--Käytetty DB Browser for SQLite-ohjelmalla lukemalla logintutkija.db tiedostosta pumpun logit kuukausittain ulos
--Lämmitys 'XX-YY Hz' = Laskuri taajuussuhteille kuukausittain
select count(case when RelaysPCABase is not null then 1 else null end) AS totcounter, --Laskuri kaikki mittapisteet
count(case RelaysPCABase when 7 then 1 else null end) LJsuhde, -- Laskuri Lämmönjaon tilalle
count(case when RelaysPCABase is 15 then 1 else null end) KVsuhde, --Laskuri KV tilalle
count(case when RelaysPCABase is 7 AND cfa between 190 AND 250
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 20-25 Hz',count(case when cfa between 251 AND 300 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 25-30 Hz',count(case when cfa between 301 AND 350 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 30-35 Hz',count(case when cfa between 351 AND 400 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 35-40 Hz',count(case when cfa between 401 AND 450 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 40-45 Hz',count(case when cfa between 451 AND 500 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 45-50 Hz',count(case when cfa between 501 AND 550 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 50-55 Hz',count(case when cfa between 551 AND 600 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 55-60 Hz',count(case when cfa between 601 AND 650 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 60-65 Hz',count(case when cfa between 651 AND 700 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 65-70 Hz',count(case when cfa between 701 AND 750 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 70-75 Hz',count(case when cfa between 751 AND 800 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 75-80 Hz',count(case when cfa between 801 AND 850 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 80-85 Hz',count(case when cfa between 851 AND 900 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 85-90 Hz',count(case when cfa between 901 AND 950 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 90-95 Hz',count(case when cfa between 951 AND 1000 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 95-100 Hz',count(case when cfa between 1001 AND 1050 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 100-105 Hz',count(case when cfa between 1051 AND 1100 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 105-110 Hz',count(case when cfa between 1101 AND 1150 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 110-115 Hz',count(case when cfa between 1151 AND 1200 AND RelaysPCABase is 7
then 1 else null end) AS 'Lämmitys 115-120 Hz',
AVG(case RelaysPCABase when 7 then cfa else null end) LJ_Hz, -- Lämmönjakotilan ka_Hz
max(case RelaysPCABase when 7 then cfa else null end) Max_LJ_Hz, --Maksimitaajuus lämmönjaossa
AVG(case RelaysPCABase when 15 then cfa else null end) KV_Hz, -- KV tilan ka_Hz
max(case RelaysPCABase when 15 then cfa else null end) Max_KV_Hz, -- MaksimitaajuusKV tilassa
avg(calcsupply) pyynti, --pyynnin ka.
avg(case RelaysPCABase when 7 then calcsupply else null end) LJ_Pyynti, -- Pyynnin ka. LJ tilassa
avg(case when RelaysPCABase is not null then bt1 else null end) ulkolämpötila, --ulkolämpötilan ka.
avg(case when RelaysPCABase is not null then bt50 else null end) sisälämpötila, --sisälämpötilan ka.
AVG(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then cfa else null end) ka_Hz, --ka. taajuudelle kompuran käydessä
avg(case when RelaysPCABase is 7 then bt10 else null end) aveLJ_bt10, -- Paluun ka. LJ tilassa
avg(case when RelaysPCABase is 15 then bt10 else null end) aveKV_bt10, -- Paluun ka. KV tilassa
avg(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then bt10 else null end) ave_bt10, --Keruu Paluun ka.
MIN(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then bt10 else null end) MIN_bt10, --Keruu Paluun minimi
MAX(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then bt10 else null end) MAX_bt10, --Keruu Paluun maksimi
avg(case when RelaysPCABase is 15 then bt11 else null end) aveKV_bt11, --Keruu Menon ka. KV tilassa
avg(case when RelaysPCABase is 7 then bt11 else null end) aveLJ_bt11, --Keruu Menon ka. LJ tilassa
avg(case when RelaysPCABase is 7 or RelaysPCABase is 15 then bt11 else null end) ave_bt11, --Keruu Menon ka.
MIN(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then bt11 else null end) MIN_bt11, --Keruu Menon minimi
MAX(case when RelaysPCABase is 7 OR RelaysPCABase is 15 then bt11 else null end) MAX_bt11 --Keruu Menon maksimi
from logit
where time like '2017-01%' --Parsetus vuoden ja kuukauden ehdolle
Date LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka. Hz LJ Hz LJ_Pyyn KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Pyynti Ulkltla sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2016-11 84,31 7,35 8,33 3,02 0,06 31,94 29,26 32,10 62,62 47,62 13,09 13,18 9,90 6,78 4,29 3,39 0,44 0,63 0,24 0,20 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 85,20 31,83 -0,65 22,47 0,7 19,1 -2,6 15,6
