh
Yht. 13500,7 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3507 kWh


COP 2022: 3,85





Kokonaislukemia 10/2018 - 26.9.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3414 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14:  19087 h
- josta LV 2242 h
Käyntiaika KA: 5,6 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 14417,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75455,8 kWh
Yht. 89873,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7)
09 =
10 = 
11 =
12 =


yht 2022 = 3501 / 7516,08 ~47% (+5,7 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 30.09.22 - klo:13:00
(Suhteellisen) hurjasti vaikuttaa MLPn tyhjäkäyntikulutus käyttöveden cop-arvoon. Nyt kun lämmityksen kv-pumppu jauhaa 25% teholla 24/7, on MLPn tyhjäkäyntikulutus noin 55W = 1,32 kWh/vrk.

Laskin huvikseni viimeisten 1,5 vrk ja 10 vrk copin käyttöveden teosta kun muuta lämmitystarvetta ei ole ollut ollenkaan, tuohon pidempään pätkään kuuluu legionellakorotus ja vähän haettu noita startti-stoppirajoja sekä ajoituksia kun valmistauduin pörssisähkön alkamiseen.

Tyhjäkäyntikulutus laskettu mukaan:
1,5 vrk cop 2,17
10 vrk cop 1,98

Tyhjäkäyntikulutus vähennetty, eli tässä vain kompura+kv-pumppu kun käyttövettä on lämmitetty:
1,5 vrk 2,78
10 vrk 3,16


Jonkin verran tullut ihmeteltyä noita kakkosen coppeja käyttövedelle kesäaikana, mutta ihan linjassa nuo tuntuu olevan ja loppujen lopuksi ostoenergiaa on niin vähän kulunut käyttöveden tekoon, että kunhan se cop on suunnilleen 2 niin ihan tyytyväinen saa olla. Suurempi vaikutus kulutukseen ollut syyskuussa käyttöveden kierron poistaminen käytöstä (30 min kierrättää aamuyöllä samalla kun käyttövettä lämmitetään), kuukauden käyttöveden lämmitystarve tippunut noin puoleen aiemmasta. No, ensi kuussa tästä tarkempia lukuja.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.10.22 - klo:08:31
Syyskuun lukemat aikalailla ajallaan.

Kompura ei ole osallistunut ollenkaan lämmitykseen, tehnyt ainoastaan käyttövettä. Säästölinja takkalämmityksellä siis toimii, sitä jatketaan läpi talven. Lämmityksen tuotto tosin näyttää 1,4 kWh olevan, mutta se varmaan on laskettu siitä kun vaihtoventtiili kääntyy käyttöveden teosta takaisin lämmitysasentoon ja pikku liru kuumaa pääsee lämmityspuolelle.

Käyttöveden kierto ollut syyskuun alusta poikki, paitsi aamuyöllä kierrätetään 30 minuuttia samalla kun varaaja ladataan täyteen halvoilla tunneilla ja parin viikon välein samaan aikaan tapahtuu legionellatappo. Rättipatteri ja kiertoputkistot toivottavasti "desinfioituu" tällä tavalla.

Aika pienellä kulungilla pääsee, ainakin nyt kun ei ole ollut kuin -2C yöpakkasia pari kappaletta, muuten lämpötilat vaihdelleet 0 - 12 välillä suunnilleen.

Lokakuulle sain nyt pörssisähköohjauksen toimimaan ohjelmoitavilla releillä ja samalla rukkasin käyttövesiasetuksia vähän korkeammalle, jotta halvoilla tunneilla lämmitetään vettä varastoon enemmän. Siitä taas kuukauden päästä enemmän.





1.9. - 30.9.2022
Ulkoinen kulutusmittari 110 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1,4 kWh
LV, vain kompr. 227,7 kWh
COP 2,08
Ulkolämpö KA +7,8 C
Huonelämpötila KA +23,3 C
Käyttövesi täyttö KA +46,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +16,6 C
Virtaus KA 17,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 31 h
- josta LV 31 h
Kompressorin käynnistykset 30 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,0 h/käynnistys





1.1.2021 - 30.9.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 3193,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10541,5 kWh
Yht. 13734,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3617 kWh


COP 2022: 3,80





Kokonaislukemia 10/2018 - 3.10.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3422 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14:  19095 h
- josta LV 2251 h
Käyntiaika KA: 5,6 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 14474,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75455,8 kWh
Yht. 89930,3 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 
11 =
12 =


yht 2022 = 3617 / 7922,36 ~46% (+6,0 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.11.22 - klo:12:29
Lokakuu loppui, pari pakkaspäivääkin tuli jo koettua.

Nykyinen setuppi, joka ollut pääosan syys-lokakuusta käytössä ja ihan hyväksi havaittu pörssisähkön kanssa:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 01-05), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina, mutta muistaakseni kerran on tarvinnut käyttövettä lämmittää muulloin kuin yöllä)
- käyttövesikierto klo 03:00-03:30 päällä 30 min
- käyrää laskettu maltillisemmaksi (+10 - 21 C, 0 - 22 C, -10 - 24 C, -20 - 26 C, -30 - 28 C)
- huoneanturi +21C, lämpökerroin 1.3
- kompuran starttaus GM-170
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt 10 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- kokeilussa lokakuun puolivälistä asti käyttöveden latauskierukan paluuveden shunttaus pienissä määrin lämmityspiirin menopuolelle, jotta saan MLPn paluuveden lämpöä tiputettua -> meno-paluu delta suuremmaksi virtauksen pysyessä vakiona -> oma mututeoria, että tällä saan parannettua oman systeemin käyttöveden teon hyötysuhdetta. Tämä edelleen säätöjenhakuvaiheessa, käyttövettä tehdään vain kerran vuorokaudessa niin joka muutos vaatii sitten vähintään yhden vuorokauden odottelun. Vaikutus sitten näkyy kuukausittaisissa kulutuksissa suuntaan tai toiseen, tai ei mitenkään. Säätöprosessista johtuen käyttövettä on usein tehty normaalia pidempiä jaksoja ja huonolla hyötysuhteella kun ei ole ollut tiedossa miten mikäkin säätö (shunttauksen määrä ja kiertovesipumpun nopeus) vaikuttaa lopputulokseen.

