Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Gura - 31.10.18 - klo:23:34

Otsikko: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 31.10.18 - klo:23:34
Otsikon mukaisesta koneesta sanoi maapiirin pumppu (Wilo TOP s25/10) työehtosopimuksen irti. Houkuttaisi laittaa tilalle esim. Grundfosin Magna 25-100 sähkönkulutuksen optimoimiseksi, miten onnistunee liittäminen? Samalla voisi vaihtaa kiertoveden Wilo RS 25/7-3c sekä hullunkierron Wilo RS 25/6-3 P pumput Grundfosin Alpha1 25-60 pumpuiksi, sähkönkulutus vähenisi kestomagnetoiduilla pumpuilla ilmeisesti huomattavasti?

-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 04.11.18 - klo:22:14
Jatketaanpas pähkäilyä. Liuospiirin pumpuksi on valikoitumassa näillä näkyin Magna3 25-100, riittävä tuotto, kestää kylmää nestettä ja kuluttaa noin puolet vähemmän sähköä kuin alkuperäinen Wilo. Hullunkiertoon Alpha1 25-80, saa delta-T sopivan pieneksi. Riittäisikö 25-80 pariksi käyttöveden tekoon Thermian sisäiseksi pumpuksi Alpha1 25-40?

-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 07.11.18 - klo:01:18
Noniin,

yövuorossa on näköjään aikaa pähkiä olennaisia asioita, elikkästen:
Onko kukaan pyöritellyt maapiirin pumppua delta-t ohjauksella, elikkästen pumpussa on itsessään lämpötila-anturi sekä ulkoinen anturi, ja pumppu voidaan laittaa pitämään näiden ero vakiona, esmes juurikin se paljon puhuttu delta-t 3 astetta? Tuossa Magna3:ssa näyttäisi moinen toiminto olevan. Onko tässä vielä optimoinnin mahdollisuus pienemmälle delta-t:lle, koska pumppu itsessään on hyötysuhteeltaan paljon parempi kuin originaali Wilo, joten olisi vara vääntää nappulat kaakkoon jolloin delta-t putoaa entisestään ja silti ollaan vielä tehojen puolesta puolet pienemmässä wattimäärässä?

-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Matias - 07.11.18 - klo:09:04
Testailin 2013 keruun dt:n vaikutusta hyötysuhteeseen,kyllä se hiukan vaikuttaa ;)
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 08.11.18 - klo:01:30
Hmm

Sittenhän täytynee aloittaa optimointikokeilut ensi viikolla, kunhan saan uudet pumput paikoilleen.

-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 12.11.18 - klo:20:49
Vielä sen verran tähän itselleni vastaan, että Grundfos oli hinnoitellut tuon ulkoisen anturin pikkiasen metsään, 205€ alv 0% plus rahti sitten vielä tänne syrjään päälle. Eipä tartte ihan vain mielenkiinnosta ostaa :)
Häätynee kaivella speksejä, josko tuon saisi tehtyä itse.
-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Harza - 17.01.19 - klo:20:17
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun meillä myös Thermia Duo 10 (2006) jossa Wilo TOP s25/10 liuospumppu. Kun pumppu lopetti toimintansa selvititkö oliko vika kondensaattorissa tai pumppu muuten sökönä vai vaihdoit suoraan uuteen.

Meillä radonimurin moottori lopettanut toiminnan aina jo noin 5 vuoden jälkeen. Pelkän kondensaattorin vaihdon jälkeen on jatkanut toimintaa normaalisti.