2016-12 88,42 6,58 4,99 2,69 -0,30 31,92 29,53 32,59 64,15 44,85 14,25 13,63 12,29 7,58 4,40 1,94 0,33 0,19 0,28 0,03 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 86,20 32,44 -1,53 22,43 0,3 19,3 -2,9 15,8
2017-01 90,95 6,75 2,30 2,23 -0,78 36,25 34,05 31,74 65,90 33,47 19,98 16,95 9,70 4,53 3,14 2,84 0,43 1,82 1,73 1,22 0,73 0,77 1,20 0,18 0,30 0,23 0,24 0,33 0,20 118,20 90,20 31,78 -4,41 21,99 -1,5 14,8 -4,3 32,1
2017-02 89,33 7,19 3,48 2,31 -0,63 33,28 30,78 32,12 64,37 46,86 12,08 11,36 9,20 6,44 5,04 4,90 0,30 2,06 0,89 0,32 0,20 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 87,10 31,97 -3,52 22,49 -0,2 16,7 -3,3 13,7
2017-03 83,59 6,67 9,74 2,87 0,04 27,17 24,43 29,66 61,53 71,03 12,01 6,92 5,40 2,63 1,01 0,82 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 85,10 29,45 0,34 22,66 1,1 18,7 -2,1 17,4
2017-04 74,01 7,40 18,59 3,12 0,33 27,12 23,70 28,57 61,26 75,92 8,49 8,08 3,10 2,18 1,06 0,66 0,05 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 86,20 27,91 2,66 22,78 1 19,5 -3,3 18,3
2017-05 25,13 7,17 67,70 4,08 1,31 29,04 21,80 28,04 54,40 87,71 5,12 3,28 2,50 0,84 0,27 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 84,10 24,59 10,59 23,25 2,1 25 -2,6 25,2
2017-06 3,11 7,81 89,09 5,72 2,62 44,38 21,01 26,24 53,69 91,21 2,66 3,73 1,58 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 82,20 23,38 14,19 22,40 3,5 24,9 -0,6 25,5
2017-07 0,00 7,03 92,97 7,18 3,78 53,14 0,00 23,00 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 23,04 16,79 21,92 4,9 24,4 1,4 25,6
2017-08 0,00 6,50 93,50 7,29 3,85 53,48 0,00 23,80 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 23,27 16,01 21,45 4,9 26,7 1,5 26,9
2017-09 30,27 7,55 62,17 5,24 2,60 26,88 20,28 25,46 53,32 97,94 0,03 0,01 1,26 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 90,00 24,65 11,02 22,32 3,1 23,1 0,1 26,1
ultila Pyynti
15 22
10 25
5 28
0 31
-5 34
-10 37
-15 40
-20 43
-25 46
-30 48
-35 51
-40 53
Date LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka_bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ulkltla UltlMax UltlMin sisltl KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2017-10 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
2017-10 LÄ=86,3%, KV=5,3%, Lepo=8,7%, käynnistyksiä 19kpl, sähköä 261kWh, Pyynti/ka=25.793, BT25/ka=25.795, BT2/ka=28.062, LÄ/f/ka=27Hz, KV/f/ka=54Hz
Tuossa näkyy kuinka paljon lämpöisempää vettä tehdään lämmitystilassa varaajaan BT2 vs. mitä lähtee lattiaan BT25, johtuen suoraan siitä ettei Nibe tee alle 4:n asteenAihe on mielenkiintoinen, mutta tuon datan mallinnus ja analysointi on yllättävän monimutkaista. Eikä pitkän aikavälin datojen vertailua auta yhtään se että mun
mittauksiin tuli taas parin tunnin aukko ja esim. sähkönkulutusta mittaavien laskurien lukemat kannassa nollaantui, koska naapurustossa tehtävän verkkoremontin
takia meiltä oli talosta sähköt poikki.
Tässä kuitenkin verrokkina oma lokakuu:Koodia: [Valitse]2017-10 LÄ=86,3%, KV=5,3%, Lepo=8,7%, käynnistyksiä 19kpl, sähköä 261kWh, Pyynti/ka=25.793, BT25/ka=25.795, BT2/ka=28.062, LÄ/f/ka=27Hz, KV/f/ka=54Hz
Tuossa näkyy kuinka paljon lämpöisempää vettä tehdään lämmitystilassa varaajaan BT2 vs. mitä lähtee lattiaan BT25, johtuen suoraan siitä ettei Nibe tee alle 4:n asteen
lauhdutindeltalla lämmintä ja toisaalta noilla keleillä ei lattiakierron delta ole kuin asteen-pari.
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2016-11 552,80 84,31 7,35 8,33 3,02 0,06 31,94 29,26 32,10 34,50 31,83 32,22 44,70 62,62 47,62 13,09 13,18 9,90 6,78 4,29 3,39 0,44 0,63 0,24 0,20 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 85,20 -0,65 7,30 -13,00 22,47 0,7 19,1 -2,6 15,6
2016-12 573,10 88,42 6,58 4,99 2,69 -0,30 31,92 29,53 32,59 34,69 32,44 32,67 44,80 64,15 44,85 14,25 13,63 12,29 7,58 4,40 1,94 0,33 0,19 0,28 0,03 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 86,20 -1,53 6,00 -13,30 22,43 0,3 19,3 -2,9 15,8
2017-01 635,60 90,95 6,75 2,30 2,23 -0,78 36,25 34,05 31,74 35,75 31,78 34,07 53,60 65,90 33,47 19,98 16,95 9,70 4,53 3,14 2,84 0,43 1,82 1,73 1,22 0,73 0,77 1,20 0,18 0,30 0,23 0,24 0,33 0,20 118,20 90,20 -4,41 2,20 -23,70 21,99 -1,5 14,8 -4,3 32,1
2017-02 587,60 89,33 7,19 3,48 2,31 -0,63 33,28 30,78 32,12 34,43 31,97 32,18 46,80 64,37 46,86 12,08 11,36 9,20 6,44 5,04 4,90 0,30 2,06 0,89 0,32 0,20 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 87,10 -3,52 5,70 -17,10 22,49 -0,2 16,7 -3,3 13,7
2017-03 525,70 83,59 6,67 9,74 2,87 0,04 27,17 24,43 29,66 32,03 29,45 29,83 38,60 61,53 71,03 12,01 6,92 5,40 2,63 1,01 0,82 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 85,10 0,34 7,50 -9,80 22,66 1,1 18,7 -2,1 17,4
2017-04 459,90 74,01 7,40 18,59 3,12 0,33 27,12 23,70 28,57 31,50 27,91 28,80 39,80 61,26 75,92 8,49 8,08 3,10 2,18 1,06 0,66 0,05 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 86,20 2,66 19,90 -7,00 22,78 1 19,5 -3,3 18,3
2017-05 211,50 25,13 7,17 67,70 4,08 1,31 29,04 21,80 28,04 31,31 24,59 27,28 35,90 54,40 87,71 5,12 3,28 2,50 0,84 0,27 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 84,10 10,59 28,70 -3,80 23,25 2,1 25 -2,6 25,2
