Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: hegemon - 03.12.18 - klo:03:49

Otsikko: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 03.12.18 - klo:03:49
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa. Lauantaina aamusta alkoi vedenlämmitys ihmeellisesti temppuilemaan. 8:27 jälkeen alkoi täytön lämpötila laskea rajusti ja 11:30-12:00 suihkun jälkeen myös yläosan lämpötila alkoi tippumaan aina 10c asti. Jostain syystä automatiikka ei lähtenyt/saanut nostettua lämpöä. Kuvia tapahtuneesta liitteenä. Kun laitoin kertakorotuksella luksuksen niin sen jälkeen taas automatiikka toiminut kivasti. Niben edessä 15ltr varaaja niin onneksi vaimoille riitti lämmintä vettä aamupäivän suihkussa mutta appiukko sai puolivälissä suihkutusta "hieman" kylmempää vettä niskaan :D

Hana ei ole varmaankaan jäänyt auki yms. kun toimintaa koko ajan ympärillä. Ainoa on jos teknisessä tilassa olisi ollut joku vuoto, mutta miksi tuolla kertakorotuksella lähti sitten toimimaan. Täytyy ekana "arkena" keskiviikkona ehkä tavoitella Nibeä asian suhteen. Hälytys tms. ei netissä näy yhtään myöskään.

Sähkövastustieto vilahti Niben webissä. Mulla ei jostain syystä näy virtatiedot Nibestä, taitaa olla mallia jossa ei ole mittareita?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 03.12.18 - klo:14:44
Mulla on ollut tässä muutaman viikon sisään vähän samanlaista oiretta. Uplink ja pumppu itsekin näyttää että se tekisi käyttövettä, pisaran kuva näkyy huoltovalikossa ja pumpun tilana on käyttövesi mutta meno- ja paluulämpötilat eivät nouse niinkuin pitäisi käyttövettä tehdessä.

Juuri tänäänkin aamulla käynyt kaksi suihkussa eikä pumppu sen jälkeen ole käyttövettä tehnyt vaikka nytkin kokoajan UPlinkissä palaa pisaran kuva. Täytyy kotona tarkistaa mitä itse pumppu sanoo.

Pumpun buuttaaminen on auttanut kun sen olen kaksi kertaa parin viikon aikana tehnyt. Huomannut että kompressorrin hertzit jämähtää johonkin vakioarvoon (nyt 40 Hz) ja huoltovalikossa missä näkyy hertsit näkyy kolmantena rivinä "cut off frequency active" Muuten tuota tekstiä ei näy.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jukk - 03.12.18 - klo:16:19
Ihme juttu kun meillekin tapahtui sama asia viime viikon keskiviikkona. Ei ole koskaan ennen tapahtunut. Ihmettelin kun käyttövesi aamusuihkujen jälkeen (noin klo 9) oli vain 10 astetta, pumppu näytti että lämmitti, mutta ei auttanut. Vedenlämpö oli noin 10 astetta koko päivän. Illalla klo 18 sammutin pumpun ja käynnistin uudelleen. Silloin rupesi vasta lämmittelemään vettä normaalisti.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 03.12.18 - klo:19:52
Ainakin kolme tapausta sitten tapahtunut lähiaikoina. Kaikki 6 mallia. Asennusaika vaihtelee paljon allekirjoitusten mukaan.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 03.12.18 - klo:20:04
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa.....

Ensimmäisessä kuvassa on KV - alalämpö ylittänyt KV - ylälämmön, ei ole mahdollista.
-> Onko piikin aiheuttaja Nibe Uplink vai todellinen tapahtuma?
   -> Jos todellinen, niin voisi Niben suojaus mennä päälle epäloogisuudesta. 

Onko koneen oma loggaus käytössä?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 03.12.18 - klo:20:17
Loggaus on ollut kytkettynä päälle pitkään (ei tarkastettu 6-12 kuukauteen), täytyy tsekata ja purkaa kunhan pääsee kotia.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 03.12.18 - klo:21:18
Juuri tänäänkin aamulla käynyt kaksi suihkussa eikä pumppu sen jälkeen ole käyttövettä tehnyt vaikka nytkin kokoajan UPlinkissä palaa pisaran kuva. Täytyy kotona tarkistaa mitä itse pumppu sanoo.

Pumpun buuttaaminen on auttanut kun sen olen kaksi kertaa parin viikon aikana tehnyt. Huomannut että kompressorrin hertzit jämähtää johonkin vakioarvoon (nyt 40 Hz) ja huoltovalikossa missä näkyy hertsit näkyy kolmantena rivinä "cut off frequency active" Muuten tuota tekstiä ei näy.

Tänään teki sitten kuitenkin käyttövettä noin klo 17 aikoihin, käyttöveden lämpötila oli laskenut päivän aikana alle 40 asteeseen.

26.11. ja 1.12. on ollut tilanne että sekä Uplink ja itse pumppu näyttävät että tekee käyttövettä mutta menolämpö on ollut lattiaan menevä noin 30 astetta useita tunteja.

Käytössä uusin softa 8539R3.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.18 - klo:07:28
Softavialta vaikuttaa.

Onko loggaus päällä?
Jos on ja näyttää samaa, niin raportoisin Nibelle.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 04.12.18 - klo:21:16
Loggaus on päällä ja näyttää samaa. Lokista ei näe sitä koska pumppu omasta mielestään on käyttövesi-tilassa mutta hertzit on ollu samalla tasolla kokoajan noina kahtena edellä mainittuna päivänä. Ja menolämpö ei ole noussut sinä aikana lattiaan menevästä lämpötilasta.

