Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: M2671 - 13.11.18 - klo:10:46
-
Sain vihdoin Lämpöassän koneen päähän ja liitteessä ensimmäiset tulokset. Käppyrästä kun katsoo niin 21:00 meni naisväki suihkuun (=20min ja niin kuumaa kuin hanasta tulee) ja Varaajan yläarvot tippuivat sen takia reippaasti. Mutta olisi kompura muutenkin lähtenyt käyntiin samoihin aikoihin. Pitäisi saada kuuma vesi riittämään pidempään.
Yöllä alkanut ilmeisesti alaraja ohjaamaan kompuraa ja se on käynyt pari pientä pätkää kunnes yläraja taas liipassut pidemmän käynnin.
Miltä tämä näyttää asiantuntijoille? Alla asetusarvot, joita olen muuttanut täältä löytyineiden suositusten mukaiseksi.
L1 Käyrä:
-20 = 33C
0 = 27C
+20 = 21
Asetusarvot:
Yöalennus 0
Minimiraja 15
Maksimiraja 45
Huoltomenu:
VaraajaYläMin 50
VaraajaYläEro 4
VaraajaAlaMin 30
VaraajaAlaEro 6
-
Käy hyvin, tämän paremmin ei taida saada L-Ässän V-mallia käymään.
Miltä vuodelta tämä V9 on?
Onko käyttöveden kiertoa?
Pitäisi saada kuuma vesi riittämään pidempään.
Hyötysuhdetta huonontamalla saat kuuman veden kapasiteettia lisättyä.
Kannattanee ensiksi tutkia kuuman veden käyttötottumuksia?
ATS
-
Käy hyvin, tämän paremmin ei taida saada L-Ässän V-mallia käymään.
Miltä vuodelta tämä V9 on?
Onko käyttöveden kiertoa?
Hyötysuhdetta huonontamalla saat kuuman veden kapasiteettia lisättyä.
Kannattanee ensiksi tutkia kuuman veden käyttötottumuksia?
ATS
Hyvä kuulla. Laite on vuodelta 2010, ei ole käyttöveden kiertoa.
Käyrän asetuksia voisi ehkä muuttaa tähän suuntaan:
-20 = 33C >> 32C
0 = 27C >> 28C
+20 = 21C
Huonelämpötila pysyy syksyllä ja talvella samoissa ~21-22C, mutta varvastuntumalla syksyllä pitäisi lämmittää enemmän ja talvella on varaa laskea lämpötilaa...