Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Lämmittäjä 1 - 16.09.18 - klo:08:31
-
Hei Okt tammela
Maalämmön suunnittelua ja pyydän mitoitusapua.
Talo valmistinut 2012 1.5 krs. neljöitä on 141m2.Alakerrassa huonekorkeus 2,7m sataneljööta ja yläkerta 2,4m neljäkymmentäyksi neljöötä Maavarainen laatta 150mm eriste lattiassa. Ovet 2 kpl u-arvo 1 ikkunat 0.76. Seinissä eristettä 250mm ja yläpohjassa 600mm. Ylä ja ala kerrassa on vesikiertoinen lattia lämmitys. Tontti on savimaata ja siihen mahtuu vaaka putkistoa 350-500. mahdollisesti autotalliin harkitaan puhallin konvektoria ja talli on 55m2. Kaivon poraaminen poissuljettu pehmeäämaata 32m. Savimaa on märkää tontilla.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8290.0;attach=8836).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Lämmittäjä 1” TAMMELA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 100 m2, 270 m3, 3,06 kW 9 879 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 41 m2, 98 m3, 1,26 kW 3 378 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,3 kW 13 257 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 141 m2, 368 m3 4,8 COP 3,94 kW 13 257 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,71 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 4,7 kWh 18 057 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -664 kWh 0,17 kW 17 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 393 kWh
- Pumpulla tuotetaan 5,00 kW 17 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 17 393 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,0 kW 12 927 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 466 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 466 kWh
Tarvitaan 150 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,18 bar (18 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,07 bar (7 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 319 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia laskelmasta.
Unoihtu tuosta vaikuttaako paljon on tiili piippu ja sauna lämpiää 3-5 kertaa viikossa ja takkaa voisaan myös lämmittää. Sulkupellit on talon toisessa kerroksessa. Onko näillä suurtakaan vaikutusta?
-
Yleensä maalämpöä ei kannata mitoittaa niin, että osa lämmityksestä hoidellaan vaikkapa polttopuilla.
Joskus voi käydä niin, että ei pystytä lämmittämään puulla ja lämpöä pitää riittää silloinkin ja ilman sähkövastuksia.