Ihmetyttää myös tuo "cut off frequency active" teksti. Siitä ei löydy mitään tietoa, ainakaan englannin tiedolla. Eikä kyllä ruotsiksikaan minun ruotsin taidoilla...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.18 - klo:22:54
Tilatieto on 7 lämmityksessä ja 15 käyttövesitilassa.

edit ... siis Relays PCA-Base - tilatieto lokissa.  Vaihtoventtiilin tila muuttuu.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jala72 - 05.12.18 - klo:09:05
Samantyyppinen ilmiö tapahtui meilläkin muutama viikko sitten 1245 pumpun kanssa. Oltiin 3 päivää poissa kotoa, illalla reissusta tullessa käyttövesi oli lämmintä mutta suihkussa käydessä vesi viileni nopeasti n.35 asteeseen, alimmillaan kävi n. 30 asteessa. En tutkinut asiaa sen tarkemmin, otin pois käyttöveden Smart controllin puukuhuoneen ohjauspaneelilta, en käynyt pumpulla asti katsomassa tilannetta. Aamuun mennessä tilanne oli normalisoitunut ja on sen jälkeen toiminut normaalisti.
Tämä topikki herätti mielenkiinnon, pitää seurata tilannetta jos vika uusiutuu.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c
Kirjoitti: maalämmittää - 05.12.18 - klo:09:26
Samantyyppinen ilmiö tapahtui meilläkin muutama viikko sitten 1245 pumpun kanssa. Oltiin 3 päivää poissa kotoa, illalla reissusta tullessa käyttövesi oli lämmintä mutta suihkussa käydessä vesi viileni nopeasti n.35 asteeseen, alimmillaan kävi n. 30 asteessa. En tutkinut asiaa sen tarkemmin, otin pois käyttöveden Smart controllin puukuhuoneen ohjauspaneelilta, en käynyt pumpulla asti katsomassa tilannetta. Aamuun mennessä tilanne oli normalisoitunut ja on sen jälkeen toiminut normaalisti.
Tämä topikki herätti mielenkiinnon, pitää seurata tilannetta jos vika uusiutuu.

Onko loggaus käytössä ja jos on, niin mitä sieltä löytyy?

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c
Kirjoitti: jala72 - 05.12.18 - klo:09:43
Onko loggaus käytössä ja jos on, niin mitä sieltä löytyy?

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Loggaus ei ollut tuolloin päällä.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 05.12.18 - klo:10:31
Kannattaa pitää aina päällä.
Pieneen muistitikkuun mahtuu koneen eliniän lokit 1min resoluutiolla.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 05.12.18 - klo:13:17
Tilatieto on 7 lämmityksessä ja 15 käyttövesitilassa.

edit ... siis Relays PCA-Base - tilatieto lokissa.  Vaihtoventtiilin tila muuttuu.

No perhana, täytyypä tarkistaa mitä lokissa näkyy. Katsellut vain lokitutkijan kautta asiaa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c
Kirjoitti: v130882 - 05.12.18 - klo:13:22
Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Täälläkin oli ja on Smart Control päällä.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 05.12.18 - klo:13:48
No perhana, täytyypä tarkistaa mitä lokissa näkyy. Katsellut vain lokitutkijan kautta asiaa.

Tuossa kuvana mitä on tapahtunut ennen tuota 26.11. klo 15:30 koneen buuttausta ja parit lokit myös liitteenä.

Lokien mukaan kone ollut lämmityksellä melkein vuorokauden. Lisäksi menolämmössä ollut värähtelyä mitä ei esiinny muuten ja kompressori on käynyt suht kovilla kierroksilla ja vieläpä vakiokierroksilla ennen buuttia ja edellisenä yönä.
Otsikko: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 05.12.18 - klo:15:06
Näyttää LJ-pumpun kierrokset myös värähdelleen.

Onko kompressorin nopeutta rajoitettu?

Asteminuutit on vajonneet -700 nurkille, onko koneen tapana ollut moinen?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c
Kirjoitti: jukk - 05.12.18 - klo:15:30

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Ei.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 05.12.18 - klo:19:46
Näyttää LJ-pumpun kierrokset myös värähdelleen.

Onko kompressorin nopeutta rajoitettu?

Asteminuutit on vajonneet -700 nurkille, onko koneen tapana ollut moinen?

Niinpäs näkyy.

Nopeutta ei ole rajoitettu, päinvastoin maksimi siirretty 90 Hz --> 120 Hz.

Ei ole tapana ja siksi ihmettelinkin noita kompressorin vakioherzejä. Kaikki lähti siitä kun aamulla ihmettelin miksi sähkövastus oli mennyt päälle yön aikana. Huomasin samalla että asteminuutit olivat tosi alhaalla ja kun työpäivän aikana Uplinkistä seurailin niin kompressori kävi kokoajan samoilla herzeillä ja käyttöveden pisara näkyi myös kokoajan. Kotiin päästyäni tarkistin pumpun huoltovalikosta että Uplinkin tiedot pitivät paikkansa.

Lokista näkee muuten samat asiat paitsi sen että kone on lokin mukaan ollut lämmitys moodilla koko yön ja päivän. Koneen huoltovalikko taas näytti että käyttövettä yritetty tehdä sama aika.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 05.12.18 - klo:19:51
Laitoin maanantaille Nibelle viestiä. Nyt tuli toisen kierroksen vastaus:

"Asiaa selvitellään tehtaan kanssa. Olemme yhteydessä heti kun saadaan vastaus/ratkaisu."
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 05.12.18 - klo:19:57
Laitoin maanantaille Nibelle viestiä. Nyt tuli toisen kierroksen vastaus:

"Asiaa selvitellään tehtaan kanssa. Olemme yhteydessä heti kun saadaan vastaus/ratkaisu."

Tuohan kuulostaa positiiviselta viestiltä. Saattaa jopa tulla joku ratkaisu/softaan korjaus.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: psion - 06.12.18 - klo:07:21
Täällä myös sama ilmiö, toisen kerran viikon sisään. 1255-6 ollut käytössä vasta pari kuukautta ja toiminut muuten hyvin. Asetukset ym vasta hakusessa, mutta Smart Control ei asetettu päälle.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: psion - 06.12.18 - klo:10:04
Boottasin taas koneen. Ennen boottausta taajuus oli 64 hz ja jokin lukitus tuohon. Boottauksen jälkeen 67Hz ja lukitus tähän max arvoon. Onneksi vesi kuitenkin lämpenee, mutta nihkeästi. Asteminuutit vajoavat taas.

