Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Henkkaua - 19.08.18 - klo:19:19
-
hei.
Olen uusi tällä foorumilla.
ostin talon jossa on nibe F1245 joka on asennettu 2011-2012 vaihteessa.
haluaisin päivittää pumppua, mutten löydä tunnistenumeroa nibe uplinkkiä varten, joka käsittääkseni pitäisi saada valikon 4.1 kautta.
tätä valikkoa ei ole. on vain valikosta 4.2 eteenpäin.
olisko jollain antaa apuja näin aloittelijalle?
-
Tervetuloa joukkoon !
Muistelen että sarjanumerolla homma hoitui ja se löytyy valikosta 3.10
-
Joo sen sarjanumeron löysin kyllä, mutta se ei pelkästään riitä. Herjaa uplinkin sivuilla siitä tunnistenumerosta. Enkä oikein ymmärtänyt sitä ohjetta joka siinä oli.
Eikö kukaan muista painineensa saman asian kans
-
Joo sen sarjanumeron löysin kyllä, mutta se ei pelkästään riitä. Herjaa uplinkin sivuilla siitä tunnistenumerosta. Enkä oikein ymmärtänyt sitä ohjetta joka siinä oli.
Eikö kukaan muista painineensa saman asian kans
Softat voi päivittää suoraan www.nibe sivuilta USB tikullakin.
Olisikohan koneessa oleva softa niin vanha, että silloin ei uplinkkiä ole ollutkaan, ja vaatii sen lisäsoftan niben sivuilta ensin alle..?
-
Siltä se vaikuttaa että lisäosa vaaditaan. Koitan päivittää pumpun antamasi linkin kautta.
-
Ei kellään olisi suoraa linkkiä päivitys sivulle
Löytyykin uplinkin kautta
-
Siltä se vaikuttaa että lisäosa vaaditaan. Koitan päivittää pumpun antamasi linkin kautta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0
tuolla on juttua ko. koneen softista....
-
no nyt ois uusin softa asennettu. tässä tapauksessa piti asentaa kaksi päivitystä kun ei ollut tehty aikasemmin mitään.
v3000 ja sitten vasta itse päivitys softa.
äkkiseltään en huomannut muuta uutta kuin uuden valikon josta käsittääkseni saadaan käyttöveden lämmitystä muutettua siten että kone seuraa viikon verran käyttöveden käyttöä ja oppii siten lämmittämään veden ns. oikeaan aikaan.
en laittanut ainakaan vielä päälle tätä toimintoa.
pitää nyt seurailla lämpöjä jonkun aikaa. pumppu on auto asetuksissa.
-
Yllä mainitussa ketjussa on myös muutoslistoja, ainakin jonkin verran.
-
Löytyykö nyt tuo valikko 4.1.3.1?
https://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/NIBE%20Uplink%20Opas%201420-1.pdf
-
Ei löydy. Kortti taitaa olla sen verran vanha.
Joutuu ilmeisesti vaihtamaan uudemman kortin sisään
-
nyt on käyny niin että softan päivityksen jälkeen talo on kylmä. 17-18 astetta öisin kun ulkolämpö ollu n. 2-5 astetta.
päivällä aurinko lämmittää. eli pumppu ei käy ollenkaan lämmityksen osalta. käyttövettä kyllä riittää.
olisko mitään vinkkejä heittää?
tuntuu että vähän hukassa nyt asian suhteen.
-
No harmin paikka... >:(
Menikö uuden softan asennus ongelmitta, ei ollut virheilmoituksia yms. ?
Mikä on lämpökäyrä nyt?
Edit: Mitä ulkolämpötilamittaus näyttää?
Edit: Mikä on asteminuuttiluku?
Onko loggaus päällä?
Jos ei ole, niin laitappa päälle. Ja loki tänne muutaman tunnin kuluttua.
Ensimmäisen voit laittaa vaikka varttitunnin jälkeen.
Jos on, nin laita lokia tänne.
Loggaus kannattaa pitää aina päällä. Pienelle muistitikulle mahtuu koneen elinkaaren aikaiset lokit 1 min välillä.
V3000 asennus on muistaakseni sellainen, että palaaminen edelliseen versioon ei mene suoraviivaisesti. Asennusohjeessa oli aiheesta jotain.
Onko vanhaa versiota 1xxx tallessa?
-
Tässä palautusohje (käyttöohjeessa on suomenkielinen).
Mutta varmistaisin ensinv3000 asennusohjeesta toimiiko.
Resetting previous software version
Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.
Set your system in standby mode.
Push the OK button while booting your system.
When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated
-
Palaako näytössä vihreä merkkivalo, kun ovi on kiinni?
-
Tässä palautusohje (käyttöohjeessa on suomenkielinen).
Mutta varmistaisin v3000 asennusohjeesta toimiiko.
Resetting previous software version
Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.
Set your system in standby mode.
Push the OK button while booting your system.
When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated
Yleensäkään palautus vanhaan softaversioon ei ole vaihtoehto, ei missään laitteessa, mihin tulee aina uusia softia ajan kuluessa!
Eihän voida olettaa, että no nyt meillä on tässä tämä 7 vuotta vanha softa, ja ei tähän muuta saa...?
Tottakai saa, viat vaan on etsittävä ja jatkettava uusien softien päivitystä.
Harva ajaa T-mallin Fordillakaan, "ei näitä muita saa..."
-
Yleensäkään palautus vanhaan softaversioon ei ole vaihtoehto, ei missään laitteessa, mihin tulee aina uusia softia ajan kuluessa!
Eihän voida olettaa, että no nyt meillä on tässä tämä 7 vuotta vanha softa, ja ei tähän muuta saa...?
Tottakai saa, viat vaan on etsittävä ja jatkettava uusien softien päivitystä.
Harva ajaa T-mallin Fordillakaan, "ei näitä muita saa..."
Akuutissa ongelmatilanteessa paluu edelliseen versioon on yksi vaihtoehto muiden joukossa.
Usein jopa välttämätön, jotta ongelman aiheuttaja selviää.
Mutta yleisellä tasolla samaa mieltä. Etteenpäin mennään...
-
Ensimmäinen / Helpoin toimenpide on käynnistää kone uudelleen.
-
Käynnistin koneen uudelleen. Ei vaikutusta.
Sitten huomasin että kv pumppu on asetuksissa jaksottainen. Sen laitoin asentoon jatkuva Niin johan rupes patterit lämpiään.
Miten sen loggauksen saa päälle jos sais dataa ulos ja tänne sen ihmeteltäväksi?
Pitääkö kaapin ovi saada kiinni. Tuolla minun Usb tikulla ei mahdu kiinni
Tämä pumppu on ekoja näitä uudempia f1245. Laitettu V. 2012
Softan asennus meni oikein. Siinä ei ollu ongelmia.
Asteminuutit vaihtelee. Nyt -30
Ulkolämpö 12
Sisällä 22.2
Käyrä 9 (käänsin nyt 8 )
Ja tosiaan lämpömittari näyttää oikein
-
Hyvä että selkis.
Ainakin verkkokaupasta saa pienikokoisia usb muisteja, niin mahtuu ovi kiinni.
Ei lokeja tänne tartte laittaa kun ongelma selvisi, jollei siis muuta ole mielessä.
-
Käynnistin koneen uudelleen. Ei vaikutusta.
Sitten huomasin että kv pumppu on asetuksissa jaksottainen. Sen laitoin asentoon jatkuva Niin johan rupes patterit lämpiään.
Miten sen loggauksen saa päälle jos sais dataa ulos ja tänne sen ihmeteltäväksi?
Pitääkö kaapin ovi saada kiinni. Tuolla minun Usb tikulla ei mahdu kiinni
Tämä pumppu on ekoja näitä uudempia f1245. Laitettu V. 2012
Softan asennus meni oikein. Siinä ei ollu ongelmia.
Asteminuutit vaihtelee. Nyt -30
Ulkolämpö 12
Sisällä 22.2
Käyrä 9 (käänsin nyt 8 )
Ja tosiaan lämpömittari näyttää oikein
Hetkinen ... Missä tilassa kv pumppu oli?
Manuaalin mukaan vaihtoehdot on auto tai jatkuva.
Jos sen oikein katsoin pikkuruudulta ;)
-
Joo siis tarkennus asiaan.
Lk pumppu oli ajottainen. Nyt jatkuva.
Kv on auto asetuksissa.
Eikö lk ole maapiirin liuos pumppu. Olenko käsittänyt oikein?
Ja onko mulla nyt tämä asetus aivan päin honkia?
-
Joo siis tarkennus asiaan.
Lk pumppu oli ajottainen. Nyt jatkuva.
Kv on auto asetuksissa.
Eikö lk ole maapiirin liuos pumppu. Olenko käsittänyt oikein?
Ja onko mulla nyt tämä asetus aivan päin honkia?
Ei nää niin monimutkaisia ole, että ne aivan päin honkia ovat ;)
Lk on maapiirin pumppu (lämmön keruu) ja sen pitäisi olla ajoittaisella, eli käy silloin kun kompressori käy.
Ne muut vaihtoehdot on lähinnä käyttöönottoa varten.
Se että käyttövettä on nyt syntynyt ajottain-tilassa on outoa. Huonosti toimiva vaihtoventtiili ???
Laitappa loggaus päälle ja käännä lk pumppu vaikka 2h kuluttua takaisin ajottain asentoon ja katso mitä tapahtuu. Voidaan lokiakin katsoa porukalla.
Lokintutkija kannattaa asentaa ja harjoitella sen käyttöä.
-
käyttövettä kyllä riittää. mutta laitoin sen maapiirin pumpun eri asentoon niin alkoi pattereissa olemaan lämpöä.
jatkuvalla se nyt on.
pitää nyt vielä koittaa vääntää niitä asetuksia.
-
Hyvä että lämpöä nyt piisaa, mutta maapiirin pumpun ei kannata käydä kun MLP ei käy.
Siitä aiheutuu turha sähkön kulutus (minulla tuo olisi n. 5000h x 0,187kW=935kWh/vuosi).
Katso vaikka asentajan manuaalista ohjetta, ei kannata sokkona kokeilla.
-
Itse kun aikoinani päivitin vastaavaan Nibeen uuden ohjelman niin lämmityksen tasaisuus heitteli.
Kävin muuttamassa virtausasetuksissa (5.1.14) MUT arvon.
Aluemäärityksen perusteella määritetään arvot. Itse asun Kokkolan alueella, niin olen laittanut sen -29. Ohjelman ns. tehdasasetuksella sisälämpötila heilui viileksikin.
Talossani on ilmalämmitys.
MUT arvo voi olla patterilämmitys talossa muukin. Kts ohje netistä!
-
Tässä on nyt sen verran epävarma olo että yritän tallentaa dataa tikulle.
millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ja mikä olisi hyvä päivitysväli datalle. ehkä 5s. vai jokin muu..
jos sais vaikka 24h dataa talteen ja sitte tänne näytille?
-
Tässä on nyt sen verran epävarma olo että yritän tallentaa dataa tikulle.
millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ja mikä olisi hyvä päivitysväli datalle. ehkä 5s. vai jokin muu..
jos sais vaikka 24h dataa talteen ja sitte tänne näytille?
Logitusväliksi laitetaan 1min.
Ohjelma on "Logintutkija", löytyy haulla täältä aiemmista viesteistä osoite....
-
kiitos tästä.
nappaan tikun pois ja vaihdan päivitysvälin 1 min.
toivottavasti saan tarvittavaa tietoa tänne, jotta minua osataan neuvoa.
vaikuttaa kuitenkin asialliselta foorumilta :)
nyt ois 1min välillä menossa dataa.
koitan saada tännekkin laitettua jossain vaiheessa.
-
Nibe tekee automaattisesti vuorokauden mittaisia lokeja ja 1 min välein otetut arvot riittävät yleisseurantaan. Eikä tiedostoistakaan tule mitään mammuttikokoisia.
Logintutkijalla näkee kuinka kone toimii tilastomielessä sekä graafisesti.
Ei ole huono ymmärtää perusasioita prosessista ja ainakin itse seuraan jotta huomaa jos jokin alkaa muuttumaan / kuluttamaan.
-
mulla oli oletuksena 5s. muutin 1min.
laitanko tänne sit mitä kaikkea dataa? joku yksinkertanen ongelma mulla varmaan on, mutta en sitä itsekseni saa ratkaistua.
nyt ongelma on että talossa se 18-20 lämmintä. öisin täällä ulkona n.5-10 ja päivällä 10-17. aurinko paistaa päivällä.
patterit aina kylmänä. käyttövettä kyllä riittää. aikasemmin oli se maapiirin pumppu jatkuvalla ja silloin lämpes patterit, mutta se asetus ei ole oikein, nyt jaksottain.
kaikki tämä sotku sen takia, että haluan oppia perus asiat omasta talosta oli ennen miten oli. sekä ymmärtämään vähän maalämmön päälle. toinen juttu oli se muta sihti johon en ole saanu vielä selvyyttä. sen selvitän vielä ja siitä eri aihe kokonaan..
minua ennen ei pumppua ole päivitetty. eli orkkis 2012 mallin eka pumppu. ja tässä ei ole se kortti jolla saa uplinkin toimiin suoraan. joutuu päivittämään rahalla uuden piirikortin. näin olen ymmärtänyt.
-
Laita nyt keruupumppu vaan jatkuvalle, jottei tartte palella.
Tarkoitin, että sitä ei pitkään kannata pitää "väärässä asetuksessa".
Perehtymällä oppii!
Laita niitä loki-tiedostoja tänne sellaisenaan.
Parin tunnin lokistakin näkee missä mennään, ei tartte koko vuorokautta odotella.
Huomaathan että loggaus pitää aloittaa ja lopettaa huolella.
-
joo ei tässä palella vielä.
nyt ulkona klo 23:30 rovaniemellä 7.3 ja pirtissä 18.3. asteita
haenpa tikun irti ja koitan laittaa tänne..
-
onnistuukohan tämä?
-
onnistuukohan tämä?
Onnistuihan se !
Lokin aikana kone ei käynyt lainkaan, mielenkiinnolla siis seuraavaa kohti.
Loki näyttää teknisesti normaalilta.
EDIT : Ei taida vesi kiertää pattereille asti.
Onko patterit lämpimiä?
Mikä on patteriverkoston paine?
Onko patterit ilmattu?
-
... millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ...
Logintutkija on paras ja joskus turvaudun Exceliin.
Minulla aukeaa .log - tiedostot Notepadiin ja sieltä copy-paste tekniikalla Exceliin.
-
tuossa ois lisää tietoa
kyllä ne patterit välillä lämpiää. mutta aika vähän aikaa. paine siellä n.1bar mittarin mukaan.
jos joku osais kertoa datan perusteella lisää.
-
Mikä lämpötila tuvassa.
Lokin mukaan KV pumppu käy lämmitysjakson aluksi 50-60% teholla, tuo on normaalia.
10 minuutin kuluttua sen nopeus putoaa 1%:iin. Outoa!
Mittausten mukaan näyttäisi lämmittävän kuitenkin.
Toinen outo juttu on, että asteminuutit putoaa 50GM:stä nolliin "romahtaen".
Kolmas : Lämmityksen delta on vain 2C, pitäisi olla n. 6C.
Ehdotus: Laita KV pumppu 60% nopeudelle jatkuvasti.
Onko pattereissa termostaatteja kiinni?
Mikä on patterijärjestelmän vesitilavuus?
-
Olen avannut kaikki termostaatit. Järjestelmän tilavuutta en kyllä tiedä.
Koitanpa säätää pumppua. Ilmeisesti huolto valikosta 5 tehdään tuo säätö?
-
Otin auto tilasta pois ja esiin tuli käsinohjaus jossa oletus arvo 70%.
Lepotilassa 30%
Jätin arvot siihen.
Sisällä tällä hetkellä 19.9 ja ulkona 15.5
Niin ja kaikki tämä homma alkoi ohjelmiston päivityksen myötä.
Ennen päivitystä ei ollut ongelmia
-
Ennen päivitystä kv ja lk pumput olivat kiinteillä nopeuksilla.
Nyt niitä voi ohjata automatiikalla, joka pyrkii optimideltaan keruussa ja lämmön jaossa.
Muistatko mitkä ne arvot oli ennen päivitystä?
100% keruulle, 70% lämmitysvaiheelle ja 30% huilivaiheelle taitaa olla oletusarvot.
Jos nibe saadaan toimimaan normaalisti manuaalinopeuksilla, niin ollaan voiton puolella. Hyötysuhteen ero automatiikan ja hyvin säädetyn manuaalin välillä on pieni
-
En minäkään usko että softapäivitys ilmaa toisi systeemiin.
Ei ole tiedossa millä asetuksilla kone on käynyt ennen sw päivitysta.
Voi olla ollut 70% nopeus koko ajan.
EDIT: Käyntijaksot oli aamulla 23 minuuttia. ELi karvan päälle minimin.
-
Minulla oli tuossa toinen otsikko myös jossa kyselin mutasihdin perään.
Eli minunntietääkseni sihtiä ei ole käytetty auki. Eikä myöskään lämmityspiirin sihtiä.
Ongelma vaan on että ei ole sulkuja kahta puolen että sihdin voisi aukaista molemmista piireistä.
Ajattelin että voiko sihtien tukkeutuminen vaikuttaa niinkuin data antaa ymmärtää.
Pattereihin on vaihdettu lähes kaikki uudet danfossin termarit. Kahdessa taisi olla vain vähän vanhemmat termarit paikallaan
Laitoin aiemmin maapiirin pumpun jatkuvaksi jolloin lämpöä riitti hyvin. N.22.5 astetta
Nyt se on jaksottainen
-
Kyllä sihtien tukkeutuminen voi aiheuttaa esillä olleita ongelmia.
Eli puhdistus on paikallaan.
Keskittyisin aluksi patteriverkoston sihtiin.
Jos tilaat huollon paikalle, niin puhdista molemmat.
-
Mikä arvo on :
Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.
-
Maks.ero kompr. 8 astetta
Maks ero lisäläm. 6 astetta
Patteriverkoston sihti on minusta sijoitettu typerästi.
Eli piiristä sulku kiinni. Siitä noin metri eteenpäin niin löytyy sihti ja siitä n. Toinen metri nii ollaan jo
Nibessä.
Ei ole kuin yksi sulku. Minusta pitäisi olla heti sihdin jälkeen molemmin puolin sulut tai yksi sellainen sulku
Joka sulkee piirin molemmin puolin. Sellaista ei vain ole.
Pitää melkein tilata se huolto niin saa itse ihmetellä asennusta.
-
Jos nuo max-eroehdot täyttyy, pumppu pysähtyu ja asteminuutit hyppää nollaan. Niistä ei ole kyse. Veikkaan edelleen, että ongelma on sulkeutuvat patteritermostaatit. Ota termostaatteja vaikkapa puolet irti ja katso korjantuuko tilanne.
