Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: - Mikko - - 23.04.18 - klo:14:33

Otsikko: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
Kirjoitti: - Mikko - - 23.04.18 - klo:14:33
Tänään oli MLP:n asennus ja pumppu pyrähti käyntiin n. klo 12. Pumppu teki käyttövesivaraajan täyteen 58 C vettä noin 1 tunnissa ja totesi tämän jälkeen, että "Ei lämmönstarvetta" vaikka kiertovesiputket ja patterit ovat täysin kylmät (kellarissa n. 14 C). Asentaja totesi, että voi viedä iltaan asti ennen kuin lämmittää patterikiertoa.

Minulle ei aukea mikä pumppua ohjaa olemaan lämmittämättä kiertovettä jos talo ja patterit ovat kylmät. Olisiko apuja?

Otsikko: Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
Kirjoitti: Matias - 23.04.18 - klo:17:21
Lainaus
Koneessa oli päällekytkettynä Järjestelmän kiertovesipumppu. Näin ei kuulu olla, jos käytössä ei ole ulkoista kiertovesipumppua. Korkeapainehälytys liittyi tähän, näin ainakin väittävät.

Nyt kiertää vesi lattiassa, pitää ruveta nyt sitten hakemaan piirien säädöt kohdalleen, kun niitä on tässä tullut em. syystä ruuvattua.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8055.0

Jokin aika  sitten oli samantapainen ongelma uuden Thermian kanssa.Käyttäjän mukaan lattian/patterien vesi alkoi kiertää kun "Järjestelmän kiertovesipumppu" asetus muutettiin arvoon "Ei päällä"
Tämä siis jos käytössä ei ole ulkoista kiertovesipumppua.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
Kirjoitti: - Mikko - - 23.04.18 - klo:19:54
Tämä ratkesi lopulta omin neuvoin: Ulkolämpömittari asennettu eteläseinälle, missä näyttää aurinkoisella säällä 21 C (todellinen 8 C). Samalla "lämmitys päättyy"- asetuksena 17 C ja kierron lämpötilat sopivasti niin, että integraali oli 0. "Lämmitys päättyy" nosto 25 C:een ja lämpökäyrän minimiä ylöspäin niin integraali lähti ropisemaan alaspäin ja pumppu käyntiin.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
Kirjoitti: Kimmo_L - 24.04.18 - klo:06:51
Ulkolämpömittari asennettu eteläseinälle, missä näyttää aurinkoisella säällä 21 C (todellinen 8 C).

Ulkolämpötila-anturin asennus eteläseinälle tuollaiseen paikkaan on virheellinen asennus. Se ei tule toimimaan aurinkoisina pakkaspäivinä talvella oikein.

Suosittelen, että vaadit asentajia siirtämään se pohjoispuolelle varjoisaan paikkaan.