Toivottavasti ruotsalaiset löytävät jotain pian, alkaa häiritä. Muutenkin olen ihmetellyt taajuussäätöjen levottomuutta ja poukkoilua.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 06.12.18 - klo:18:05
Moro,

Pitipä rekisteröityä foorumille mukaan kun sattui tämä otsikko silmiin. Mainio foorumi jossa asiantuntemusta näyttää riittävän.  :)

Itselleni sattui tämä ns. kylmä suihku eilen illalla kesken saunomisten. Pumppu on toiminut loistavasti tähän saakka mutta tosiaan eilen illalla ihmettelin kun ei tule enää lämmintä vettä. Ei muuta kuin katsotaan pannuhuoneseen mitä ihmettä siellä tapahtuu - varaajan alalämpö ~9 astetta ja yläpäässä ~24 raatia. Ja vekotin vaan lämmitti onnellisena lattioita.

No siinä sitten saippuat kainolassa ihmettelemään mitä sitä tekisi niin laitoin tilapäisen luksuksen päälle - johan tokeni ja reilun tunnin päästä saatiin pesupuuhat maaliin. Meinasi vähän itsellä lämmöt nousta - muttei niin paljon kun vaimolla.

Softa on uusin mitä tuolta NIBE:n sivuilta löytyy ja laitan kanssa NIBE:lle viestiä aiheesta. Ihmettelen vaan miksi juuri nyt useammalla tätä samaa murhetta yhtäaikaa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: fraatti - 06.12.18 - klo:18:47
Softa on uusin mitä tuolta NIBE:n sivuilta löytyy ja laitan kanssa NIBE:lle viestiä aiheesta. Ihmettelen vaan miksi juuri nyt useammalla tätä samaa murhetta yhtäaikaa.

Uusimmissa softissa on mennyt nyt bitti poikittain ja siinä on jotain mätää. Jos palauttaisi vanhemman softaversion niin saattaisi olla että kone pelaisi ongelmitta.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 06.12.18 - klo:19:04
Uusimmissa softissa on mennyt nyt bitti poikittain ja siinä on jotain mätää. Jos palauttaisi vanhemman softaversion niin saattaisi olla että kone pelaisi ongelmitta.

Jotain on poikittain juu. Ihmetyttää vaan kun tuo softa on pyörinyt täysin ongelmitta elokuusta saakka - miksi nyt... Kone asennettiin toukokuussa mutta meillä vaihdettiin uusi käyttöpaneeli 20.8. ja siitä lähtien kone on ollut tulilla ilman boottausta. Vaihto tehtiin koska lämpötilamittauksissa oli omituisia piikkejä aina silloin tällöin. Sekunnin tai kahden ajan oli piikki alas tai ylöspäin. Varaaja oli mukamas jäähtynyt tai lämmennyt +- 20 astetta... Kone ilmeisesti oikeasti luuli näin olevan koska käynnisti kompuran vettä lämmittämään tai lopetti lämmityksen kesken. Piikit hävisi pääosin kun käyttöpaneeli vaihdettiin. Vieläkin näitä joskus tulee mutta paljon harvemmin. Josko siellä on jotain muistivuotoa tms. joka tulee esiin vasta nyt 3,5kk myöhemmin.

Jatkan tilanteen seuraamista ja yritän olla pitkästymättä.  ::)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: kjg - 06.12.18 - klo:19:14
Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 06.12.18 - klo:19:29
Minulla uusin ohjelmaversio pyörinyt 12.4. asti. Nyt vasta parin viikon aikana ruvennut temppuilemaan.

Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Tuon "cut off frequency active" tekstin ilmestyessä näyttää kompressorin taajuus lukittuvan vakioksi. Tiedä sitten mitä tuolla ajetaan takaa...

Siksi minullakin oli asteminuutit pudonneet noin -700.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: kjg - 06.12.18 - klo:20:41
Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Koneessa säästötila ollut kokoajan käyttöveden osalta, Smart control ei ole ollut käytössä missään vaiheessa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: rsaarela - 06.12.18 - klo:20:48
Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Koneessa säästötila ollut kokoajan käyttöveden osalta, Smart control ei ole ollut käytössä missään vaiheessa.

Siis turvakytkimestä sähköt pois?
Eihän paneelin luikukytkin mitään "katkaise", sehän on softan "kytkin".

Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: kjg - 06.12.18 - klo:21:04
Siis turvakytkimestä sähköt pois?
Eihän paneelin luikukytkin mitään "katkaise", sehän on softan "kytkin".

Okei. Ihan vain tuota paneelin kytkintä käytin. Sähköt siis pysyivät.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 06.12.18 - klo:22:13
Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Asteminuutit nollantuu buutissa ja kestää taas jonkin aikaa ennenkö ne laskevat riittävän alas ja kone alkaa "kiihdyttämään".
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 07.12.18 - klo:14:46
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jukk - 07.12.18 - klo:15:37
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Kiitos, laitan viestin Nibelle.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 07.12.18 - klo:16:03
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Täältäkin lähtee postia liitteineen kohta Nibelle. :)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 07.12.18 - klo:16:39
Loistavaa ja kiitokset, laitan myös tiedostot matkaan kun pääsen koneelle illemmalla.  Nyt kone on toiminut normaalisti mutta olisihan se mukava saada tähän korjaus ettei tarvitse jatkuvasti varmistella sitä pääseekö illalla suihkuun.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: psion - 07.12.18 - klo:19:59
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Kiitos hegemon, lähetin login Nibelle. Meillä teki tuon jo kolmannen kerran.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: KiSaVa - 07.12.18 - klo:20:25
F1255-6 käytössä ja toistaiseksi kaikki kunnossa. Uplink tarjoaa uutta ohjelmistoa, mutta taidanpa jättää vielä päivittämättä.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 07.12.18 - klo:22:25
Mitä versiota tyrkyttää? Jos 8539R3 niin älä päivitä, ainakaan vielä.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: KiSaVa - 08.12.18 - klo:09:23
Mitä versiota tyrkyttää? Jos 8539R3 niin älä päivitä, ainakaan vielä.
Juuri sitä. Nyt näyttää olevan 8218R2. En.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jukk - 08.12.18 - klo:09:40
8539R3 tuli 2018-04-10. Päivitin todennäköisesti jo silloin huhtikuussa, ja nyt vasta rupesi esiintymään ongelmia. Mutta ehkä on viisasta jättää päivittämättä toistaiseksi jos ei ole vielä tehnyt.

