Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Diplomaatti - 15.04.18 - klo:11:35

Otsikko: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: Diplomaatti - 15.04.18 - klo:11:35
Vuosikymmenen uskollisesti palvellut Diplomat TWS lämpöpumppu teki tänä aamuna yllätyksen kun käyttövesi oli haaleaa. Pumpun näyttö sanoo lämpötilan lämpimälle vedelle 29 C ja pumppu käy kuten pitääkin, mutta lämmin vesi ei tuosta näytä lämpenevän. Lämmityksen meno- ja paluulämpö on 27 C, eli lämpö ei karkaa sinnekään. Lämpöpumpun liuosta on ja sen lämpötila on 7 C eli ihan normaalilta vaikuttaa sekin. Ideoita mikä mättää?
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: sailor - 15.04.18 - klo:13:09
Vaihtoventtiili?
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: tomppeli - 15.04.18 - klo:13:13
Liuoksen lämpötila on korkeahko, +7 C.
Onko mitattavissa liuokselta sekä menon, että paluun lämpötilat.
Toiimiikohan pumppu oikein.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: Matias - 15.04.18 - klo:14:31
Vuosikymmenen uskollisesti palvellut Diplomat TWS lämpöpumppu teki tänä aamuna yllätyksen kun käyttövesi oli haaleaa. Pumpun näyttö sanoo lämpötilan lämpimälle vedelle 29 C ja pumppu käy kuten pitääkin, mutta lämmin vesi ei tuosta näytä lämpenevän. Lämmityksen meno- ja paluulämpö on 27 C, eli lämpö ei karkaa sinnekään. Lämpöpumpun liuosta on ja sen lämpötila on 7 C eli ihan normaalilta vaikuttaa sekin. Ideoita mikä mättää?

Pyöriiköhän kompressori?
Tuollaiset lämpötilat ei oikein ole mahdollisia jos kompressori käy.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: Diplomaatti - 15.04.18 - klo:20:56
Pyöriiköhän kompressori?
Tuollaiset lämpötilat ei oikein ole mahdollisia jos kompressori käy.

Liuoksen tulo ja meno olivat molemmat 7 C. Kompressori pyöri kyllä, mutta koko ajan kun yritti lämmittää käyttövettä siinä onnistumatta. Säädin lämmityksen sähkölle ja käyttövesi lämpeni nopeasti haluttuun lämpötilaan. Myös liuoksen lämpötila nousi tämän jälkeen pikkuhiljaa huonelämpötilaan kun kompressori ei enää pyöri.

Pitää tilata huolto, ei tämä mysteeri muuten taida selvitä.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: tomppeli - 15.04.18 - klo:21:06
Jos maaliuoksen tulo ja paluu ovat samat, tarkoittaa se sitä, että kone ei ota maasta ollenkaan lämpöenergiaa.
Kone ei lämmitä. Kylmäprosessi ei toimi. Kone on rikki ja huoltoa tarvitaan.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: Diplomaatti - 17.04.18 - klo:13:42
Jos maaliuoksen tulo ja paluu ovat samat, tarkoittaa se sitä, että kone ei ota maasta ollenkaan lämpöenergiaa.
Kone ei lämmitä. Kylmäprosessi ei toimi. Kone on rikki ja huoltoa tarvitaan.

Huolto kävi ja totesi saman eli kompressori rikki, pyörii kyllä muttei liikuta kylmäainetta. C'est la vie. Pitää siis joko uusia kompura tai koko kone, pyysin tarjoukset molemmista.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: Matias - 17.04.18 - klo:14:47
Kannattaa kysyä myös vakuutusyhtiöstä,missä on kotivakuutus,vahingon korvauksesta ;)
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: sam68 - 17.04.18 - klo:16:09
Huolto kävi ja totesi saman eli kompressori rikki, pyörii kyllä muttei liikuta kylmäainetta. C'est la vie. Pitää siis joko uusia kompura tai koko kone, pyysin tarjoukset molemmista.
Ei kai nyt sentään Diplomaattia vielä uuteen??? Ei vaihtamalla juuri kummene.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.04.18 - klo:16:59
No varmaan kannattaa vielä kattoa kylmäaineen määrä. Jos se on karannut, niin muutakin vaihdettavaa tulee ja hinta karkaa jonkun verran sitten lähemmäs uutta.