Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: rojektori - 11.02.19 - klo:16:17

Otsikko: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: rojektori - 11.02.19 - klo:16:17
Kohteena Oilon Geocube 9, porakaivo 210m. Alkoi viinapuolen paineet heittelemään, olivat vkl lähellä nollaa ja nousi takaisin noin 0,5bar. Järjestelmään lisättiin viinaa melkein pöntöllinen (muistaakseni 20l pönttö) puol toista vuotta ja paineeksi noin 1,5bar. Ilmaus ja täyttö tehtiin mutasihtien kohdalta. Asentaja sanoi tuolloin että hankalasti tehty järjestelmä, jää ilmaa putkiin mutasihtien ja pumpun välille. Kaivoin tuolloin porakaivon ja talon välin auki ja huomasin alkoholin hajun kaivannossa.

Nyt ajattelin että josko hommaisin itselle välineet viinan lisäystä+ilmausta+paineistusta varten. Eräällä asentajalla oli lihalaatikko+uppopumppu+letkut sulkuineen, jolla teki ilmauksen kun paisuntasäiliö piti vaihtaa. Edellisellä puolestaan roska-astiaan rakennettu järjestelmä. Itseltä löytyisi uppopumppu ja saaviksi käynee tuo 20l viinapönttö auki leikattuna. Jostain luin että pesukoneen letkuissa olisi sopivat liittimet. Noita letkuja pitäs muutamat myös olla varastossa. Mutta miten toteutan ilmauksen käytännössä? Oisko putkituskuvaa järjestelmälle kun muistelen sen olevan aika hässäkkä.
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: rojektori - 11.02.19 - klo:16:21
Paisari ja mutasihdin yhteet
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: Kajakki - 11.02.19 - klo:16:35
Voi voi kun on tehty linja ihan katonrajaan. Onko tuo kattolevy betonissa kiinni vai alaslasketussa katossa?
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: rojektori - 11.02.19 - klo:16:42
Katto ei ole alas laskettu, kattolevylen alla laudoitus ilman rakoa. 60-luvulla rakennettu talo. Putket ovat katon rajassa, koska edempänä on oviaukko ja oviaukon toisella puolen sitten mlp. Mlp siis asuinhuoneistossa, ei ole erillistä teknistätilaa.
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: Kajakki - 11.02.19 - klo:18:22
Tuohon kun tekisi 54 Cu putkesta epäkeskolaajennukset juottamalla fosgulla ja siihen yläkautta taivuttamalla 12 Cu piiskat alas päin joihin sulut. Mutta pitäis olla yläpuolella tilaa. Jos tekisi laatikon jonka upottaa tuohon kattoon syvyys 15 cm. Nämä laajennukset saisi olla 40-50 pitkät. Kyllä keräisi ilmat pois.
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: rojektori - 11.02.19 - klo:20:29
Oisihan tuo periaatteessa ihan mahdollista tehdä tuo aukko ja kotelo kattoon. Kovajuotoksiakin olen tehnyt kylmäkurssilla. Mutta mielellään ratkaisisi ongelman jotenkin muuten.
Otsikko: Vs: Lämpökaivon nesteen lisäys, ilmaus, paineistus
Kirjoitti: Murre - 13.05.19 - klo:15:36
Nyt kun ne suljetun piirin paineet ovat heitelleet kertomasi perusteella, niin suosittelen myös tarkastamaan kalvo-pa:n esipaineen ja tarvittaesa säätämään sen oikeaksi...

20L viinapönttö on liian pieni siihen ilmaamiseen. Ennemmin vähintään 100L pystymallin pytty ja vältyt siltä, että ilma kulkeutuu takaisin kiertoon.