EDIT: en ollutkaan katsonut logeja tarpeeksi tarkkaan ja näinhän siis käy. Kuitenkin siitä huolimatta asteminuutit nousee edelleen myös pumpun sammumisen jälkeen, eli periaatteessa Niben mielestä talo saa tarpeeksi lämpöä. Ehkä tuo ongelma on sitten ollut jo aiemminkin ja tämän vuoksi lämpökäyrä on jouduttu pitämään turhan korkeana. Näinköhän pumppua saa olemaan käymättä pätkäkäyntiä ilman puskurivaraajaa...
-
Maks.ero kompr. 8 astetta
Maks ero lisäläm. 6
Tuo max ero kompessori on liian alhainen ja pysäyttää koneen ennenkuin asteminuutit menee nollaa.
Suosittelen sen laittamista oletusarvoon 10C.
-
laitan max eron siihen 10 asteeseen ja tarkistan ne termarit, pattereiden virtaukset sekä katon sen lämmityspiirin sihdin.
Johan on kumma jos ei ala pelaamaan
-
Laita vielä pumpun odotutustilan arvoksi 70%.
Ja loki muutaman tunnin 3-4 kuluttua näytille.
-
Odotusaika on 70%
Laitoin loggauksen päälle.
Olen lähdössä töihin niin en saa tikkua irti vasta kun huomenna. Puolenpäivän aikaan.
Antaa sen ajan nauhoittaa. Laitan huomenna dataa tänne
-
Jos nuo max-eroehdot täyttyy, pumppu pysähtyu ja asteminuutit hyppää nollaan. Niistä ei ole kyse. Veikkaan edelleen, että ongelma on sulkeutuvat patteritermostaatit. Ota termostaatteja vaikkapa puolet irti ja katso korjantuuko tilanne.
EDIT: en ollutkaan katsonut logeja tarpeeksi tarkkaan ja näinhän siis käy. Kuitenkin siitä huolimatta asteminuutit nousee edelleen myös pumpun sammumisen jälkeen, eli periaatteessa Niben mielestä talo saa tarpeeksi lämpöä. Ehkä tuo ongelma on sitten ollut jo aiemminkin ja tämän vuoksi lämpökäyrä on jouduttu pitämään turhan korkeana. Näinköhän pumppua saa olemaan käymättä pätkäkäyntiä ilman puskurivaraajaa...
Kun/jos vesi ei kierrä huilijaksolla pattereissa, niin kone luulee että talossa on lämmintä ja asteminuuttilaskenta ei toimi oikein.
Jos tuon max ero kompressorin muutos tuo esim. 5 minuuttia lisää käyntiaikaa, niin ollaan 25-30 min käyttöjaksoissa joka on jo kohtuullista.
-
Patteriverkoston sihti on minusta sijoitettu typerästi.
Eli piiristä sulku kiinni. Siitä noin metri eteenpäin niin löytyy sihti ja siitä n. Toinen metri nii ollaan jo
Nibessä.
Ei ole kuin yksi sulku. Minusta pitäisi olla heti sihdin jälkeen molemmin puolin sulut tai yksi sellainen sulku
Joka sulkee piirin molemmin puolin. Sellaista ei vain ole.
Pitää melkein tilata se huolto niin saa itse ihmetellä asennusta.
Kun kerran Niben ja sihdin väliin mahtuu sulku, niin se kannattanee lisätä kun huoltomies tulee paikalle.
-
Katsotko tilastomenuista paljonko koneessa on käynnistyksiä, käyttötunteja, lisäystä ...
-
komressoritiedot:
Käynnistyksiä 84679
kok. käyttöaika 19064h
josta KÄYTTÖVETTÄ 1578h
lisäyksen tiedot:
tila:estetty
aikakerroin 8388
-
tässä dataa taas.
emäntä meinas että yöllä ollu sisällä 24-25
nyt 19.7
-
komressoritiedot:
Käynnistyksiä 84679
kok. käyttöaika 19064h
josta KÄYTTÖVETTÄ 1578h
lisäyksen tiedot:
tila:estetty
aikakerroin 8388
No, näistä voinee päätellä:
1. Kone on ollut pätkäkäyntikone, keskimääräinen käyntijakso n. 13,5 minuuttia (minisuositus on 20 min).
2. Käyttövettä on tehty maltillisesti, alle 10% ajasta.
3. Kone on käyttänyt sähkövastusta todella paljon 8388*6 = 50329kWh.
4. Kone on kuluttanut sähköä 6 vuoden aikana n. 19064h*1,7kW=32400 kWh ja jos COP on ollut 3, niin on tuottanut vajaa 100000 kWh.
Ei hyvältä näytä. Osatehokone.
Ei kuitenkaan vaivuta synkkyyteen!
-
ostin talon ja aikaisempi omistaja oli laittanut tämän maalämpöpumpun (vanhempi nainen, joka asui yksin) konetta ei asennuksen jälkeen ole paljon säädelty tai huollettu.
vuoden vaihteessa tulee 7 vuotta koneelle täyteen.
mikähän nyt sitte neuvoksi?
-
tässä dataa taas.
emäntä meinas että yöllä ollu sisällä 24-25
nyt 19.7
Kone käyttäytyy edelleen oudosti. Eli huilijakson pumpun nopeuden nosto ei vaikuttanut lämpötiloihin Nibessä >:(
Max ero kompressori muutos 8->10C lisäsi käyntijaksoa, mutta edelleen se katkaisi käynnin.
Nyt käyntijakso oli 43minuuttia, eli asiallisen pituinen.
Lisää max eri kompressori 11C:hen, niin sitten pitäsi saada normaalisti asteminuutit nolliin.
Menolämpötila vaihtelee paljon, lähes 20C. No vaihtelu ei ole nyt pääongelma.
Mutta, mutta edelleen lämpö jää koneen "sisään", ks. käyrät.
Niissä pistäisi BT2 (menolämpötila), BT3 (paluulämpötila) ja BT12 (lämpötila lauhduttimen jälkeen ) olla suunnilleen samat viimeistään tunti lämmitysjakson jälkeen.
Keruupuoli näyttäisi toimivan normaalisti.
Vaihtoventtiili ei toimi oikein?
VOIKO VAIHTOVENTTIILI JÄÄDÄ/MENNÄ ASENTOON JOSSA VIRTAUSTA EI TAPAHDU?
Minkälainen putkisto talossa on? Yksiputkijärjestelmä?
Onko sinulla IR mittari jolla voi mitata patterien lämpötiloja?
LJ-pumpun nopeutta voi pudottaa 50%:iin molemmissa tiloissa.
Nyt lauhdutindelta(meno-paluu) on n. 3C ja optimi on 6C.
Hmmm...
-
...
Niissä pistäisi BT2 (menolämpötila), BT3 (paluulämpötila) ja BT12 (lämpötila lauhduttimen jälkeen ) olla suunnilleen samat tunti lämmitysjakson jälkeen.
...
Ohessa esimerkki, jonka tyylisesti mainittujen lämpötilojen tulisi käyttäytyä.
-
ostin talon ja aikaisempi omistaja oli laittanut tämän maalämpöpumpun (vanhempi nainen, joka asui yksin) konetta ei asennuksen jälkeen ole paljon säädelty tai huollettu.
vuoden vaihteessa tulee 7 vuotta koneelle täyteen.
mikähän nyt sitte neuvoksi?
En nyt viitsi asennuksesta ja jälkihoidosta alkaa vaahtoamaan, kun tällä kuitenkin on mentävä eteenpäin ;)
Onko sinulla tai onko mahdollista saada MLP:n hankintaan liittyviä laskelmia, suunnitelmia yms?
Onko mahdollista saada ed. asukkaalta tietoa huolloista / korjauksista jne?
Kaivo voi olla riittävä pieneen taloon, mutta pohjoisessa tehdään syvempiä kuin täällä etelässä.
Jos patterijärjestelmän tilavuus ei ole vähintaan 160 litraa, niin puskurivaraajan hankinta voi tulla eteen jotta käyntijakson saa yli 20min mittaiseksi. Mutta ei mennä asioiden edelle.
MLP saloihin tutustumista on nyt luvassa ;)
-
Yksiputkijörjestelmä.
Ir mittarin saisin jossain vaiheessa.
Eli nostan nyt 10–>11 c
Mitäs muuta ::)
Laskelmia minulla ei ole ja patteriverkoston tilavuuttakaan en tiedä. Mutta kaiken järjen mukaan
Se ei kovin iso voi tälläisessä talossa olla.
-
Eli laitoin nyt
MUT -36(aiemmin -35)
Kv pumppu 50% käsiohjaus ja odotus
Max ero kompreossori 11c
-
Yksiputkijärjestelmissä on käsittääkseni ollut "haasteita".
Googlaa foorumilta, en ole niihin perehtynyt.
Olisiko hyvä ottaa huolto paikalle katsomaan tilannetta? Ennen pakkasia.
-
Eli laitoin nyt
MUT -36(aiemmin -35)
Kv pumppu 50% käsiohjaus ja odotus
Max ero kompreossori 11c
Ok.
Laita lokia taas huomenna.
-
Laitan loggauksen nyt päälle ja tänne huomenna.
Ei kai se kohta muu auta ku tilata huolto.
Pitäiskö ne sähkövastukset ottaa pois?
Menee koko idea maalämmöstä muuten
-
IR mittari maksaa parikymppiä, se kannattaa hankkia omaksi.
Hiasta ravistaen 13 patteria tekee noin 80-100 litraa. Eli vajaaksi jää.
-
Laitan loggauksen nyt päälle ja tänne huomenna.
Ei kai se kohta muu auta ku tilata huolto.
Pitäiskö ne sähkövastukset ottaa pois?
Menee koko idea maalämmöstä muuten
Loggaus kannattaa pitää aina päällä.
Jos kone on osatehoinen, niin silloin tarvitaan vastuksia.
Täälläkin käytetään kovimmilla pakkasilla.
Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä. Tulee vielä "hellasäröä" ;)
-
Voiko suodatus aika vaikuttaa nyt tähän ongelmaan? 24h nyt
Päivisin aurinko kyllä paistaa ja ulkoanturille.
Minusta vaihtoventtiili sijaitsee niben sisuksissa. Näin olen se ei jumi nyt, koska lämmityksen lähtö on lämmin.
Pitää nyt ensi tilassa katsoa ne sihdit. Tässä ei vaan nyt kerkeä ihan heti kaikkeen kun loma loppu ja kolmivuoro työ
-
Voiko suodatus aika vaikuttaa nyt tähän ongelmaan? 24h nyt
Päivisin aurinko kyllä paistaa ja ulkoanturille.
Voi, mutta keskiulkolämpötila lokeissa on 15C paikkeilla.
Eli se pitäisi häiritä.
Itse käytän 8h suodatusta, jotta syksyn kosteilla lämmittää herkemmin.
Osaatko itse avata koneen kuoria ja kokeilla liikkuuko vaihtoventtiili ?
Foorumilla lienee opastusta ja Nibe asentajan oppaasta voi "suunnistaa" paikalle.
En kyllä ole itse tehnyt (kun ei ole ollut tarvetta), mutta ei pitäisi olla mikään "ameriikantemppu".
-
Kyllä ne kuoret lähtee. Katon samalla kun sihtihommatkin
-
....
Minusta vaihtoventtiili sijaitsee niben sisuksissa. Näin olen se ei jumi nyt, koska lämmityksen lähtö on lämmin.
Pitää nyt ensi tilassa katsoa ne sihdit. Tässä ei vaan nyt kerkeä ihan heti kaikkeen kun loma loppu ja kolmivuoro työ
Joo sisuksissa on, mutta tarkkana siellä ettei sähkö tai muuta ongelmaa tule.
Kaikella sitä pientä ihmistä rasitetaan ;)
-
No, näistä voinee päätellä:
1. Kone on ollut pätkäkäyntikone, keskimääräinen käyntijakso n. 13,5 minuuttia (minisuositus on 20 min).
2. Käyttövettä on tehty maltillisesti, alle 10% ajasta.
3. Kone on käyttänyt sähkövastusta todella paljon 8388*6 = 50329kWh.
4. Kone on kuluttanut sähköä 6 vuoden aikana n. 19064h*1,7kW=32400 kWh ja jos COP on ollut 3, niin on tuottanut vajaa 100000 kWh.
Ei hyvältä näytä. Osatehokone.
Ei kuitenkaan vaivuta synkkyyteen!
Täydennän : Kokonais COP (100000+50000)/(32400+50000) on siis ollut vajaa 2. Eli tosi huono!
-
semmonen tuli nyt vielä tälle illalle tehtyä, että ennen loggausta sain tarkistettua lämmityspiirin sihdin. hieman oli pienen pieniä jyväsiä.
ei kuitenkaan haitta virtausta millään tavalla. mielestäni aika hyvä.
vettä tuli muutama desi ulos. eli homma meni niin, että mylly kiinni, sulku kiinni sitte nibestä kuoret pois ja sisuksista niben lämmityssulku QM32 kiinni. sihti käteen.
ilmausta ei tarvinu tehdä koska menopuolella on automaatti ilmaus. pumppu kävi jonkin aikaa ja pysähtyi.
pitää nyt laittaa vielä se loggaus päälle. älkää ihmetelkö jos siinä alussa on jotain outoa tai ainakin tiedätte mitä olen tehnyt enne loggausta.
-
en tiiä oliko sattumaa, mutta kv pumppu alkoi pyörimään ja patterit lämpiään. vaikka ulkona on 16.7 ja sisällä 21.7
varmaan kohta romahtaa taas, mutta senhän näkee huomenna logista
-
Uusissa softissa on mittausten kalibrointi buutissa ja muistaakseni 3 kk välein. Se kierrättää pumppuja 100%:lla.
-
Joo ja kyllä se heitti jo lämmittämästä :D
-
On kyllä käyny mielessä jos kokeilis suoraan vanhempaa softaa.
Jos vaikka kone tulis järkiinsä :)
-
Koska olet talon ostanut?
-
Ihan nyt elokuun alussa. Vanhemmalta rouvalta
-
Jos jostain tosi vanhan softan ( alle 3000) sais ja tietäis temput miten tehdä alaspäivitys pre 3000 versioon, niin onhan tuokin vaihtoehto. Mutta voi olla, että kone on toiminut samoin aina softasta riippumatta. Olisi pitänyt logata pätkä ennen päivitystä.
Oliko ennen päivitystä jotain ongelmia?
-
No ei mielestäni, mutta kelit vielä silloin oli sen verran lämpimät että vaikea sanoa varmaksi.
-
Pattereihin on vaihdettu lähes kaikki uudet danfossin termarit. Kahdessa taisi olla vain vähän vanhemmat termarit paikallaan
Pattereiden termareista on haittaa pumpulle.
Termarit vaativat patteriverkostoon tarvetta korkeamman menoveden lämpötilan. Maalämpökone on jo itsestäänkin termotaattiohjattu ulkolämpötilan perusteella.
Korkeampi patterivekostoon lähtevän kiertoveden lämpötila huonontaa pumpun COP -arvo (hyötysuhdetta) ja laskee pumpun lämmitystehoa.
(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/Graf-Lwt-COP.jpg)
- Avaa kaikki termarit täysille.
- Muuta sitten pumpun säätökäyrän asetuksia niin, että huoneissa on sopiva lämpötila.
- Jos sen jälkeen jossain huoneessa on liian lämmintä, säädä vain sen huoneen termaria niin, että lämpötila asettuu sopivaksi.
Vielä lämpökaivosta..
Jos kohteen lämmitystarve olisi vuodessa noin 25.000 kWh, patterilämmitys ja noin 7 kW -tehoinen maalämpökone, tulisi lämpökaivon olla Rovaniemellä noin 235 aktiivimetriä.
-
Viimevuoden kokonais sähkönkulutus oli ollut yhdeltä henkilöltä n.11000kw.
Kaikki termostaatit ovat täysillä. Ja arvoja on muutettu. Käyrä 9 taitaa nyt olla.
-
Viimevuoden kokonais sähkönkulutus oli ollut yhdeltä henkilöltä n.11000kw.
Kaikki termostaatit ovat täysillä. Ja arvoja on muutettu. Käyrä 9 taitaa nyt olla.
Kokonaiskulutus ei ole tolkuton
Jos lisäyksen arvo on todella 8000+ niin joskus on ollut paljon lisäystä, tai sitten laskuri ei pidä paikkaansa.
Onko mahdollista selvivittää aiemien vuosien kulutuksia?
-
Viimevuoden kokonais sähkönkulutus oli ollut yhdeltä henkilöltä n.11000kw.
Kaikki termostaatit ovat täysillä. Ja arvoja on muutettu. Käyrä 9 taitaa nyt olla.
Meinasinkin juuri kysyä, että mikä on käyrä. Taitaa olla turhan jyrkkä jos kylmetessä on noin kuuma ja päivällä ulkolämpötilan ollessa korkeampi, tulee kylmä. Mikä on käyrän siirtymä, eli lämpötila-asetus? Kannattaa käyrää myös nyt ensitöikseen laskea, olikohan patteritaloissa suositus 5-7? Tuo jyrkkä käyrä selittää kovan sähkövastuksen käytön talvella.
Kaikenkaikkiaan ongelma ei ole nyt pumpun hienosäädössä, mihin myös tuo max-ero kompressori kuuluu. Perussäädöt pitää ensin saada kuntoon, eli vesi kiertämään pattereissa ja käyrä kohdilleen. Tuo koneen huono toiminta tehdasasetuksilla on vain oire perusteellisesti vialla olevasta perussäädöstä. Puskurin lisääminen saattaa myös tulla eteen tuon pätkäkäynnin vuoksi.
-
Voisi kyllä sopia vaihtoventtiiliviaksi tuo pumpun käyttäytyminen kompressorin sammuessa. Käyntijaksojen jälkeen jopa meno on hetkellisesti paluuta lämpöisempi, eli toisaalta voisi käydä niinkin, että vesi kääntyy kiertämään osin kv-varaajan kautta?
Tulo- ja menolämmöt pitäisi välittömästi olla samat kun kompressori sammuu.
-
Voisi kyllä sopia vaihtoventtiiliviaksi tuo pumpun käyttäytyminen kompressorin sammuessa. Käyntijaksojen jälkeen jopa meno on hetkellisesti paluuta lämpöisempi, eli toisaalta voisi käydä niinkin, että vesi kääntyy kiertämään osin kv-varaajan kautta?
Tulo- ja menolämmöt pitäisi välittömästi olla samat kun kompressori sammuu.
KV - varaajan lämpötiloissa ei lokien mukaan tapahdu tuollaista. Ei ainakaan silmämääräisesti huomaa.
Käyttäytyminen on suunnilleen samanlaista kv ja lämmitysjaksoissa.
-
Tulo- ja menolämmöt pitäisi välittömästi olla samat kun kompressori sammuu.
Näi o.
-
Kokeilin aijemmin eri käyriä. Suositus on patteri verkostolle 7-9.
