Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Ahwell - 16.05.18 - klo:11:30

Otsikko: Mitä tapahtuu lämmitysvedelle kesätilassa
Kirjoitti: Ahwell - 16.05.18 - klo:11:30
Olen raapinut kaljua miksi pumpun mennessä kesämoodiin lämmitysveden lämpötila käyttäytyy liitteen piirron mukaisesti.

Kesätilassa vaihtoventtiili kääntyy varaajalle ja kiertovesipumppu ei pyöri.(ei ainakaan pitäisi pyöriä)
Yht'äkkiä kiertoveden lämpötilat nousee lähelle varaajan lämpötilaa. (klo. 19:45 ja 1:45)
Myös kesämoodin aktivoituessa(14:45) lämmitysvesi hyppää varaajan lämpötilaan.
Kesämoodin poistuessa(6:40) vaihtoventtiili menee lattiakiertoon ja pumppu lähte pyörimään "tyhjäkäynnillä". -> lämpötilat tippuu lattiakierron mukaisiksi.

Pumpun päällemenoa jaksoittain epäilin, mutta en ole sitä ainakaan päässyt livenä näkemään.
Pumpun käyntitietoa ei voi logata.

Onko kellään mielessä hyvää selitystä ilmiölle?
Vesi lähtee lämpötilaeroista johtuen kiertämään..?
Otsikko: Vs: Mitä tapahtuu lämmitysvedelle kesätilalassa
Kirjoitti: Matias - 16.05.18 - klo:11:51
Varmaan menoveden lämpötilaa mittaava anturi on niin lähellä vaihtoventtiiliä että lämpöä siirtyy anturin kohdille johtumalla tms vaikka varsinaista virtausta putkessa ei ole. ;)
Otsikko: Vs: Mitä tapahtuu lämmitysvedelle kesätilassa
Kirjoitti: Ahwell - 16.05.18 - klo:14:32
Mitä lämpöä tarkoitat johtuvaksi?

Ainoa lämpöhän on varaajassa, mikä on miltei parin metrin putkimatkan päässä.

Sitä lähinnä ihmettelen, miten tuo varaajan lämpö siirtyy pumpun lpt mittauksille ilman kiertopumpun pyörimistä - ja vielä noin yhtäkkisesti.