On myös mahdollista palauttaa aikaisempi versio, mutta itse en nyt tekisi niin, jos ei Nibe suoraan ehdottaisi. Niben ohje:

Lainaus

Aikaisemman ohjelmistoversion palautus

Näyttömoduulin muistissa on aina kaksi ohjelmistoversiota: käytössä oleva sekä edellinen asennettu ohjelmisto. Jos jokin menee pieleen latauksen aikana, voit aina palata aikaisempaan versioon. Tee se seuraavasti.

    Käännä katkaisin stand by -asentoon (keski).

    Pidä OK-painike painettuna ja käännä samalla katkaisin on-asentoon (vasemmalle).

    Vapauta OK-painike, kun vihreä valo syttyy (n. 10 sekuntia). Edellinen versio on nyt käytössä.

Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 08.12.18 - klo:20:16
Eilisiltaisen saunan yhteydessä pumppu teki kahdet käyttövedet, siis teki tällä kertaa oikeasti että käyttövesi oli taas kuumaa. Mutta ennen puoltayötä maate mennessä kännykän Uplink näytti taas pumpun tekevän käyttövettä vaikka menolämmön mukaan se ei sitä kuitenkaan tehnyt. Ja taas kompura vakiokierroksilla 67 Hz.

Lokien mukaan kompura jäänyt vakiokierroksille saunan jälkeisten käyttövesien jälkeen ja pumppu sammunut yöllä kolmen maissa kun oli ajanut asteminuutit nollaan. Aamulla oli samanlainen nollankeli ja pumppu teki lämmintä 26 Hz kierroksilla.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: traktori - 09.12.18 - klo:11:49
En tiedä onko apua, mutta mulla 1255-6 uusimmalla 8539R3-ohjelmistolla. Smart Control käytössä. En ole havainnut käytännössä tai uplinkistä ongelmia. Mun pumppu asennettu helmi-maaliskuussa 2016. Eli ei ole ihan viimeisintä iteraatiota, puuttuu mm. virtausmittarit ja oma hyötysuhteen laskenta tai mitä näissä ihan uusimmissa pumpuissa oli.

Minkä ikäisiä ongelmaa aiheuttaneet pumput ovat, pari ainakin oli 2017 asennettuja? Koskisiko pelkästään uudemman version pumppuja?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: k113635 - 09.12.18 - klo:14:00
Piti pitkästä aikaa käydä omiakin lokeja läpi ja sieltä löytyi yksi outous joka vois olla samaa sukua.

Syy siihen miksi outoudet alkoivat näkymään vasta nyt voisi hyvin selittyä sillä ettei huhtikuussa tehdyn päivityksen jälkeen ole vielä
ollut näin vilpoisia kelejä.

Omassa koneessa lukitauttumisen 64Hz:iin lämmityksessa näyttäisi laukaisseen ainakin seuraavat tekijät:
-Ulkolämpötila on niin alhainen että Nibe siirtyy tekemään käyttövettä 64-67Hz taajuudella kesän 55Hz:n sijaan.
-Ollaan jatkuvan käynnin alueella, eli koneen pitäsi siirtyä takaisin lämmitystilaan käyttövesisyklin jälkeen.
-Pitkän käyttövesijakson aikana asteminuutit ovat laskeneet niin alas että kv:n jälkeinen lämmitys jatkuu
mystisesti blokatun 56-63Hz taajuuden yläpuolella.
-> lämmityksen taajuus jää lukkoon tuonne 64Hz:iin siihen asti että asteminuutit nollaantuu ja kone pysähtyy.

(https://i.imgur.com/JnQRhuN.png)
08:40-08:52 normaali käyttövesisykli
12:11-13:29 saunominen pitkän kaavan kautta joka triggeröi vian
(18:30- tehdään käyttövettä ihan normaalisti, joten en ole ihan varma onko kyseessä sama vika kuin ketjun aloittajalla)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 10.12.18 - klo:14:59
Täältäkin lähtee postia liitteineen kohta Nibelle. :)

Asia tuntuisi etenevän, tänään aamupäivällä kyseltiin pumpun sarjanumeroa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: artta - 11.12.18 - klo:16:14
Piti pitkästä aikaa käydä omiakin lokeja läpi ja sieltä löytyi yksi outous joka vois olla samaa sukua.

Syy siihen miksi outoudet alkoivat näkymään vasta nyt voisi hyvin selittyä sillä ettei huhtikuussa tehdyn päivityksen jälkeen ole vielä
ollut näin vilpoisia kelejä.

Omassa koneessa lukitauttumisen 64Hz:iin lämmityksessa näyttäisi laukaisseen ainakin seuraavat tekijät:
-Ulkolämpötila on niin alhainen että Nibe siirtyy tekemään käyttövettä 64-67Hz taajuudella kesän 55Hz:n sijaan.
-Ollaan jatkuvan käynnin alueella, eli koneen pitäsi siirtyä takaisin lämmitystilaan käyttövesisyklin jälkeen.
-Pitkän käyttövesijakson aikana asteminuutit ovat laskeneet niin alas että kv:n jälkeinen lämmitys jatkuu
mystisesti blokatun 56-63Hz taajuuden yläpuolella.
-> lämmityksen taajuus jää lukkoon tuonne 64Hz:iin siihen asti että asteminuutit nollaantuu ja kone pysähtyy.

Allekirjoitan samat oireet kuin lainauksessa. Uusin softa. Ei tee joka kv-syklillä, mutta n. kerran per päivä jäädään taajuuslukkoon ja nollataan sitä kautta asteminuutit. Softassa lienee jotain matoja. Mun mielestä toi kv-jakson jälkeinen pakolla ohjattu taajuuskorotus on melko turha. Toiminnan näkee hyvin liitteen kuvasta.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 11.12.18 - klo:21:47
Tänään tuli viestiä että tehtaan pojat tutkii asiaa. Ovat ainakin minun lähettämät lokit saaneet.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 13.12.18 - klo:09:05


Omassa koneessa lukitauttumisen 64Hz:iin lämmityksessa näyttäisi laukaisseen ainakin seuraavat tekijät:
-Ulkolämpötila on niin alhainen että Nibe siirtyy tekemään käyttövettä 64-67Hz taajuudella kesän 55Hz:n sijaan.
-Ollaan jatkuvan käynnin alueella, eli koneen pitäsi siirtyä takaisin lämmitystilaan käyttövesisyklin jälkeen.
-Pitkän käyttövesijakson aikana asteminuutit ovat laskeneet niin alas että kv:n jälkeinen lämmitys jatkuu
mystisesti blokatun 56-63Hz taajuuden yläpuolella.
-> lämmityksen taajuus jää lukkoon tuonne 64Hz:iin siihen asti että asteminuutit nollaantuu ja kone pysähtyy.