Kaksi kuukautta menty nyt ilman kompuran avittamaa lattialämmitystä, eli takat pitää kämpän mukavan lämpöisenä vaikka ollut muutamanakin yönä pakkasta parhaimmillaan yli 6 astetta. Kunnon pakkaskelien tullessa käyrää/huoneanturiasetusta rukataan tarpeen mukaan.
Käyrä ja huoneanturi koitettu hakea niin, että kun kämpässä alkaa olla enää +20C lämmintä, asteminuutit alkaa laskea.





1.10. - 31.10.2022
Ulkoinen kulutusmittari 146 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0 kWh
LV, vain kompr. 334,5 kWh
COP 2,29
Ulkolämpö KA +5,4 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +48,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +17,7 C
Virtaus KA 16,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 47 h
- josta LV 46 h
Kompressorin käynnistykset 37 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,3 h/käynnistys





1.1.2021 - 31.10.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 3529,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10541,5 kWh
Yht. 14070,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3758 kWh


COP 2022: 3,74





Kokonaislukemia 10/2018 - 1.11.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3457 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19140 h
- josta LV 2295 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 14789,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75455,8 kWh
Yht. 90245,7 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 =
12 =


yht 2022 = 3763 / 8416,00 ~45% (+6,0 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.12.22 - klo:13:27
Marraskuussa alkoi jo olla ympärivuorokautista pakkasta ja takat paloi tiuhaan (no 1-2 päivän välein pesällinen tai pari) ja kompurakin lämmitellyt ainakin puolet kuusta klo 00-06 välisenä aikana 3-4 tuntia vuorokaudessa, eli silloin kun spottisähkö on halvimmillaan. Samalla kertaa on ladattu lämmin käyttövesi joka yhtä päivää lukuunottamatta onkin riittänyt koko vuorokauden tarpeisiin.

Pakkasten tultua setuppiin tullut vähän hienosäätöjä, että saan lattioita ladattua "halvoilla" tunneilla:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-05), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 03:00-03:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 21 C, 0 - 24 C, -10 - 26 C, -20 - 28 C, -30 - 30 C)
- huoneanturi +22,5C, lämpökerroin 1.5
- kompuran starttaus GM-80
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- kokeilussa lokakuun puolivälistä asti käyttöveden latauskierukan paluuveden shunttaus pienissä määrin lämmityspiirin menopuolelle, jotta saan MLPn paluuveden lämpöä tiputettua -> meno-paluu delta suuremmaksi virtauksen pysyessä vakiona mutta kompura jauhaa edelleen minimitehollaan ~1,9-2,3 kW, kuitenkin käyttöveden jakson pituus säilyttäen suunnilleen samana -> oma mututeoria, että tällä saan parannettua oman systeemin käyttöveden teon hyötysuhdetta. Tämä edelleen säätöjenhakuvaiheessa, käyttövettä tehdään vain kerran vuorokaudessa niin joka muutos vaatii sitten vähintään yhden vuorokauden odottelun. Vaikutus sitten näkyy kuukausittaisissa kulutuksissa suuntaan tai toiseen, tai ei mitenkään. Säätöprosessista johtuen käyttövettä on usein tehty normaalia pidempiä jaksoja ja huonolla hyötysuhteella kun ei ole ollut tiedossa miten mikäkin säätö (shunttauksen määrä ja kiertovesipumpun nopeus) vaikuttaa lopputulokseen. -> Tämä ollut nyt "säädöissä" ~marraskuun puolivälistä asti, odotellaan pidemmän aikavälin tuloksia ilman lisäsäätöjä.





1.11. - 30.11.2022
Ulkoinen kulutusmittari 214 kWh
Lämmitys, vain kompr. 502,9 kWh
LV, vain kompr. 285,5 kWh
COP 3,68
Ulkolämpö KA -0,2 C
Huonelämpötila KA +22,1 C
Käyttövesi täyttö KA +50,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +22,2 C
Virtaus KA 19,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 127 h
- josta LV 42 h
Kompressorin käynnistykset 58 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,2 h/käynnistys





1.1.2022 - 30.11.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 3802,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 11031,5 kWh
Yht. 14833,7 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3977 kWh


COP 2022: 3,73





Kokonaislukemia 10/2018 - 1.12.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3516 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19272 h
- josta LV 2337 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15082,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75983,1 kWh
Yht. 91065,5 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 = 214 / 660,42 ~32% (-0,2 C)
12 =


yht 2022 = 3977 / 9076,42 ~44% (+5,5 C)

Yksi jännityksen aihe, jäädäänkö ekaa kertaa vakituisen asumisen jälkeen alle 10 MWh kokonaisvuosikulutukseen :)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.01.23 - klo:08:17
Joulukuu ja 2022 paketissa.

Puuta on palanut XXX kiloa ja päästiin kiinteistön sähkönkulutuksessa kymppikerhoon noin 9,9 MWh vuosikulutuksella. Viimeiset 4 kuukautta kulutus väheni ~50%, joten tämän vuoden tavoitteena on alittaa 7MWh vuosikulutus, pysytään pörssisähkössä jos ei satu alle 5 snt pitkää sopparia löytymään, tuskinpa löytyy.

Koko vuoden cop jäi vähän "vaatimattomaksi" kun lämmitys jäi loppuvuoden osalta normaalia pienemmäksi, mutta loppujen lopuksi copilla ei ole niin väliä kun MLPn kulutus on reilusti pienempi kuin aiemmin paremmalla copilla.

Käyrää piti vähän säätää ja huoneanturi poistaa käytöstä, koska kompura alkoi keulimaan yön halpoina tunteina kun huoneanturi sääti käyrää rankasti ylöspäin pakkasten ollessa -20C luokkaa ja lattioissa kiersi 20C vesi, boldattuna kaikki hienosäädöt edelliseen verrattuna:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 19 C, 0 - 25 C, -10 - 25 C, -20 - 27 C, -30 - 29 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- kompuran starttaus GM -120
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 4 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 4 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta hieman pienennetty, nyt käyttövesi lämpiää noin 1h 5 min aikana ja hyötysuhde tuntuu olevan kohdillaan.