2017-06 31,20 3,11 7,81 89,09 5,72 2,62 44,38 21,01 26,24 31,08 23,38 22,67 31,30 53,69 91,21 2,66 3,73 1,58 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 82,20 14,19 30,40 2,00 22,40 3,5 24,9 -0,6 25,5
2017-07 12,70 0,00 7,03 92,97 7,18 3,78 53,14 0,00 23,00 57,80 23,04 21,10 23,40 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,79 32,30 5,70 21,92 4,9 24,4 1,4 25,6
2017-08 34,00 0,00 6,50 93,50 7,29 3,85 53,48 0,00 23,80 57,80 23,27 21,24 23,70 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,01 28,80 4,10 21,45 4,9 26,7 1,5 26,9
2017-09 157,10 30,27 7,55 62,17 5,24 2,60 26,88 20,28 25,46 30,06 24,65 26,26 32,90 53,32 97,94 0,03 0,01 1,26 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 90,00 11,02 19,40 2,30 22,32 3,1 23,1 0,1 26,1
2017-10 392,50 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
2017-11 453,90 88,82 6,70 4,49 3,03 0,06 28,42 25,82 30,60 33,15 30,47 30,69 39,20 62,86 52,91 28,80 10,88 3,54 2,07 1,10 0,38 0,08 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,20 90,20 2,23 8,40 -6,50 21,84 0,9 19,2 -2,8 15,2
Jatketaan monologia täällä. Viime syksynä jäi laitteen "alarekisteri" säätämättä, kun pääsin syventymään laitteen toimintaan ja optimointiin vasta viime vuoden marraskuussa. Nyt säädin oman käyrän käyttöön vakiokäyrän 7(-4) tilalle ja tästä tuli pyyntöön hiukan lisäystä näille leudoille 10...0 asteen keleille. Nyt lämmityskäyrä seuraavanlainen:Koodia: [Valitse]ultila Pyynti
15 22
10 25
5 28
0 31
-5 34
-10 37
-15 40
-20 43
-25 46
-30 48
-35 51
-40 53
Lisäksi autotallissa (~15 astetta) ja alakerrassa (~22 astetta) on lämpötilaa hiukan lisätty (termareilla vähemmän kuristeltu nyt näissä tiloissa). Takkaa ei polteltu, mutta saunottu entiseen tahtiin joka päivä. Näillä käyrän ja lämpötilojen muutoksilla näkyy hiukan vaikutusta olevan taajuuden käytökseen ja jos vertaa viime kevääseen, niin ei enää kierretä pelkästään "tyhjäkäynnillä" 20-25 Hz:n alueella. Toki syksy on eri aikaa kuin aurinkoinen kevät..
Eipä mitään dramaattista havaittavissa, mutta tottakai muutosten täytyykin jossain näkyä. Tässä vielä uudet datat lokakuulta ja päivitetyt kuvaajat.Koodia: [Valitse]Date LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka_bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ulkltla UltlMax UltlMin sisltl KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2017-10 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
Lisätty myös SQL hakuseen ja taulukoihin mm. bt2 ja bt25 lämpötilat, koska itseäni kiinnostaa paljonko korkeampaa menovettä täytyy puskurille tehdä, kun pumppu käy matalilla kierroksilla. Hiukan ihmetyttää tuo bt25:n korkeampi keskiarvo kuin mitä lämmön jaon pyynti on, mutta tämä on suht marginaalista.
Edit: graafista jäänyt kaivon lämpötilat pois bt2 ja bt25 lisäyksen johdosta, nämä lisätty
Varsin maltillinen patteritalon käyrä kyllä. Tuleekos sille nuo COP arvot jo lähelle 5:ttä. Mulla pyörii lämmitykselle 4,6 lattialämmitystalossa, jossa varaajan kirouksena tulee muutama aste ylilämpöä ja kaikki lämmitys on shuntattua. Tai oikeestaan tuo shunttaus tulee aurinkolämmön takia, eikä varaajan. Laitappa nuo saavutetut COP lukemat esille. Taitaa pyyhkiä pöytää patteritalo vertailussa.
...... En muista oliko täällä joku logintutkija ohjelma, josta näkyy vähän kaikkea.
Niinpä niin, termarit on aivan turhat :DAiemmilla asukeilla yli 15 MWh plus takkaa oli talvisin polteltu joka toinen päivä. Tällaisen arvion saimme kun talokaupat tehtiin. Itse kerettiin asua talossa vain yksi talvi ennen maalämmön asennusta ja tällöin esim. Tammikuussa meni suoralla sähköllä n. 1900 kWh ja takoissa loimusi usein tuli.. Siksi suora vertailu mahdotonta tehdä.
Mikä kaitsulla oli kulutus ennen mlp:tä?
Aiemmilla asukeilla yli 15 MWh plus takkaa oli talvisin polteltu joka toinen päivä. Tällaisen arvion saimme kun talokaupat tehtiin. Itse kerettiin asua talossa vain yksi talvi ennen maalämmön asennusta ja tällöin esim. Tammikuussa meni suoralla sähköllä n. 1900 kWh ja takoissa loimusi usein tuli.. Siksi suora vertailu mahdotonta tehdä.Kiitos. Meillä oli entinen talo Raaseporissa ja neliöitä 120 suoralla sähköllä vm 87.
Jatketaan monologia täällä. Viime syksynä jäi laitteen "alarekisteri" säätämättä, kun pääsin syventymään laitteen toimintaan ja optimointiin vasta viime vuoden marraskuussa. Nyt säädin oman käyrän käyttöön vakiokäyrän 7(-4) tilalle ja tästä tuli pyyntöön hiukan lisäystä näille leudoille 10...0 asteen keleille. Nyt lämmityskäyrä seuraavanlainen:Koodia: [Valitse]ultila Pyynti
15 22
10 25
5 28
0 31
-5 34
-10 37
-15 40
-20 43
-25 46
-30 48
-35 51
-40 53
Lisäksi autotallissa (~15 astetta) ja alakerrassa (~22 astetta) on lämpötilaa hiukan lisätty (termareilla vähemmän kuristeltu nyt näissä tiloissa). Takkaa ei polteltu, mutta saunottu entiseen tahtiin joka päivä. Näillä käyrän ja lämpötilojen muutoksilla näkyy hiukan vaikutusta olevan taajuuden käytökseen ja jos vertaa viime kevääseen, niin ei enää kierretä pelkästään "tyhjäkäynnillä" 20-25 Hz:n alueella. Toki syksy on eri aikaa kuin aurinkoinen kevät..
