Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kurko - 20.12.18 - klo:18:14
-
Hei
Pyytäisin mitoitusta omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen maalämpöpumpulle. Ajatuksissa ollut Niben F1255 sarja.
Sijainti: Seinäjoki
Rakentamisvuosi: 2019
Lämmönjako: lattialämmitys
Ilmanvaihto:
Talo koneellinen iv, Swegon Casa W5. Tähän ajateltu Swegonin kanavapatteri koneelle tulevan ilman esilämmitykseen/viilennykseen.
Talli koneellinen iv, konetta ei päätetty
Rakennusten ulkomitat: talon piiri 70m, tallin piiri 29m
Ulkoseinät: Eps-harkko (rappaus/paneeli -eps 130-betoni 140 – eps 80 – kipsilevy 13), u-arvo 0,14
Kerrosmäärä: 1.krs
Pinta-alat: talo 156 m2, talli 67m2
Huonekorkeudet: talo 3,1m yp:n höyrynsulkulevyn pintaan, huonetilan sisäkorkeus 2,8m
talli 2,8m
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, FF XPS200 lattia 300mm (talli 200mm)
Yläpohja: 30mm uretaanilevy + puhallusvilla 600mm
Ikkunat ja ovet:
talo 3K kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, pinta-ala 40m2, ovet u-arvo 0,8, pinta-ala 8m2
talli: Kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, 3,5m2, nosto-ovi 17m2
Lämpökanaalit: pituus 13m
CALPEX DUO NP10 28+22/91
CALPEX DUO NP6 2x32/111
CALPEX DUO NP6 2x40/126 (jäähdytys)
Tilojen lämpötilat: talo 21, talli 12
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8464.0;attach=9222)
Muutamia tietoja on laitettu arvaamalla. Saat laskelman halutessasi itsellesi, jotta voit korjata virheelliset tiedot.
Voit myöskin täydentää tänne tietoja ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kurko” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 21 C°, 156 m2, 437 m3, 5,79 kW 16 378 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C°, 67 m2, 188 m3, 2,68 kW 4 799 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40 C°, 26 metriä, 0,22 kW 1 957 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,7 kW 23 135 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 223 m2, 624 m3 4,8 COP 8,16 kW 23 135 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,2 kWh 27 935 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -992 kWh 0,33 kW 26 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 943 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,20 kW 26 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 943 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,3 kW 20 491 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 452 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 452 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,54 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 76 kPa (0,76 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia mitoituksesta.
Tässä lähiaikoina alkaisi olla aika kaivon poraukselle ja mietin, että olikohan laskelmassa huomioitu iv-koneen etulämmitystä?
https://www.swegon.com/fi/Swegon-Home-Solutions/Tuotteet/Lisavarusteet/Kanavapatteri/Kanavapatteri-maalampopumpun-yhteyteen/
Samoin vähän vielä arponut tuon konemallin kanssa. F1255-12 olisi varmasti riittävä, mutta riittäisikö F1255-6 mallikin?
-
F1255-12 olisi parempi.
Jos F1255-6 mallista puristetaan 8 kW, jää sen maakiertopumpun teho luultavasti liian heikoksi noinkin syvällä lämpökaivolla.
-
Parempi se varmaan on tosiaan ottaa se isompi malli.
Vielä tähän esilämmityspatterin huomioimiseen palatakseni. Lueskelin läpi tälläisen foorumilla aiemmin esillä olleen viestiketjun http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4949.30.
Olisi varmasti siis järkevää lisätä metrejä kaivoon tätä esilämmityspatteria varten? Jos kaivolle lisätään metrejä siten, että se olisi esim. 240-250m, riittääköhän Niben pumpussa teho pyörittää tätä?
-
Laittaa yksintein 50 mm putket. Laatu vain keruulla paranee, kun putkia suurentaa. Hinta nousee vain hieman.