Nyt kun tullut sattuneesta syystä seurattua tätä tarkemmin niin meillä laite toimii täsmälleen samalla tavalla. KV-syklin taajuus "jumittaa" 64 Hz:iin ja asteminuutit ajetaan nollaan samalla taajuudella. Ei puhettakkaan, että alettaisiin jarruttelemaan ajoissa ja pidettäisiin kompressori käynnissä. Tämä toistuu jokaisella KV-syklillä.

Mutta toistaiseksi käyttövettä on lämmitetty normaalisti, juurikin tuolla samalla 64 Hz taajuudella.

Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: Wakke - 16.12.18 - klo:18:44
Tervehdys kaikille  :)
Liityin tänään, kun tämä aihe alkoi kiinnostamaan. Palstaa on tullut seurattua jonkin aikaa ja paljon siitä on ollut iloa, kun uuden maalämpöjärjestelmän kanssa on tullut pähkäiltyä.
Keväällä asennettiin Nibe 1255-6 ja 140m kaivoa vanhaan -78 rakennettuun täystiilitaloon, mikä kävi öljyllä aikaisemmin.

Softaversio on tämä 8539R3
Tuossa oli asennukseen liittyviä murheita sen verran, että koneen sielunelämä jäi hieman vähälle huomiolle. Tyytyväisyyden tason saavutin, kun vekotin ei enää ollut jatkuvasti vikatilassa eikä hukannut litkuja, suihkusta tuli lämmintä vettä pääsääntöisesti ja kämppä oli lämmin  :D

Pystyykö tuosta kuvajasta sanomaan toimiiko tämä minun laitteisto oikein vai onko siinäkin jotain ongelmaa?
Tuona ajankohtana lämmintä vettä ainakin meni reippaast, kun teinit kylvetti itseään ja tulihan siinä itsekin käytyä saunassa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 16.12.18 - klo:18:55
Mikä sinulla on käyttöveden ja lämmityksen priorisointisuhde? Kuvan päätellen voisi olla lähelle 50/50? Patteri- vai lattialämmitys?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: Wakke - 16.12.18 - klo:19:31
Mikä sinulla on käyttöveden ja lämmityksen priorisointisuhde? Kuvan päätellen voisi olla lähelle 50/50? Patteri- vai lattialämmitys?

Se on just 50/50 ei ole toistaiseksi muuta keksitty. Pesutiloissa on lattiakierto ja muualla talossa radiaatorit. Lämmitettyä pinta-alaa on semmoset 119m2 ja viisi henkeä asustaa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 16.12.18 - klo:21:10
Näyttäisi näiden perusteella mielestäni normaalilta. Käyttöä ollut liian runsaasti suhteessa kapasiteettiin.

Tyypillisesti suhdetta kannattaa muuttaa käyttöveden suuntaan, esim. 75/25. Kämppä tuskin kylmenee liikaa ja toisaalta myös kämppään tehdään silloin paremmalla teholla lämpöä.

Oliko pumpussa luksus tila päällä? Käytettiinkö sähkövastuksia parantamaan käyttöveden saantia?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 16.12.18 - klo:21:11
Pystyykö tuosta kuvajasta sanomaan toimiiko tämä minun laitteisto oikein vai onko siinäkin jotain ongelmaa?
Tuona ajankohtana lämmintä vettä ainakin meni reippaast, kun teinit kylvetti itseään ja tulihan siinä itsekin käytyä saunassa.

Hyvinhän se tuona aikana on käynyt, tehnyt monta kertaa käyttövettä mutta aina sen jälkeen palannut lämmittämään normaalisti. Paitsi noin klo 22:30 on sammunut käyttöveden teon jälkeen mutta onhan ulkolämpötila ollut jossain +5 asteen nurkilla.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 16.12.18 - klo:21:17
Käytettiinkö sähkövastuksia parantamaan käyttöveden saantia?

Kuvan mukaan ei ole käytetty sähkövastuksia.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: VSec - 17.12.18 - klo:08:44
Vastaavaa oiretta ei täällä ole (vielä) näkynyt. Tuota kuitenkin näkyy tekevän, että käyttöveden lämmityksen jälkeen pumppu aina sammuu  ::)

Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 17.12.18 - klo:14:00
Sama käyttövesiongelma toistui taas lauantaina. Alalämpö oli 10c kohdalla 19-09 la-su kunnes käytin luksustilaa 15s voimassa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 17.12.18 - klo:15:57
Nibeltä tuli postia. Beta versio tulossa ja kolme ensimmäisestä vielä pääsisi mukaan minun lisäksi testaamaan versiota. Jos kiinnostaa niin laittakaaa minulle yksityisviestillä sähköpostiosoite, niin katsotaan siitä eteenpäin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: Wakke - 17.12.18 - klo:17:41
Kiitoksia vastauksista. Hyvä kuulla, että näyttää jotakuinkin normaalilta.

Luksustila ei ole käytössä, pari kertaa ihan testimielessä tullut laitettua kertakorotus. Lokeja aloin nyt ottamaan, kun alkoi kiinnostaa miten usein sähkövastukset menevät päälle, mutta ei nähtävästi ainakaan vielä kovin usein.

Tuossa kuvassa ollut vedenkulutus oli kyllä poikkeuksellisen suurta, kun viisi henkeä lotrasi huolella. Sen jälkeen kun järjestelmä saatiin kunnolla toimimaan on lämmintä vettä kyllä riittänyt ihan sen mitä on tarvittukin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 17.12.18 - klo:21:40
Nibeltä tuli postia. Beta versio tulossa ja kolme ensimmäisestä vielä pääsisi mukaan minun lisäksi testaamaan versiota. Jos kiinnostaa niin laittakaaa minulle yksityisviestillä sähköpostiosoite, niin katsotaan siitä eteenpäin.

Minulle tuli kanssa postia iltapäivällä ja vastasin siihen joten kaksi enää betatestiin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: hegemon - 18.12.18 - klo:13:24
Luksustila ei ole käytössä, pari kertaa ihan testimielessä tullut laitettua kertakorotus.