Eipä mitään dramaattista havaittavissa, mutta tottakai muutosten täytyykin jossain näkyä. Tässä vielä uudet datat lokakuulta ja päivitetyt kuvaajat.Koodia: [Valitse]Date LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka_bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ulkltla UltlMax UltlMin sisltl KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2017-10 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
Lisätty myös SQL hakuseen ja taulukoihin mm. bt2 ja bt25 lämpötilat, koska itseäni kiinnostaa paljonko korkeampaa menovettä täytyy puskurille tehdä, kun pumppu käy matalilla kierroksilla. Hiukan ihmetyttää tuo bt25:n korkeampi keskiarvo kuin mitä lämmön jaon pyynti on, mutta tämä on suht marginaalista.
Edit: graafista jäänyt kaivon lämpötilat pois bt2 ja bt25 lisäyksen johdosta, nämä lisätty
Meillä uudet paksummat patterit ja vähän vastaavanlainen käyrä.
Tosin talo täällä Pohjoisemmassa. Kyllähän noilla uusilla pattereilla oli todella iso merkitys lämmitykseen. Vielä kun olisi muutamaan isoon tilaan älynnyt laittaa paksumman ja isomman vielä niin pystyis käyrää vielä laskemaan. No näillä mennään :)
Ja ei termareita käytössä ;D
Lämpötila Pyynti
15 23
10 27
5 29
0 32
-5 33
-10 34,5
-15 35,5
-20 38
-25 39,5
-30 42
-35 44
Kyllä olisi komeeta mennä tuolla käyrällä. Saneerauskohteissa saa kyllä nykyisillä pattereilla ihan kivasti lämmityksen COPpia ylös. KAIVOT vaan kannattaa mitoittaa suoraan näissäkin jo lattialämmityksen tasolle :)
Meillä termarit juurikin siksi, että aurinkoisilla keleillä sisälle tulvii energiaa ja pattereilta on parempi tällöin pienentää kiertoa. Olihan se aluksi kikkailua termarien kanssa, mutta oikean käyrän/pyynnin sekä virtausten löydyttyä termarit sitten säädetty astumaan peliin siellä 23 asteen tiennoilla. Varmasti rajoittaa siellä täällä virtausta jo aiemminkin, mutta yritetty ainakin pelata tuon kanssa kohdilleen. Optimaalisin olisi ilman, mutta invertterin kanssa toimii kun tarpeen muuttuessa masiina työstää taajuutta pienemmälle. Tämän huomaa kirkkailla pakkaspäivillä auringon tulviessa sisälle kompura kiertää (yhtä kylmää) yöhön verrattuna pienemmillä kierroksilla. Ja taas pennejä säästyy :D Kylläpä on pihimies. Termarithan eivät muutenkaan olleet ilmaisia (uusin kaikki maalämmön laiton yhteydessä) joten takaisinmaksua ei tule ikinä näille hankittua... Pitäisiköhän vaan repiä mäkeen nuo, no ei nyt sentään ;D
Tietenkään turhaa pätkimistä termareista ei saa aiheutua, joten aina varmempaa on pitää pääasiassa kierto täysin auki ja rajoittaa esim. vain makkareissa.
Olisi hienoa jos k113536 ja sinä voisitte tehdä vertailun kun lämmityslitkun ero on kumminkin noin 5C.
esim. Tammikuussa meni suoralla sähköllä n. 1900 kWh ja takoissa loimusi usein tuli.. Siksi suora vertailu mahdotonta tehdä.Mielelläni tarjoan dataa vertailtavaksi, vaikka on viime aikoina tullut aika vähän käytettyä aikaa maalämmityksen parissa, siksi huolettomasti on vehkeet toimineet.
