Maalämpöfoorumi
Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: JVTL - 30.01.19 - klo:00:32
-
Alkoi kompura antamaan satunnaista vaimeeta naputusta/kolinaa ja hankaavaa/suhisevaa ääntä myös.
Kompurahan on vm -80 ja käynistetty -15 olisko renkaat ollut jumissa tai nytten jo poikki, kun myös teho on laskenut varmaan puolella mitä alkujaan ollut. Tai jotain muuta käynyt..? Tuottaa kummiskin n.+70 asteen lämpöä infrapunamittarin mukaan.
Joutaisko jo romuläjään vai kannattaisko kompuraa käydä vielä vaihtamaan?
-
Itse kompressorista ei vikaa löytynyt..
Tuli hommailtua mittareita, et sais jotain osviittaa..kompuran kuumakaasu nousi n.30 min käynnin jälkeen +82, 5 imu +3/4 kävi -4:ssä.
+37 ennen nesteentarkastus-silmää. Varaajan latauksen dt 6/7 ja maapiirin +1 ja -1. Dt ei noussut kuin kolmeen vaikka piiriä kuristi. Pumpun oma virtaus säätö jumissa
Paisuntaventtiilikö olis syyllinen..?
-
Laitahan nyt ihan ensin se maalämpöpumpun ja kompressorin malli luettavaksi. Oletan tässä olevan vielä R-22 kylmäaine, vai onko drop-in aine sisässä?
-
Kyseessähän Pentermo ja kompuran arvot huonosti luettavissa..ranskalainen ja alkuperäinen.
Kylmäaineet vaihtunu R422d:n.
Paisuntaventtiiliä nytten säädelty, katsotaan tuleeko parannusta..
-
Sen verran ikää jo vanhalla R-22 laitteistolla, että en suosittele edes kompressorin vaihtoa. Lähinnä seuraava etappi on koko laitteen uusinta.
-
Oireet taas lisääntyneet, mikähän pettää, kun käy epätasaisesti ja naputtavaa/sutsahtavia ääniä jo aika ahkeraan ja käy vaikeen kuuloisesti. Vaiheet mittasinkin jo aiemmin, tasaiset oli.
Muutamia viikkoja ennen oireilua oli sähköistä pari vaihetta pois ja sähköt ollu talvella useammin poikki, oisko sillä mitään tekemistä kompuran oireisiin nähden.
-
Sen kompressorin malli on edelleenkin kertomatta...