Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: HarriTla - 03.12.18 - klo:17:42

Otsikko: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: HarriTla - 03.12.18 - klo:17:42
Olen asentamassa 2 konvektoria taloon.  Yläkertaan 2. kerrokseen ja maapääliseen 1. kerrokseen. Kyselin Nibeltä asiasta ja he suosittelivat, että tee oma putkitus kiertovesipummpuja myöden molemmille --> aika kallista.

Itse olen suunnitellut niin että teen päälinjan 1/2" eristetyllä komposiitilla yläkertaan ja siitä matkalta otan t haaralla noin 30 cm jatkoilla 1. kerroksen kovektorille. Ajatus että oma kiertovesi pumppu käy vain silloin kun konvektori sitä pyytää.

Konvektoriksi olen ajatellut 2 kpl SABIANA CVP-ECM-MB 1. Teho ei välttämättä riitä viilentämään kovilla helteillä, mutta kuivaa ilman mukavaksi. Olenkohan ollenkaan oikeilla jäljillä?




Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: tomppeli - 03.12.18 - klo:18:57
1/2" putki on aika ohutta.
Voi tulla liian suuri virtausvastus ja viilennysteho voi jäädä liian pieneksi.
Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: seppaant - 03.12.18 - klo:19:11
Lainaus
päälinjan 1/2" eristetyllä komposiitilla
Paljonko on tämän 1/2" putken sisähalkaisija?
Kuinka pitkä matka on viilennyksen lähdöstä 1. kerroksen T-haaraan?
Kuinka pitkä matka on T-haarasta 2. kerroksen konvektorille?

ATS
Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: HarriTla - 04.12.18 - klo:07:52
No voihan

Ajatus virhe siis 1" putkea (eristetty 26x3) oli suunnitelmissa laittaa. Pumppu on kellarissa josta noin 7 m (korkeuseroa noin 3 m) 1. kerroksen konvektorille ja siitä noin 3 m 2. kerroksen konvektorille.


Jäähdytyskierto
- Lähtee maaliukoksen putkesta joka menee kaivoon
- Jatkaa matkaa T haaraan
- T-haarasta 3 tieventiilin kautta konvektoriin
- Konvektorista takaisin maalouksen putkeen josta jatkaa matkaa kaivoon

Tarvitaanko oma kiertopumppu. Jossain oli maininta ettei välttämättä tarvita?
Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: fraatti - 04.12.18 - klo:17:29
Niin miksi ei yksi pumppu riittäisi mitä ohjaisi sitten molemmet konvektorit. Jos jompikumpi on päällä niin tällöin myös pumppu on päällä? Pumpuksi joku vakiopaine ohjauksella?

Sopivalla järjetelyllä sitten vaan konvektorin edestä kierto säppiin.
Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: tk- - 08.12.18 - klo:20:16
Meillä asennettiin rivitalossa 3 konvektoria linjaan samalla pumpulla. Jokaisessa haarassa oli magneettiventtiili mikä aukesi kun konvektori kytkettiin päälle, ja magneettiventtiileiltä lähti ohjaus kiertopumpulle. Eli pumppu pyöri vain tarvittaessa. Erillistä magneettiventtiiliä ei viilennyshaaran alussa ollut.

Tarvitsisiko tuohon metriseen haaraan linjasäädön jottei suurempi osa viinasta oikaise sieltä? Mikä tarkoitus on noilla 3-tieventtiileillä?
Otsikko: Vs: 2 konvektorin maavillennys
Kirjoitti: kotte - 17.12.18 - klo:20:56
Meillä asennettiin rivitalossa 3 konvektoria linjaan samalla pumpulla. Jokaisessa haarassa oli magneettiventtiili mikä aukesi kun konvektori kytkettiin päälle, ja magneettiventtiileiltä lähti ohjaus kiertopumpulle. Eli pumppu pyöri vain tarvittaessa. Erillistä magneettiventtiiliä ei viilennyshaaran alussa ollut.

Tarvitsisiko tuohon metriseen haaraan linjasäädön jottei suurempi osa viinasta oikaise sieltä? Mikä tarkoitus on noilla 3-tieventtiileillä?
Jos käytetään 3-tieventtiileitä, kyseessä on radiaattoreiden 1-putkikytkentää muistuttava ratkaisu. Ideana siis on, että kaikki konvektorit on kytketty peräkkäin samaan lenkkiin ja 3-tieventtiili joko päästää nesteen ohittamaan kennon kokonaan (jäähdytys pois päältä) tai ohjaa koko kierron kennon lävitse (jäähdytys päällä). Tuossa tapauksessa ei ole mitään tarvetta tai edes mahdollisuutta linjasäätöön. Viimeisessä konvektorissa vastaavasti neste on kovan kuormituksen aikana hieman lämpimämpi kuin edellisessä jne., mutta tällä ei ole suurta merkitystä, koska jähdytyksessä kierto muutenkin pyritään pitämään suhteessa paljon suurempana kuin (radiaattori-) lämmityksessä.

Putkiston voi toteuttaa myös haaroittaen tavanomaisen radiaattoreiden 2-putkikytkennän tapaan. Tässä tapauksessa linjasäätöventtiilit saattavat olla tarpeellisia, jos putkihaarapituudet vaihtelevat huomattavasti.