kk/vvvv | Kok.sähkö | LTL | OEK | Info |
11/2015 | 791,19 | 395,40 | 10,95 | |
12/2015 | 1169,90 | 477,60 | 13,40 | |
01/2016 | 1917,08 | 858,70 | 12,22 | |
02/2016 | 1352,07 | 524,30 | 14,11 | |
03/2016 | 1214,92 | 537,80 | 12,36 | |
04/2016 | 774,80 | 385,70 | 10,99 | |
05/2016 | 627,37 | 29,70 | 115,58 | |
06/2016 | 535,47 | 32,70 | 89,599 | |
07/2016 | 597,80 | 0 | 00 | |
08/2016 | 446,64 | 5,90 | 414,21 | Nibe käyttövesi vastuksella |
09/2016 | 373,89 | 99,10 | 20,64 | Nibe Maalämpö käytössä 24/8/2016 |
10/2016 | 495,25 | 403,00 | 6,72 | Nibe asetusten hakua |
11/2016 | 650,45 | 552,80 | 6,44 | Nibe asetusten hakua |
12/2016 | 637,52 | 573,10 | 6,09 | Käyrä 7(-3) |
01/2017 | 670,11 | 635,60 | 5,77 | Käyrä 7(-4) UKV100 + GFOSS balanssissa |
02/2017 | 584,24 | 587,60 | 5,44 | |
03/2017 | 529,85 | 525,70 | 5,51 | |
04/2017 | 482,96 | 459,90 | 5,75 | |
05/2017 | 362,96 | 211,50 | 9,39 | |
06/2017 | 299,48 | 31,20 | 00 | |
07/2017 | 303,79 | 12,70 | 00 | |
08/2017 | 317,34 | 34,00 | 00 | |
09/2017 | 359,12 | 157,10 | 12,51 | Oma käyrä käytössä |
10/2017 | 497,81 | 392,50 | 6,94 | |
11/2017 | 592,06 | 453,90 | 7,14 |
kk/vvvv | Kok.sähkö | LTL | OEK | Info |
01/2017 | 670,11 | 635,60 | 5,77 | Käyrä 7(-4) UKV100 + GFOSS balanssissa |
02/2017 | 584,24 | 587,60 | 5,44 | |
03/2017 | 529,85 | 525,70 | 5,51 | |
04/2017 | 482,96 | 459,90 | 5,75 | |
05/2017 | 362,96 | 211,50 | 9,39 | |
06/2017 | 299,48 | 31,20 | 00 | |
07/2017 | 303,79 | 12,70 | 00 | |
08/2017 | 317,34 | 34,00 | 00 | |
09/2017 | 359,12 | 157,10 | 12,51 | Oma käyrä käytössä |
10/2017 | 497,81 | 392,50 | 6,94 | |
11/2017 | 592,06 | 453,90 | 7,14 | 1 takan lämmitys |
12/2017 | 693,85 | 530,80 | 7,15 | 1 leivinuunin lämmitys |
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2016-11 552,80 84,31 7,35 8,33 3,02 0,06 31,94 29,26 32,10 34,50 31,83 32,22 44,70 62,62 47,62 13,09 13,18 9,90 6,78 4,29 3,39 0,44 0,63 0,24 0,20 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 85,20 -0,65 7,30 -13,00 22,47 0,7 19,1 -2,6 15,6
2016-12 573,10 88,42 6,58 4,99 2,69 -0,30 31,92 29,53 32,59 34,69 32,44 32,67 44,80 64,15 44,85 14,25 13,63 12,29 7,58 4,40 1,94 0,33 0,19 0,28 0,03 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 86,20 -1,53 6,00 -13,30 22,43 0,3 19,3 -2,9 15,8
2017-01 635,60 90,95 6,75 2,30 2,23 -0,78 36,25 34,05 31,74 35,75 31,78 34,07 53,60 65,90 33,47 19,98 16,95 9,70 4,53 3,14 2,84 0,43 1,82 1,73 1,22 0,73 0,77 1,20 0,18 0,30 0,23 0,24 0,33 0,20 118,20 90,20 -4,41 2,20 -23,70 21,99 -1,5 14,8 -4,3 32,1
2017-02 587,60 89,33 7,19 3,48 2,31 -0,63 33,28 30,78 32,12 34,43 31,97 32,18 46,80 64,37 46,86 12,08 11,36 9,20 6,44 5,04 4,90 0,30 2,06 0,89 0,32 0,20 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 87,10 -3,52 5,70 -17,10 22,49 -0,2 16,7 -3,3 13,7
2017-03 525,70 83,59 6,67 9,74 2,87 0,04 27,17 24,43 29,66 32,03 29,45 29,83 38,60 61,53 71,03 12,01 6,92 5,40 2,63 1,01 0,82 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 85,10 0,34 7,50 -9,80 22,66 1,1 18,7 -2,1 17,4
2017-04 459,90 74,01 7,40 18,59 3,12 0,33 27,12 23,70 28,57 31,50 27,91 28,80 39,80 61,26 75,92 8,49 8,08 3,10 2,18 1,06 0,66 0,05 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 86,20 2,66 19,90 -7,00 22,78 1 19,5 -3,3 18,3
2017-05 211,50 25,13 7,17 67,70 4,08 1,31 29,04 21,80 28,04 31,31 24,59 27,28 35,90 54,40 87,71 5,12 3,28 2,50 0,84 0,27 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 84,10 10,59 28,70 -3,80 23,25 2,1 25 -2,6 25,2
2017-06 31,20 3,11 7,81 89,09 5,72 2,62 44,38 21,01 26,24 31,08 23,38 22,67 31,30 53,69 91,21 2,66 3,73 1,58 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 82,20 14,19 30,40 2,00 22,40 3,5 24,9 -0,6 25,5
2017-07 12,70 0,00 7,03 92,97 7,18 3,78 53,14 0,00 23,00 57,80 23,04 21,10 23,40 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,79 32,30 5,70 21,92 4,9 24,4 1,4 25,6
2017-08 34,00 0,00 6,50 93,50 7,29 3,85 53,48 0,00 23,80 57,80 23,27 21,24 23,70 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,01 28,80 4,10 21,45 4,9 26,7 1,5 26,9
2017-09 157,10 30,27 7,55 62,17 5,24 2,60 26,88 20,28 25,46 30,06 24,65 26,26 32,90 53,32 97,94 0,03 0,01 1,26 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 90,00 11,02 19,40 2,30 22,32 3,1 23,1 0,1 26,1
2017-10 392,50 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
2017-11 453,90 88,82 6,70 4,49 3,03 0,06 28,42 25,82 30,60 33,15 30,47 30,69 39,20 62,86 52,91 28,80 10,88 3,54 2,07 1,10 0,38 0,08 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,20 90,20 2,23 8,40 -6,50 21,84 0,9 19,2 -2,8 15,2
2017-12 530,80 93,87 6,00 0,13 2,31 -0,84 33,00 31,03 31,88 34,14 31,87 31,87 37,70 63,85 13,96 35,41 31,33 11,96 4,35 1,61 1,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,90 90,10 0,16 4,50 -7,20 22,14 0,6 6,2 -2,3 5,3
Vuosi 2017 kokonaisuudessaan sähkölaitoksen mukaan LTL 4032,5 ja tot. sähkönkulutus 5693,57 kWh.Täällä oli ilmatieteenlaitoksen LTL vuodelle 2017 4132 ja sähköä meni kokonaisuudessaan 8488kWh, ei ole ollut ikävä sähköajan +24MWh vuosia.
...