Pitäskö ottaa sähkövastus pois ja laskea käyrää? Jos se jostain syystä käyttää sähköä herkemmin ennemmin kun tekisi "töitä"
Siitä päästään siihen että mistä valikosta se saadaan pois?
Se vaihto venttiili on ku sian ottassa ku ottaa levyt edestä.
Miten sen testaisi?
Kokeilin ennen sihdin puhdistusta venttiilin lähtöjä (3kpl)jotka olivat selvästi lämmön puolella mutta niben ulkopuolella oleva lämmityksen meno putki oli kylmä. Johtuuko sitten raudan lämmönjohdosta vai mistä.
-
Voisin kysyä edellis vuosien lämmitysten kulujen perään.
Kun niben kv pumppu oli auto asetuksella niin näytössä oli lisäyksen eston symbooli.
-
Kun niben kv pumppu oli auto asetuksella niin näytössä oli lisäyksen eston symbooli.
Paikallisen sähkölaitoksen kulutuspalvelu netissä taitaa näyttää vain sinun sopimuksen aikaiset kulutukset.
Koneessa on asetus jonka yli olevalla ulkolämpötilalla estetään vastulset. Voi olla tästä kyse.
-
Kokeilin aijemmin eri käyriä. Suositus on patteri verkostolle 7-9.
Pitäskö ottaa sähkövastus pois ja laskea käyrää? Jos se jostain syystä käyttää sähköä herkemmin ennemmin kun tekisi "töitä"
Siitä päästään siihen että mistä valikosta se saadaan pois?
Se vaihto venttiili on ku sian ottassa ku ottaa levyt edestä.
Miten sen testaisi?
Kokeilin ennen sihdin puhdistusta venttiilin lähtöjä (3kpl)jotka olivat selvästi lämmön puolella mutta niben ulkopuolella oleva lämmityksen meno putki oli kylmä. Johtuuko sitten raudan lämmönjohdosta vai mistä.
Tomppelin ohjeen perusteella on hyvä säätää kone, sitten kun se ensin saadaan tekemään lämpöä kunnolla.
Nibe alkaa käyttämään vastusta vasta pakkasilla eli sitten, kun se käy koko ajan.
Patteriverkostoon menevä putki oli kylmä, koska vaihtoventtiili (luultavasti) on asennossa jossa se salli virtausta mihinkään suuntaan.
-
... olikohan patteritaloissa suositus 5-7?
Muistaakseni 7-9 on niben "lähtöarvo" käyrän säätämiselle.
-
Ohjelmallinen tapa liikutella VV on laittaa
Asteminuuttiasetuksen nykyiseksi arvoksi -100, kun kone ei käy ... niin sen pitäisi käynnistyä.
Ja vastaavasti arvoksi 100, kun kone käy ... niin koneen pitäisi sammua.
Tämä siis pätee nyt oletettuun tilanteeseen, että VV olisi huilijaksolla väliasennossa.
-
Se vaihto venttiili on ku sian ottassa ku ottaa levyt edestä.
Miten sen testaisi?
Onko VV:n toimilaitteessa nappula tms., josta karaa liikuttelisi.
Jos on osaava ja peloton, niin ottaa toimilaitteen irti (ks. kuva) , niin silloin pitäisi jousen pitää toinen virtaussuunta avoimena (olen käsittänyt että lämmityssuunta, en 100-varma).
-
Kyllä se tuon näköinen on ja teen sen. ensin ilmaan patterit. Suljetaan ilma vika ensin pois
-
Kyllä se tuon näköinen on ja teen sen. ensin ilmaan patterit. Suljetaan ilma vika ensin pois
Ok
-
Käyttövesiasentoon VV:n saa, kun laittaa KV-pyynnin yli sen nykyisen lämpötilan.
Myönnetään, menee hiukan kikkailuksi ;)
-
Ei tässä kyllä ihan täydellistä logiikkaa vielä ole ... :-\ kun
KV tehtäessä VV:lle annetaan sähköä ja se vetää jousivoimaa vastaan.
Kun käyttövesi on tehty, niin VV:lle ei enää anneta sähköä ja jousi palauttaa VV:n lämmitysasentoon.
Lämmitysvaiheessa VV:iä ei siis ohjata mitenkään. Eli mikä avaa VV:n lämmitysvaiheessa :-\
No, VV viat/häiriöt ovat kirjoitusten perusteella olleet joskus mystisiä.
Jollei sitten jotain ole kytketty asennuksessa väärin.
-
Kyllä ihan totta. Ainoa vika mahdollisuus vv on että siellä on likaa välissä ja näin ollen vv ei tule vedetyksi perille saakka
-
tässä olisi uusin data
-
Pattereissa ei tuntunu ilmaa olevan.
-
tässä olisi uusin data
Ei muutosta.
-
Kyllä ihan totta. Ainoa vika mahdollisuus vv on että siellä on likaa välissä ja näin ollen vv ei tule vedetyksi perille saakka
Joo, mutta mikä vetää/siirtää sen kun kone alkaa lämmittää pattereita?
Ja siirtää lämmityksen loputtua taas sellaiseen asentoon ettei vesi virtaa ???
-
Olisko ihan mangeetti venttiili tyyppinen.
Mitähän tässä osasi alkaa tekemään nyt tälle masiinalle.
Kokeilisko laittaa saman softan uudelleen?
Vai auttaakohan se mitään?
-
Minä ottaisin VV toimilaitteen irti ja katsoisin kuinka silloin toimii.
Voihan muuten se toimilaitekin olla viallinen.
-
Olisko ihan mangeetti venttiili tyyppinen.
Mitähän tässä osasi alkaa tekemään nyt tälle masiinalle.
Kokeilisko laittaa saman softan uudelleen?
Vai auttaakohan se mitään?
Vaikka vanhalla softalla toimikin "paremmin" on pumpussa silti vikaa. En muuttaisi asetuksia/säätäisi konetta enempää ennenkuin huoltomies on käynyt paikalla selvittämässä miksei vesi kierrä oikein silloin kun pumppu ei käy. Käyntijaksojen aikana käyrät ovat loogisen näköisiä, eli meno on paluupuolta kuumempi ja lämpö nousee linjassa, joskin nopeasti johtuen tuosta pienestä vesitilavuudesta. Koska pumput on laitettu manuaalisäädölle, ei softassa voi olla mitään semmoista, mikä tuon vian aiheuttaisi.
Sitten kun kone on kunnossa, on tarkemman säätämisen aika.
-
Pitää ensiviikolla tilata huoltomies paikalle
-
Hyvä suunnitelma.
Onneksi on vielä suht lämmintä.
-
Sen verran tein vielä että säädin pattereiden paluu venttiilit aivan auki. Osa oliki,mutta ei läheskään kaikki. nyt pitäs saada vielä kunnolla kylmiä ilmoja jotta sais kunnon dataa.
-
Sen verran tein vielä että säädin pattereiden paluu venttiilit aivan auki. Osa oliki,mutta ei läheskään kaikki. nyt pitäs saada vielä kunnolla kylmiä ilmoja jotta sais kunnon dataa.
Täähän oli 1-putki järjestelmä?
Laitakko kuvan jostain patterista, että miten ne patterit liittyy siihen putkeen, ja mitä laitteita, termareita, yms. niissä on?
-
Ymmärsin sen yksiputkijärjestelmän ilmeisesti väärin. Enempää siihen perehtymättä.
Eli kaksi putkea tulee patterille. Ylös ja alas. Jossa normaali käännettävä termostaatti.
Kuvaa en nyt saa koska lähdin reissuun
-
tässä kuva patteri rakenteesta.
otin kaikista termostaatit pois ja säädin virtaukset alakorkin alta täysille. osassa se olikin jo, mutta ei kaikissa läheskään.
talo käyrä on 7 ja loggaus eilisestä asti päällä. otan tänä iltana dataa tänne.
pitäisi saada vain kylmiä ilmoja että näkee kunnolla miten nibe reagoi
-
säädin virtaukset alakorkin alta täysille. osassa se olikin jo, mutta ei kaikissa läheskään.
Merkkaa vaikka maalarinteipillä nuo alakorkit joita säädit,jos muistat niin kirjoita siihen montako kierrosta avasit.
Jos samassa linjassa osa pattereita ei lämpiä niin kierrä alakorkin alla olevia säätöruveja takaisin kiinni samoihin kohtiin jossa ne oli alkujaan.
Nuo alakorkin alla olevat säätimet on patteriverkoston linjasäätöä varten ja niillä tasapainotetaan patteriverkon virtausta että vesi kiertää tasaisesti kaikissa pattereissa.
Jos jossain patterissa ei vesi kierrä niin se ei lämpene.
Tuossa on nyt sellainen mahdollisuus että kiertopumppua lähinnä olevat patterit lämpenee mutta patteriverkon kaukaisimmissa pattereissa ei vesi kierrä tai kiertää liian hitaasti eikä patteri lämpene.
Jos kaikki patterit lämpiää normaalisti niin anna linjasäädöt olla kaikki aivan auki
edit:Linjasäätöruuvit menee myötäpäivään(alas) kiinni ja vastapäivään(ylös) auki
-
Juurikin näin meinasin toimia ja sillä tässä odottelen
Kylmempiä ilmoja.
-
Juurikin näin meinasin toimia ja sillä tässä odottelen
Kylmempiä ilmoja.
Käyrä on 7, ja onko lämpötila-asetus 0? Sillä asetuksella siirretään käyrää ylös-alas ja käyrä-asetuksella sitä, kuinka paljon menovesi muuttuu kuumemmaksi suhteessa ulkolämpötilan laskuun. Eli tiivistäen, jos talossa on aina tasaisen kylmä tai kuuma, muutetaan lämpötila-asetusta eli "siirtymää". Jos ulkolämmön kylmetessä lämpenee, pienennetään käyrää. Jos ulkolämmön kylmetessä viilenee, nostetaan käyrää.
Toki käyrän voi hienosäätää vasta kun patterit on tasapainossa ja kone kunnossa, mutta sitä odotellessa voi mennä tuohon tapaan. Olikohan niben manuaalissa, että patteritalossa 3 muutos siirtymässä muuttaa noin asteen sisälämpöä.
-
Ajattelin odotella kylmempiä ilmoja ja sen jälkeen hienosäätää.
Ja kyllä muistelen juurikin noin mainitsemasi lämpötilan säädöt
-
tuossa viimeisin data. toissapäivältä. käsittääkseni jo parempi vai olenko ihan hukassa?
-
Ei merkittävää muutosta.
Kone käy asteminuutit nollaan, hyvä.
Käyntijakson pituus on nyt n. 30min, kelvollinen.
Lämmityksen delta on parempi, riittää tähän tilanteeseen. Ehkä 60% nopeudelle seuraavaksi.
Perussyy (= huono virtaus) ei ole poistunut, huoltoa siis odotellaan.
-
Eli soitin huoltoon ja aloitetaan tekemällä perussäätö ja asennetaan mahdollisesti puskuri varaaja.
Ensiviikolla huolto ukko käy kattoon vähän tilannetta ja perussäätö
Tehdään kunhan kelit kylmenee.
-
tässä kuva patteri rakenteesta.
otin kaikista termostaatit pois ja säädin virtaukset alakorkin alta täysille. osassa se olikin jo, mutta ei kaikissa läheskään.
talo käyrä on 7 ja loggaus eilisestä asti päällä. otan tänä iltana dataa tänne.
pitäisi saada vain kylmiä ilmoja että näkee kunnolla miten nibe reagoi
Tämä ei ole 1-putkijärjestelmästä, vaan ihan normaali 2-putkinen meno/paluu järjestelmä. Eli avaat nuo kaikki linjasäädöt täysin auki, poistat termostaatit ja kuristat liian kuumia huoneita sitten kiinni tuolla säädöllä. Tosin runkoputken paksuus sitten määrää, että riittääkö lämpöä kaikille pattereille tasaisesti. Kiertopumppu samoin. Suhinaa saattaa sitten riittää haaleammalla vedellä.
-
Vian poistaminen tärkeintä.
-
Tämä ei ole 1-putkijärjestelmästä, vaan ihan normaali 2-putkinen meno/paluu järjestelmä. Eli avaat nuo kaikki linjasäädöt täysin auki, poistat termostaatit ja kuristat liian kuumia huoneita sitten kiinni tuolla säädöllä. Tosin runkoputken paksuus sitten määrää, että riittääkö lämpöä kaikille pattereille tasaisesti. Kiertopumppu samoin. Suhinaa saattaa sitten riittää haaleammalla vedellä.
näin olen tehnyt. en ole huolissani ettenkö saisi konetta kuntoon. nyt kun asiaan on perehtynyt teidän kaikkien foorumilaisten avustuksella
niin uskon että saan homman pelittämään ja laitan tänne jos ja kun perusasiat ovat kunnossa. katellaan niitä käyriä sitte syssymmällä.
kiitos jo tässä vaiheessa kaikille avun antajille!!
-
torstaina kaveri tulee vähän kartottaan mitä aletaan tekemään.
nyt joku voisi ystävällisesti kertoa mistä valikosta saa sähkövastuksen kokonaan pois.
tämä nyt lähinnä tässä odotellessa. Tietääpähän sitten myöhemmin
ps.
torpassa ollu väillä 17 lämmintä :D
nykyistä asteminuuttia muuttanu sinne -150 nii ainakin lämmittää vähän aikaa ennen kun nousee sinne 100 taas
-
torstaina kaveri tulee vähän kartottaan mitä aletaan tekemään.
nyt joku voisi ystävällisesti kertoa mistä valikosta saa sähkövastuksen kokonaan pois.
tämä nyt lähinnä tässä odotellessa. Tietääpähän sitten myöhemmin
ps.
torpassa ollu väillä 17 lämmintä :D
nykyistä asteminuuttia muuttanu sinne -150 nii ainakin lämmittää vähän aikaa ennen kun nousee sinne 100 taas
Huolto-valikosta, en muista ulkoa. Katso asentajan opas.
Sulla on manuaalisäätöinen lämmitysjärjestelmä ;)
Oletko koettanut laittaa kiertopumpua 100%:lle?
-
torstaina kaveri tulee vähän kartottaan mitä aletaan tekemään.
nyt joku voisi ystävällisesti kertoa mistä valikosta saa sähkövastuksen kokonaan pois.
tämä nyt lähinnä tässä odotellessa. Tietääpähän sitten myöhemmin
ps.
torpassa ollu väillä 17 lämmintä :D
nykyistä asteminuuttia muuttanu sinne -150 nii ainakin lämmittää vähän aikaa ennen kun nousee sinne 100 taas
Jos asteminuutit on jatkuvasti 100, luulee Nibe talossa olevan jatkuvasti liian lämmin eikä lämmitä. Jos talossa on silloin kylmä, niin kannattaa nostaa lämpökäyrää reilusti. Tuolla käynnistyksen asteminuuttirajalla on tarkoitus vain tasapainoilla pätkäkäynnin ja lämpötilan huojumisen välillä kun järjestelmä muuten on säädetty oikein. Jos pumppua haluaa säästää säätämisen ajan, niin melkein mieluummin pakottaa pelkälle sähkövastuskäytölle kun ei se tähän aikaan vuodesta niin omaisuuksia maksa.
Lisäyksen eston lämpötilarajan saa kytkettyä automaattisen tilan asetuksista, mutta en nyt muista ulkoa mikä valikkokoodi. En muista saako sitä kokonaan estettyä jotenkin muuten, mutta tuo nyt käytännössä ajaa saman asian kun laittaa lämpötilan riittävän alas.
-
Laitahan näytille loki, jossa manuaalisesti asteminuuteilla käynnistät koneen.
-
kiitos tk- kommentista. on tässä yritetty omin neuvoin säätää. mainitsemasi asiat on tiedossa.
laitampa vasiten login päälle nyt ja sitä ennen asteminuutit manulle -150
katomma kun taas romahtaa..
huomenna dataa ystävät :)
-
nyt joku voisi ystävällisesti kertoa mistä valikosta saa sähkövastuksen kokonaan pois.
Valikko 5.1.12 - sisäinensähkölisäys
maks.kytk.sähköteho
Säätöalue: 7 / 9
Tehdasasetus: 7
maks.sääd.sähköteho TÄLLÄ SÄÄTYNEE
Säätöalue: 0 - 9 kW
Tehdasasetus: 6 kW <--------
varokekoko
Säätöalue: 1 - 200 A
Tehdasasetus: 16 A
-
Aivan "pöllö" idea.
Onko pattereille meno/paluu kytketty oikein päin?
Edit. No, onhan tuo ihan pöllö ... meno- ja paluulämpötila pitäisi tällöin olla suunnilleen sama :(
-
Voisin kysyä edellis vuosien lämmitysten kulujen perään.
Onko tuloksia?
-
Oletko koettanut laittaa kiertopumpua 100%:lle?
Tämän voisi kokeilla vielä, laita LJ pumpun nopeudeksi 100% (huili ja tuotanto).
Oletko IR mittarin hommannut?
-
Laitoin aiemmin maapiirin pumpun jatkuvaksi jolloin lämpöä riitti hyvin. N.22.5 astetta
Nyt se on jaksottainen
Kyllä maapiiri voi olla jatkuvalla (edit 100%:lla), näin kokeiluvaiheessa.
-
Kyllä maapiiri voi olla jatkuvalla.
Tässä ei ole mitään järkeä eikä keruupumpulla ole mitään merkitystä lämmityksen riittävyyteen.
Tämän voisi kokeilla vielä, laita LJ pumpun nopeudeksi 100% (huili ja tuotanto).
Oletko IR mittarin hommannut?
Nibe osaa nykyään säätää nuo pumput automaattisesti todella hyvin. Se, miksi automaatilla nopeus tässä järjestelmässä lähestyy nollaa, johtuu kierron ongelmista: koska pumppuja säädetään lömpötilaeron perusteella ja kierto on heikko, pumpun nopeutta lasketaan. Toki nyt ilman termostaatteja voisi taas kokeilla tuon automaatinkin toimintaa.
Oma käsitys Niben säätämisestä nykyisillä softaversioilla on, että käytännössä vain käyrö kohdilleen ja käynnistysrajalla sopivat käyntijaksot, kaiken muun pumppu osaa tehdä vähintään yhtä hyvin itse. Toki sitten vielä hifistelyä tuon sähkövastuksen kanssa.
-
Tässä ei ole mitään järkeä eikä keruupumpulla ole mitään merkitystä lämmityksen riittävyyteen.
Nibe osaa nykyään säätää nuo pumput automaattisesti todella hyvin. Se, miksi automaatilla nopeus tässä järjestelmässä lähestyy nollaa, johtuu kierron ongelmista: koska pumppuja säädetään lömpötilaeron perusteella ja kierto on heikko, pumpun nopeutta lasketaan. Toki nyt ilman termostaatteja voisi taas kokeilla tuon automaatinkin toimintaa.
Oma käsitys Niben säätämisestä nykyisillä softaversioilla on, että käytännössä vain käyrö kohdilleen ja käynnistysrajalla sopivat käyntijaksot, kaiken muun pumppu osaa tehdä vähintään yhtä hyvin itse. Toki sitten vielä hifistelyä tuon sähkövastuksen kanssa.
