Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kurko - 20.12.18 - klo:18:14

Otsikko: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: Kurko - 20.12.18 - klo:18:14
Hei

Pyytäisin mitoitusta omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen maalämpöpumpulle. Ajatuksissa ollut Niben F1255 sarja.

Sijainti: Seinäjoki

Rakentamisvuosi: 2019

Lämmönjako: lattialämmitys

Ilmanvaihto:
Talo koneellinen iv, Swegon Casa W5. Tähän ajateltu Swegonin kanavapatteri koneelle tulevan ilman esilämmitykseen/viilennykseen.
Talli koneellinen iv, konetta ei päätetty

Rakennusten ulkomitat: talon piiri 70m, tallin piiri 29m

Ulkoseinät: Eps-harkko (rappaus/paneeli -eps 130-betoni 140 – eps 80 – kipsilevy 13), u-arvo 0,14

Kerrosmäärä: 1.krs

Pinta-alat: talo 156 m2, talli 67m2

Huonekorkeudet: talo 3,1m yp:n höyrynsulkulevyn pintaan, huonetilan sisäkorkeus 2,8m
talli 2,8m

Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, FF XPS200 lattia 300mm (talli 200mm)

Yläpohja: 30mm uretaanilevy + puhallusvilla 600mm

Ikkunat ja ovet:
talo 3K kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, pinta-ala 40m2, ovet u-arvo 0,8, pinta-ala 8m2
talli: Kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, 3,5m2, nosto-ovi 17m2

Lämpökanaalit: pituus 13m
CALPEX DUO NP10 28+22/91
CALPEX DUO NP6 2x32/111
CALPEX DUO NP6 2x40/126 (jäähdytys)

Tilojen lämpötilat: talo 21, talli 12


Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: tomppeli - 21.12.18 - klo:11:54
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8464.0;attach=9222)
Muutamia tietoja on laitettu arvaamalla. Saat laskelman halutessasi itsellesi, jotta voit korjata virheelliset tiedot.
Voit myöskin täydentää tänne tietoja ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kurko”      SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 21 C°, 156 m2, 437 m3,      5,79 kW   16 378 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C°, 67 m2, 188 m3,      2,68 kW   4 799 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40 C°, 26 metriä,    0,22 kW   1 957 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,7 kW   23 135 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  223 m2,  624 m3       4,8 COP   8,16 kW   23 135 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   9,2 kWh   27 935 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -992 kWh   0,33 kW   26 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 943 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,20 kW   26 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      26 943 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,3 kW   20 491 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 452 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 452 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,54 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      76 kPa (0,76 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: Kurko - 03.02.19 - klo:14:49
Kiitoksia mitoituksesta.

Tässä lähiaikoina alkaisi olla aika kaivon poraukselle ja mietin, että olikohan laskelmassa huomioitu iv-koneen etulämmitystä?

https://www.swegon.com/fi/Swegon-Home-Solutions/Tuotteet/Lisavarusteet/Kanavapatteri/Kanavapatteri-maalampopumpun-yhteyteen/

Samoin vähän vielä arponut tuon konemallin kanssa. F1255-12 olisi varmasti riittävä, mutta riittäisikö F1255-6 mallikin?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: tomppeli - 03.02.19 - klo:15:48
F1255-12 olisi parempi.
Jos F1255-6 mallista puristetaan 8 kW, jää sen maakiertopumpun teho luultavasti liian heikoksi noinkin syvällä lämpökaivolla.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: Kurko - 11.02.19 - klo:10:05
Parempi se varmaan on tosiaan ottaa se isompi malli.

Vielä tähän esilämmityspatterin huomioimiseen palatakseni. Lueskelin läpi tälläisen foorumilla aiemmin esillä olleen viestiketjun http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4949.30.

Olisi varmasti siis järkevää lisätä metrejä kaivoon tätä esilämmityspatteria varten? Jos kaivolle lisätään metrejä siten, että se olisi esim. 240-250m, riittääköhän Niben pumpussa teho pyörittää tätä?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
Kirjoitti: euroshopperi - 12.02.19 - klo:21:43
Laittaa yksintein 50 mm putket. Laatu vain keruulla paranee, kun putkia suurentaa. Hinta nousee vain hieman.