Joulukuu 2017 Niben BF1:ltä katsottuna (tallentuu nykyisin logeihin mukaan):
Käyttöveteen vain kompressori = 27402-25821 = 158.1 kWh
Käyttöveteen mukaan lukien lisäys = 29079-27497 = 158.2 kWh (eli huimat 0.1 kWh legionellatapon lopun vastusten välähdyksistä)
Lämmitys vain kompressori = 95716-81937 = 1377.9 kWh
Eli eipä lämpöä nyt mahdottomasti talolle tarvita BF1:n mukaan, mutta alkaa olla uskottavampia lukemia softapäivityksen jälkeen.
Täällä oli ilmatieteenlaitoksen LTL vuodelle 2017 4132 ja sähköä meni kokonaisuudessaan 8488kWh, ei ole ollut ikävä sähköajan +24MWh vuosia.
Nythän tuotetut energiat näyttävät teillä huomattavasti järkevimmiltä. Omassa pumpussani ei valitettavasti BF1 virtausmittaria ole, joten saan vain lämmitykseen tuotetun energian mitattua tarkasti ulkoisella virtausmittarilla, mutta silti lukemat kertovat eroista kohteissa ja asukkaissa.
Meillä tuotettiin lämmitystilassa energiaa joulukuussa 1738,8kWh ja käyttöveteen 172,5kWh. Mutta koska käytössä on KV-esilämmitys, jolloin kunnan 4-asteinen vesi lämpiää lämmitysvedellä n. 26-asteiseksi ja käyttövesitilassa vasta lopulliseen ehkä n. 48-asteeseen niin lämmitysenergiasta pitää poistaa esilämmityksen osuus:
4->26 esilämmitys 22-astetta ja 26->48 loppulämmitys 22-astetta, joten noihin meni yhtä paljon energiaa
->
Lämmitykseen tarvittiin siis vain 1738,8kWh - 172,5kWh -> 1566,3kWh (1 krt takassa pieni pesällinen)
mutta käyttöveteen menikin hulppeat 2 x 172,5 -> 345kWh
Sanoitte saunovanne päivittäin, sattuuko saunan pesuvedet lämpiämään kiukaan yhteydessä puilla? Noin muutoin
en äkkiä keksi miten ero voi olla noin suuri. Olen vuosien hiljaisella asian esilletuomisella saanut taloutemme
vuosittaisen vedenkulutuksen tippumaan yli 200m3:sta nykyiseen n. 130 kuutioon, mutta tästä vielä puolittaminen
tuntuisi käytännössä mahdottomalta.
Lämmitysenergian tuotot ovat sen verran lähellä tosiamme, että olisi erittäin mielenkiintoista tietää paljonko teillä on pumpun tarkka sähkönkulutus. Täällä tarvittiin tuon 1566,3+345kWh:n tuottamiseen 379kWh ostosähköä, joten vielä ollaan vitosen paremmalla puolella hyötysuhteen osalta, tammikuussa sitte taidetaankin jäädä alle, jos ne pakkaset nyt tulee.
... paljon oletuksia ja keskiarvoistuksia ...Otin omista lokituksista pumpun ottotehon keskiarvon lämmitystilassa joulukuulta jolloin taajuus oli 33Hz (näitä löytyi 1619minuuttia) ja keskiarvoksi tuli 427W,
-> Ottoteho 34.14 °C menovedellä 33 Hz:n keskiarvotaajuudella = (33/50)*0.6564 kW = 0.433 kW
kk/vvvv | Kok.sähkö | LTL | OEK | Info |
11/2015 | 791,19 | 395,40 | 10,95 | |
12/2015 | 1169,90 | 477,60 | 13,40 | |
01/2016 | 1917,08 | 858,70 | 12,22 | |
02/2016 | 1352,07 | 524,30 | 14,11 | |
03/2016 | 1214,92 | 537,80 | 12,36 | |
04/2016 | 774,80 | 385,70 | 10,99 | |
05/2016 | 627,37 | 29,70 | 115,58 | |
06/2016 | 535,47 | 32,70 | 89,599 | |
07/2016 | 597,80 | 0 | 00 | |
08/2016 | 446,64 | 5,90 | 414,21 | Nibe käyttövesi vastuksella |
09/2016 | 373,89 | 99,10 | 20,64 | Nibe Maalämpö käytössä 24/8/2016 |
10/2016 | 495,25 | 403,00 | 6,72 | Nibe asetusten hakua |
11/2016 | 650,45 | 552,80 | 6,44 | Nibe asetusten hakua |
12/2016 | 637,52 | 573,10 | 6,09 | Käyrä 7(-3) |
01/2017 | 670,11 | 635,60 | 5,77 | Käyrä 7(-4) UKV100 + GFOSS balanssissa |
02/2017 | 584,24 | 587,60 | 5,44 | |
03/2017 | 529,85 | 525,70 | 5,51 | |
04/2017 | 482,96 | 459,90 | 5,75 | |
05/2017 | 362,96 | 211,50 | 9,39 | |
06/2017 | 299,48 | 31,20 | 00 | |
07/2017 | 303,79 | 12,70 | 00 | |
08/2017 | 317,34 | 34,00 | 00 | |
09/2017 | 359,12 | 157,10 | 12,51 | Oma käyrä käytössä |
10/2017 | 497,81 | 392,50 | 6,94 | |
11/2017 | 592,06 | 453,90 | 7,14 | 1 takan lämmitys |
12/2017 | 693,85 | 530,80 | 7,15 | 1 leivinuunin lämmitys |
01/2018 | 848,96 | 619,70 | 7,5 | 2xtakka kuumaksi, lisätty taloon korvausilmaventtiilejä |
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyynti ka bt25 Maxbt25 KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2016-11 552,80 84,31 7,35 8,33 3,02 0,06 31,94 29,26 32,10 34,50 31,83 32,22 44,70 62,62 47,62 13,09 13,18 9,90 6,78 4,29 3,39 0,44 0,63 0,24 0,20 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 85,20 -0,65 7,30 -13,00 22,47 0,7 19,1 -2,6 15,6