Aloittajan kone ei toimi normaalisti ja hänen havaintojen/kertoman mukaan on mentävä/autettava.
Muuten samaa mieltä kanssasi.
-
siinä olisi hieman dataa
-
siinä olisi hieman dataa
Ei muutosta.
Pumput näyttää "palautuneen" automaatille.
Oletko vaihtoventtiliin liikkumista kokeillut/tarkastellut?
-
Laitoin pumput automaatille.
En ole kokeillut. Pitää tutkia sitä vielä
-
vv vielä tutkimatta, mutta katoin laser mittarilla nyt kaikki patterit ja pumpulta lähdöt sekä tulot. kaikki mielestäni kunnossa. meno niben vieressä n. 40-42 astetta ja paluu 35-36
pattereissa kaikissa ylä kohdassa ja ala kohdassa lähes samat. aavistuksen alempana kun nibessä. ero pattereiden ylä ja ala kohdalla noin. 5-8 astetta.
aika vaikeasti selitetty ;)
toivottavasti ymmärrätte.
nämä luvut on saatu ns. manuaalisesti, eli olen sen hetkistä asteminuuttia näpyttäny kolmisen kertaan päivän aikana sinne -150.
alkaa tuntua sille että puskuri varaajan laitan. meinasin sen ukv 100 laittaa. vai olisiko ukv 200 parempi?
patteri verkoston tilavuutta en tiedä, mutta onse pieni kun miettii järjellä. (ehkä 100l arvio)
ittekkö hoitaa säädöt niin lämpö riittää torpassa
-
vv vielä tutkimatta, mutta katoin laser mittarilla nyt kaikki patterit ja pumpulta lähdöt sekä tulot. kaikki mielestäni kunnossa. meno niben vieressä n. 40-42 astetta ja paluu 35-36
pattereissa kaikissa ylä kohdassa ja ala kohdassa lähes samat. aavistuksen alempana kun nibessä. ero pattereiden ylä ja ala kohdalla noin. 5-8 astetta.
aika vaikeasti selitetty ;)
toivottavasti ymmärrätte.
nämä luvut on saatu ns. manuaalisesti, eli olen sen hetkistä asteminuuttia näpyttäny kolmisen kertaan päivän aikana sinne -150.
Pelkästään tuon perusteella tuntuu kaikki olevan kunnossa.
MTU kohdalleen, mikä ko. alueelle kuuluukin
Lämpökäyrää ylöspäin paljon
Kone automaatille
Jos vielä kylmä, niin lämpökäyrää ylöspäin
Ja ei kun kovaa ajoa.
-
No niin, IR-mittari hankittu, se on hyvä laite. Kokemus on osoittanut että se antaa erilaisia lukemia materiaalin pinnasta riippuen. Olen teknisessä tilassa laittanut mustaa teippiä mittauskohtiin. Pattereissa on maalia, niin niistä saa riittävän hyvää tulosta.
Käsitin, että tänään tulee huolto paikalle, niin en ehdottele enää mitään.
(Olisin tehnyt mittaukset myös ennen koneen käsikäynnistystä.)
Mitä Niben mittaukset näytti?
Lämmitysjakso näyttää toimivan nomaalisti, kuten logitkin on osoittanut.
Laittaisin ensimmäiseksi kuntoon virtauksen pattereille huilijaksolla ja katsoisin rauhassa minkä mittaisia käyntijaksoja kunnossa olevalla nykyisellä kokoonpanolla tulee.
Sitten voi rauhassa pohtia UKV:n tarpeen (ilmeinen) ja koon.
Huoneanturi on hyvä apuri säätämisessä, mutta ei välttämätön.
-
Pelkästään tuon perusteella tuntuu kaikki olevan kunnossa.
MTU kohdalleen, mikä ko. alueelle kuuluukin
Lämpökäyrää ylöspäin paljon
Kone automaatille
Jos vielä kylmä, niin lämpökäyrää ylöspäin
Ja ei kun kovaa ajoa.
Tässä koneessahan ei käyntijaksojen aikana olekaan ollut muuta ongelmaa kuin nopeasti nouseva menolämpö, mikä liittyi varmasti aiemmin termostaatteihin ja vähäiseen vesitilavuuteen. Ongelma on ollut lepojakso, jolloin menoputki jostain syystä pysyy lämpöisenä ja sekoittaa asteminuuttilaskennan.
Logien lämpötilat näyttää siltä, että koneen perässä olisi puskurivaraaja minkä jälkeen vasta menoanturi, mutta näinhän ei ilmeisesti ole. Varaajattomassa järjestelmässä menolämpö tippuu välittömästi paluulämmön tasolle kun kone sammuu.
-
Laitan tähän vielä vanhan kuvan aiemman taloyhtiömme logituksista. Tuossa toki lattialämmitysjärjestelmä ja Niben perässä 200l puskurivaraaja, minkä vuoksi menolämpö koneen sammuttua on hetken vielä korkeampi. Mutta havainnoillistaa miten tuon meno- ja paluulämmön pitäisi tasaantua huilijakson aikana (oranssi ja violetti käyrä).
-
Tässä koneessahan ei käyntijaksojen aikana olekaan ollut muuta ongelmaa kuin nopeasti nouseva menolämpö, mikä liittyi varmasti aiemmin termostaatteihin ja vähäiseen vesitilavuuteen.
Ongelma on ollut lepojakso, jolloin menoputki jostain syystä pysyy lämpöisenä ja sekoittaa asteminuuttilaskennan.
Logien lämpötilat näyttää siltä, että koneen perässä olisi puskurivaraaja minkä jälkeen vasta menoanturi, mutta näinhän ei ilmeisesti ole.
Varaajattomassa järjestelmässä menolämpö tippuu välittömästi paluulämmön tasolle kun kone sammuu.
Jep
Jep
Jep .. lokin mukaan ei ole ulkoista menolämmön mittausta. Kun ei ole puskuriakaan.
Jep
Mystinen tapaus.
Mielenkiinnolla odotamme huollon analyysiä ja toimenpiteitä.
-
huolto kävi eilen ja päädyttiin asentamaan nibe ukv100 ja samalla tulee maapiiriin yksi sulku lisää että saa sihdin tarkistettua.
asentaja tulee 1-2 viikon sisään. säätöjä ei alettu vielä tekemään sen kummemmin. MUT luku nyt -38
kirjoittelen tänne kunhan pönttö on asennettu ja saadaan tehtyä jotain säätöjä. toivotaan että tällä toimenpiteellä homma pelittäisi kunnolla.
laitan dataa kunhan on sen aika.
-
100l puskuri on varmasti paikallaan ja sulku, mutta perusongelmaa tuo ei taida poistaa.
-
mitäs minä osaisin sanoa sille huoltomiehelle, että se huomaisi ottaa asiasta onkeen?
-
mitäs minä osaisin sanoa sille huoltomiehelle, että se huomaisi ottaa asiasta onkeen?
Kysy vaikka, että miksi meno- ja paluulämmöt eivät täsmää kun kone ei käy. Ja toki voi pyytää tutkimaan, että vaihtoventtiili kääntyy oikein?
Jos on tilaa, niin kannattaisiko laittaa 200l puskuri? Eikös kone kuitenkin ollut 8kw? Olikohan niben suositus 20 vai 30l kilowattia kohden?
-
Kysy vaikka, että miksi meno- ja paluulämmöt eivät täsmää kun kone ei käy. Ja toki voi pyytää tutkimaan, että vaihtoventtiili kääntyy oikein?
Jos on tilaa, niin kannattaisiko laittaa 200l puskuri? Eikös kone kuitenkin ollut 8kw? Olikohan niben suositus 20 vai 30l kilowattia kohden?
Juuri noin.
Jos käyrien lisäksi voi esitää kuinka patterien lämpötilat on käynnissä, tunti käynnin jälkeen ja 2 tuntia käynnin jälkeen.
20l/kW on suositus.
En ole perehtynyt kuinka eri kokoiset varaajat käyttäytyvät.
Tällä kuitenkin 30l/kW antaa nollakelillä n. tunnin käynti- ja huilijakson ja menovesi vaihtelee n. 12C.
-
Pumpun lähellä (teknisessä tilassa) pitäisi olla patteriverkostossa ilmausventtiili tai ilmausautomaatti.
Tarkasta ettei siellä ilmaa.
Aiemmin kirjoitit että linjassa on automaatti-ilmain.
Niiden kanssa on käsittääkseni ollut ongelmia.
Saatko tarkastettua että se varmasti toimii / tulee vettä ulos?
-
pitääpä kattoa että imaus toimii. huollon mielestä 100 riittää. 200 on 12 kw pumpulle kuuleman tarkoitettu. ja olikohan se niin että 10l/kw
kone tosiaan se 8kw.
-
... olikohan se niin että 10l/kw
20l / kW lienee suositus.
Alle 20 min käyntijaksoja pidettäneen pätkäkäyntinä.
-
Katselin uudelleen lämmitysjaksoasi ja outoa siinä on, että kaikki mittakset laskevat alkuun noin 5C.
Ja paluulämpötila alkaa "heti" nousta. Siinä pitäisi olla edes pieni viive.
Edit: Oikaseeko virtaus "lähimmän" patterin kautta heti paluuseen?
Kannattanee kuitenkin ottaa 200l puskurivaraaja, jos mahtuu ja jos ottaa.
Hintaero on kuitenkin pieni.
-
Sitä en tiedä miten putket menee koska nehän menee laatan sisällä.
Kysyin siitä varaajan koosta ja tuumasi vain että 100 riittää. Tosin 200l kans olisi ahdasta.
Sen olen laittanut merkille että jos käynnistän lämmityksen niin meno putki kylmenee aluksi ennen kun alkaa taas lämpeään.
Johtunee ilmeisesti siitä että ensin käynnistyy kiertovesipumppu.
Tämä vain arvailua..
Missä sen paluulämmön lämpötila anturin pitäisi olla? Voisko se ollaväärässä paikassa?
Meno anturi oli ainakin kiinni siinä koneen sisällä jossa myös sähkövastus. Putki siinä kohtaa paksumpi. Anturi kiinni putken päällä jollain tahnalla.
-
Sitä en tiedä miten putket menee koska nehän menee laatan sisällä.
Kysyin siitä varaajan koosta ja tuumasi vain että 100 riittää. Tosin 200l kans olisi ahdasta.
Sen olen laittanut merkille että jos käynnistän lämmityksen niin meno putki kylmenee aluksi ennen kun alkaa taas lämpeään.
Johtunee ilmeisesti siitä että ensin käynnistyy kiertovesipumppu.
Tämä vain arvailua..
Missä sen paluulämmön lämpötila anturin pitäisi olla? Voisko se ollaväärässä paikassa?
Meno anturi oli ainakin kiinni siinä koneen sisällä jossa myös sähkövastus. Putki siinä kohtaa paksumpi. Anturi kiinni putken päällä jollain tahnalla.
Tuo kyllä viittaa vahvasti, jos putki aluksi kylmenee, että kierto lähtee vasta silloin toimimaan. Kiertopumppuhan kuitenkin pyörii myös odotustilassa? Anturiviat vaikuttaa epätodennäköisille kun kuitenkin käyntijakson aikana lämmöt käyttäytyy järkevästi. Toki bt2 ja bt12 jostain syystä vähän heittää, ehkä huono kontakti jommassakummassa?
Varmista vielä, että lämpöjohtopumppu on jatkuvasti päällä, pitäisi näkyä näytön alareunassa symboli myös kun pumppu ei käy lämmitystä. Logien perusteella näin toki on.
-
Ehdotus, laita lj-pumppu käymään 100% koko ajan.
Loki päällä ja tunnin päästä käsikäynnistys, jos ei muuten lähde.
Miten ilmaus niben läheisyydessä?
-
Ehdottomasti se 200l puskuri jos sen saa vain mahtumaan.
-
Sitä en tiedä miten putket menee koska nehän menee laatan sisällä.
Missä sen paluulämmön lämpötila anturin pitäisi olla? Voisko se ollaväärässä paikassa?
Meno anturi oli ainakin kiinni siinä koneen sisällä jossa myös sähkövastus. Putki siinä kohtaa paksumpi. Anturi kiinni putken päällä jollain tahnalla.
Ok, tämän kanssa on elettävä.
Voi olla että lähimpien patterien virtaus oli pienemmällä, kun niitä selvittelyn alussa availit.
Tuo on sitten hienosäätöä, kunhan perusongelma/ongelmat on selätetty.
Kaikki anturit BT2, BT3, BT12 ovat koneen sisällä, ja lähtökohtaisesti oikeissa paikoissa.
BT12 mittaa lauduttimen jälkeistä lämpötilaa.
BT2 mittaa sähkövastuksen jälkeistä kiertoon menevän lämpötilaa. Jos vastus on päällä, niin tämä näyttää enemmän kuin BT12.
BT3 mittaa kierrosta palaavan veden lämpötilaa.
Anturit ovat yksilöitä ja eivät näytä 100% samaa lukemaa.
Lisäksi kalibrointi muuttaa näyttämiä.
-
heitän nyt yhden asian vielä ilmoille jonka huomasin!
huone jossa pumppu. on kooltaan n.4-5 neliöä. ei siinä mitään, mutta!?...
nibeltä lähtee normaalisti lämmityksen meno JOSTA HAAROITETTU tähän "pannu huoneeseen" patterille. (lyhyt kierto ja todella pieni patteri) paluu patterilta suoraan niben ns. pääpaluu putkeen. (haara)
en nyt ole aivan varma sekoittaako tämä koko hommaa, mutta latoin kuitenkin "pannuhuoneesta" termarin kiinni (paluu virtaukseen en koskenut)
nyt on loggaus päällä ja laitan sen huomenna tänne.
tosin tämä ei poista ongelmaa liian pienestä patteriverkoston tilavuudesta, mutta jospa se vähän auttaisi pääsemään eteenpäin.
aika sekavasti kerrottu :(
-
tässä ammattimiehen tarkka piirros asiasta
-
heitän nyt yhden asian vielä ilmoille jonka huomasin!
huone jossa pumppu. on kooltaan n.4-5 neliöä. ei siinä mitään, mutta!?...
nibeltä lähtee normaalisti lämmityksen meno JOSTA HAAROITETTU tähän "pannu huoneeseen" patterille. (lyhyt kierto ja todella pieni patteri) paluu patterilta suoraan niben ns. pääpaluu putkeen. (haara)
en nyt ole aivan varma sekoittaako tämä koko hommaa, mutta latoin kuitenkin "pannuhuoneesta" termarin kiinni (paluu virtaukseen en koskenut)
nyt on loggaus päällä ja laitan sen huomenna tänne.
tosin tämä ei poista ongelmaa liian pienestä patteriverkoston tilavuudesta, mutta jospa se vähän auttaisi pääsemään eteenpäin.
aika sekavasti kerrottu :(
Osansa tuo tekee ja mielenkiintoista nähdä tuloksia. ... Hyvä havainto!
Minulla on samanlainen kytkentä, mutta puskurivaraaja välissä.
Hiukan epäilen että tämä koko ongelmaa (=Niben sisäinen menolämpötilamittaus) poistaisi.
Hyvä kuva.
Miten pannuhuoneen ilmaus?
-
tuossa viimeisin data. ilmausta en ole vielä kattonu.
-
Kone kävi paremmin yöllä, mutta aamulla kun se teki käyttövedet, niin homma karkasi "lapasesta". ... viittaa vaihtoventtiiliin
Kuva1: Lämpötilat
Kayntijakson aluksi BT3 putoaa edelleen melkein 10C.
Huilijaksolla lämpötilat seilaa miten sattuu.
Kuva2: Asteminuuttilaskenta toimi yön.
Kuva3: Lämpötila - vs. asteminuutit
Missä ulkolämpötilamittarisi on? Se näyttää että Rovaniemellä olisi lähes 20C lämmintä. Ilmatieteen laitos mittaa "vain" 10C klo 11.
Ilman eliminointi olisi hyvä juttu.
-
joo se ulkoanturi on altis aamu auringolle. siitä johtuu varmaan korkea aamu lämpötila. taitaa olla itä seinällä
pitää näyttää sille huollon ukolle tuota dataa kunhan se tulee asentaan sen varaajan.
-
Asteminuuttilaskenta tavallaan toimii, mutta käytännössä ei. Todellisuudessahan pattereissa kiertää taukojaksolla tuo 25-asteinen vesi, mikä on paluulämpö kun kierto lähtee toimimaan. Näin ollen tuo lämmitystarpeen laskenta pelaa väärin ja käyrä on varmasti korkeammalla kun todellisuudessa tarvitsisi.
-
Asteminuuttilaskenta tavallaan toimii, mutta käytännössä ei. Todellisuudessahan pattereissa kiertää taukojaksolla tuo 25-asteinen vesi, mikä on paluulämpö kun kierto lähtee toimimaan. Näin ollen tuo lämmitystarpeen laskenta pelaa väärin ja käyrä on varmasti korkeammalla kun todellisuudessa tarvitsisi.
Auttaisko tähän nyt se tuleva puskuri varaaja vai mistähän tuo voisi johtua
-
En usko että auttaa, koska näyttää että virtaus ei toimi kunnolla.
Minusta asteminuuttilaskenta toimii oikein, mutta kun virtaus ei toimi kunnolla ja Nibeen jää lämmintä vettä, niin sen vuoksi kokonaisuus ei toimi suunnitellusti.
Miten voi ilmausaskare ?
Kokeile laittaa LJ pumppu 100%:iin huilijaksolla.
-
Onhan valikko 5.1.10, eli lämpöjohtopumpun käyttötila "auto", eikä ajoittainen?
-
5.1.10 asetus on auto
nyt laitoin merkille lämmitysjakson jälkeen, että osa pattereiden meno ja paluu putkista oli eri lämpöisiä.
osassa pattereissa paluu putki oli lämpösempi kun itse meno(patterille). Liekkö aina ollut. sitä en osaa sanoa. (kun en heti älyä kaikkia asioita katsoa)
sen kyllä kertoi data. mistä ihmeestä tämä voi johtua? Ilmaako siellä vielä on? oon kai mie niitä ilmannu moneen kertaan.
-
nyt kun laitoin taas asteminuutit -150 niin jonku ajan kuluttua pattereiden meno n. 44-48 ja paluu 39-43
tämän nyt mittasin ir mittarilla.
edelleen ilmaus on tässä teidän tulkinnoissa pyörinyt mielessä.
olen ilmannut niin että kv pumppu ei käy ja silloin oli termari kiinni ja sitten myös ilman termareita. sitten on myös kierto ja lämmitys ollut päällä.
miten nämä nyt pitää ns. oikein ilmata. taidan odottaa asentajan ja kun laittaa puskurin niin ilmaa myös kunnolla.