1.12. - 31.12.2022
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1227,8 kWh
LV, vain kompr. 262,0 kWh
COP 4,41
Ulkolämpö KA -5,5 C
Huonelämpötila KA +21,4 C
Käyttövesi täyttö KA +51,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,4 C
Virtaus KA 21,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 255 h
- josta LV 40 h
Kompressorin käynnistykset 93 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,7 h/käynnistys





1.1.2022 - 31.12.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 4071,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12218,9 kWh
Yht. 16289,9 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 4315 kWh


COP 2022: 3,78





Kokonaislukemia 10/2018 - 3.1.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3613 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19555 h
- josta LV 2379 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15353,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 77318,6 kWh
Yht. 92672,4 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 = 214 / 660,42 ~32% (-0,2 C)
12 = 338 / 800,78 ~41% (-5,5 C)


yht 2022 = 4315 / 9877,2 ~44% (+4,5 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: menemene - 06.01.23 - klo:14:13
Oletko seuraillut hyötysuhdetta pumpun käyttämän (tai tuottaman) tehon funktiona? Itsellä uusi vastaava 12kW peli, mutta COP on ollut vähän laskusuunnassa. Kun pumppu käy täysillä (noin 3kW ottoteholla halvan sähkön aikaan kovilla pakkasilla) niin kompressorin tuottaman lämmön COP putoaa jopa 3,5 seudulle. Itsekin seuraillut kuukausittaista COP, joka on nyt tippunut lokakuun lähes 4,9:stä joulukuussa 4,3:een vaikka lämmityksen osuus on tietty reilusti suurempi. Osittain johtuu varmaan kaivon jäähtymisestä ja osittain sitten tuosta huonomman hyötysuhteen äärikäynnistä, mutta mahtaneeko sen kuulua näin alas kuitenkaan pudota..
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 06.01.23 - klo:17:32
Mulla oli samaa ongelmaa, kun pidin käyrää turhan isolla halvoille tunneille. Tarkoituksena oli tuolloin halvimpien 5-6 tunnin aikana ajaa lattiaan ylilämpöä, mutta kompura ryntäsi ja coppi huononi.

Laskin käyrää niin, että kompura kävi suurimmillaan noin 35 Hz (olisiko jotain 1,3-1,4 kW ottotehona) ja sallin halpoja tunteja 9 kpl. Alkoi hyötysuhde parantua ja lämpöä tuntuu riittävän lattioissa hyvin loppuvuorokauden.

Kannattaa tuota kompuran kierroslukua tarkkailla ja saada se pidettyä alle 40 Hz lämmityssyklin aikana, sen yli alkaa haukkaamaan tehoa reilusti ja coppi huononee. Näin ainakin oman koneen ja systeemin kanssa, talot ja lämmitysjärjestelmät kaikki yksilöitä niin vaikea mitään tarkkoja neuvoja antaa.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: menemene - 08.01.23 - klo:11:27
Joo, hyvä kuulla kyllä vähän lukuja vertailtavaksi joka tapauksessa! Kyllä meillä halvimmilla tunneilla menee reilusti yli tuon 40Hz, olisiko lähemmäs 90 ollut jopa. Kiitos näistä, pitää ehkä ottaa vähän tuota Smart Price Adaptionin vaikutusta pienemmälle. Toki nollahintatunneillahan nyt ei hyötysuhteella niin väliä ole, mutta ehkä kone pysyy parempana käydessään tasaisemmin. Jännä kyllä että COP menee näinkin pieniksi maksimitehoilla, kai se kuitenkin on/off -koneilla on käynnin aikana parempi vaikka vetävät täysillä aina käydessään?
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 08.01.23 - klo:18:03
Luulen, että tuossa on kyseessä aseminuuttien nopea lasku liian alas ja matala paluulämpö, kun lattiat kylmiä kalliin jakson jäljiltä. Kompura alkaa laulaa täysillä ettei ala vastukset hehkua.

Juuri itseasiassa laitoin kokeiluun, että kalliilla tunneilla käyrää tiputetaan -3 (ennen -4) ja asteminuutit alkuperäiseksi eli -170 (ennen -120). Ollut vuorokauden testissä ja tuntuu ihan toimivalta, kämpässä hieman lämpöisemmän tuntuista ja kompura ei turhia kiihdyttele. Yleensä kalliilla tunneilla lämmitellään 2-3 kertaa minimiteholla 0,7 kW tunti kerrallaan, eli kallista sähköä tuossa kuluu noin 2 kWh/vrk eli ei juuri mitään. Tuosta sekin hyöty, että asteminuutit saattaa olla jo valmiiksi sopivasti lähellä kompuran starttirajaa kun halvat tunnit alkaa, jolloin lämmitys alkaa nopeammin kuin jos ne kelattaisiin +100 arvosta starttirajalle.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: menemene - 08.01.23 - klo:21:50
Niinpä. Selkeästi huonoin tilanne on kun muutos on jyrkkä ja asteminuutit olleet korkealla, koska silloin tiputuskin on todella nopea. Alan itsekin kallistua tekemään jonkun vastaavan virityksen ulkoisilla säädöillä. Tuntuu että siitä tulee selkeästi paremmin ennustettavuutta ja mahdollisuutta säätää omiin tarpeisiin sopivaksi. Juuri tuo vuorokauden halvimmat tunnit jollain kiinteällä määrällä vaikuttaa järkevämmältä kuin Smart Price Adaption, sillä se tuntuu tekevän heilahteluista välillä liian dramaattisia eikä yksittäinen arvo vaikutuksessa toimi yhtä hyvin eri päivinä kun pörssihinta muuttuu aina eri tavoin.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.02.23 - klo:08:02
Uusi vuosi, uusi seurantajakso.

Puunpolttoa on harrastettu edelleen ja pörssisähköllä mennään tämäkin vuosi, jos ei kesällä ala olla taas järkevänhintaisia määräaikaisia tarjolla. Lisäilen kulutustietojen perään nyt myös pörssisähkön toteutuneen keskihinnan ja kulutusvaikutuksen prosentteina.