2016-12 573,10 88,42 6,58 4,99 2,69 -0,30 31,92 29,53 32,59 34,69 32,44 32,67 44,80 64,15 44,85 14,25 13,63 12,29 7,58 4,40 1,94 0,33 0,19 0,28 0,03 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 86,20 -1,53 6,00 -13,30 22,43 0,3 19,3 -2,9 15,8
2017-01 635,60 90,95 6,75 2,30 2,23 -0,78 36,25 34,05 31,74 35,75 31,78 34,07 53,60 65,90 33,47 19,98 16,95 9,70 4,53 3,14 2,84 0,43 1,82 1,73 1,22 0,73 0,77 1,20 0,18 0,30 0,23 0,24 0,33 0,20 118,20 90,20 -4,41 2,20 -23,70 21,99 -1,5 14,8 -4,3 32,1
2017-02 587,60 89,33 7,19 3,48 2,31 -0,63 33,28 30,78 32,12 34,43 31,97 32,18 46,80 64,37 46,86 12,08 11,36 9,20 6,44 5,04 4,90 0,30 2,06 0,89 0,32 0,20 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 87,10 -3,52 5,70 -17,10 22,49 -0,2 16,7 -3,3 13,7
2017-03 525,70 83,59 6,67 9,74 2,87 0,04 27,17 24,43 29,66 32,03 29,45 29,83 38,60 61,53 71,03 12,01 6,92 5,40 2,63 1,01 0,82 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 85,10 0,34 7,50 -9,80 22,66 1,1 18,7 -2,1 17,4
2017-04 459,90 74,01 7,40 18,59 3,12 0,33 27,12 23,70 28,57 31,50 27,91 28,80 39,80 61,26 75,92 8,49 8,08 3,10 2,18 1,06 0,66 0,05 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 86,20 2,66 19,90 -7,00 22,78 1 19,5 -3,3 18,3
2017-05 211,50 25,13 7,17 67,70 4,08 1,31 29,04 21,80 28,04 31,31 24,59 27,28 35,90 54,40 87,71 5,12 3,28 2,50 0,84 0,27 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 84,10 10,59 28,70 -3,80 23,25 2,1 25 -2,6 25,2
2017-06 31,20 3,11 7,81 89,09 5,72 2,62 44,38 21,01 26,24 31,08 23,38 22,67 31,30 53,69 91,21 2,66 3,73 1,58 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 82,20 14,19 30,40 2,00 22,40 3,5 24,9 -0,6 25,5
2017-07 12,70 0,00 7,03 92,97 7,18 3,78 53,14 0,00 23,00 57,80 23,04 21,10 23,40 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,79 32,30 5,70 21,92 4,9 24,4 1,4 25,6
2017-08 34,00 0,00 6,50 93,50 7,29 3,85 53,48 0,00 23,80 57,80 23,27 21,24 23,70 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 16,01 28,80 4,10 21,45 4,9 26,7 1,5 26,9
2017-09 157,10 30,27 7,55 62,17 5,24 2,60 26,88 20,28 25,46 30,06 24,65 26,26 32,90 53,32 97,94 0,03 0,01 1,26 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 90,00 11,02 19,40 2,30 22,32 3,1 23,1 0,1 26,1
2017-10 392,50 75,96 6,62 17,41 3,74 0,86 27,49 24,74 29,36 32,37 28,68 29,60 37,10 59,01 63,92 16,99 11,67 4,71 1,60 0,60 0,39 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 90,10 4,61 13,60 -4,40 21,95 1,7 17,3 -2,3 16,8
2017-11 453,90 88,82 6,70 4,49 3,03 0,06 28,42 25,82 30,60 33,15 30,47 30,69 39,20 62,86 52,91 28,80 10,88 3,54 2,07 1,10 0,38 0,08 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,20 90,20 2,23 8,40 -6,50 21,84 0,9 19,2 -2,8 15,2
2017-12 530,80 93,87 6,00 0,13 2,31 -0,84 33,00 31,03 31,88 34,14 31,87 31,87 37,70 63,85 13,96 35,41 31,33 11,96 4,35 1,61 1,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,90 90,10 0,16 4,50 -7,20 22,14 0,6 6,2 -2,3 5,3
2018-01 619,70 93,50 6,15 0,34 1,26 -1,79 43,25 41,77 34,10 36,16 34,12 34,11 47,70 65,68 5,89 13,36 15,32 16,44 15,39 10,34 12,20 1,76 2,83 3,00 1,38 0,51 0,58 0,87 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,20 90,10 -2,39 3,80 -14,20 21,73 -0,9 15,8 -4 12,2
.. putkisto on 60-120 cm syvyydessä kun kallio tulee vastaa, rinnetontti.
Maapiiri menee kylmäksi mutta aika äkkiä se palautuu normaaliin tilaan. Ei varmaan ole vielä optimitilassa kun marraskuussa 2017 asennettiin putket. Keväällä olisi tarkoitus tasoittaa maa kunnolla ja istuttaa joku vahva heinikko joka sitten jäätyessää ensi talvena muodostaisi suht. hyvän eristekannen kun ei tuota lunta vältämättä ole :D. Tosin onko tuolla sitten mitaan merkitystä niin se on eriasia :P.Maapiiri on mennyt vähän kylmäksi ilmeisesti siksi, että sitä ei ollut mahdollista saada riittävän syvälle.
Nyt on kolmas talvi menossa maalämmön kanssa ja ensimmäisen kerran tuli hieman huolia, tosin ovat osaltaan itseaiheutettuja.
1. Yläpohjaan puhallettiin täydennystä reilu 20cm jonka seurauksena menokäyrää saattoi pudottaa hieman -> 1-2 astetta, riippuen hieman ulkolämpötilasta.