Kannattaa luksustilaa käyttää juuri tuollaisissa tilanteissa. Laittaa x tuntia luksustilapyyntö päälle. Varsinkin jos itse saunoo :D
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 18.12.18 - klo:15:54
Minulle tuli kanssa postia iltapäivällä ja vastasin siihen joten kaksi enää betatestiin.

Betasofta asennettu ja nyt odotellaan tuloksia. 8)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: artta - 18.12.18 - klo:16:22
Odotellaan innolla.
Alkaa pikkuhiljaa riepomaan tuo kv-syklin jälkeiset pakkohertzit ja niistä johtuva turha käynnistys asteminuuttien nollaantuessa. Varsinkin kun startin jälkeen menee se puoli vuorokautta käynnin tasaantumiseen.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 18.12.18 - klo:16:42
Näyttää pumppu ainakin käyvän tuolla testisoftalla. Kunhan nyt asteminuutit vähän putoo lisää niin pääsee pumppu taas vauhtiin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jukk - 18.12.18 - klo:22:27
Betasofta myös asennettu.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 19.12.18 - klo:09:52
Yöllä oli pysähtynyt käyttöveden teon jälkeen mutta ei hätäillä vielä. Seuraillaan...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: Lappanen - 19.12.18 - klo:13:32
Omassa Jämässä tuolla Niben uusimmalla softalla 8539R3 ei ole ongelmia esiintynyt.

Talossa ei asuta vielä(kään), IV puuttuu, ulko-ovet tällä hetkellä styroksilla eristetyt sisäväliovet, yläpohjassa puhallusvilla puuttuu mutta 100 mm kivivillalevyt on.
Juoksutan lämmintä vettä välillä kun käyn hommissa talolla.

Lokakuun lopussa asennettu kone (ostettu 2018 kesällä) ja marraskuun alussa muistaakseni päivitin uusimman softan.

Käyrä on 1 +0 ja asteminuutit -120. Sisälämpötila pysyy 14.5-15.5 välillä.
KV mukavuustila Smart Control ja 2 viikon välein legionellatappo.
Käyttöpriorisointi lämmitys/KV 0/45

Kuten logista näkyy, 20-30 Hz lämmitys ja piikkaa 50-55 Hz kun tekee käyttövettä ja legionellatapossa nousee 70-100 Hz.
Kompura pysähtynyt viimeksi 10 päivää sitten.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 21.12.18 - klo:22:29
Tehdas kyseli tänään palautetta. Kolme selittämätöntä pysähdystä ollut joten en antanut vielä vihreää valoa softalle. Lokeja en ole katsonut mutta sanoin palaavani pyhien jälkeen.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: artta - 22.12.18 - klo:18:07
Allekirjoitan samat oireet kuin lainauksessa. Uusin softa. Ei tee joka kv-syklillä, mutta n. kerran per päivä jäädään taajuuslukkoon ja nollataan sitä kautta asteminuutit. Softassa lienee jotain matoja. Mun mielestä toi kv-jakson jälkeinen pakolla ohjattu taajuuskorotus on melko turha. Toiminnan näkee hyvin liitteen kuvasta.

Tuohon testiin en ehtinyt mukaan, mutta tänään ilmeni täysin selittämätön sammuminen.  Suoraan lennosta asteminuutit nollaan ja peli poikki. On tehnyt tätä aikaisemminkin. Palautin koneeseen sitten 8212 version softan millä viime talvi meni ilman ongelmia. Seurataan miten homma toimii. Jos tälläkin pätkii, niin koneen antureissa tai ohjauksessa on jotain mätää ja takuukeikka kutsuu.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 27.12.18 - klo:22:34
Katselin lokeja reilun viikon ajalta ja edelleen näyttää nuo sammumiset osuvan käyttöveden teon jälkeen. Enää pumppu ei jää vakiokierroksille jauhamaan pitkäksi aikaa vaan tekee peräkkäiset käyttövedet korkeilla kompressorin kierroksilla ja sitten ei saa jarruteltua riittävän nopeasti ennenkö asteminuutit menee nollaan.

Mites muilla betasoftan testaajilla?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: euroshopperi - 28.12.18 - klo:00:24
Millä asteminuuttuarvoilla tämä on? Eikös se saisi olla melkein nolla, niin kierrokset saa vapaasti vaellella.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jpk - 28.12.18 - klo:06:55
Katselin lokeja reilun viikon ajalta ja edelleen näyttää nuo sammumiset osuvan käyttöveden teon jälkeen. Enää pumppu ei jää vakiokierroksille jauhamaan pitkäksi aikaa vaan tekee peräkkäiset käyttövedet korkeilla kompressorin kierroksilla ja sitten ei saa jarruteltua riittävän nopeasti ennenkö asteminuutit menee nollaan.

Mites muilla betasoftan testaajilla?

Kuten v130882 tuossa kirjoitti, beta -softassa näyttäisi korjaantuneen se kompressorin jumittaminen johonkin kierroslukuun mutta jäljellä on tuo käyttövesijaksojen jälkeiset ryntäilyt isoille tehoille, joista ei ehditä jarrutella ajoissa ja pumppu pysähtyy asteminuuttien noustessa nollaan.

Tuota ryntäilyongelmaa on esiintynyt muissakin F1255 -malleissa, ei siis ainoastaan F1255-6:ssa. Omassa F1255-12 mallissa ryntäilyt ovat pysyneet "aisoissa" ja kone käynyt nyt ilman pysähtymisiä sillä ruotsalaisella reseptillä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0)

Laitoin edellä kuvatun muutoksen pumppuun joulukuun alussa eikä pumppu ole siis sen jälkeen sammunut kertaakaan ja kestänyt kuin mies esim. pitkät joulusauna "sessiot"

Olisi hyvä, jos Nibe laittaisi tuon muutosmahdollisuuden tavalla tai toisella osaksi pumpun normaalia käyttöliitäntää, niin että sitä ei tarvitsisi tehdä "patchäämällä" pumpun sisäisiä parametrejä.

Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 28.12.18 - klo:10:35
Millä asteminuuttuarvoilla tämä on? Eikös se saisi olla melkein nolla, niin kierrokset saa vapaasti vaellella.

