Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: jusa82 - 20.10.18 - klo:20:47

Otsikko: VM6 ja neuvoja aloittelijalle säätöihin
Kirjoitti: jusa82 - 20.10.18 - klo:20:47
Talossamme on asuinneliöitä 115 ja maalämpökoneena vm6 kahdella lämmönjakopiirillä  ja ässäcooling lisänä. Kohteessa on maalämpökenttä. Rakennusvuosi 2015 ja warmian lattialämmitys.
- Maalämpöpumpussa on laitettu varaajan asetuksiksi seuraavat: varaajan alaosa 40-45 ja yläosa 45-50. Onko nämä ihan ok vai kannattaako muuttaa ja millaiseksi ja miksi? Lämmintä vettä on riittänyt hyvin! Pumppu käy 0 asteen lähettyvillä noin kahden tunnin välein, onko ok?

- Säätökäyrä on LJ1: -20=34, -13=32, -7=30, 0=29, 7=28, 13=27, 20=24
LJ2: -20=34, -13=33, -7=32, 0=31, 7=30, 13=29, 20=27

Näillä asetuksilla on lämpöä riittänyt, mitä mieltä olette varsinkin noista varaajan asetuksista?
Kiitos jos neuvoisitte täysin uutta maalämpö lämmittäjää!
Otsikko: Vs: VM6 ja neuvoja aloittelijalle säätöihin
Kirjoitti: Matias - 20.10.18 - klo:23:07
Varaajan alaosan asetusta kannattaisi kokeeksi alentaa esim 30-35 asteeseen.
Jos kuuma käyttövesi alkaa käydä vähiin niin nosta varaajan alaosan asetusta siihen missä kuuma käyttövesi piisaa normaalikäytössä.

Kun muuttelet asetuksia niin laita ylös mitä muutit ,milloin ja minkäverran niin saat helposti palautettua jos toivottua tulosta ei tule ;)
Otsikko: Vs: VM6 ja neuvoja aloittelijalle säätöihin
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:16:49
Talossamme on asuinneliöitä 115 ja maalämpökoneena vm6 kahdella lämmönjakopiirillä  ja ässäcooling lisänä. Kohteessa on maalämpökenttä. Rakennusvuosi 2015 ja warmian lattialämmitys.
- Maalämpöpumpussa on laitettu varaajan asetuksiksi seuraavat: varaajan alaosa 40-45 ja yläosa 45-50. Onko nämä ihan ok vai kannattaako muuttaa ja millaiseksi ja miksi? Lämmintä vettä on riittänyt hyvin! Pumppu käy 0 asteen lähettyvillä noin kahden tunnin välein, onko ok?

- Säätökäyrä on LJ1: -20=34, -13=32, -7=30, 0=29, 7=28, 13=27, 20=24
LJ2: -20=34, -13=33, -7=32, 0=31, 7=30, 13=29, 20=27

Näillä asetuksilla on lämpöä riittänyt, mitä mieltä olette varsinkin noista varaajan asetuksista?
Kiitos jos neuvoisitte täysin uutta maalämpö lämmittäjää!

Jos määlämpöpumppu tekee liian kuumaa vettä niin hyötsuhde heikkenee. Viittaan tällä tuohon alavaraajan lämpötilaan.