Puolinoviisi näissä, vaikka kuutisen vuotta sitten jo tuo DHP-12 asennettiin... joten anteeksi vain jos kysymykset ovat kovinkin yksinkertaisia...
Eli ensimmäistä kertaa n. pari kk. sitten laukesi pienainepresso. Nollasin ja elämä jatkui iloisena - kesällä lämmittää uima-allasta ja käyttövettä, joten aika säännöllisesti käy hellekesänäkin kompura. Nyt sitten alkanut tiheämmin laukomaan. Viinaa on riittävästi, sellainen valkoinen pysty"pullo" karkeasti puolillaan aina. Lueskelin virtauksen heikkouden tuota laukaisevan. Tänään avasin viinapuolen roskasuodattimen, ei ollut merkittävää tukosta ainakaan, muutama kivi ja hyvin vähän epämääräistä moskaa. Onko vesipuolella todennäköisempi heikon virtauksen aiheuttaja? Sen verran hankalassa paikassa oli se suodatin, etten nyt illalla lähtenyt sen kimppuun, mutta lisäilen sen suodattimen "tilanteen" huomenna, kunhan sen saan auki.
Onko vielä jotain muuta, mitä näin amatöörinä voisi sulkea pois ennen Riisto ja Rahastus OY:n kutsumista paikalle?
-
...Onko vesipuolella todennäköisempi heikon virtauksen aiheuttaja? ...
Vesipuoli, jolla ilmeisesti tarkoitat lämmön siirtymistä pumpulta lämmönjakoon, aiheuttaa ylipainehälytyksen.
Huonontunut maapirin nesteen kierto aiheuttaa alipainehälytyksen.
Nesteytynyt kylmäaine ei höyrysty tarpeeksi hyvin.
Mikä on maahan (porakaivoon) menevän liuoksen lämpötila. Onko se mennyt kylmähköksi?
Mikä on maasta tulevan ja sinne palaavan lämpötilaero? Se ei saisi olla yli 3,5 astetta.
Maakierron moskasihti ja ilmaa maakierrossa ovat tavallisimmat syyt. Niistä kannattaa aloittaa.
-
Maakierron moskasihdin tarkistin ja siellä oli siis vain muutama pieni kivenjyvänen, ei moskaa. Täytyy seurailla aktiivisemmin laukeamista, nyt vasta kuuman veden loppumisesta mennyt nollaamaan. Kylmänä se neste on ollut, pakkasen puolellakin. Mistä ilmaan sen viinapuolen helpoiten?
Sen lämmönsiirtopuolen moskasihti sen sijaan oli todella moskainen - en ole sitä aiemmin putsannutkaan.
-
Jos saisit maakierron lämpötiloja jotenkin mitattua.
Kone itse ilmeisesti antaa maahan menevän liuoksen lämmön.
Alimmillaan se on pitkän käyntijakson loppuvaiheessa.
Pystyisitkö lukemaan silloin, mikä on maahan menevän lämpötila.
IR -mittarilla voi myös lukea putken pinnasta lämpötilan.
-
Kone antaa meno ja paluutiedot;
Meno: -1 - +7 astetta
Paluu: +3 - +6 astetta
Nämä siis nyt tarkasteltavissa olevalla ajanjaksolla, ilm. edelliset 24h.
-
Kohtuullisia arvoja, ei mitään patologista!
Maakierto vaikuttaisi toimivan.
Kannattaa seurata noita lämpötiloja varsinkin silloin, kun lämmitystarve on suuri, toisinsanoen silloin, kun pumppu käy pitkään ja tauot ovat lyhyitä.
-
Juu, ainakin ensimmäiset laukeamiskerrat oli käytössä viilennys, uima-altaan lämmitys ja reilu käyttöveden tarve.
-
Laukeilu jatkuu.
Nyt kahdesti vuorokauden sisään.
Paluu vaihtelee 2-3 asteen välillä, meno -1 ja -2 välillä. Ja näin siis juuri ennen laukeamista. Mitä tuolla tapahtuu? Pressostaatti särki?
Toinen kyssäri, käyttöveden aika meillä maksimissa, 40min, koska usein pitkiä kylpyjä ja suihkuja. Lämmitysaika, jota en ymmärrä mitä varsinaisesti tarkoittaa, on kuitenkin 8min, kun luen, että ihmisillä on 10 tai jopa 20min. Mistä siinä kyse?