Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Ahwell - 07.12.17 - klo:11:06

Otsikko: IVT HE Vaihevikaherja
Kirjoitti: Ahwell - 07.12.17 - klo:11:06
Moi,

herjaavatko muiden kaapit vaihevikaa?

Täällä tammikuussa 2015 asennuttamani laitteiston hälytystahti on kiihtynyt kuukausittaisesta jopa useampaan kertaan päivässä.
Kyselin asennusfirman huoltokouluttajalta asennuksen jälkeen ongelmasta ja ei kuulemma ollut vakavaa.

Manuaali sanoo, että jännite vaiheiden välillä pitää olla 15% sisään.
Mahtaisiko olla huonoista syötöistä ja/tai verkon jännitteen huojunnasta johtuvaa...?


Otsikko: Vs: IVT HE Vaihevikaherja
Kirjoitti: tomppeli - 07.12.17 - klo:11:12
Onko tulppasulakkeita?
Voi olla löysästi kiristettyjä; varoke ja pohjakosketin voivat olla arpeutuneen näköisiä.
Huono kosketus aiheuttaa jännitteen tippumista isommalla kuormalla.
Otsikko: Vs: IVT HE Vaihevikaherja
Kirjoitti: Ahwell - 07.12.17 - klo:11:15
Onko tulppasulakkeita?
Voi olla löysästi kiristettyjä; varoke ja pohjakosketin voivat olla arpeutuneen näköisiä.
Huono kosketus aiheuttaa jännitteen tippumista isommalla kuormalla.

On tulppasulakkeilla. Pitääpä vielä tarkistaa kireydet kun käy tuolla paikanpäällä.

Pohjakoskettimet uusittiin tässä rempassa, mutta "telineet" on vuodelta -67.
Otsikko: Vs: IVT HE Vaihevikaherja
Kirjoitti: Matias - 07.12.17 - klo:16:09
On tulppasulakkeilla. Pitääpä vielä tarkistaa kireydet kun käy tuolla paikanpäällä.

Pohjakoskettimet uusittiin tässä rempassa, mutta "telineet" on vuodelta -67.

Kannattaa tarkistaa myös pääsulakkeet ettei sulakkeen,pohjan tai kannen kosketuspinnat ole karstoittuneet tms arpeutuneet.Jos pääsulakkeet on räystään alla pienessä vanhassa silumiinikotelossa niin niissä tulee vuosikymmenien aikana lämpötilavaihteluita joiden liike löysyttää sulakekannen kierteita ja silloin tulee huono kosketus sulakkeeseen ja se alkaa kuumentua ja jossain vaiheessa pinnat karstoittuu.

Kun ylimenovastusta on jossain liitoksessa niin käynnistyksessä jännite notkahtaa melkoisesti