-
nyt kun laitoin taas asteminuutit -150 niin jonku ajan kuluttua pattereiden meno n. 44-48 ja paluu 39-43
tämän nyt mittasin ir mittarilla.
edelleen ilmaus on tässä teidän tulkinnoissa pyörinyt mielessä.
olen ilmannut niin että kv pumppu ei käy ja silloin oli termari kiinni ja sitten myös ilman termareita. sitten on myös kierto ja lämmitys ollut päällä.
miten nämä nyt pitää ns. oikein ilmata. taidan odottaa asentajan ja kun laittaa puskurin niin ilmaa myös kunnolla.
No tuleeko niistä ilmaa?
pihiseekö, vai tuleeko vain vettä?
-
Ilmaus tehdään termarit auki.
Ja ilmataan niin monta kertaa että tulee pelkkää vettä.
Teknisen tilan ilmaus on nyt TÄRKEÄ.
Tarkasta myös ettei patteriverkoston paine putoa.
-
nyt laitoin merkille lämmitysjakson jälkeen, että osa pattereiden meno ja paluu putkista oli eri lämpöisiä.
osassa pattereissa paluu putki oli lämpösempi kun itse meno(patterille). Liekkö aina ollut. sitä en osaa sanoa. (kun en heti älyä kaikkia asioita katsoa)
sen kyllä kertoi data. mistä ihmeestä tämä voi johtua? Ilmaako siellä vielä on? oon kai mie niitä ilmannu moneen kertaan.
Tämä ei ole normaalia.
EHDOTUS: Tee mittauksia IR mittarilla ja loggaus päällä.
Kirjaa:
- aika + päiväys ja koneen tilanne (käy/eikä/käynnistä x min ...)
- pattereille menoputki teknisessä tilassa
- pattereilta paluuputki teknisessä tilassa
- ota Nibestä BT2 ja BT3 lukemat
- Ja mittaa + kirjaa jokaisen patterin tulo ja lähtölämpötila
Tee mittauskierros kun kone huilii.
Laita kone käsin käymään, odota muutama minuutti (3-5)
Mittaa taas kaikki.
Kun kone on pysähtynyt, odota 10 minuuttia ja mittaa taas kaikki.
Odota 30 minuuttia ja mittaa kaikki.
Eli tuloksena on 4 mittausta, joista pitäsi saada lisää tietoa mm. asentajalle.
Kirjaa tulokset exceliin tai laita tiedot valokuvina tänne tms.+ loki ko. ajalta.
-
5.1.10 asetus on auto
nyt laitoin merkille lämmitysjakson jälkeen, että osa pattereiden meno ja paluu putkista oli eri lämpöisiä.
osassa pattereissa paluu putki oli lämpösempi kun itse meno(patterille). Liekkö aina ollut. sitä en osaa sanoa. (kun en heti älyä kaikkia asioita katsoa)
sen kyllä kertoi data. mistä ihmeestä tämä voi johtua? Ilmaako siellä vielä on? oon kai mie niitä ilmannu moneen kertaan.
Ja olihan niin, että kiertopumpun symboli on näytössä jatkuvasti, myös kun pumppu ei käy? Se keltainen siis.
Huoltovalikon pakko-ohjauksella voisi vielä lepojaksolla pakottaa kiertopumpun päälle ja latsoakatsoa mitä tapahtuu. Jos tuossa jostain syystä käykin niin, että kiertopumppu kuitenkin pysähtyy.
Tuo lämpöisempi paluuputki voi liittyä siihen, että patteri alkaa hiljalleen täyttyä kylmällä vedellä tuloputken kautta, mutta lämmintä on vielä varastossa. Näin pitäisikin olla lepojakson aikana.
-
Ja olihan niin, että kiertopumpun symboli on näytössä jatkuvasti, myös kun pumppu ei käy? Se keltainen siis.
Huoltovalikon pakko-ohjauksella voisi vielä lepojaksolla pakottaa kiertopumpun päälle ja latsoakatsoa mitä tapahtuu. Jos tuossa jostain syystä käykin niin, että kiertopumppu kuitenkin pysähtyy.
Tuo lämpöisempi paluuputki voi liittyä siihen, että patteri alkaa hiljalleen täyttyä kylmällä vedellä tuloputken kautta, mutta lämmintä on vielä varastossa. Näin pitäisikin olla lepojakson aikana.
Lokin mukaan huilijaksolla lj-pumpun nopeus on 35%.
Onko se totta on sitten toinen juttu ;)
-
Pitää kääntää sitä pumpun nopeutta isommalle huilijaksolla. Missä sen kiertovesipumpun symbolin pitäisi näkyä. Ei mielestäni päänäytöllä ole sellaista.
Pattereissa ei mielestäni ole ilmaa. Aiemmin oli hiukan
-
Siinä näytön alareunassa pitäisi näkyä. Samoja symboleita, kun koneen käydessäkin. Sininen on keruupumppu ja oranssi lämpöjohtopumppu. Näkyy ainakin tilavalikossa, muistaakseni kokoajan?
Kokeilitko pakko-ohjauksella laittaa lämpöjohtopumpun päälle? Kerää vaikka logia 10min puolen minuutin logituksella, niin näkee mitä lämpötiloille tapahtuu pakko-ohjauksen aikana.
-
Ei kyllä ole mielestäni sellaista kuvaa. Ainostaan välillä lisäyksen esto symboli.
Laittelen huomenna dataa. En ole tänään kerennyt olemaan pumpun kimpussa.
-
Ei kyllä ole mielestäni sellaista kuvaa. Ainostaan välillä lisäyksen esto symboli.
Laittelen huomenna dataa. En ole tänään kerennyt olemaan pumpun kimpussa.
Vaikuttaa siltä, että syystä tai toisesta kiertopumppu kuitenkin siis pysähtyy. Päivititkö softan sen 3xxx-version kautta? Tuossa ehkä kannattaa nyt jo kokeilla aiemman softan palautusta, sitten tehdasasetusten palautusta ja sen jälkeen uutta päivitystä.
-
Olisko jollain kuvaa minkälainen kuva siinä näytössä pitäis olla.
Ohjelmisto piti päivittää kahdella ohjelmalla. Ja aikaisempia päivityksiä ei koneeseen mielestäni ole asennettu.
Huolto näpytteli konetta hiukan kun kävi tilannetta katsomassa.
Ei puhunut kyllä mitään että ois jotain häikkää päivityksessä
-
Olisko jollain kuvaa minkälainen kuva siinä näytössä pitäis olla.
Ohjelmisto piti päivittää kahdella ohjelmalla. Ja aikaisempia päivityksiä ei koneeseen mielestäni ole asennettu.
Huolto näpytteli konetta hiukan kun kävi tilannetta katsomassa.
Ei puhunut kyllä mitään että ois jotain häikkää päivityksessä
koneen käydessä siinä alareunassa näkyy oranssi ja sininen "pallo". Sen oranssin pitäisi näkyä myös lepojaksolla.
-
Jos tuo kuva ei näy lepojaksolla, tee vielä huoltovalikosta tehdasasetusten palautus. Sen jälkeen täytyy muuttaa takaisin lämpökäyrä ja lämpötila-asetus, mut-arvo sekä asteminuuttiasetukset. Ja toki käyttövesiasetukset yms. jos olet niitä muuttanut, mutta niitä toki ehtii säätää sitten myöhemminkin.
Josko se auttaisi tuohon pumpun pyörimättömyyteen, joku bitti tuolla nyt tuntuisi olevan poikittain kun kuitenkin login mukaan pumppu pyörisi, tai ainakin sen nopeutta säädetään. Aiemmissa softaversioissa myös lämpöjohtopumppu on ollut muistaakseni mahdollista laittaa asetukselle "jatkuva", niin josko tuo rekisteri on jäänyt jotenkin väärällä arvolla kummittelemaan? Itse olen huomannut softapäivitysten menevän varmimmin läpi ongelmitta kun palauttaa pumpun ensin tehdasasetuksille.
-
Kun menee info valikkoon ja sieltä huoltotiedot niin oranssi pallo on alareunassa.
Nyt aamulla oli hälytys jaksottaisen korotuksen yhteydessä (181)
Haluttua läpötilaa ei saavutettu...
Muistaakseni tullu aikasemminkin. Eli onko tämä se bakteerin vuoksi korotus. Asetus mulla 14 vrk
Bt2 oli nyt 40.6 (mitattu 28.7c n. 1m koneen lähtöliitännästä eteen päin
Bt3 oli 28.7 (mitattu 24c samasta kohdasta )
Kysyin huollolta tätä ja asentaja sanoi että anturi arvot ovat korkeat kun se tekee käyttöveden ja lämpö hohtaa hieman putkea pitkin
Kuuleman normaalia. Vähän kyllä epäilyttää. Miten se kone osaa lähteä päälle jos arvot ovat noinki korkeat
-
Kun menee info valikkoon ja sieltä huoltotiedot niin oranssi pallo on alareunassa.
Nyt aamulla oli hälytys jaksottaisen korotuksen yhteydessä (181)
Haluttua läpötilaa ei saavutettu...
Muistaakseni tullu aikasemminkin. Eli onko tämä se bakteerin vuoksi korotus. Asetus mulla 14 vrk
Bt2 oli nyt 40.6 (mitattu 28.7c n. 1m koneen lähtöliitännästä eteen päin
Bt3 oli 28.7 (mitattu 24c samasta kohdasta )
Kysyin huollolta tätä ja asentaja sanoi että anturi arvot ovat korkeat kun se tekee käyttöveden ja lämpö hohtaa hieman putkea pitkin
Kuuleman normaalia. Vähän kyllä epäilyttää. Miten se kone osaa lähteä päälle jos arvot ovat noinki korkeat
Infrapuna mittarilla saatavat arvot poikkeaa yleensä aina valmistajan suoraan putkeen laittamista anturien arvoista.
Infrapuna mittari on _erittäin_ ronkeli putken pinnan laadulle.
Pitää aina hakea ns. " paras arvo" muuttelemalla säteen paikkaa ja laittamalla esim. teippiä mittauskohtaan.
Infrapuna mittarin käyttely ei ole koskaan mitenkään tarkkaa, sillä näkee suunnilleen, mitä lämpö on,
Ei koskaan asteen kymmenyksien tarkkuudella, ehkä muutaman asteen tarkkuudella !
-
Kun menee info valikkoon ja sieltä huoltotiedot niin oranssi pallo on alareunassa.
Nyt aamulla oli hälytys jaksottaisen korotuksen yhteydessä (181)
Haluttua läpötilaa ei saavutettu...
Muistaakseni tullu aikasemminkin. Eli onko tämä se bakteerin vuoksi korotus. Asetus mulla 14 vrk
Bt2 oli nyt 40.6 (mitattu 28.7c n. 1m koneen lähtöliitännästä eteen päin
Bt3 oli 28.7 (mitattu 24c samasta kohdasta )
Kysyin huollolta tätä ja asentaja sanoi että anturi arvot ovat korkeat kun se tekee käyttöveden ja lämpö hohtaa hieman putkea pitkin
Kuuleman normaalia. Vähän kyllä epäilyttää. Miten se kone osaa lähteä päälle jos arvot ovat noinki korkeat
Ei se osaakaan. Kyllä putken pintalämpö pitäisi olla sama kuin siellä virtaava vesi. Oliko niin, että edes 100% nopeus odotustilassa ei korjaa tuota kierto-ongelmaa?
Tuo legionellahälytys johtunee lisäyksen estosta, kompura ei saa nostettua lämpöä tarpeeksi korkealle.
-
siinä päänäytössä jossa on ne leljä isoa kuvaketta (talonkuva, pumppu, info ja vesipisara) ei näy muita palloja
ir mitttarin käyttäytymisestä tiedänkin. laitoin vain arvot jotka sain mittasin useampaan kertaan.
-
Infrapuna mittarilla saatavat arvot poikkeaa yleensä aina valmistajan suoraan putkeen laittamista anturien arvoista.
Infrapuna mittari on _erittäin_ ronkeli putken pinnan laadulle.
Pitää aina hakea ns. " paras arvo" muuttelemalla säteen paikkaa ja laittamalla esim. teippiä mittauskohtaan.
Infrapuna mittarin käyttely ei ole koskaan mitenkään tarkkaa, sillä näkee suunnilleen, mitä lämpö on,
Ei koskaan asteen kymmenyksien tarkkuudella, ehkä muutaman asteen tarkkuudella !
Musta teippi mittauskohtaan on hyvä tapa.
Kun käyttää mustaa teippiä mittauskohdassa, niin IR-mittarilla saa vertailukelpoisia tuloksia samasta mittauskohteesta/-paikasta.
1-2C tarkkuus riittää usein.
-
kyllä, teippi on hyvä tässä.
laitoin nyt lk pumpun jatkuvalle ja odottelin 5min. meno/paluu arvot laskivat 26/24
nyt on loggaus päällä 10s päivityksellä. antaa olla vaikka sen 10 min nii laitan sitte tänne dataa
-
Kun menee info valikkoon ja sieltä huoltotiedot niin oranssi pallo on alareunassa.
Nyt aamulla oli hälytys jaksottaisen korotuksen yhteydessä (181)
Haluttua läpötilaa ei saavutettu...
Muistaakseni tullu aikasemminkin. Eli onko tämä se bakteerin vuoksi korotus. Asetus mulla 14 vrk
Bt2 oli nyt 40.6 (mitattu 28.7c n. 1m koneen lähtöliitännästä eteen päin
Bt3 oli 28.7 (mitattu 24c samasta kohdasta )
Kysyin huollolta tätä ja asentaja sanoi että anturi arvot ovat korkeat kun se tekee käyttöveden ja lämpö hohtaa hieman putkea pitkin
Kuuleman normaalia. Vähän kyllä epäilyttää. Miten se kone osaa lähteä päälle jos arvot ovat noinki korkeat
Onko hälyytystilanteesta lokia?
Jos on niin laita tänne, niin katsellaan porukalla.
Korostettuna on asian ydin.
Oletko herkistellyt vaihtoventtiiliä?
Oletko teknisen tilan ilmauksen tarkastanut?
LJ-pumpun voisi laittaa vuorokaudeksi 100%:lle ja loggaus päällä.
-
Ei se osaakaan. Kyllä putken pintalämpö pitäisi olla sama kuin siellä virtaava vesi. Oliko niin, että edes 100% nopeus odotustilassa ei korjaa tuota kierto-ongelmaa?
Tuo legionellahälytys johtunee lisäyksen estosta, kompura ei saa nostettua lämpöä tarpeeksi korkealle.
lisäyksen eston symbooli näkyy päänäytössä välillä. taisin sen laittaa päälle. se symbooli ei aina näy päänäytöllä
-
tapahtuuko se vv tarkastus siten että kone sammuksiin ja venttiilin sähkömulikasta pistoke irti sen jälkeen vedetään sokka sivulle ja nostetaan tötterö pois.
alta ilmeisesti löytyy kara jossa jousi ja tätä herkistellä jollain
milläs sitä automaatti ilmausta testataan. pukkaanko jonku tapin siitä reijästä joka on päällä jolloin kuula painuu alas ja vesi/ilma alkaa tulemaan reijästä
-
tuossa pika dataa. lämmityslähti päälle mittauksen lopussa
tais olla niin lyhyt mittaus ettei siitä mitään näe
-
Erikoista jos tuo lämmönkeruupumppu vaikuttaa virtaukseen lämmityspuolella. Toki se varmaan laskee tuota ylilämpöä niin ehkä sitten tuo menolämmön mittaus on lähempänä todellisuutta. Ainakin se saa asteminuutit toimimaan.
Joskushan vanhassa talossa myös lämmityspiirin sihti menee tukkoon jo jos ei sihtiä ole, niin sitten tukkeutuu lauhdutin
-
lämmityspiirinsihti on kunnossa koska katoin sen aikasemmin. luulen että että lk pumppu kun alkaa pyöriä se laskee meno ja paluu lämpöjä. eli silloinhan lähtee pyös kv pumppu pyörimään. eikö se ole pakotettu siihen ohjelmallisesti jos lk pumppu pyörii
-
lämmityspiirinsihti on kunnossa koska katoin sen aikasemmin. luulen että että lk pumppu kun alkaa pyöriä se laskee meno ja paluu lämpöjä. eli silloinhan lähtee pyös kv pumppu pyörimään. eikö se ole pakotettu siihen ohjelmallisesti jos lk pumppu pyörii
kv-pumpun symbolihan oli näytössä, eli koneen mielestä se pyöri ilman keruupumppuakin. Ehkä näin ei sitten todellisuudessa ollut?
-
tapahtuuko se vv tarkastus siten että kone sammuksiin ja venttiilin sähkömulikasta pistoke irti sen jälkeen vedetään sokka sivulle ja nostetaan tötterö pois.
alta ilmeisesti löytyy kara jossa jousi ja tätä herkistellä jollain
milläs sitä automaatti ilmausta testataan. pukkaanko jonku tapin siitä reijästä joka on päällä jolloin kuula painuu alas ja vesi/ilma alkaa tulemaan reijästä
Jotenkin noin minäkin nuo tekisin ;)
-
tuossa pika dataa. lämmityslähti päälle mittauksen lopussa
tais olla niin lyhyt mittaus ettei siitä mitään näe
Joo, vähän lyhyt loki mutta kone toimi tämän mukaan paremmin.
Mittaukset näytää järkeviltä.
BT3 ja BT12 näyttää melkein samaa. OK
BT2 näyttää pari astetta korkeampaa, mutta tämän kanssa voi elää. OK
Ota nyt muutama tunnin lokitus ja katsotaan sitten tuloksia.
-
joo siellä on nyt logitus menossa. mittaus 1min. joku nyt sotkee tuota kv pumppua tai antureiden toimintaa kun lk ei pyöri
-
Palauttaisin vielä tehdasasetukset ja ajaisin päivityksen uudelleen.
Varmimmin tuon saisi jatkossa toimimaan kun laittaisi ulkoisen kiertopumpun ja vapaastikiertävän puskurin. Nibelle saisi aina riittävän lauhdutinvirtauksen ja bt25 huolehtisi asteminuuttilaskennasta.
-
tuossa pika dataa. lämmityslähti päälle mittauksen lopussa
tais olla niin lyhyt mittaus ettei siitä mitään näe
Login mukaan lämmönkeruupumppu ei pyöri huilijaksolla. Jos kuitenkin lk-pumppu on jatkuvana asetuksista, niin jotain outoa pumpun toiminnassa on.
-
Palauttaisin vielä tehdasasetukset ja ajaisin päivityksen uudelleen.
Varmimmin tuon saisi jatkossa toimimaan kun laittaisi ulkoisen kiertopumpun ja vapaastikiertävän puskurin. Nibelle saisi aina riittävän lauhdutinvirtauksen ja bt25 huolehtisi asteminuuttilaskennasta.
Jos tehdasasetuksiin palauttaminen on mahdollista, niin kannattaa tehdä se ja ajaa sillä (jos mahdollista) muutama tunti lokitus päällä.
