Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:18:10

Otsikko: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:18:10
Hello kaikille - foorumille mukaan liittyi yksi umpitollo maalämpöihmettelijä!

Ensimmäisten oikeiden pakkasten mukana meillä tipahti lämmöt eilen. Ei onneksi niin kuin vajaa vuosi sitten kun kaikki meni kylmäksi, mutta viileähköä keliä seinien sisäpuolella.
   Päivällä saatiin kiinni joku maalämpöasentaja asennuksen tehneestä firmasta (takuu voimassa) joka ei löytänyt mitään vikaa. Nosti kuitenkin menoveden lämpötilaa kun se oli alhainen.
   Neljä tuntia "korjauksen" jälkeen patterit aavistuksen verran lämpimämpiä, mutta sisälämpö ei nouse.

Tunti sitten tarkastettiin uudelleen nämä tulot ja menot - havaittiin aivan hullua vaihtelua. Alle 5 min ja meno nousi 44 asteesta 68 asteeseen (kaveri sääti pitämään 55 astetta) ja sitten tippui puolessa minuutissa 40:een ja lähti taas kipuamaan ylöspäin!

Voisko kukaan auttaa, onko tämä normaalia?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: seppaant - 22.01.19 - klo:18:46
Pitäisi saada vähän taustatietoa muuten ei voi kuin arvailla.
Mikä pumppu?
Kuinka vanha?
Minkälainen talo?
Kuinka vanha?
Patterilämmitys?
Kaivo vai vaakakeruu?
......

ATS
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: pee5 - 22.01.19 - klo:18:48
Voisko pattereissa olla ilmaa?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:19:20
Pumppu on Gebwell t2 32
Vajaa 2v, siis takuu voimassa
Rivitalo, 2 taloa, 14 erikokoista huoneistoa, 29v
Patterilämmitys
3 kaivoa

Patteritventtiilit uusittu tasan vuosi sitten, ilmattiin yms
- on havaittu sporaadista naksumista

Vaikea uskoa, että kaikilla olis ilmaa...
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: tomppeli - 22.01.19 - klo:20:01
Patteriverkoston kierto on kuitenkin jostain syystä liian heikko.
Lämpöä ei sirry tarpeeksi hyvin pumpulta patteriverkostoon.
Jos patteriverkoston kiertopumppu on täysillä, voi syynä olla pumpun luona, patteriverkostolta palaavassa putkessa olevan roskasuotimen tukkeentuminen.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:20:21
Vuosihuolto oli kuukausi sitten ja molemmat "mutapussit" putsattiin (lämmönjaon likainen ja keruupiirin erittäin likainen) - tarkoitatkohan jompaa kumpaa näitä sillä roskasuodattimella?

Raportissa ei muuta kiertoon viittaavaa kohtaa kuin "kiertovesipumpun asetukset = säätävät OK"

Voiko olla niin, että katsomassa käynyt asentaja ei ymmärtänyt asiaa, kun painotti että hän ei ole huoltomies ja johtuuko nuo alkuun mainitsemani villisti muuttuvat lämpötilat siitä kierrosta?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 22.01.19 - klo:20:28
Tulevatko  pattereille johtavat putket ylhäältä vai lattiasta?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:20:38
Tämä rivitalo on luhtitalo ja minä asun alakerrassa, putket tulee ylhäältä, mutta en tiedä mistä yläkertaan tulee. Molemmilla sama tilanne. B-talo on kaksikerroksinen ja siellä kaikki patterit viileitä.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 22.01.19 - klo:20:53
Tulee ensin mieleen että mutaropun puhdistuksessa on verkoston täyttö vaiheessa päässyt ilmaa verkkoon jota ei sitten "huoltomies" ole osannut poistaa.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:21:06
Ups - se saattaisi selittää patterien naksumisen, vai?

Mutta voisiko se selittää kierron tehottomuuden (ja lämmön tippumisen) vasta nyt kuukausi huollon jälkeen? Ja nyt vasta pakkasen noustessa pariin kymppiin?

Naksumista lukuunottamatta lämpö on pysynyt tähän asti.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 22.01.19 - klo:21:17
Veikkaanpa että linjoissa on nyt ilmaa ja se estää veden kierron. Ilmapussi lienee heti ljh : sta lähtiessä koska missään ei ole kunnon kiertoa.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 22.01.19 - klo:21:32
Naksuminen johtuu huonosta kierrosta. Lämpötila linjassa vaihtelee, metalli "elää" ja aiheuttaa napsetta.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 22.01.19 - klo:21:50
Tarttee siis yrittää saada huolto huomenna ja kertoo mitä pitää tehdä. Akka antamassa neuvoja!  ;)

Kiitoksia neuvoista, ilmoittelen kuin mummon käy. 😇
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: tomppeli - 22.01.19 - klo:21:57
Vuosihuolto oli kuukausi sitten ja molemmat "mutapussit" putsattiin (lämmönjaon likainen ja keruupiirin erittäin likainen) - tarkoitatkohan jompaa kumpaa näitä sillä roskasuodattimella?