Käynnistysasteminuutit on -140.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 28.12.18 - klo:11:19
Laitoin edellä kuvatun muutoksen pumppuun joulukuun alussa eikä pumppu ole siis sen jälkeen sammunut kertaakaan ja kestänyt kuin mies esim. pitkät joulusauna "sessiot"

Mikä softaversio sulla on käytössä?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jpk - 28.12.18 - klo:13:13
Mun F1255-12 pumpussa pyörii nyt 8539R3 -softa, joka tuli joskus viime talvena. Tuota ryntäysongelmaa oli jo tätä edellisessä versiossa eikä se ainakaan tässä pumpussa ole siitä muuttunut tämän nykyisen version aikana. Tuo 8539R3 versio on viimeisin (uusin), jota Nibe Uplink mulle on tarjonnut. Käyttöveden kanssa sitä "smart control" toimintaa ei ole ollut käytössä.


Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 28.12.18 - klo:18:31
Edellisissäkin softaversioissa oli havaittavissa tuota ryntäilyä niinkuin sanoit. Olen nyt ollut yhteydessä tehtaan kanssa tästä käyttöveden teon jälkeisestä oudosta käytöksestä. Katsotaan saadaanko jotain tuloksia... :)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: psion - 07.01.19 - klo:20:32
Onko betasoftasta uutta kokemustietoa?
Täällä toimi pitkään hyvin, mutta nyt on taas tökkinyt. Tuntuu että on jotain kytkentää siihen kun ulkolämpötila on nollan kieppeillä(?)
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: traktori - 07.01.19 - klo:22:28
Myös täällä Naantalissa on eilen ja tänään ollut kylmää vettä tarjolla. Ei ole ennen tehnyt tätä, mutta nyt ei suostu siirtymään vedenlämmitykseen ilman asetusten muuttamista. Laitoin siis tilapäisen luksuksen päälle molempina päivinä, jolloin vedenteko lähti käyntiin. Mutta nyt käyn buuttaamassa koneen jos se auttaisi.

Meillä on Smart Control ollut ihan hyvin toimivana päällä, mutta oltiin viikko Lapissa, ja ajattelin ensin, että kone oli ehtinyt huonoille tavoille ja sen vuoksi vedenlämmitys ei olisi ehtinyt reagoimaan kotiintuloon, mutta ei johtunut siitä, kun ei suostunut menemään lainkaan vedentekoon, vaikka ylälämpö putosi alle 35 asteen.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: jukk - 08.01.19 - klo:10:43
Betasofta on toiminut hyvin täällä.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 08.01.19 - klo:11:54
Täällä ei ole käyttöveden teko tökkinyt. Käytössä Smart Control ja ainoa minkä huomasin oli että vuoden vaihteen nurkilla käyttövettä ei lämmitetty yhtä aktiivisesti kuin muuten mutta nyt on taas toiminut ja kuuma vesi on riittänyt. Mietin miksi vettä lämmitettiin vähemmän noina päivinä ja muistan lukeneeni että Smart Control opettelee viikon ajalta veden käytön. Tein siitä päätelmän että koska emme olleet jouluna kotona ja joulusta uuteen vuoteen on viikko niin joulun ajan kuuman veden käyttämättömyys vaikutti uutena vuotena. Tiedä sitten onko noin...?

Edelleen pumppu pysähtyy sen jälkeen kun käyttövettä tehdään reilummin.

Pumpun mittauksissa on nyt vajaan viikon ollut vaihtelevasti oheisen kuvan mukaisia piikkejä. Nuo ei varmaankaan johdu beta-softasta mutta laitoin Nibelle myös kuvia noista. Nyt on ollut radiohiljaisuus viime perjantaista lähtien. ::) Täällä joku jossain kirjoitteli vastaavista piikeistä ja muistaakseni näyttöyksikkö meni vaihtoon.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.19 - klo:13:43
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 08.01.19 - klo:13:53
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

En ole vielä katsonut. Ja toisekseen loki on nyt 1 min välein joten voi olla ettei piikit näy.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.19 - klo:20:16
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 08.01.19 - klo:21:16
Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 08.01.19 - klo:21:40
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?

Käyttöveden kummassakin mittauksessa, tulo- ja menolämpötilassa sekä maapiirin kummassakin mittauksessa.

Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.

Täällä näkyy myös piikit csv-exportissa ja käyttövettä aletaan tekemään usein piikin kohdalta.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 08.01.19 - klo:21:50
Samalta kuulostaa, piikkejä oli monissa eri kanavissa ja usein yhtäaikaa. Aivan kuin jokin AD-muuntimen referenssijännite heilahtaisi kortilla.

Nyt uudella kortilla kaikki kunnossa, joskus hyvin harvoin saattaa olla jokin yksittäinen piikki mutta olen elokuusta lähtien nähnyt varmaan kaksi piikkiä. Uusi kortti vaan koneeseen niin tilanne luultavasti paranee, ainakin meillä näin kävi. Olisikohan ollut jokin viallinen erä tuotannossa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 09.01.19 - klo:12:12
Jep, täytyy olla Nibeen yhteydessä asian tiimoilta.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 09.01.19 - klo:19:02
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: maalämmittää - 09.01.19 - klo:19:13
Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.

Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 10.01.19 - klo:19:33
Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.

-32768 useassa kohtaa ja useassa kentässä.

Buuttasin pumpun eilen illalla ja sen jälkeen piikkejä ei ole ollut.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 10.01.19 - klo:20:13
Hyvä juttu jos tuolla tokeni.  :)

Meillä ei bootit auttanu. Jotain häikkää kortissa oli kun se boottaili välillä itsekseen ja joskus kun selaili menuja. Heitti vaan UI:n jumiin ja sitten valkoisen näytön kautta uusi startti. Mutta nyt on pelannut elokuusta saakka hyvin kun kortti vaihdettiin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 10.01.19 - klo:21:39
Veikkaan ettei tuo ollut pysyvä korjaus. :-X

Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ainakin kerran kun selailin menuja. Nämä olleet viimeisen puolen vuoden aikana.

Kuka teille osasi ehdottaa kortin vaihtoa? Nibe?
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 10.01.19 - klo:22:01
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: oleophobic - 10.01.19 - klo:23:44
Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ...