Sitten vasta asentaa v3000 + uusimman.
-
Aiheellista kai huomauttaa kun vanha kohde kyseessä, kannattaa ottaa käyrä talteen ennen kuin nollailee konetta. Itsellä meinasi hävitä, löysin onneksi vanhasta valokuvasta. ::)
-
tuossa datassa on nyt lk pumppu jatkuva ja kämpässä 23 lämmintä. tarjenee ainaki
-
tuossa datassa on nyt lk pumppu jatkuva ja kämpässä 23 lämmintä. tarjenee ainaki
No nythän kone käy ihan normaalisti !
Käyntijakso on 19 minuuttia, eli puskurivaraaja on hyvä juttu.
Lämpökäyrää vaan pienemmäksi, jos on liian lämmintä.
Olipas mystinen juttu :)
Nyt pitää ottaa lk-pumppu ajoittaiselle ja katsoa palaako huono käytös ja jos palaa, niin huollolla voi olla keinoja siihen.
-
Juu, nyt käyrä näyttää sille mitä pitääkin. Toki BT2 vähän heittää, BT12 näyttää tismalleen samaa kun lauhduttimen paluu. Eli pieni kosmeettinen haitta, mutta nyt en muista tekeekö Nibe uusimmassa softassa jo niin, että kuitenkin kalibroi anturit ja vaikka logissa olisikin vähän heittoa, niin kuitenkin kone tulkitsee lämpötilat oikein.
Mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun lk-pumppu vaihtuu takaisin ajoittaiselle. Käynnistysrajaa voi hieman laskeakin vaikkapa -120 jos lämpötila ei huoju kämpässä ja tosiaan vaikka käyrää pykälä alaspäin.
-
hyvät ystävät. nyt ei ole vielä puskurivaraajaa asennettu :o
ainoat mitä olen tehnyt asian eteen on, että yhden patterin ilmaus, koska siinä oli aijemmin mielestäni ilmaa ja toinen on se pannuhuoneen patteri kierron sulkeminen, josta aijemmin olikin hieno piirtämäni kuva :D
kone on käyrällä 7 ja hieno säätö muistaakseni +4/5 (jommin kummin) ja tosiaan lk pumppu nyt jatkuvalla.
jotain tässä vielä mättää. liittyy nyt tähän pumppujen toimintaan ja miksi mylly toimii kun laittaa kierron itse päälle, mutta automaatilla ei tahdo pelittää.
viittaisi vähän tähän koneen älypuoleen
-
hyvät ystävät. nyt ei ole vielä puskurivaraajaa asennettu :o
ainoat mitä olen tehnyt asian eteen on, että yhden patterin ilmaus, koska siinä oli aijemmin mielestäni ilmaa ja toinen on se pannuhuoneen patteri kierron sulkeminen, josta aijemmin olikin hieno piirtämäni kuva :D
kone on käyrällä 7 ja hieno säätö muistaakseni +4/5 (jommin kummin) ja tosiaan lk pumppu nyt jatkuvalla.
jotain tässä vielä mättää. liittyy nyt tähän pumppujen toimintaan ja miksi mylly toimii kun laittaa kierron itse päälle, mutta automaatilla ei tahdo pelittää.
viittaisi vähän tähän koneen älypuoleen
Juu niin ymmärsinkin ja siksi ihmetyttääkin miksi lämmityspuolen kierto alkaa toimia kun lämmönkeruupumppu asetetaan jatkuvaksi. Bitti/releviallehan tuo vaikuttaa. Kone kuitenkin luuli aamullakin kiertovesipumpun olevan päällä, kun kerran infovalikon alareunassa näkyi se oranssi symboli.
Tuo viimeisin logi osoittaa, että näin ei ole ollut. Siinä näkyy nyt lämpötilojen käyttäytyminen sellaisena kuin kuuluu ollakin, eli meno ja paluu on yhtä suuret lepojaksolla.
Puskurivaraaja jatkossa auttaa tosiaan tuota käyntijaksoa pidemmäksi, kannattaa harkita sen yhteydessä vapaakiertoa ja ulkoista kiertopumppua.
Käyrän voisi kokeilla muuttaa esimerkiksi 7 + 1/2, eli hakea noin astetta pienempää sisälämpöä aluksi. Jos tuon muutoksen jälkeen on vielä kuuma, voisi laskea käyrään 6.
-
Juu niin ymmärsinkin ja siksi ihmetyttääkin miksi lämmityspuolen kierto alkaa toimia kun lämmönkeruupumppu asetetaan jatkuvaksi. Bitti/releviallehan tuo vaikuttaa. Kone kuitenkin luuli aamullakin kiertovesipumpun olevan päällä, kun kerran infovalikon alareunassa näkyi se oranssi symboli.
Tuo viimeisin logi osoittaa, että näin ei ole ollut. Siinä näkyy nyt lämpötilojen käyttäytyminen sellaisena kuin kuuluu ollakin, eli meno ja paluu on yhtä suuret lepojaksolla.
Puskurivaraaja jatkossa auttaa tosiaan tuota käyntijaksoa pidemmäksi, kannattaa harkita sen yhteydessä vapaakiertoa ja ulkoista kiertopumppua.
Käyrän voisi kokeilla muuttaa esimerkiksi 7 + 1/2, eli hakea noin astetta pienempää sisälämpöä aluksi. Jos tuon muutoksen jälkeen on vielä kuuma, voisi laskea käyrään 6.
laittelen tässä käyrää sopivalle tasolle jossain vaiheessa.
voisikohan tuo lämpö homma lepojaksolla johtua vuotavasta vaihtoventtiilistä? en tunne sen sielunelämää yhtään, mutta sekai on ainoa mikä voi sekoittaa anturit. tai sitten on mennyt bitit poikittain päivityksessä.
nytkin pirtissä on ollut lämmintä hyvin koko päivän. edelleen lk pumppu jatkuvalla.
laitanpa loggauksen päälle. jospa käyrät käyttäytyy edelleen mallikkaasti. jos näin on niin teen seuraavan loggauksen niin että avaan pannuhuoneen patterin termarin. mitataan sitten uudelleen.
sekin pitää muistaa, että ilmat ovat kylmentyneet nyt. pienessä lämmitysverkostossa sekin varmaan vaikuttaa koneen käyttäytymiseen herkästi.
-
laittelen tässä käyrää sopivalle tasolle jossain vaiheessa.
voisikohan tuo lämpö homma lepojaksolla johtua vuotavasta vaihtoventtiilistä? en tunne sen sielunelämää yhtään, mutta sekai on ainoa mikä voi sekoittaa anturit. tai sitten on mennyt bitit poikittain päivityksessä.
nytkin pirtissä on ollut lämmintä hyvin koko päivän. edelleen lk pumppu jatkuvalla.
laitanpa loggauksen päälle. jospa käyrät käyttäytyy edelleen mallikkaasti. jos näin on niin teen seuraavan loggauksen niin että avaan pannuhuoneen patterin termarin. mitataan sitten uudelleen.
sekin pitää muistaa, että ilmat ovat kylmentyneet nyt. pienessä lämmitysverkostossa sekin varmaan vaikuttaa koneen käyttäytymiseen herkästi.
Ei tuossa oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun se, että kiertopumppu on oikeasti ollut pysähtyneenä vaikka logiikka muuta väittääkin.
Älä tee nyt logitusten välillä muuta, paitsi laitat taas lk-pumpun ajoittaiselle. Etkös jo alussa vihjannut, että lk-pumpun ollessa jatkuvana tuvassa riittää lämpöä?
-
Tärkein asia on nyt taklattu, tuvassa on lämmintä ja pumppu käy.
Oireita on nyt kerrottavaksi huollolle.
Tee tästä lähin yksi muutos kerrallaan ja seuraa kuinka käyttäytyy.
Asenna itsellesi logintutkija-ohjelma ja harjoittele sen käyttöä. Sillä näet kuinka kone käyttäytyy.
Pudota käyrää kunnes tuvassa menee liian kylmäksi ja sitten nostat sopivaksi.
Pitäisin sinuna lk-pumpun toistaiseksi jatkuvalla (lukuunottamatta kokeiluja).
Tässä asiassa meistä etäavuista ei ole apua, vaan oireet kertomalla paikalliselle huollolle asian pitäisi korjaantua.
Vaihtoventtiiliepäilyn unohtaisin nyt täysin. Se ei sekoita antureita vaan virtauksen ja nyt näyttää siltä että sinun lj-pumppu vaatiin lk-pumpun käyntiin jotta toimii huilijaksolla.
Edelleen on mysteeri miksi lj-pumppu toimii lämmön tuotto-tilassa. Vika, huolto selvittää.
Jos lj-pumppu ei käy, niin lämmitysjärjestelmäsi alkaa ehkä pikkuhiljaa kierrättämään vettä väärään suuntaan, vrt. havaintosi patteriputkien lämpötiloista.
Avaa teknisen tilan patteri ja katso kuinka se vaikuttaa käyriin/käyntiaikoihin. Jos ei merkittävää vaikutusta, anna olla niin.
Palauta patterien "alaventtiilit" alkuperäiseen asentoon. Luultavasti patterit on joskus tasapainotettu, jos ei niin se on sitten oma show.
Pidä termostaatit kokonaan auki, pudota mielummin käyrää. Kun pääosa huoneista on tavoitelämpötilassa, voi yksittäistä patteria termostoida tai kuristaa sen virtausta alaventtiilistä.
Puskurivaraajasta on kokonaisuudelle apua.
Auringossa oleva ulkolämpömittaus voi vaatia myöhemmin huomiota. Se ei anna oikeaa lukemaa, mutta tuonkin kanssa voi elää (täällä anturi on asennettu myös epäedulliseen paikkaan, mutta käyrää muuttamalla korjaantui ... laiskuus esti siirtämisen ;) )
Pidä lokitus aina päällä.
-
Ei tuossa oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun se, että kiertopumppu on oikeasti ollut pysähtyneenä vaikka logiikka muuta väittääkin.
Älä tee nyt logitusten välillä muuta, paitsi laitat taas lk-pumpun ajoittaiselle. Etkös jo alussa vihjannut, että lk-pumpun ollessa jatkuvana tuvassa riittää lämpöä?
Kyllä näin oli. Pitää kertoa huollolle havainnoista.
Huolto lupasi tulla parin viikon sisään. Ei vaan ole vielä kuulunut mitään.
-
Joko kokeilit palauttaa lk-pumpun takaisin ajoittaiselle? Jos, niin palasiko vika?
-
en palauttanut vielä. tuossa uusin data. pitää testata sitä seuraavaksi
-
en palauttanut vielä. tuossa uusin data. pitää testata sitä seuraavaksi
Jos ei muutosta, niin pitäisi käydä kuten ennen.
Nyt kuitenkin käyttöveden teko muutti käyttäytymistä.
LJ pumpun nopeus muuttui automaatti+70%(huili) -> kiinteäksi 100+70%(huili).
-
joo se jäi kertomatta että nostin huili jaksolla pumpun nopeuden 70%
ja tässä dataa kun lk ajottaisella. ei näy toimivan
-
joo se jäi kertomatta että nostin huili jaksolla pumpun nopeuden 70%
ja tässä dataa kun lk ajottaisella. ei näy toimivan
Muutos oli automaatti -> kiinteä.
Muutitko 3:30 aamuyöllä ?
-
Enhän minä kello aikaa muista. Ei kai se tuohon aikaan mielestäni ollut.
-
Enhän minä kello aikaa muista. Ei kai se tuohon aikaan mielestäni ollut.
Jos Niben kello on ajassa, niin aamuyöllä tuo on tapahtunut.
Jos et ole itse muuttanut, niin Nibe muuttaa itsekseen toimintaansa ;)
-
Jos Niben kello on ajassa, niin aamuyöllä tuo on tapahtunut.
Jos et ole itse muuttanut, niin Nibe muuttaa itsekseen toimintaansa ;)
Tai sitten se todennäköisempi vaihtoehto, että kello ei ole ajassa. Eikös tämä ollut netitön versio, eli aika ei päivity automaattisesti..?
-
Lokit jotka henkkaua on tänne laittanut ovat olleet muutaman minuutin vanhoja, joten ainakin silloin Nibe on ollut riittävästi ajallaan.
-
Olen työreissussa nyt, mutta katsompa kelloajan kunhan pääsen kotia. Taitaa olla kesäajassa nyt.
Huolto ei ole vieläkään käynyt asentamassa puskuria. Soitettu on. Tuntuu olevan kiirettä
-
Kyllä siellä kello on oikeassa ajassa. Totta mie olen sen laittanut oikeaan aikaan. Ei vaan muista kaikkea
-
Puskurivaraajan asentaminen ei ratkaise sinun mystistä ongelmaa, joka liittyy lk-pumpun käyntiin ja ilmeisesti vaihtoventtiilin toimintaan.
Minä ratkoisin sen ensin.
Puskurivaraaja on selkeä / helppo rasti.
-
Puskurivaraajan asentaminen ei ratkaise sinun mystistä ongelmaa, joka liittyy lk-pumpun käyntiin ja ilmeisesti vaihtoventtiilin toimintaan.
Minä ratkoisin sen ensin.
Puskurivaraaja on selkeä / helppo rasti.
Näinhän asian laita on. Huolto ei vaan kerkeä edes puhelimeen niin tämä on vähän matelua. Tänäänkin piti soittaa takaisin vaan eipä kuulunu
-
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. Sille on oma asetuksensa kiertovesipumpun nopeussäädössä.
Itse en usko vaihtoventtiilissä olevan vikaa. Ainoa ongelma on, että kiertovesipumppu ei käy taukojaksolla muuta kuin lk-pumpun olevan jatkuvana. Tuo vaikuttaa rele/softavialta. Jos alkaa vaatia jonkun mielestä pumpun "älyn" vaihtamista uuteen, niin halvempi keino korjata saattaisi olla tuo ulkoinen kiertovesipumppu ja vapaakiertoinen puskuri, jolloin asteminuuttilaskennasta vastaa puskurivaraajan jälkeinen anturi. Ja tuolla kytkennällä laitteen sisäsen kv-pumpun kuuluukin olla ajoittaisessa toimintatilassa.
Eli pidä nyt lk-pumppu jatkuvana, kv-pumpun nopeussäädön voinee pitää automaatilla. Säätääkös se silloin taukotilaakin mielensä mukaan, vai hakeeko kuitenkin aina tuon asetetun arvon? Tauon aikana 70% voi olla tarpeettoman paljon, kannattaa hakea pienin nopeus millä kierto vielä toimii riittävästi asteminuuttilaskentaa ajatellen.
-
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. Sille on oma asetuksensa kiertovesipumpun nopeussäädössä.
Itse en usko vaihtoventtiilissä olevan vikaa. Ainoa ongelma on, että kiertovesipumppu ei käy taukojaksolla muuta kuin lk-pumpun olevan jatkuvana. Tuo vaikuttaa rele/softavialta. Jos alkaa vaatia jonkun mielestä pumpun "älyn" vaihtamista uuteen, niin halvempi keino korjata saattaisi olla tuo ulkoinen kiertovesipumppu ja vapaakiertoinen puskuri, jolloin asteminuuttilaskennasta vastaa puskurivaraajan jälkeinen anturi. Ja tuolla kytkennällä laitteen sisäsen kv-pumpun kuuluukin olla ajoittaisessa toimintatilassa.
Eli pidä nyt lk-pumppu jatkuvana, kv-pumpun nopeussäädön voinee pitää automaatilla. Säätääkös se silloin taukotilaakin mielensä mukaan, vai hakeeko kuitenkin aina tuon asetetun arvon? Tauon aikana 70% voi olla tarpeettoman paljon, kannattaa hakea pienin nopeus millä kierto vielä toimii riittävästi asteminuuttilaskentaa ajatellen.
Voiskohan tuon uuden päivityksen asentaa uudelleen? Jos asennuksessa meni bitti poikittain tai vaikka yhtä päivitystä vanhemman version.
Olisko joku konkka tai rele voinu hajota joka ohjaa kv pumppua?
Silloin ei ilmeisesti pitäisi toimia jatkuva asetuksellakaan kv pumppu.
Vähän haiskahtaa siltä että tämä uusin softa olis ollu liikaa tälle
Koneelle. Aikaisempia päivityksiä ei mielestäni ole laitettu.
Koska tämä on ekoja näitä uudemman mallin pumppuja niin olisiko kuiten aivot tässä mallissa sen verran eri kuin uusimmissa malleissa ja sillä ei tämä uusin päivitys pelaa?
-
Sen 3000-versionhan voi koettaa palauttaa, minkä kautta piti tuohon päivittää. Eli palautat aiemman softaversion. Siinähän on muistaakseni vaihtoehtona lk-pumpulle myös "jatkuva".
Jos 3000-versiolla pelaa hyvin, voisi kokeilla palauttaa tehdasasetukset ja ajaa uudelleen tuon uusimman softan sen jälkeen. Jos tuo viallinen toiminta palaa, niin sitten varmaan kannattaa pitäytyä tuossa vanhassa versiossa.
Muista ottaa käyrä ja asteminuuttiasetukset muistiin ennenkuin palauttelet tehdasasetuksia. Muut asetukset taitaa olla melkolailla tehdasasetuksilla?
-
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. .....
Katsohan käyrät uudelleen.
-
Katsohan käyrät uudelleen.
Kappas, aika mystistä nopeusjumppaahan nuo lk- ja kv-pumput vuorotellen käy. Etenkin kun käyrien perusteella pumpun toiminta ei juurikaan muutu. Käyttövesijakso kääntää toiminnan päälaelleen :D
-
... siksi vv on epäilyksenalainen
-
En ole kerennyt vielä sitä VV karaa tutkimaan. Otan sen asiakseni heti ensimmäisenä. Kokeilla ainakin liikkuuko kara käsivoimin takertelematta.
Hyvä kun osaatte lukea tuota dataa!
-
Kappas, aika mystistä nopeusjumppaahan nuo lk- ja kv-pumput vuorotellen käy. Etenkin kun käyrien perusteella pumpun toiminta ei juurikaan muutu. Käyttövesijakso kääntää toiminnan päälaelleen :D
Käyrät kv-teon jälkeen on suht normaaleja mutta sitä ennen ei.
KV - tekoa ennen LJ pumppu käy 1%:lla ja lämmön jaon delta n. 3C ja KV - teon jälkeen LJ pumppu käy 100% ja lämmönjaon delta on melkein 10C ... mystistä ...
Se onko VV syy vai "uhri" on sitten toinen juttu. ;) Tällä hetkellä veikkaan että jälkimmäinen.
-
En ole kerennyt vielä sitä VV karaa tutkimaan. Otan sen asiakseni heti ensimmäisenä. Kokeilla ainakin liikkuuko kara käsivoimin takertelematta.
Tämä on hyvä suunnitelma.
Kannattaa pitää lokitus päällä koko ajan.
-
Mistä muuten löydän lämmönjohto pumpun asetukset. onko se sama kuin kiertovesipumppu?