Tammikuun lopussa säädin vähän käyrää ja dt@MUT asetusta, että saan 0..-10C ulkolämmöillä hyötysuhdetta hieman paremmaksi (menovesi edelleen maltillista, mutta kompuran jauhaessa minimikierroksillaan dt laskee luokkaan 1.5 jolloin COP painuu noin arvoon 4,3, kun dt 2:lla se on noin 5,7. dt@MUT oli 8@-29C, nyt 12@-29C, katsotaan miten vaikuttaa. Lämmönkeruupumpun laitoin jatkuvalle käynnille, tällä koitan tasata kaivon lämpöjä pitkien taukojen aikana jotta se on "iskussa" kovilla pakkasilla sitten kun halvat tunnit pärähtää päälle, kulutus 5% nopeudella muutaman watin luokkaa:

- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 18 C, 0 - 25 C, -10 - 26 C, -20 - 28 C, -30 - 30 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt 12 @-29C
- kompuran starttaus GM -170, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta hieman pienennetty, nyt käyttövesi lämpiää noin 1h 5 min aikana ja hyötysuhde tuntuu olevan kohdillaan.





1.1. - 31.1.2023
Ulkoinen kulutusmittari 357 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1331,5 kWh
LV, vain kompr. 275,5 kWh
COP 4,50
Ulkolämpö KA -3,4 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +50,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,0 C
Virtaus KA 21,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 340 h
- josta LV 42 h
Kompressorin käynnistykset 89 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,8 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.1.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 275,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 1331,5 kWh
Yht. 1607 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 357 kWh


COP 2022: 4,50





Kokonaislukemia 10/2018 - 1.2.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3698 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19867 h
- josta LV 2419 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15612,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 78543,6 kWh
Yht. 94155,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: maalämmittää - 01.02.23 - klo:18:19
Hieno yhtenveto.

Mikä tavoite/ajatus on keruupumpun lepoaikaisessa käytössä?
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.02.23 - klo:19:02
Hieno yhtenveto.

Mikä tavoite/ajatus on keruupumpun lepoaikaisessa käytössä?

Kiitoksia, tavoitteena pitää itselle kirjaa muutoksista ja toiminnasta sekä jos jollekulle muullekin olisi näistä sepustuksista hyötyä oman laitteen säätöön.

Kovemmilla -15 pakkasilla keruu painuu aika nopeasti pakkaselle, kun alkaa yhtäkkiä kylmiä lattioita lämmittämään. Noita jaksoja saattoi tulla tunnin-parin välein ja tuntui että keruu pysyi niiden välissä turhan viileänä. Ajatuksena, että kaivossa kiertävä litku vähän ehtii tasoittamaan lämpöjä enenen seuraavaa rykäisyä. Pakkaset ehti hellittää, ennen kuin pääsi kunnolla näkemään onko tuosta mitään hyötyä.

Toisena ajatuksena oli jättää tuo kesät-talvet tuohon, niin buustaa myös viilennyspiiriä hieman, ei tuosta tosiaan mitään haittaa ole (tuskin pumppukaan tuosta nopeammin kuluu), eikä tarvi sitten viilennyskauden alussa tai lopussa säätää pumppua jatkuvalle/ajoittaiselle käynnille.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 07.03.23 - klo:08:53
Helmikuun lukemat.

Edelliskuussa aloitettu dtMUT-kokeilu ei tuntunut toimivan, vaan jossain kohtaa kuun puolivälissä laitoin kiertovesipumpun vakionopeudelle ja se tuntuu pelittävän hyvin. Vakionopeus 55% nopeudella, jolloin virtaus oli noin 26 l/min. Tällä sain lämmityspiirin deltan pysymään minimissään 2:ssa jolloin hyötysuhde pysyy yli 5 lukemissa pienimmälläkin kompuran kuormalla.

Asteminuutteja säätelin myös vähän pienemmäksi starttirajan osalta, että lämmitys käynnistyy nopeammin halpojentuntien alkaessa. Samaten käyrään hienosäätöä kun oli mukavasti pakkasta.


- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 21 C, 0 - 26 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 55% / 26 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.2. - 28.2.2023
Ulkoinen kulutusmittari 436 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1731,6 kWh
LV, vain kompr. 249,6 kWh
COP 4,54
Ulkolämpö KA -5,1 C
Huonelämpötila KA +21,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +24,7 C
Virtaus KA 23,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 401 h
- josta LV 39 h
Kompressorin käynnistykset 77 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 5,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 28.2.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 526,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3064 kWh
Yht. 3590,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 794 kWh


COP 2022: 4,53





Kokonaislukemia 10/2018 - 7.3.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3793 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20339 h
- josta LV 2464 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15902,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 80600,1 kWh
Yht. 96502,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69%)
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 793 / 1754,5 ~45% (-4,3 C)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.04.23 - klo:08:25
Maaliskuun lukemat.

Kiertovesipumpun hienosäätö jatkunut, maaliskuun alussa vaihdoin nopeudeksi 48% = 24,6 l/min. Pistokokeilla haen siis parasta hyötysuhdetta kun kompura pyörii minimikierroksilla 20 Hz.

Puuta polteltu aika harvakseltaan kireimmillä pakkasilla jos sattunut olemaan kallista sähköä.

Vähän hienosäätöä käyrään edelleen tehty. Myös käyttöveden startti- ja pysäytyslämpöä Normaali-tilassa nostettu parilla asteella, kokeilussa miten vaikuttaa kokonaishyötysuhteeseen (ei huomattavaa vaikutusta, saa olla siinä nyt).

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 15 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 48% / 24,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.3. - 31.3.2023
Ulkoinen kulutusmittari 452 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1874,7 kWh
LV, vain kompr. 258 kWh
COP 4,72
Ulkolämpö KA -4,9 C
Huonelämpötila KA +21,9 C
Käyttövesi täyttö KA +52,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +24,9 C
Virtaus KA 20,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 439 h
- josta LV 43 h
Kompressorin käynnistykset 95 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,72 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.3.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 783,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 4951,0 kWh
Yht. 5734,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1246 kWh


COP 2023: 4,60





Kokonaislukemia 10/2018 - 3.4.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3877 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20740 h
- josta LV 2505 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16152,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 82268,5 kWh
Yht. 98420,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1245 / 2690,26 ~46% (-4,5 C) - 7,80 snt/kWh (-10,97 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.05.23 - klo:09:11
Huhtikuu.