Asia tuli ajankohtaiseksi kun tänään meidän maalämpöpumppu antoi matalapainehälytyksen. Kone on-off ja taas toimii mutta kuinka kauan jää nähtäväksi. Tilasin uuden kondensaattorin  ja mittaan vanhan on jo menettänyt arvonsa. Tämä siis vinkkinä jos kiertovesipumppu ei toimi niin voi vika olla ainoastaan kondensaattorissa joka maksaa alle 10 euroa.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: sam68 - 18.01.19 - klo:07:13
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun meillä myös Thermia Duo 10 (2006) jossa Wilo TOP s25/10 liuospumppu. Kun pumppu lopetti toimintansa selvititkö oliko vika kondensaattorissa tai pumppu muuten sökönä vai vaihdoit suoraan uuteen.

Meillä radonimurin moottori lopettanut toiminnan aina jo noin 5 vuoden jälkeen. Pelkän kondensaattorin vaihdon jälkeen on jatkanut toimintaa normaalisti.

Asia tuli ajankohtaiseksi kun tänään meidän maalämpöpumppu antoi matalapainehälytyksen. Kone on-off ja taas toimii mutta kuinka kauan jää nähtäväksi. Tilasin uuden kondensaattorin  ja mittaan vanhan on jo menettänyt arvonsa. Tämä siis vinkkinä jos kiertovesipumppu ei toimi niin voi vika olla ainoastaan kondensaattorissa joka maksaa alle 10 euroa.
Noissa 25/10 Wiloissa on se nopeussäädin ongelma. En ole törmännyt yhteenkään konkkavikaiseen.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: nvg - 18.01.19 - klo:09:55
Miten Sami se nopeussäätimen vika oireilee? Muistelen että omassa koneessani tapahtui vuosia sitten niin ettei pumppu liuospumppu suostunut käynnistymään aina pienemmillä nopeuksilla, siitä lähtien olen pitänyt säädön aina suurimmalla ja ongelmia ei ole enää ollut.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Harza - 24.01.19 - klo:17:35
Kiitos Sam68 vastauksesta.

Epäilin että meillä olisi ollut Wilo 25/10 kanssa käynnistysongelmia, koska Thermia Duo 10 on antanut lähiaikoina pari kertaa matalapaine hälytyksen ja sen vuoksi ajattelin jos liuoksen kiertovesipumppu ei käynnisty aina normaalisti niin olisikohan syynä viallinen kondensaattori. Kondensaattori on nyt mitattu 8uF arvoltaan mitattuna 6,4uF lienee vielä normaalia. Liuospumppua seurattu ja toimii normaalisti = Vika muualla.

Avaan uuden topicin meidän ongelmasta > Matalaine > Paisunta venttiili.   
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Gura - 26.01.19 - klo:02:37
Heips,

kyllä se meidän pumpussa oli ihan laakeri joka narahti. Ei tullut mieleen laittaa uutta Wiloa kun melkein samaan hintaan sai tuon Magna3:n.

-G
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
Kirjoitti: Harza - 27.03.19 - klo:20:51
Kiitos Sam68 vastauksesta.

Epäilin että meillä olisi ollut Wilo 25/10 kanssa käynnistysongelmia, koska Thermia Duo 10 on antanut lähiaikoina pari kertaa matalapaine hälytyksen ja sen vuoksi ajattelin jos liuoksen kiertovesipumppu ei käynnisty aina normaalisti niin olisikohan syynä viallinen kondensaattori. Kondensaattori on nyt mitattu 8uF arvoltaan mitattuna 6,4uF lienee vielä normaalia. Liuospumppua seurattu ja toimii normaalisti = Vika muualla.

Avaan uuden topicin meidän ongelmasta > Matalaine > Paisunta venttiili.   

Eipä toimi laitteet vieläkään, saattaa olla meilläkin laakerivika kun ei vehkeet toimi pistän infoa kun olen viisaampi. matalapaine hälyksiä tullut ja konetta uusittu isolla rahalla josta onneksi myös vakuutuksen piikkiin osa. Ei tuohon 25/10 liuospumppuun ainakaan kondensaattorin vaihto auttanut kun eilen vaihdoin ja tänään taas vikatilassa. Tästä lisää toisessa ketjussani.