Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Vompatti - 05.07.18 - klo:17:34

Otsikko: Viisasten kiveä lämpöpumppua valittaessa?
Kirjoitti: Vompatti - 05.07.18 - klo:17:34
Merkkejä monia, jokainen lupaa jotain parempaa jne. Uudiskohteen suunnittelu käynnissä. Kokoluokkaa 200m2, hirsitalo, kuutioista ei vielä tietoa. Kohde sijaitsee Kainuussa.
Ilmeisesti invertteripumppuja jo olemassa?
Otsikko: Vs: Viisasten kiveä lämpöpumppua valittaessa?
Kirjoitti: tomppeli - 08.07.18 - klo:11:54
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8160.0;attach=8565) saamieni lisätietojen perusteella.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus massiivihirrestä ”Vompatti”   SUOMUSSALMI      (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 120 m2, 318 m3,      6,56 kW   18 811 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 80 m2, 192 m3,      4,54 kW   11 756 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      11,1 kW   30 566 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  200 m2,  510 m3    4,8 COP   10,57 kW   30 566 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   11,3 kWh   36 566 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -900 kWh   0,28 kW   35 666 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   35 666 kWh
- Pumpulla tuotetaan             12,00 kW   35 666 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               35 666 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -43 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   9,5 kW   27 187 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 479 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      8 479 kWh
Tarvitaan 2 x 203 m = 406 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,71 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,3 bar (30 kPa)

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 892 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Hirsiseinälle sallitaan U -arvo 0,60, kuin villaeristeiselle seinärakenteelle se on noin 0,17 U.
Korkeampi U -arvo nostaa lämmitystarvetta.
Hirsi on kaunis, hengittävä ja terveellinen ulkoseinämateriaali, siksi sille on päätetty sallia korkeammat U -arvot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
Otsikko: Vs: Viisasten kiveä lämpöpumppua valittaessa?
Kirjoitti: Vompatti - 09.07.18 - klo:23:21
Kiitos. Laitan yv:n