Kiertovesipumpun hienosäätö päättynyt, lattialämmityksen vakionopeudeksi valikoitui 40% = 22,6 l/min.

Puuta polteltu yhteensä kolme pesällistä kun kuun lopussa pari päivää oli yöpakkasta ja päivällä +5C sekä sateista ja koleaa, samalla sähkön hinta pysyi korkeana.

Käyrään hienosäätöä +10C kohdalla.

Maaviilennyskausikin tuli korkattua kun aurinko alkoi porotella terassin ikkunoista ihan tosissaan.

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 20 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.4. - 30.4.2023
Ulkoinen kulutusmittari 253 kWh
Lämmitys, vain kompr. 772,5 kWh
LV, vain kompr. 274,1 kWh
COP 3,94
Ulkolämpö KA +1,3 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +22,1 C
Virtaus KA 17,7 l/min
Kompressorin käyntiaika 208 h
- josta LV 43 h
Kompressorin käynnistykset 66 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.4.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1055,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 5661,6 kWh
Yht. 6717,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1501 kWh


COP 2023: 4,47





Kokonaislukemia 10/2018 - 2.5.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3943 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20935 h
- josta LV 2545 h
Käyntiaika KA: 5,3 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16411,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 82932,8 kWh
Yht. 99344,4 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1501 / 3350,00 ~45% (-3,0 C) - 7,52 snt/kWh (-10,48 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.06.23 - klo:12:11
Toukokuu lusittu vaihtelevissa kelioloissa.

Käyttövesikierto napsautettu päälle pidemmäksi aikaa jaksotettuna kokeilumielessä, nyt kun sähkö halpaa ja muutenkin kokeillaan rajoja mukavuuden ja säästön kesken. Ei oikeastaan mitään vaikutusta käytöveden tekotarpeessa nähtävissä, edelleen kerran päivässä lataus riittää, joskus kun ollut pieni lattialämmitysjakso keskellä päivää on käyttövettä lämmitetty automaattisesti tuon jakson loppuun vaikka tarvetta ei olisikaan ollut.

Käyrään hienosäätöä +10C kohdalla edelleen, pari kertaa piti laittaa lattiankuivaustoiminto tohottamaan lattioihin lämpöä kun keli veti todella kylmäksi pikku yöpakkasineen. Takkaa ei ollut järkeä poltella kun sähkön hinta oli miinuksella.

Tuloilma- ja lattiaviilennyksen lämpötilatavoitteita säädetty, nyt alkaa olla kohdillaan ja koko systeemi toimii hyvin saumattomasti ja automaattisesti ulkolämmön, sisälämmön ja menoveden ohjaamana LTO:n, maaviileän sekä lattialämmityksen kesken. Viilennyksien takia MLPn kiertovesipumppujen tyhjäkäyntinopeuksia nostettu -> lattia 35 % ja keruu 30%. Noin 35W lisäkulutus tästä, mutta lämmityskaudella säädän ne takaisin kuten alla olevassa listassa mainittu.

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +20C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +23C




1.5. - 31.5.2023
Ulkoinen kulutusmittari 221 kWh
Lämmitys, vain kompr. 354,7 kWh
LV, vain kompr. 309 kWh
COP 3,00
Ulkolämpö KA +7,7 C
Huonelämpötila KA +21,1 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +20,9 C
Virtaus KA 18,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 131 h
- josta LV 48 h
Kompressorin käynnistykset 63 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,1 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.5.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1370 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6054,5 kWh
Yht. 7424,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1724 kWh


COP 2023: 4,31





Kokonaislukemia 10/2018 -1.6.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4005 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21055 h
- josta LV 2593 h
Käyntiaika KA: 5,3 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16712,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83257,0 kWh
Yht. 99969,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601 ~37% (+7,7) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1722 / 3951 ~44% (-0,9 C) - 6,96 snt/kWh (-6,60 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 16.06.23 - klo:09:12
Välihuomiona laskeskelin lampopumput.info -ketjusta löytyneen mielenkiintoisen laskentakaavan rakennuksen vaatimasta lämmitystehosta mitoituslämpötilassa, kaava selityksineen löytyy mm. tästä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/menik%C3%B6h%C3%A4n-vilp-mitoitus-pieleen.35413/page-3#post-586588

Vähän toteutuneita MLPn tuottoja (sis lämmitys+kv) pyöristelin ylöspäin ja löin kaavaan parilta viime vuodelta. 2021 oli ns. normaali MLP-vuosi, sisälämpö oli turhankin korkealle haettu 23C eikä puuta polteltu muuten kun tunnelman ja ruuanteon takia eli todella harvoin. 2022 taas oli "hybridi" kun aloitin syyskuussa säästötalkoot ja puulla lämmittämisen päälämmitysmuotona.


Kaava:

Pmlt=W*(Tsisä-Tulko)/Apl/24, jossa:

Pmlt=tarvittava teho mitoituslämpötiloilla
W= vuoden toteutunut tai laskettu rakennuksen energian tarve (voi sis myös Lkv:n)
Tsisä=mitoitussisälämpötila oC
Tulko=mitoitusulkolämpötila oC
Apl= Vuoden astepäiväluluku oC Vrk
24 = vuorokauden tunnit h


2021:

Pmlt=25600[kW]*(+23-(-)29)/4365/24 = 12,7 kW -> alunperin Nibe mitoitti mulle 12 kW on/off MLPn, joten varsin onnistunut mitoitus vaikka toteutunut sisälämpö oli turhankin korkea. Mullahan on 4-16 kW invertteri tässä, joten se ei yhtä koville ole nyt sitten joutunut kuin 12 kW vehje olisi joutunut. Kaivokin on ollut riittävän syvä.


2022:

Pmlt=16300[kW]*(+21-(-)29)/4071/24 = 8,3 kW -> sisälämmön tiputus kahdella asteella ja puulla lämmitys tiputti siis reilun 4 kW lämmitystehontarvetta.


