Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Murator - 12.01.19 - klo:16:44

Otsikko: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: Murator - 12.01.19 - klo:16:44
Moi,

Minulla on IVT HE C9 maalämpöpumppu. Pumppu on asennettu keväällä 2018.

Lämmönkeruusysteemi on hieman normaalista poikkeava. 3 kpl 35m syviä porakaivoja, jotka on valettu täyteen juotosbetonilla. Keruuputkisto on noin 50cm syvyydessä ja sen pituus on n. 40m. Keruuputken päällä on lämmöneristeenä 100mm EPS routalevy.
 
Pumppu herjaa useamman kerran päivässä "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21". Silloin tällöin punainen varoitusvalo alkaa vilkkumaan ja pumppu "sammuu".

Osaako joku kertoa, onko kyseessä anturivika, liian huono eristys keruuputken päällä tai jotain muuta? 

Kiitoksia kaikille vastanneille jo etukäteen!

Tässä muutama poiminto tämän päivän infosta:
T6 kuumakaasu 110,0C
T8 lämmitysvesi meno 35,9C
T9 lämmitysvesi tulo 29,8C
T10 lämmönkeruu tulo 2,0C
T11 lämmönkeruu meno -7,7C
Ulkolämpötila -0,5C

Kolmen tunnin kuluttua:
T6 kuumakaasu 88,5C
T8 lämmitysvesi meno 46,8C
T9 lämmitysvesi tulo 41,9C
T10 lämmönkeruu tulo 3,5C
T11 lämmönkeruu meno -6,4C
Ulkolämpötila -1,5C
Otsikko: Vs: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: Matias - 12.01.19 - klo:17:30
Lainaus
"suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"

Lainaus
T10 lämmönkeruu tulo 2,0C
T11 lämmönkeruu meno -7,7C

Lämpötilaero (dt) näyttää olevan 9,7 astetta
Keruuliuoksen virtaus näyttäisi olevan liian hidas

Saattaa johtua jostain seuraavista häiriöistä
-keruuliuoksen kiertopumpun nopeusasetus liian pieni, suurenna pyörimisnopeutta jos mahdollista.
-keruuputkiston mutasihti tukossa,puhdista
-keruuputkistossa ilmaa,tee keruuputkiston ilmaus
Otsikko: Vs: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: Murator - 12.01.19 - klo:17:40
Kiitos nopeasta vastauksesta.

- Puhdistin mutasihdin viikko sitten. Oli puhdas.
- Ilmaa ei pitäisi olla. Tarkistin putkarin kanssa.

Katson saako keruupumpun nopeutta lisättyä yhden pykälän.

Äsken pumppu herjasi ensimmäistä kertaa "Korkea kuumakaasun lämpötila". Liittyyköhän tähän ongelmaan?
Otsikko: Vs: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: Matias - 12.01.19 - klo:17:57
Lainaus
Katson saako keruupumpun nopeutta lisättyä yhden pykälän.

Laita vaan suosiolla suurimmalle nopeudelle jos ei jo ole ;)
Otsikko: Vs: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: Murator - 12.01.19 - klo:18:06
Selvä. Säätö tehdään ilmeisesti suoraan pumpusta säätämällä asetuksia?
Otsikko: Vs: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"
Kirjoitti: seppaant - 12.01.19 - klo:18:38
Lainaus
Selvä. Säätö tehdään ilmeisesti suoraan pumpusta säätämällä asetuksia?
Ainakin käyttöohjeen mukaan tehdään suoraan pumpusta.

ATS