Sain huollon kiinni ja aikoi vkl ilmoitella millon tulee asentamaan puskurivaraajan. Mainitsin tästä kv pumpun viasta ja ei ollut kuullut sellaisesta. Käski soittamaan suoraan nibelle
-
Mistä muuten löydän lämmönjohto pumpun asetukset. onko se sama kuin kiertovesipumppu?
Sain huollon kiinni ja aikoi vkl ilmoitella millon tulee asentamaan puskurivaraajan. Mainitsin tästä kv pumpun viasta ja ei ollut kuullut sellaisesta. Käski soittamaan suoraan nibelle
Sama pumppu.
No sitte soittaa Nibelle. ;)
-
Pitää maanantaina koittaa saada nibeltä joku kiinni.
-
Sama pumppu.
No sitte soittaa Nibelle. ;)
valikossa 5.1.10 ei ole lämmönjohtopumpulle kuin auto asetus. manuaalin mukaan pitäisi olla auto,jatkuva,ajottainen. johtuukohan tämä bt25 anturin puuttumisesta?
-
valikossa 5.1.10 ei ole lämmönjohtopumpulle kuin auto asetus. manuaalin mukaan pitäisi olla auto,jatkuva,ajottainen. johtuukohan tämä bt25 anturin puuttumisesta?
Luultavasti valikossa 5.1.11 on valittuna Auto. Jos siihen laittaa Käsinohjaus, niin tulee muut vaihtoehdot esille.
-
5.1.11 oli asetus auto, mutta sen muuttaminen ei vaikuttanut toiseen valikkoon. Sama auto vain löytyy (5.1.10)
-
5.1.11 oli asetus auto, mutta sen muuttaminen ei vaikuttanut toiseen valikkoon. Sama auto vain löytyy (5.1.10)
>:(
Mulla on BT25, eli eri kokoonpano.
-
Joko palautit sen aiemman softaversion?
-
en ole vielä tohtinu. meinasin huomenna soittaa nibelle ja kysyä neuvoa.
-
en ole vielä tohtinu. meinasin huomenna soittaa nibelle ja kysyä neuvoa.
Sinälläänhän siinä ei mikään voi pieleen mennä ja saahan uusimman sitten asennettua takaisin. :)
-
Sinälläänhän siinä ei mikään voi pieleen mennä ja saahan uusimman sitten asennettua takaisin. :)
Kuuluisat viimeiset sanat; "Eihän tässä mikään voi...."
-
Normaalissa versionvaihdossa en epäröisi neuvoa palaamaan edelliseen versioon, mutta kun aloittajan edellinen versio oli 17xx ja 3000+ tuli ISO version vaihto, niin pientä varmistusta hakisin Nibeltä voiko palauttaa.
Periaatteessa pitäisi mennä, mutta ...
-
Normaalissa versionvaihdossa en epäröisi neuvoa palaamaan edelliseen versioon, mutta kun aloittajan edellinen versio oli 17xx ja 3000+ tuli ISO version vaihto, niin pientä varmistusta hakisin Nibeltä voiko palauttaa.
Periaatteessa pitäisi mennä, mutta ...
Niin, tuohan palauttaisi sen 3000-version eikö tuota ikiaikaista. En ole kertaakaan kuullut tai täältä lukenut, että Niben pumpun olisi saanut softaleikillä pimeäksi? Älkää suotta pelotelko, varsinkin kun aiemman softan palautus on pumpun sisäänrakennettu ominaisuus.
-
Niin, tuohan palauttaisi sen 3000-version eikö tuota ikiaikaista. En ole kertaakaan kuullut tai täältä lukenut, että Niben pumpun olisi saanut softaleikillä pimeäksi? Älkää suotta pelotelko, varsinkin kun aiemman softan palautus on pumpun sisäänrakennettu ominaisuus.
Mistä versiosta asti on ollut tuo edellisen softan palutus mahdollisuus mukana?
Muistelisin, että se ei ole ollut kovin kauaa.....
-
Niin, tuohan palauttaisi sen 3000-version eikö tuota ikiaikaista. En ole kertaakaan kuullut tai täältä lukenut, että Niben pumpun olisi saanut softaleikillä pimeäksi? Älkää suotta pelotelko, varsinkin kun aiemman softan palautus on pumpun sisäänrakennettu ominaisuus.
Aikanaan kun 17xx versiosta päivitettiin 3000+ - versioon, niin silloin piti asentaa perussofta 3000 ja sen päälle heti 3xxx - versio.
Ymmärsin niin, että tuolla perussoftalla ei tee pelkästään mitään.
Siksi varovaisuus, ei pelottelua.
Aloittajalla ei liene 17** - versiota USB-tikulla, jonne palata kaiken ollessa pimeänä.
-
Mistä versiosta asti on ollut tuo edellisen softan palutus mahdollisuus mukana?
Muistelisin, että se ei ole ollut kovin kauaa.....
Lähes aikojen alusta ... http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0)
-
Ei ole vanhaa softaa tallessa. Soitin nibelle niin ihmettelivät miksi lj pumppu lähtee päälle kun ohjaa lk pumpun jatkuvalle. Siis molemmat pumput lähtevät päälle. Ei kuuleman pitäisi vaikuttaa lj pumpun toimintaan. Epäili josko olisi laitettu saman releen taka molempien ohjaus. Epäilen tätä koska pakko ohjauksen kautta kaikki toimii normaalisti. Voiko olla niin että pehmeä lähtö jotenki sekoittaa toiminnan? Voiko koneen äly olla niin vanha että pumput ei älyä pyöriä kuin 100% tai 0%. Kokeilen tätä vielä. Sen jälkeen soitan nibelle ja kysyn softan palauttamista. Eipäili kyllä että softassa ei ole vikaa.
-
Vai ajaisiko uuden softan uudelleen nykyisen päälle. Nyt ei vain tarvisi sitä v3000 asentaa.
Eihän tässä ole tullu vain asennettua f1245 invertteri pumpun softaa ::)
-
Menisin nyt Niben ohjeiden/ohjauksen mukaan.
-
Nibe oli edelleen huulipyöreänä. Päätyttiin kuitenkin palauttamaan tehdas asetukset ja sen jälkeen ajettiin uusi softa vielä sisään.
Muutin käyrän,ja mut arvon itselle sopivaksi. -38 käyrä 7 ja +2
-
Laitan dataa tänne jossain vaiheessa. Antaa nyt koneen jauhaa tuossa jonku aikaa.
-
Laitan dataa tänne jossain vaiheessa. Antaa nyt koneen jauhaa tuossa jonku aikaa.
Ok, missä asetuksissa pumput nyt ovat?
-
auto asetuksissa. tuossa dataa. päivityksen jälkeen pumppu kävi mutta sen jälkeen sama ongelma tuli taas. joku tuossa lj pumpun ohjauksessa riivaa.
-
auto asetuksissa. tuossa dataa. päivityksen jälkeen pumppu kävi mutta sen jälkeen sama ongelma tuli taas. joku tuossa lj pumpun ohjauksessa riivaa.
Joo, ei pelaa.
Pumppujen nopeudet poskellaan.
-
Olisko ideoita jos niitä yrittäisi säätää. Vai voiko verkoston vesitilavuus olla niin pieni että aiheuttaa tälläistä sotkua.
-
Olisko ideoita jos niitä yrittäisi säätää. Vai voiko verkoston vesitilavuus olla niin pieni että aiheuttaa tälläistä sotkua.
Eikös tuo säätely ole jo viety loppuun.
Tiedetään millä asetuksella/tilalla toimii normaalisti ja sitten ne ne toiset ;)
Pieni vesitilavuus aiheuttaa pätkäkäyntiä. Se on eri juttu.
Kysy haluaako Nibellä nähdä/katsoa lokit.
Nibe taisi tehdä anturien kalibroinnin lämmitysjakson perään, eli siinä mielessä ei ihan std-jakso, mutta niistäkin on aiempana esimerkkejä.
-
Joo se kalibroi anturit kun on tehty perusasetukset uusiksi.. pitää koittaa vielä paikallista huoltoa. Niitä ei vaan tahdo saada kiinni
-
Minä vaivaisin vielä Nibeä, kun "pään" on saanut auki.
Ja eihän sinulla mikään paniikkitilanne ole.
Tupa pysyy lämpimänä ja tiedät nyt kuinka kone saadaan toimimaan lähes oikein.
Puute on vain, että lk-pumppu käy myös odotustilassa (=tarpeetonta sähkönkulutusta).
Sääda se minimiin, jos mahdollista.
-
Siellä on loggaus päällä. Taidan huomenna soittaa vielä nibelle jos ne suostuisivat analysoimaan dataa.
Monesti sitä ei osaa sanoa ihan kaikkea niin jos niben porukka näkisi datasta jotain.
-
Tänään tuli vika päälle. Koodi 353. Anturi kalibrointi epäonnistunut. Tai sinne päin.
Tämä on tullut kerran aikaisemminki. En tiedä sitte onko yhteyttä nykyiseen vikaan.
Vv päältä käytin sähkömulikan irti. Tässä on sellainen servo moottorilla toimiva systeemi. Eli se kiertää sitä venttiiliä. Armatur
Merkkinen. Pyöritin pihdeillä venttiiliä ja EHKÄ alussa saatto vähän jumia. (Käänsin niin venttiili hieman napsahti) sen jälkeen pyöri hyvin.
Tälläsiä kokeiluja tällä kertaa :D
-
Koodi 353.
Osäker givarnoggrannhet Epäluotettava anturin tarkkuus.
Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.
Epäluotettava anturin tarkkuus VB-anturi (sensori) BT3, BT12. Eroa enemmän kuin 2K niiden kalibroinnissa.
LK Armatur. Säätönuppi pitää ansin vapauttaa moottoristaan, jotta sitä voisi kääntää käsivoimin, muutoin voi ollla seurauksena muovisen hammaspyöräkoneiston vaurio. Pieni nuppi pitäisi kääntään käsiohjausasentoon.
-
Tänään tuli vika päälle. Koodi 353. Anturi kalibrointi epäonnistunut. Tai sinne päin.
Tämä on tullut kerran aikaisemminki. En tiedä sitte onko yhteyttä nykyiseen vikaan.
Nibe alarms https://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/ (https://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/) antaa seuraavan "selityksen".
Alarm number: 353 Alarm type: B - alarm
Uncertain sensor accuracy
Cause:
Uncertain sensor accuracy on the HM sensors BT3 and BT12. The difference is more than 2K between them at calibration.
Lokin mukaan Keruuanturien ero on n. 1C.
Ja BT3 ja BT12 anturien ero on alle 0,4C.
Liitteenä kalibroinnin käyrät.
-
Tässä vertailuarvoksi minun koneen käyrät kalibroinnista:
-
Koodi 353.
Osäker givarnoggrannhet Epäluotettava anturin tarkkuus.
Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.
Epäluotettava anturin tarkkuus VB-anturi (sensori) BT3, BT12. Eroa enemmän kuin 2K niiden kalibroinnissa.
LK Armatur. Säätönuppi pitää ansin vapauttaa moottoristaan, jotta sitä voisi kääntää käsivoimin, muutoin voi ollla seurauksena muovisen hammaspyöräkoneiston vaurio. Pieni nuppi pitäisi kääntään käsiohjausasentoon.
otin sokan irti säätöyksiköstä ja nostin sen pois. sen jälkeen näkyvissä oli säätökara. kääntelin sitä. ei siinä mielestäni mikään särkyny. aika selkeä homma
-
Tässä vertailuarvoksi minun koneen käyrät kalibroinnista:
eli mulla on arvot keturallaan? laitan aamulla dataa niin katsotaan josko se vv liikuttelu olisi yhdessä päivityksen kanssa muutanut asioita. tuskin..
-
eli mulla on arvot keturallaan? laitan aamulla dataa niin katsotaan josko se vv liikuttelu olisi yhdessä päivityksen kanssa muutanut asioita. tuskin..
No, ei ne ainakaan samalla tavalla käyttäydy kuin mun.
-
olisko niin että mulla anturit toimii mutta vikoo tätä samaa asiaa antureiden kautta?
-
Nyt kone heitti vikakoodin 352. Jo tämä alkaa vastustaan
-
Voi olla ettei kalibroinnissa keruupumppu ole päällä ja kun sulla se tarttee olla, niin tulokset on vähän "outoja".
En olisi huolissani.
-
Joo mulla on jaksottaisella lk nyt ja logitus päällä
-
Joo mulla on jaksottaisella lk nyt ja logitus päällä
Jos laitat lk-pumpun jatkuvalle ja buuttaat koneen, niin silloin voi tilanne parantua.
Ei toki ongelmaa korjaa, mutta ehkä antaa kalibroinnin käyrät todenmukaisemmin.
-
Jos laitat lk-pumpun jatkuvalle ja buuttaat koneen, niin silloin voi tilanne parantua.
Ei toki ongelmaa korjaa, mutta ehkä antaa kalibroinnin käyrät todenmukaisemmin.
Pitääpä kokeilla
-
tämmöstä dataa viimeyöltä. 352 häly oli tullu taas. laitoin nyt lk pumpun jatkuvalle ja käynnistin koneen uudelleen.
tässä datassa lk pumppu oli ajottaisella
-
tämmöstä dataa viimeyöltä. 352 häly oli tullu taas. laitoin nyt lk pumpun jatkuvalle ja käynnistin koneen uudelleen.
tässä datassa lk pumppu oli ajottaisella
Onneksi lämmittää, mutta ei toimi kunnolla.
-
Anturihälytyksiä ei onneksi ole nyt näkyny. Varmaan auttoi tuo pumpun jatkuvaksi laitto. Ainakin se kävisi järkeen
-
maanantaina tulee toinen huolto firma. katotaan peruskortti ja tilataan se ukv 100. laitan varmaan senkin takia 100 litrasen koska luulen että kalvopaisunta jää 200 litrasella pieneksi. 100 litrasella saa kuitenkin tilavuutta lisää ihan mukavasti. softaa olen kokeillut vanhempaa. yli 3000 kuitenkin.
ei vaikutusta.
laitan tässä dataa vielä uusimalla softalla sekä lk pumppu jatkuvalla. onko teidän mielestä datassa kaikki ok. tai no sen verran ok mitä tässä tilanteessa voi olla.
-
maanantaina tulee toinen huolto firma. katotaan peruskortti ja tilataan se ukv 100. laitan varmaan senkin takia 100 litrasen koska luulen että kalvopaisunta jää 200 litrasella pieneksi. 100 litrasella saa kuitenkin tilavuutta lisää ihan mukavasti. softaa olen kokeillut vanhempaa. yli 3000 kuitenkin.
ei vaikutusta.
laitan tässä dataa vielä uusimalla softalla sekä lk pumppu jatkuvalla. onko teidän mielestä datassa kaikki ok. tai no sen verran ok mitä tässä tilanteessa voi olla.
Kone käy normaalisti.
Käyntijakso on 20-22 minuuttia.
Kalibrointi toimi tällä asetuksella, kuten pitikin.
-
Hyvä juttu. Nytkö saadaan vika korjattua ja puskuri varaaja asennettua niin saataisiin tämä asia päätökseen
-
UKV lisäämisessä on vaihtoehtoina:
1. Kytkentä linjaan passiivisena volyymilaajentajana.
1a. Lämmön lataus ylhäältä tai alhaalta. 100 l on kyllä niin pieni ettei suurta eroa.
2. Tuleeko ulkoinen kierrätyspumppu (+ ohivirtausventtiili)? Ei ole välttämätön. Mahdollistaa kuitenkin lämmitysveden kierrättämisen pattereissa silläaikaa kun tehdää käyttövettä. Ei siis iso juttu.
3. Tuleeko ulkoinen menovesianturi ( BT25)? Jos tulee kierrätyspumppu, niin tämän avulla asteminuuttilaskenta toimii myös käyttöveden teon aikana. Ei myöskään iso/välttämätön juttu.
-
Luulenpa että suoraan vaan pönttö kiinni. Eli kahdella putkella ilman mitään muuta. Tämän kokoinen pönttö ei minusta omaa pumppua tarvi. Kämppä ei siinä ajassa kerkeä jäähtyä kun käyttövettä tehdään.
Kokeilen ensin ilman anturia. Sehän on helppo laittaa jälkeenpäinkin jos edes tarvii.
-
maanantaina tulee toinen huolto firma. katotaan peruskortti ja tilataan se ukv 100. laitan varmaan senkin takia 100 litrasen koska luulen että kalvopaisunta jää 200 litrasella pieneksi. 100 litrasella saa kuitenkin tilavuutta lisää ihan mukavasti. softaa olen kokeillut vanhempaa. yli 3000 kuitenkin.
ei vaikutusta.
laitan tässä dataa vielä uusimalla softalla sekä lk pumppu jatkuvalla. onko teidän mielestä datassa kaikki ok. tai no sen verran ok mitä tässä tilanteessa voi olla.
Pienempään puskuriin ei ole kukaan vaihtanut mutta suurempaan on... kannattaa harkita sitä 200l pyttyä...
-
UKV lisäämisessä on vaihtoehtoina:
1. Kytkentä linjaan passiivisena volyymilaajentajana.
1a. Lämmön lataus ylhäältä tai alhaalta. 100 l on kyllä niin pieni ettei suurta eroa.
2. Tuleeko ulkoinen kierrätyspumppu (+ ohivirtausventtiili)? Ei ole välttämätön. Mahdollistaa kuitenkin lämmitysveden kierrättämisen pattereissa silläaikaa kun tehdää käyttövettä. Ei siis iso juttu.
3. Tuleeko ulkoinen menovesianturi ( BT25)? Jos tulee kierrätyspumppu, niin tämän avulla asteminuuttilaskenta toimii myös käyttöveden teon aikana. Ei myöskään iso/välttämätön juttu.
Tämän ehdotuksen mukaisesti tulee hyvä!
Samalla toteutettuna ei ole kallis, mutta jälkeenpäin taas osa osalta lisättynä hintaa tulee.
-
huolto kävi tänään. ihmetteli pumpun outoa käytöstä. päädyttiin tilaamaan uusi peruskortti ja kokeillaan sitä. jos ei vika siinä ei tarvi korttia ostaa turhaan.
arveli että viikko menee kortissa. ens viikolla varmaan päästään testaan.
-
Peruskortti vaihdettu. Vika ei ollut siinä. Sama ongelma jatkuu.
Huolto aikoi alkaa selvittään vikaa. Kovin on mystinen homma :(
-
..ostin talon jossa on nibe F1245 joka on asennettu 2011-2012 vaihteessa...
Footerissa: Nibe F1245-8R, tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2. 180m porareikä.
Lämpökaivo on mitä ilmeisemmin liian matala ja menee mahdollisesti kylmäksi pakkastalvella.
Kun on ilmeisesti uusi kiinteistökauppa kyseessä,
kannattaa pyytää myyjältä tai kiinteistön välittäjältä selvitys siitä, kuinka kaivo on riittänyt pakkasilla.