Kaava vertaisarvioinnin tuloksena antaa suhteellisen tarkan tuloksen, ja ihan mielenkiintoinen tarkistettava asia oman systeemin toimivuudesta. Ehkä myös hyvä tietä jos joku kärsii liian lyhyestä kaivosta, sisälämmön laskulla ja puunpoltolla voi ainakin ensiapuna (jos mahdollista) ottaa kuormaa pois kaivolta ihan tuntuvastikin.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 03.07.23 - klo:09:30
Kesäkuu tuli ja meni.

Maaviileä pyörinyt lähes tauotta ja onkin ihan tarpeeseen tullut, toki MLPn COP-lukema taas hieman romahtaa kun MLPn tyhjäkäyntikulutus on kasvanut, mutta suhteessa kulutukseen (ja asumismukavuuteen) puhutaan lillukanvarsista. Maaviileän COP on kuitenkin kokonaisuutena (tuloilma+lattia) kovimmilla helteillä pyörinyt 30-40 lukemissa.

Alkukuusta öisin vielä hieman lämmiteltiin lattioita ja LTO pyörähtänyt käyntiin.

Myös käyttövettä lutrattu epänormaaliin tapaan, kun ollut kaikenlaisia yövierailijoita sekä uintihommien päätteeksi käyty pesulla.

Ja juhlakuukausi tuli, kun 100 MWh tuotettua lämmitystä tuli täyteen vajaan 5 vuoden käytön jälkeen  8)


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +20C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +23C




1.6. - 30.6.2023
Ulkoinen kulutusmittari 212 kWh
Lämmitys, vain kompr. 173,9 kWh
LV, vain kompr. 372,6 kWh
COP 2,58
Ulkolämpö KA +14,6 C
Huonelämpötila KA +21,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +16,4 C
Virtaus KA 18,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 97 h
- josta LV 52 h
Kompressorin käynnistykset 57 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,7 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.6.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1740,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6240,2 kWh
Yht. 7980,3 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1935 kWh


COP 2023: 4,12





Kokonaislukemia 10/2018 -3.7.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4061 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21151 h
- josta LV 2646 h
Käyntiaika KA: 5,2 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17084,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83425,2 kWh
Yht. 100510,1 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1934 / 4534,07 ~43% (+1,7 C) - 6,79 snt/kWh (-5,26 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 16.08.23 - klo:09:04
Kesälomat sotkee päivitystahtia.. No tässä heinäkuu.

Lähinnä käyttövettä lämmitelty. Maaviileän asetuksia rukattu, loppukuusta pysäytin MLPn keruupumpun ja nyt keruunesteen kierrätyksestä huolehtii vain IV-koneen käskyttämä kiertopumppu noin 34W teholla. Myös lattiakiertoa tyhjäkäynnillä pienennetty 30% asetukselle. Lattian viilennystavoitelämpötila 22C astetta ja poistoilman lämpötila 21C astetta. Khh ja märkätilat sai jakotukkeihin on/off-toimilaitteet, jotka sulkee niiden kierrot kun lattiaviilennys on päällä. Nyt taitaa olla optimiasetukset, ei ole kylmä eikä kuuma ja kosteus pysyy sopivalla tasolla.

Samaten käyttöveden pörssisähköohjausta rukattu loppukuusta, nyt sallittu 3 halvinta tuntia normaali-tilan lämpötiloilla ja muuten aina estetty. Käyttövesi riittää noin 1,5 vuorokautta normaalilla lutrauksella. Ongelmana aiemmassa ajastuksessa oli, että kesällä halvimmat tunnit ei aina osu aamuun ja siten jää ne halvimmat hetket hyödyntämättä. Nyt saan ne aina talteen ja kulutusvaikutus painuu miinukselle elokuussa kun nyt se edellä mainitusta syystä meni plussan puolelle.


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 30%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +21C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.7. - 31.7.2023
Ulkoinen kulutusmittari 161 kWh
Lämmitys, vain kompr. 4,4 kWh
LV, vain kompr. 306,4 kWh
COP 1,93
Ulkolämpö KA +16,4 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +51,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +14,3 C
Virtaus KA 16,3 l/min
Kompressorin käyntiaika 45 h
- josta LV 44 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,1 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.7.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2041,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6244,6 kWh
Yht. 8286,2 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2096 kWh


COP 2023: 3,95





Kokonaislukemia 10/2018 -3.7.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4117 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21217 h
- josta LV 2711 h
Käyntiaika KA: 5,2 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17547,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83429,6 kWh
Yht. 100977,5 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2095 / 5025,0 ~42% (+3,8 C) - 6,58 snt/kWh (-2,69 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 01.09.23 - klo:14:50
Elokuu vilahti nopeasti.

Pörssiohjauksen säätö käyttöveden osalta 3 halvimmalle tunnille käänsi kulutusvaikutuksen mukavasti miinukselle.

Jotain pientä asetusten hakua tuloilman viilennykseen liittyen tehty, kun loppukuun parina vikana päivänä piti takkaa poltella kosteiden ja koleiden kelien takia ja saa takkaakin vähän lämmiteltyä tulevaa talvea varten.

Legionellatappo +70C asteeseen kahden viikon välein kokeilussa, että miten toimii pörssiohjauksen kanssa ja miten näkyy sähkönkulutuksessa. Luultavasti lyhyt kokeilu, mutta kokeillaan nyt.  Päivitys ekan päivän jälkeen: tämä ei toimi pörssiohjauksen kanssa, koska pörssiohjaus estää homman jos halvimmat tunnit ei satu osumaan juuri oikeaan aikaan.

Pörssiohjausta rukattu lämmityksen osalta, 6 halvinta nyt sallittu. Ennen talvea teen tuohon muutoksen joka huomioi ulkolämpötilaennusteen ja sallii enemmän tunteja jos pakkanen kiristyy.

Esiteini alkanut harrastaa suihkussakäyntiä melkein kerran vuorokaudessa, lämmin vesi sentään vielä riittänyt kertalatauksella..