Tarkoitan sitä lämmönjaon mutapussia (siivilää).
Se pitäisi avata ja puhdistaa.
Ennen sen avaamista pitää lämmönjaon kiertopumppu pysäyttää ja suotimen molemmilla puolilla olevat sulkuventtiilit sulkea
Joskus saattaa joutua puhdistamaan monesti, ennen kuin kaikki moska on saatu pois lämmönjaon kierrosta.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 23.01.19 - klo:00:43
Kiitos! Kerron huoltokaverille terveisiä.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 25.01.19 - klo:16:22
Tarttee siis yrittää saada huolto huomenna ja kertoo mitä pitää tehdä. Akka antamassa neuvoja!  ;)

Kiitoksia neuvoista, ilmoittelen kuin mummon käy. 😇
Hei Cest Moi. Kuis mummon kävi?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 29.01.19 - klo:22:14
Hei kaikillen!

Huoltokaveri käynyt kaksi kertaa ja konsultoinut puhelimessa kaksi kertaa. Vikaa ei ole löytynyt - tosin ulkolämpötilakin on laskenut ja ongelma häipynyt. Eli esiintyy ilmeisesti vain mittarin ollessa 15 asteen huonommalla puolen. Keli kävi -20 ensimmäistä kertaa tänä talvena.
Tänään keskustellut maalämmön asentaneen firman tj:n ja hänen asiantuntijansa kanssa. Lupasivat tutkia asiaa, saa nähdä tapahtuuko mitään.
Veikkaan ettei tapahdu.
Tämä siis toistaiseksi, ilmoitan josko....
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 05.02.19 - klo:16:25
Ei ole kuulunut mitään, mistään, niinkuin arvelinkin. Täytynee taas nostaa luuri...
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 05.02.19 - klo:19:02
Mutta onko mitään ongelmaa nyt päällä? Nythän on leutoa säätä.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: tk- - 05.02.19 - klo:20:46
Miten gebwellissä ohjataan kompuraa päälle ja pois? Tuo ensimmäinen viesti vaikuttaa, että pumppu käy todellista pätkäkäyntiä. Onko ulkoinen kierto vain pumpun varassa tai onko puskurivaraajaa tai millainen järjestelmä on ylipäätään?

Vaikea on pohtia mikä systeemissä on vialla. Ehkä lämmönjaon teho tosiaan loppuu kovilla pakkasilla.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 05.02.19 - klo:22:33
No, edelleen se sahaa, tosin paljon hitaammin. En ole nyt viikkoon käynyt katsomassa, pitää huomenna käydä. Pakkastakin vähän lupasi huomiselle.

En tiedä onko ulkoisesta vain onko pumpun varassa, mistä sen näkee? Tai puskurivaraajaa.
Selitin tuolla alkumetreillä varmaan kaiken mitä tiedän koko systeemistä.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: tk- - 06.02.19 - klo:07:08
Ota vaikka muutama kuva ja liitä tänne, niin niitä voi sitten tulkita porukalla.
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 10.02.19 - klo:13:27
No nyt vihdoin vähän lisää infoa. Lämpöä ulkona +4 ja menoveden lämpötila sahaa edelleen 42-62 asteen väliä, asetettu 55 asteeseen - sillä erolla, että nyt siinä joku yksikkö käynnistyy kun se lämpö tippuu. Aikaisemmin ei huomattu sellaista, kaiketi siksi jos se "joku" oli päällä koko ajan.
Käynnistymistä ei havaittu -10 asteen kelilläkään.

Mitä minun kannattaisi kuvata?


Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Kajakki - 10.02.19 - klo:18:48
Kuvaa vaikka pattereille johtava putkilinja koneesta sinne asti missä häipyy rakenteisiin. Kun sahaa menolämpöä niin mikä on paluun lämpötila?
Otsikko: Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
Kirjoitti: Cest moi - 10.02.19 - klo:20:17
Käyn huomenna kun saa mukaan vähän luonnon valoakin. Muistaakseni se paluu ois nytten joku abt 5 astetta tippunut, en noteerannu sitä silloin -20 kelillä.