En tiedä jos auta mutta,

Asensin testaus mielessä softaversio v8539R3 elokuussa. Toimi ilman ongelma marraskuun asti. Sitten marraskuun aikana tuli yhtä äkkiä muutamia satunnaisia asteminuutteja nollausta ilman selkeä syystä.
Huomasin vaan koska USB loggaus oli päällä. Marraskuun lopussa mitta oli täynnä eli asensin sitten vanha firmis, samaisesti nollasin kaikki asetukset ja laitoin vanhat arvot uudestaan.
Kone on sen jälkeen toiminut yhdenjaksoisesti ja ongelmatta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 11.01.19 - klo:11:19
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.

Löytyy kanssa ruutukaappauksia ja koneen hälylokista näkee buuttaukset. Sähkökatkoja ei ole ollut kuin yksi pumpun käyttöaikana. Täytyypä soittaa myyjällekin että pysyy ajan tasalla tilanteesta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.

Kysyin Nibeltä sitäkin että voiko betasofta tai tuo uusin softaversio aikaan saada näitä ongelmia. En ole vielä saanut vastausta ja tämän viikon on muutenkin ollut hiljaista tehtaan suunnasta. Ehkä siellä on huomattu jotain lähettämieni lokien perusteella. :-\ Täytyy kysäistä missä mennään...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 15.01.19 - klo:11:44
Ei ole piikkejä Uplinkin mittauksissa näkynyt (vieläkään :-X).

Mutta sain tiedon että uusi softaversio julkaistaneen tämän viikon aikana.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 17.01.19 - klo:13:56
Uutta softaa asentamaan: 8539R4

Solves a problem in the 6kW model that could, under special circumstances, cause the hot water production to fail.

Tuo ei mitä tod. näk. ratkaise toista ongelmaa eli turhaa pysähtelyä käyttöveden teon jälkeen. Täytyy seurata miten käy ja tehdä tarvittaessa tämä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 17.01.19 - klo:20:36
Meillä on kanssa pyörinyt tämä betasofta ilman ongelmia - täytyy päivittää tämä virallinen riliisi koneeseen kunhan ehtii. Tein tuon linkkaamasi asetusmuutoksen joulukuussa mitä Ruotsissa on myös vinkattu. Meillä toimii nyt tosi hyvin. Asteminuutit seilaa kauniisti 100 - 400 välillä pehmeästi kiihdytellen ja jarrutellen. Kone on lepäillyt hetken viimeksi 11.1 kun kelit lämpesi. Nyt tuntuu olevan hyvät asetukset käytössä ainakin tähän mökkiin.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 19.01.19 - klo:13:42
8539R4 softaa ei kannata asentaa...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg113555#msg113555
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 19.01.19 - klo:19:02
Kiitos vinkistä. Tämä betaversio toimii niin hyvin, että taidan antaa sen olla kaikessa rauhassa koneessa jos virallisen R4:n kanssa on tuollaisia huolia. Erikoista jos tässä välissäkin ehtivät jotain muuttamaan mikä sai jotain ns. rikki...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 19.01.19 - klo:21:30
Sen 10 h nyt ollut tuo uusi versio tulilla ja näyttää kuitenkin toimivan joten kuten. Menoveden säätö on vaan tosi hidasta mutta ei mennyt kuitenkaan sähkövastuksille asti vaikka -600 nurkille päästiin.

Katsotaan nyt mitä huomiseen mennessä tapahtuu...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 20.01.19 - klo:15:50
Talo pysynyt lämpöisenä ja asteminuutit pyörii nyt järkevällä tasolla. Ehkä tämä softa on sittenkin käyttökelpoinen.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 28.01.19 - klo:18:33
Tämmöstä sitten eilisen saunassa käynnin jälkeen. Vesi kylmää 18 h. Tilanne nollantui vasta kun käytin käyttöveden mukavuustilan smart control --> normaali --> smart control. Oli kotiin tulessa lämmintä vettä...

Laitampa seuraavaksi postia Nibelle. :-\
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 28.01.19 - klo:19:06
Jahans, se uusi versio ei sitten kaikilta osin korjannutkaan tuota ongelmaa. Liekö tuolla smart controllilla osuutta asiaan. Ajelen edelleen tuolla betalla ja toimii hyvin. Ajattelin päivitellä nyt kun pakkaset hellittää mutta taidanpa antaa vielä olla. Meillä normaali moodissa käyttövesi, täyttö vetää väliä 38 - 49 mukisematta.

Kokeilin joskus tuota smart contollia eikä se kyllä meidän tavoille oppinut. Päästi joskus melko vilakaksi veden.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 28.01.19 - klo:19:31
Meillä taas smart control oppinut ja toiminut ihan hyvin. Kunhan ei tulisi näitä tällaisia huteja aina välillä.

Annetaan tehtaalle vielä mahdollisuus, normaalimoodiin menee meilläkin jos ei kohta ala toimia.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 29.01.19 - klo:21:22
Teki saman tämän aamun suihkun jälkeen, käyttövesi kylmää töistä tuloon asti.

Annetaan tehtaalle vielä mahdollisuus, normaalimoodiin menee meilläkin jos ei kohta ala toimia.

Eipä mennyt viesti tehtaalle vaan Suomen Nibeltä tuli viesti että kokeile käyttöveden normaali asetusta. Saattaa olla että jää siihen pysyvästi...
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: embox - 29.01.19 - klo:22:36
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: rsaarela - 30.01.19 - klo:06:58
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.

Mulle kerrottiin, että oppimisjakson kesto on 14 vrk.
Sinä aikana tuli ajoittain kylmää niskaan.
Senjälkeen on toiminut ihan hienosti.
Otsikko: Vs: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä
Kirjoitti: v130882 - 30.01.19 - klo:16:02
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.

En taida itsekään enää jaksaa testailla. Kun yksittäinen palaute ei näytä vaikuttavan mitään.

Mulle kerrottiin, että oppimisjakson kesto on 14 vrk.

Kun SmartControl on aktivoitu, F1255 oppii edellisen viikon vedenkulutuksen ja sovittaa seuraavalla viikolla lämminvesivaraajan lämpötilan sen mukaan energiankulutuksen minimoimiseksi. Jos käyttövesitarve on suurempi, käyttövettä on käytettävissä tietty lisämäärä.