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo 70 (14 vrk välein) - legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 15 C | +20 - 15 C | +10 - 21 C | +-0 - 25 C | -10 - 27 C | -20 - 29 C | -30 - 31 C |
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% = 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3% = 11,6 l/min, nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.8. - 31.8.2023
Ulkoinen kulutusmittari 159 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0,0 kWh
LV, vain kompr. 360,9 kWh
COP 2,27
Ulkolämpö KA +15,7 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +49,6 C
Laskennallinen menolämpö KA +14,6 C
Virtaus KA 15,3 l/min
Kompressorin käyntiaika 51 h
- josta LV 51 h
Kompressorin käynnistykset 38 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,3 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.8.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2402,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6244,6 kWh
Yht. 8646,6 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2254 kWh


COP 2023: 3,84





Kokonaislukemia 10/2018 -1.9.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4138 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21245 h
- josta LV 2739 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17741,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83429,6 kWh
Yht. 101171,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2254 / 5534,4 ~41% (+5,3 C) - 6,61 snt/kWh (-5,93 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.10.23 - klo:12:37
Syyskuu vilahti vähintään yhtä nopeasti kuin elokuukin.

Ei muutoksia asetuksiin.

Hetken ollut lattialämmitys päällä, kun yöllä ulkolämpö painui lähelle nollaa parina päivänä ja jossain vaiheessa oli pitkään noin +5C ulkolämpötiloja sekä kosteaa.
Takkaa pikkuhiljaa lämmitelty talvea varten, ei kuitenkaan ihan tositoimiin asti.


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 15 C | +20 - 15 C | +10 - 21 C | +-0 - 25 C | -10 - 27 C | -20 - 29 C | -30 - 31 C |
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% = 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3% = 11,6 l/min, nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.9. - 30.9.2023
Ulkoinen kulutusmittari 146 kWh
Lämmitys, vain kompr. 29,9 kWh
LV, vain kompr. 304,6 kWh
COP 2,29
Ulkolämpö KA +11,9 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +17,6 C
Virtaus KA 16,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 52 h
- josta LV 45 h
Kompressorin käynnistykset 43 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.9.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2707,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6274,5 kWh
Yht. 8981,8 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2401 kWh


COP 2023: 3,74





Kokonaislukemia 10/2018 -2.10.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4182 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21299 h
- josta LV 2786 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 18061,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83459,5 kWh
Yht. 101520,7 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 = 146 / 451,07 ~32% (+11,9 C) - 3,38 snt/kWh (-26,61 %)
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2401 / 5985,48 ~40% (+6,0 C) - 6,35 snt/kWh (-5,62 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 05.10.23 - klo:14:06
Pitihän se arvata, että kun on yksi kokonainen kuukausi menty ilman ylimääräistä säätämistä, niin alan sitten säätämään heti kun kuu vaihtuu..

No tähän muistiin, että käyttöveden DIY-modaus-shunttausta olen taas alkanut hienosäätämään tämän kuun alussa.

Kertauksen vuoksi, olen siis askarrellut käyttövesivaraajan latauskierukan paluuputkeen käsisäätöisen 3-tieventtiilin, joka päästää pienen lirun kuumaa kierukan paluuvettä lattiapiirin menoputkeen joka sitten puskee lattiapirin viileää vettä MLPn paluuputkeen ja näinollen viilentää lämmitettävää vettä. Meno-paluu delta kasvaa ja paluun lämpö alenee, kokemukseni mukaan kompura "tykkää" tästä ja kompuran ottoteho pienenee eikä menon/paluun hälytysrajat katkaise kompuran työskentelyä niin nopeasti mitä se vakiosetupilla tekisi.


Kolme testivetoa suoritettu ilman aiempaan shunttausasetukseen koskemista (testiveto yleensä aamuyöstä halvimpien tuntien aikaan, eli menee aina vuorokausi per testi uusien säätöjen jälkeen):
- kv-pumppu 6 % - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 60C - kompura pysähtyi 59,5C
- kv-pumppu 8% - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - kompura pysähtyi 59,5C
- kv-pumppu automaattiasetuksella - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - kompura pysähtyi 59,7C

Automaattiasetus näyttää nyt kuitenkin hoitavan homman parhaiten, kun tekoäly hoitaa virtauksen ja kompuran kierrokset sopiviksi omasta mielestään. Kompuran ottoteho kv-pumppu automaatilla vaiheiden virtamittauksista arvioituna/laskettuna noin 1,9-2 kW, kun aiemmin se on ollut 2-2,3 kW käyttövesilatauksen aikana.
Viimeisimmässä vedossa sähköä paloi 4-4,5 kWh (mittari logittaa 1 kWh tarkkuudella) ja lämmintä tuotetiin 12,9 kWh. Cop täten haarukassa 2,8-3,2, joka taitaa olla ihan OK noin kuumalle vedelle.

Seuraava veto näillä spekseillä:
- kv-pumppu automaattiasetuksella - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - shunttausta käännetty inasen "isommalle", jotta paluuvesi hieman viilenisi ja kompura pysyisi pidempään käynnissä (ilman että hälytys sitä sammuttaisi) ja käyttövesi lämpenisi kuumemmaksi.


Tällä nyt ei oikein mitään tarkoitusta ole, lähinnä harrastuksen takia. Mutta mukava saada myös selville, mihin Jämä kykenee ja josko tuolla saisi jotain hyötyä copin ja/tai käyttöveden riittävyyden näkökulmasta vaikka ei niissä nytkään mitään valittamista ole ollut.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 13.10.23 - klo:09:20
Muistiin taas itselle, tällä viikolla asettelin lämpökäyrää ja pörssiohjausta uusiksi. En tiedä oliko vaikuttimena erittäin halvat hinnat ympäri vuorokauden ja sitä kautta halua ladata rakenteisiin lämpöä, vai laiskuus takan poltteluun näillä pikkuplussakeleillä, mutta tulipahan säädettyä.

Lämpökäyrään muutosta (saa nähdä pitääkö tiputella jos tulee liian kuuma):

Ulkolämpö / menolämpö:
-30 / 38
-20 / 36
-10 / 33
0 / 30
+10 / 25
+20 / 10
+30 / 10

Pisteensiirto +11 / -5

Ulkoinen säätö -6

Siirryin Pörssärin ohjaukseen lämmityksessä ja käyttövedessä, muuten sama kuin aiempi scripteillä ohjaus, mutta säädöt tehdään netin yli käyttöliittymän kautta.

