Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: vikorkea - 16.12.18 - klo:11:57
-
Onkohan normaalit lämmöt kaivossa (140m) Liuoksen tulolämpötila +1c paluu -3c. Koneena Ctc GS6. Pumppu käynyt asennuksesta 3viikkoa. Ilmaa tuntuu olevan vielä keruu piirissä.
-
Mahoton sanoa kun maan lämpötila riippuu sijainnista. Etelärannikolla olisin huolissani jos kolmen viikon jäljiltä maasta tulee +1. Inarin korkeudella kai ihan normaalia.
Pirkkalassa tulee kohta vuoden ikäisestä reiästä invertterillä just nyt 3.2 asteista. Mutta tämä onkin ylimitoitettu yhden autotallin verran.
-
Onko uudisrakennus vai vanha talo?
Paljonko on tullut käyntitunteja tänä kolmen viikon aikana?
ATS
-
Uudisrakennus. Kokonaiskäyntiaika 438h. Kompressorin tunnit 208. Tällä hetkellä ulkolämpötila -12c kaivon tulo lämpö 0c paluu -5c.
-
Kaivosta tulon ja sinne paluun erotus on liian suuri, noin 5 astetta. (dT = 5 K)
Siksi kaivoon menevä saattaa mennä liian kylmäksi.
Maanesteen kierto on liian heikko.
Onko ilmaa edelleenkin kierrossa?
Onko kiertopumppu täysillä, onko roskasihti putsattu?
Eihän kaivossa vain ole jäätä ja keruun putki mahdollisesti noussut? Voiko kaivoon nähdä, vai onko se peitetty?
Kaivo voi olla vähän alimitoitettu.
-
Uudisrakennus. Kokonaiskäyntiaika 438h. Kompressorin tunnit 208. Tällä hetkellä ulkolämpötila -12c kaivon tulo lämpö 0c paluu -5c.
Missäpäin Suomea sijaitsee?
Liian lyhyt kaivo....?
-
Talo on Seinäjoella. Maa piirissä on ilmaa sen verran lotina käy. Soitin putkiurakoitsijalle aikoo tulla ilmaamaan meinasi että neste kiertää huonosti maapiirissä. Tälle talolle oli mitoitettu 120m kaivo mutta porattiin 20m ylimääräistä. Huoneistoala 128m2
-
Uudisrakennus
Uudisrakennuksissa kuluu yleensä ensimmäisenä vuonna normaalia enemmän energiaa.
Muun muassa rakenteiden kuivattamiseen ja ehkä talon keskeneräisyydestä johtuviin ylimääräisiin kulutuksiin.
Tässä vaiheessa ei kannata olla kovasti huolissaan.
ATS
-
Talo on Seinäjoella. Maa piirissä on ilmaa sen verran lotina käy. Soitin putkiurakoitsijalle aikoo tulla ilmaamaan meinasi että neste kiertää huonosti maapiirissä. Tälle talolle oli mitoitettu 120m kaivo mutta porattiin 20m ylimääräistä. Huoneistoala 128m2
Koetin laskea, ja tältä näyttäisi:
Talo ”vikorkea” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 22 C°, 128 m2, 333 m3, 4,73 kW 14 316 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,7 kW 14 316 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 128 m2, 333 m3 4,8 COP 4,37 kW 14 316 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 5,4 kWh 19 116 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -612 kWh 0,17 kW 18 504 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 504 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 18 504 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 18 504 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,8 kW 13 807 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 697 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 697 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Olen samaa mieltä "seppaant" in kanssa. Alussa kuivatellaan rakennusta ja lämpöä kuluu normaalia enemmän.
-
Nyt sitten pumppu lakkasi toimimasta. Vikakoodia koodin perään.
[E159] Anturi HP/LP samalla myös [E160] Anturi imukaasu. Kuittasin hälytyksen jonka jälkeen heti [E043] Anturi matalapaine. >:(
-
Nuo koodit viittaavat siihen, että höyrystin on liian kymä ja sen aiheuttaja on yleensä riittämätön keruun kierto.
Joskus se voi kuitenkin johtua kaasun vuodosta tai paisuntaventtiilin viasta.
-
ensin pulputus pois keruupiiristä , noin 1 bar paineeksi, niin voi seurailla pyysyykö paine vai katoaako,,,
todennäköisesti keruupiiri joudutaan täyttämään vielä toisenkin kerran
-
Laitoin pumpun tallentamaan logia usb tikulle jostain syystä tikulla ei näy mitään tidostoja. Miähän teen väärin.?
-
Aika pettymys alkaa olemaan tuo ctcn pumppu. Kone toimii mutta pitää kovaa meteliä ctcn myyjä kävi mittaamassa mittarilla. 39db saisi olla ja mitsttiin 58db. Ilmeisesti vaihdetaan kokonkompressoriyksikkö nyt kum ääni tulee sieltä. Tänään kaksi lasta kävi suihkussa ne oli noin 15min yhteensä. Lämmin vesi putosi ylä ja ala säiliöissä 58asteesta 22asteeseen. Nyt kone on jauhanut tunnin verran ja näyttää lämpimän käyttöveden lämpötilan 35astetta.
-
Aloin miettiä voiko tuo liuos kaivossa liikkua huonosti. Tietääkö kukaan mistä ctcssä sai sitä liuospumpun tehoa nostettua?