Kiinteistön välittäjä on myöskin vastuullinen.
Varmista asia, että et joutuisi kärsimään mahdollisesta ongelmasta.
-
Kiinteistön välittäjä on myöskin vastuullinen
Välittäjä ei kyllä tässä maassa taida olla vastuussa mistään. Vai olisinko lukenut joku aika sitten jostain yksittäisestä tapauksesta?
-
Välittäjä ei kyllä tässä maassa taida olla vastuussa mistään. Vai olisinko lukenut joku aika sitten jostain yksittäisestä tapauksesta?
Eikä kuntotarkastajakaan...
-
Kiinteistönvälittäjän vastuu:
- https://www.laki24.fi/kulu-kiinteistonvalitys-kiinteistonvalittaja-2/
- https://www.asuntokaupanvirheet.fi/valittajan-vastuu
-
Todella vaikea uskoa että välittäjää saisi vastuuseen, ellei sitten ole niin että myyjä on kertonut välittäjälle tietoja jotka tämä on pimittänyt ostajalta. Tällöin myyjä voisi mahdollisesti kaataa vastuitaan välittäjän niskaan. Rohkenen epäillä että noin pöljiä välittäjiä ei löydy. Välittäjän rooli kiinteistökaupassa on aika symbolinen, kaupanvahvistaja siinä tarvitaan ja myyjä on se taho jolla on vastuu myymästään kiinteistöstä.
Välittäjän ei voi olettaa olevan maalämpöjärjestelmien mitoituksen ammattilainen. Semminkin kun porakaivosta saatava lämpömäärä vaihtelee jo veden virtaustenkin mukaan, jotka eivät ole ennustettavissa. Ei, välittäjää ei saa nalkkiin mikäli kaivo on riittämätön. Sen sijaan jos mitoitus on roimasti pielessä, myyjän saattaa saada vastuuseen piilevästä viasta. Luulen kuitenkin että tapauksen pitää olla sitten selvä, ja kaivon ongelmien todellisia. Liekö moisesta edes ennakkotapauksia. Mikäli myyjä on ymmärtänyt junailla myyntiesitteeseen sähkönkulutustiedot, niiden avulla voi pesaista kätensä jo aika pitkälti.
-
Näin se on. Kyllä tapauksista 100%:ssa oikeudessa riitelee ostaja ja myyjä. No, tämä on jo vähän ohi aiheen.
-
Joo tuo kaivon syvyys on mitä on ja jos on riittämätön nii porataan lisää. Jos tässä lähtee käräjöimään niin sillon on kaikki hävijäjiä. N. 10000kw/h on yhden henkilön vuotuinen sähkön kulutus ollu. Myöskään hälytyksiä ei juurikaan ole tullut. Viimeisin hälytys oli vuodelta 2013. En muista enää mikä
Sais vain tuon kv pumpun nyt toimimaan niinkuin kuuluu. Nythän pitää olla lk pumppu jatkuvalla jotta kv pumppu pyörisi kokoajan. Lk pumppu ajoittaisella ei kv pumppu pyöri kokoaikaa vaikka koneen info näin näyttää.
-
Saattaa myöskin olla niin, että kaivo on riittävä.
Jos kiviaineksen lämmöjohtavuus on erityisen hyvä,
tai kaivon läpi tapahtuu pohjaveden virtausta, joka tuo mukanaan uutta lämpöenergiaa kaivoon,
ei mitään lisämetrejä tarvitakaan.
Mielestäni oli vain aiheellista kertoa asiasta, jotta mahdollinen ongelma ei tulisi ilmi odottamattomana yllätyksenä.
Laskeskelin, että lämmitystarve olisi teillä ehkä jotain tämän tapaista:
Talo ”Henkkaua” ROVANIEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 113 m2, 288 m3, 7,38 kW 25 711 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 25 711 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 113 m2, 288 m3 3,3 COP 7,20 kW 25 711 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,02 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,2 kWh 30 511 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -552 kWh 0,15 kW 29 959 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 919 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 29 880 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 40 kWh
Yhteensä 29 919 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,3 kW 20 440 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 479 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 40 kwh) 9 519 kWh
Tarvitaan 281 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
-
Pohjavesi on kyllä lähellä. Katsotaan ensitalvi miten menee kunhan
Joskus saisi pumpun kuntoon. Asia pitäisi olla nyt vireillä huollon kautta.
-
Oletko laittanut keruupumpun huilinopeuden minimiin?
-
Joo olen. 1%
Putkimiehet on kiireisiä nii ei ole kerenny laittaa edes puskurivaraajaa. Oli puhe että tällä viikolla ollaan yhteydessä.
Jos nyt näyttää siltä että pumpussa tai sen kierrosnopeuden älyämisessä on se vika niin turhaa kai sitä pumppua vaihtaa. Antaa jauhaa talviajan molemmat pumput kokoajan. Ei taida sen vertaa sähkölasku noussa että kannattaa pumppu vaihtaa. Koska huilijaksolla laitoin tosiaan pyörimään sen 1% Nopeudella.
-
Ok.
30W tuo kuluttaa pienimmillään.
-
Nyt on puskurivaraaja ja isompi paisunta säiliö asennettu 12l.
Mutta luulen että kiertovesipumpusta on kierrosnopeus säätö menny kun ei pyöri oikein niinkuin aiemmin olen kertonut.
Osaako kukaan sanoa mikä vastaava pumppu kävisi tilalle?
Nykyinen pumppu on grundfoss upm2 25-75 180
-
Nyt on puskurivaraaja ja isompi paisunta säiliö asennettu 12l.
Mutta luulen että kiertovesipumpusta on kierrosnopeus säätö menny kun ei pyöri oikein niinkuin aiemmin olen kertonut.
Osaako kukaan sanoa mikä vastaava pumppu kävisi tilalle?
Nykyinen pumppu on grundfoss upm2 25-75 180
Eikö nykyisiä enää saa, vai mikä on ajatus?
-
Moni on myyny eioota. Ajatuksena oli kokeilla vaihtaa piirilevyä pumpun kylkeen josko siinä vika. Pumppu muuten toimii.
-
Saksasta saisi uuden Ebayn kautta, mitä nuo pumput yleensä maksaa ei ole tietoa. Lähetyskulut pitää sopia myyjän kanssa.
https://www.ebay.de/itm/Pumpe-Grundfos-UPM-2-25-75-180-mm-Heizungspumpe-1-x-230-V-Pumpenkost-P16-211-/152172153768
-
Moni on myyny eioota.
Ok.
Onneksi pumpun minimikäynti ei paljoa kuluta,
vajaa pari kymppiä vuodessa.
-
Ok.
Onneksi pumpun minimikäynti ei paljoa kuluta,
vajaa pari kymppiä vuodessa.
Tämä on hyvä tieto niin ei ole nyt niin kiire asian kans.
-
Saksasta saisi uuden Ebayn kautta, mitä nuo pumput yleensä maksaa ei ole tietoa. Lähetyskulut pitää sopia myyjän kanssa.
https://www.ebay.de/itm/Pumpe-Grundfos-UPM-2-25-75-180-mm-Heizungspumpe-1-x-230-V-Pumpenkost-P16-211-/152172153768
Joo ebaytä olen katsonut, mutta ainakaan suoraan eivät lähetä Suomeen.
Suomessa pumpun hinta n. 600€
En ole sata varma onko vika pumpun kortissa, mutta alkaa vaihtoehdot käymään vähiin niin ajattelin kokeilla. Tuolla ebayn hinnalla kannattaa ostaa pumppu vaikka varalle jo
-
Usein LVI tarvikkeita saa edullisesti Virosta:
https://torujyri.ee/fi/94-kiertovesipumput-laemmityksen
-
Tuosta ei oikein löytyny sopivaa pumppua.
-
Tässä toinen: https://www.lvi-viro.fi/grundfos-lampojohtopumput
-
Ei meinaa upm2 pumppu löytyä
-
Nyt BT25 anturi ja UKV100 asennettu. Asteminuutit -170 huomenna dataa..
toimiiko foorumi teillä?
Tosin hommasin anturin ihan muualta kuin Nibeltä.
-
Nyt BT25 anturi ja UKV100 asennettu. Asteminuutit -170 huomenna dataa..
toimiiko foorumi teillä?
Tosin hommasin anturin ihan muualta kuin Nibeltä.
Hiukan huonosti foorumin on toiminut viimepäivät ja näyttää viestejä kadonneenkin.
-
Hiukan huonosti foorumin on toiminut viimepäivät ja näyttää viestejä kadonneenkin.
Onhan siellä selitys toimintahäiriöihin, omalla areallaan....
Sellaisia ne on tietokannat, välillä aina hiukan kumollansa, kunnes joku korjaa...;)
Kuka toivottavasti iso tekijä muuten foorumia hostaa?
-
Kuka toivottavasti iso tekijä muuten foorumia hostaa?
Eiköhän se tuo Suomen IT-Tiimi ole joka tuossa oikean reunan mainoksissa näkyy. ;)
-
Huomenta vaan. tässä olisi uusin data.
onko siinä lopussa joku outo sykkyrä vai johtuuko jos vaihtoventtiili on kääntyny
-
Huomenta vaan. tässä olisi uusin data.
onko siinä lopussa joku outo sykkyrä vai johtuuko jos vaihtoventtiili on kääntyny
Nyt käy hyvin!
Lämmityksen delta on 12-10C, joka on hiukan liian yli suosituksen (10C), mutta jos muuten toimii niin voisi olla noin.
Niben sisäinen pumppu ei jaksa pitää virtausta, kun tuli puskuri väliin.
Lämmitysjakso on noin tunti, hyvä.
Huojuuko lämpätila tuvassa? Jos, niin asteminuutteja voi laskea.
Sykkyrä oli käyttöveden teko.
Lokin mukaan keruupumppu käy 1%:lla, ei voine pitää paikkaansa. Mikä on asetus?
-
Ei osaa vielä sanoa huojuuko lämpö. Seurailen.
Liuospumppu on auto asetuksissa ja odotustilassa pyörii 1%
Vielä on se ongelma että molemmat pumput pitää pyöriä koska LJ pumpusta kierrosnopeus säätö sökö
-
Ei osaa vielä sanoa huojuuko lämpö. Seurailen.
Liuospumppu on auto asetuksissa ja odotustilassa pyörii 1%
Vielä on se ongelma että molemmat pumput pitää pyöriä koska LJ pumpusta kierrosnopeus säätö sökö
Liuospummpu käy koko ajan 1%:lla.
-
Mitä tämä lämmönjaon delta kertoo? Miten sitä saisi alemmas
Omaa outoa että pumppu käy kokoajan 1%
-
Mitä tämä lämmönjaon delta kertoo? Miten sitä saisi alemmas
Omaa outoa että pumppu käy kokoajan 1%
Kertoo kuinka paljon vesi lämpeää kulkiessaan lauhduttimen läpi.
Jos delta on kovin pieni, niin pumppaukseen kuluu turhaan energiaa ja jos delta on iso, niin keruulta saatava lämpö ei ehdi siirtyä lämmitykseen -> huonosti toimiva "kylmäprosessi".
Pumppaustehoa lisäämällä alenee.
Käsittääkseni 6C on optimi nykyisillä väliaineilla. Muistaaksen Niben suositus deltalle on 5-10C.
Keruun delta näyttää kuitenkin olevan normaali.
-
Tosin hommasin anturin ihan muualta kuin Nibeltä.
Mistä hommasit ja oliko "kustannustehokkaampi" kuin Niben kautta?
-
ebaysta saksasta. tuli kaks metriä johtoa mukana. 8 euroa posteineen. laitoin pii tahnalla putken kylkeen ja eristeet päälle. sit vain johdot kortin liittimiin. helppo asennus
pitäskö tuosta keruu pumpun nopeudesta nyt huolestua. käsittääkseni automatiikka pitäisi hoitaa sen nopeus.
jos vaikka jokin asetus on väärin :-\
-
otin uuden pätkän dataa. ei se maapiirin pumpun nopeus tosiaan nouse kun 1%
-
pitäskö tuosta keruu pumpun nopeudesta nyt huolestua. käsittääkseni automatiikka pitäisi hoitaa sen nopeus.
jos vaikka jokin asetus on väärin :-\
En tiedä pitäisikö tuosta huolestua, kummallista se kuitenkin on.
Syyskuun lokissa kerupumppu on käynyt esim. 28% nopeudella (ja huilinopeus oli 30) ja eihän Nibe pysty ilmastakaan lämpöä taikomaan, niin keruupumppu käynee lokista huolimatta oikein.
Minulla ei keruupumppu käy noin pienillä %:eilla, mutta se on toinen pumppu.
Voi olla että tämä on osa sitä kummallisuutta/vikaa, joka vaatii molemmat pumput käymään.
-
niben infon mukaan oli myös pumpun nopeus 1% ja kiertovesipumpun 100%
laitoin nyt huilijaksolla pyörimään 5%
pitää katsoa vaikuttaako se mihinkään. Jos kerran toimii näinkin nii pyörikööt vaikka prosenttia sitte :)
-
tässä taas dataa. näyttää että liuos pumppu pyörii sen mukaan mitä asettaa lepokäynnin prosenteiksi. eli nyt 5%
tämähän se outoa on?! miltä se muuten näyttää? tarvisko tehdä jotain. lämpöä kyllä riittää. laskin käyrän hienosäätöä +-0 (ennen +1) käyrä sama 7
-
tässä taas dataa. näyttää että liuos pumppu pyörii sen mukaan mitä asettaa lepokäynnin prosenteiksi. eli nyt 5%
tämähän se outoa on?! miltä se muuten näyttää? tarvisko tehdä jotain. lämpöä kyllä riittää. laskin käyrän hienosäätöä +-0 (ennen +1) käyrä sama 7
Ok.
Hyvältähän käyrät näyttää.
Nyt lämmönjaon delta on aluksi yli 10C, mutta jo puolivälissä lämmitysjaksoa se on alle 10C ... En olisi huolissani.
-
hyvä homma. Siis siirrytään tarkkailu vaiheeseen.
-
jos tässä talven mittaan käyrät näyttää ok ja talo lämmin niin antaa nuiden pumppujen jauhaa. pitää ajan kanssa koittaa saada joku perehtynyt katsomaan. firmaa täältä perältä ei saa paikalle. ainakaan joka asiaan vihkiytyisi.
sen verran olen mittailut oskiloskoopilla pumppuja, että liuos pumppu lähetti singaalia, mutta lj pumppu ei. tosinhan datan mukaan liuos pumppu ei nyt pyörisi kuin 5% nopeudella. en silloin heti huomannut vertailla tuloksia.
kovemmilla pakkasillahan tuo kone alkaa varmaan ilmotteleen.. lisätään pumpun nopeutta sitte.
-
Hyvä suunnitelma.
Keväällä voisi katsoa tilastot käynnistyksistä, käyttötunneista ja lisävastuksen käyttöstä.
-
joo katsellaanpa keväällä niitä käynnistyksiä. hyvä vähän verrata miten on homma muuttunut ja muutenki pumppujen osalta.
katsellaan vaikka siinä välissä kunnon pakkasten tultua dataa lisää ja toivotaan että kaikki pelaisi hienosti talven yli
-
tuossa olisi dataa vähän kovemmilla pakkasilla. tuvassa oli pakkasten aikaan 23 lämmintä.
olisiko tuossa jotain huomautettavaa?
-
nuo pumppujen nopeudet on kyllä aivan ihmeelliset. huilijaksolla maapiirin pumppu kävisi 5% ja lämmönteko hetkellä 1%
hyvin on tarjennu tuvassa, mutta tuli mieleen voisiko ns. pikkukortti olla kaput. eli se mihin tulee kaikki anturitiedot ja pumppujen nopeustiedot. Olikos se kortti nyt AA100
-
tuossa olisi dataa vähän kovemmilla pakkasilla. tuvassa oli pakkasten aikaan 23 lämmintä.
olisiko tuossa jotain huomautettavaa?
Login mukaan (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8236.0;attach=9239) maakierron dT on ihan normilukemissa, noin 3 K.
Pumppu siis pyörii oikein, mutta prosenttilukema on pielessä.
-
mikähän sen sekottaa.. ::) no pääasia että pyörii niinkuin kuuluuki
Kannattaisiko prosentteja muutella johonkin suuntaan?
-
dT on oikein hyvä noin, kuin se on nyt.
Ei olisi syytä muuttaa sitä mitenkään.
Hyvää Joulua
-
dT on oikein hyvä noin, kuin se on nyt.
Ei olisi syytä muuttaa sitä mitenkään.
Hyvää Joulua
Hyvää Joulua myös sinulle ja muille foorumilaisille!
-
Tässä ollu pakkasia ja lauhaa. kovemmilla pakkasilla sähkö käy mukana. Tuvassa lämpö riittäny.
Tuossa vähän dataa. Näkyykö foorumilaisten mielestä mitään kummallista. koitin tikulta kattoa vähän silleen että ois mahdollisimman erinlaista keliä ollu. sitte kun on 20-30 pakkasta niin mylly jauhaa kokoajan
-
en saanu samaan viestiin kahta tiedostoa
-
Meinaako se tuo kaivo olla mulla kylmänlainen ::)
-
Kaivoon on mennyt kylmimmillään -4,0 C liuosta ja tullut ylös -1,3 C.
Keruun menon ja paluun erotus dT on pysynyt hyvänä, max 3,2 K, joka kertoo siitä, että keruun putket eivät ole menneet ruttuun jäätymisestä.
Aika kylmä, mutta ei vielä hätää, jos ei ole tullut liuosta ulos ylipaineventtiilistä.
Kaivo on kohtalaisesti alimittainen.
-
Näyttää kone käyvän asiallisesti.
Suunnilleen parikymmentä astetta pakkasta näyttää kokonaisuus kestävän ilman lisävastuksia.
-
en saanu samaan viestiin kahta tiedostoa
Klikkaa (lisää liiteitä) - niin avautuu uusi ikkuna.
-
Ylipaineventtiilistä ei ole tullut ulos mitään. Tämä on hyvä tieto että kone käy nyt suht hyvin. Johan tuota tuliki säädettyä. Pitää jossain vaiheessa perhehtyä siihen vikaan kun pumput joutuu pyörimään koko ajan.
Vielä on se vika päällä että maapiirin pumppu pitää olla jatkuvalla jotta homma pelittää. Se saattaa myös vaikuttaa hieman tuohon kaivon lämpötilaan kun ei pääse huilaamaan ollenkaan.
-
Vielä on se vika päällä että maapiirin pumppu pitää olla jatkuvalla jotta homma pelittää. Se saattaa myös vaikuttaa hieman tuohon kaivon lämpötilaan kun ei pääse huilaamaan ollenkaan.
Epäilen ettei tuolla jatkuvalla kierrolla ole suurta merkitysta (suuntaan tai toiseen), kun sieltä ei huilijaksossa oteta lämpöä.
Ehkä se tasoittaa kaivon lämpötilaa koko matkalle.