Käyttövettä tehdään 3 halvimman tunnin aikana vuorokaudessa, lisäksi klo 00-06 sallittu aina jos hinta alle 0,0 snt/kWh.
Lämmitys sallittu nyt 7 halvimman tunnin aikana tai aina kun hinta alle 0,0 snt/kWh.

Pörssäriin odottelen uutta ohjausmahdollisuutta, joka säätää sallittuja tunteja "lämpökäyrän mukaan" eli mitä kylmempää ulkona, sitä enemmän sallittuja halvimpia tunteja käytössä. Tämä kait ehkä vielä tässä kuussa tulossa.

Nyt siis tavoittelen aiempaa suurempaa lämmön varautumista rakenteisiin halpojen tuntien kohdalla eikä takkoja ehkä tarvi niin tiuhaan lämmitellä, sähkönkulutus tuolla vähän pomppaa, mutta toteutunutta keskihintaa tuo luultavasti laskee nykyistä enemmän ja edelleen kalliit tunnit mennään ilmaisten polttopuiden voimalla tarpeen vaatiessa.

Tarkkaillaan tilannetta ja säädetään tarpeen mukaan.



Aiempaan postaukseen liittyen, käyttöveden shunttauskokeilu on näillä näkymin tullut päätökseensä ja kompura riittää nippa nappa enintään 60C käyttöveden lataukseen. Loppu menee menolämmön liiallisen lämpötilan hälytyksen merkeissä, jolloin kompura himmailee ja kiihdyttelee loppuajan ja saa juuri nostettua käyttöveden stoppirajalle.

Nyt käyttöveden normaali-tilan rajat säädetty 52-59C, jolloin tavoite täyttyy helposti ja kuumaa riittää kivasti vielä 1,5 vuorokaudenkin jälkeen.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 02.11.23 - klo:07:34
Lokakuu meni.

Kovasti tuli kaikenlaista säädettyä, vähän mukavuuspainotteiseen suuntaan.

Yllä jotain olikin muistiin tänne kirjoitettu, alla olevaan listaan päivitetty nykyinen setuppi jota tuli useampaan otteeseen taas haettua kohdilleen. Pörssisähköohjaus ja takanpoltto on sellainen kombinaatio, että aina on jokin muuttuja eikä täydellistä lämpökäyrää ja muita asetuksia taida olla olemassakaan, jos samalla haluaa minimioida ostosähkön käytön.

Lopputulemana, lattialämmitys on nyt vähän pidempään sallittuna ja käyttövettä tehdään vähän kuumemmaksi. Ja sähkönkulutus on vähän noussut. Euroista kuitenkin nykyisillä pörssihinoilla puhutaan, että ei vielä paha.


- käyttövesirajat 54-59 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 10 C | +20 - 10 C | +10 - 24 C | +-0 - 28 C | -10 - 31 C | -20 - 34 C | -30 - 36 C | - pisteensiirto -5 C @ 11 C
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -7 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -80, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 35% = 21,2 l/min, käyttövesilämmityksessä automaattisäätö[/b], nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä 10%, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 1 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.10. - 31.10.2023
Ulkoinen kulutusmittari 366 kWh
Lämmitys, vain kompr. 955,2 kWh
LV, vain kompr. 425,0 kWh
COP 3,77
Ulkolämpö KA +0,9 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +50,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,1 C
Virtaus KA 21,6 l/min
Kompressorin käyntiaika 223 h
- josta LV 63 h
Kompressorin käynnistykset 75 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,0 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.10.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 3135,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7246,8 kWh
Yht. 10382 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2771 kWh


COP 2023: 3,75





Kokonaislukemia 10/2018 -2.11.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4259 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21540 h
- josta LV 2852 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 18500,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 84514,0 kWh
Yht. 103014,2 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 = 146 / 451,07 ~32% (+11,9 C) - 3,38 snt/kWh (-26,61 %)
10 = 366 / 789,04 ~46% (+0,9 C) - 3,53 snt/kWh (-32,49 %)
11 =
12 =


yht 2023 = 2771 / 6774,52 ~41% (+5,5 C) - 6,03 snt/kWh (-8,36 %)
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 09.11.23 - klo:23:30
Muistiin:

Pörssiohjauksen ja asteminuuttien käpistelyä
- kalliiden tuntien aikana Ulkoinen säätö -> Estä kompressori
- käynnistysero lisälämpö 250 -> 2000 GM
- vastusten porrastus 100 -> 1000 GM

Vastukset on jo aiemmin estetty, eli niiden kytkeytymistä en yritä estää. Käynnistysero lisälämpö kun laitetaan suureksi, kompura ei ryntää isoille kierroksille kovin herkästi yrittäessään kiriä asteminuutteja lähelle kompurannstarttirajaa. Muutin Ulkoisen säädön Estä kompressoriksi, jotta lämmitys alkaa just heti kun halvat tunnit alkaa, nyt on mennyt suurin osa ekasta halvasta tunnista "harakoille" kun asteminuutteja on rullattu +100:sta alaspäin. Nyt asteminuutit kertyy reilusti sitten pakkaselle, ja kompura pärähtää heti käyntiin, mutta ei (toivottavasti) ala nostamaan kierroksia sille tasolle että kulutus/hyötysuhde kärsii.
Otsikko: Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
Kirjoitti: Lappanen - 04.12.23 - klo:22:27
Nyt on ollut sen verran kiireistä elämää, sekä kaikenlaista säätöä pumpun kimpussakin, että marraskuun seuranta ja varmaan joulukuukin tullee jäämään päivittämättä.

Pähkin tässä kiinteähintaiseen kulutusvaikutteiseen sähkösoppariin siirtymistä ja säätelen asetuksia sitä varten kohdilleen jotta näen kannattaako siihen siirtyä vai jatkaa pörssillä.

Kunhan tuo ja muut kiireet selviää, varmaankin teen typistetyn yhteenvedon ohi menneistä kuukausista ja päivitän sen hetkiset asetukset näkyville ja jatkan sitten touhua normaaliin tapaan.