2. Tänä talvena on ollut ensimmäisen kerran autotalli vapaana mopoista, jolloin se on ollut aktiivisessa autokäytössä. Nostin tallin lämmöt lähelle 18-astetta (laskee 15-asteeseen kovimmilla pakkasilla),
jotta rakkineet (tosin vain yksi kerrallaan) oikeasti sulavat ja kuivuvat, eivätkä vaan haudu kosteassa ilmassa, joten energiaa menee nyt enemmän kuin koskaan ennen.
-> Kovimman pakkasjakson aikaan kävi pumppu pari tuntia 100Hz:llä ja onnistui vetämään kaivon tulon 0-asteeseen. Antoteho oli tuolloin melkein 7kW ja ottoteho alle 2kW, joten n. 5kWatissa on meidän kaivon raja pysyä plussalla. Tuo ei ole aktiivimetriä kohden kuin alle 30W/m, mutta toisaalta alla oli +3500h jatkuvaa käyntiä (pl. legionella-ajojen jälkeiset nopeat torkut kolmen viikon välein).
Mikähän tilanne olisi ollut kauppiaan alkuperäisen energialaskelman mukaisen 119m kaivon kanssa...
... Mitäs muut on mieltä näistä?
Jäi vähän avoimeksi nuo huolet, että mitä ne sitten on. Epäilen vahvasti, että noihin torkkuihin on tullut häirintää, tai sitten alkanut pelottaa, että tuo tuli n lämpö sittenkin jo lähenee nolla ja kesällä ei enää saakkaan +7-asteen tulolämpöä.Sori, viestini oli enemmän kuin epäselvä. Huoli on se kuinka vaikeata sekä pumpun että keruun mitoitus lopulta on, varsinkin saneerauskohteessa. Itselläni oli tavoitteena täysin överiksi vedetty täystehomitoitus, mutta noiden ensimmäisten kovien pakkasten lukemien perusteella näyttäisi siltä että jos ulkona lasksi nopeasti -29:iin niin keruu olis pakkasella ja pumppu todennäköisesti tarttis vastuksia avuksi. Taitaa tuo reiluhko lämpimän veden kulutus ja kv-esilämmitys hankaloittaa kuvioita, koska niin suuri osuus lämpöenergiasta tehdään hyvän hyötysuhteen alueella, jolloin vastaavasti kaivo rasittuu entistä enemmän.
Pari kertaa on tullut vastaan sellainen omituisuus, että asteminuuttilukema hyppäsi yhtäkkiä toistasataa pykälää ylöspäin. Sain eilen napattua tilanteen logiin: oheisessa kuvasssa / logitiedostossa kahden käyttövesijakson jälkeen asteminuutit olivat vajonneet alle -500 asteen ja sitten Nibe pääsi puhkumaan lämmitystä ylöspäin. Klo 20:54 => 20:55 asteminuutit hypähtävät yllättäen n. 173 pykälää ylöspäin: -558,9 => -385,9Olen nähnyt, kaverin 4-16 invertteripumppu johon mulla on Niben uplinkissä katseluoikeudet. Tuo liittynee jotenkin sähkövastusten käyttämiseen, sillä 20:54 oli lisäystä 3kW käytössä, mutta 20:55 ei enää ollenkaan ja samalla hetkellä ulkoinen menoanturi ylittää kolmella asteella pyyntilämpötilan.
Kone on siis Nibe F1255-12 ja ohjelmistoversio: 8218
Onkohan tuollaista ilmiötä tullut vastaan muualla ...uuden softaversion vika?
HAVAINTO : Lisäyksen kilowattitunnit näyttää nollaa.
Täällä näyttää arvot (versiolla x.x.29).
Hetkeäkään en ole lisämetrejä katunut, mutta ihan hyvin tuntuu nuo lyhyemmätkin toimivan vrt. Kaltzu. Jospa lisädatan kerääntyessä päästäis jossain vaiheessa näkemään paljonko lisämetrit tai vastaavasti lämmitysveden lasku lopullisesti vaikuttavat, niin uudet maalämmittäjät/saneeraajat sais parempaa vertailupohjaa päätöksilleen.
No niinpä näkyy... :-\
Latasin version x.x.33 ja kun avaan kaikki logit kansiosta niin silloin näyttää lisäyksen kilowatit. Sitten kun otan DB-napilla lyhyemmän login niin häviää kilowatit lisäyksen osalta näkyvistä. Prosentit kyllä näkyy...
Laitoin tiedon logintutkija - ketjuun.
Meillä on näköjään aika lailla vertailukelpoiset talot/laitteistot paitsi kaivojen mitassa 40m eroa. Näkee selvästi mitä tuo lisämitta vaikuttaa kaivon lämpöön.Niinpä onkin, harmi vaan että mulla ei pumpussa ole energiamittaria, tää oli varmaan viimeisiä maahantulleita ei EM-malleja, joten vertailukelpoisen datan kerääminen on astetta hankalampaa.
Niinpä onkin, harmi vaan että mulla ei pumpussa ole energiamittaria, tää oli varmaan viimeisiä maahantulleita ei EM-malleja, joten vertailukelpoisen datan kerääminen on astetta hankalampaa.
Toimiiko tämä..Kiinnitin huomiota keruun dt arvoon, joka oli suurimmillaan 8,2 K ja
Toimiiko tämä SQL kannalla?
Testatessa latasi 1%:n ja jumittui siihen.
Se käy ainoastaan silloin alhaalla, kuten käyrästä näkee, kun käyttöveden alalämpö putoaa erittäin alas ja veden lämmitys alkaa, samalla keruu pumpun tehon noustessa noin 25%:sta 100%:iin. Keruupiirin suodatin on just puhdistettu, mutta ei näemmä vaikuttanut. Mistähän tuo voisi johtua?
Tarvitaan 296 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,63 l/s.
Kaivo on 200 metrinen, ilmeisesti PEM40x2,4 putkituksella.
Kaivokierron painehäviö nousee turhan suureksi kovilla pakkasilla, kun pumppu käy noin 8 - 9 kW -teholla.
Siksi keruun delta kasvaa noinkin suureksi ja BT11 mittaa -8,7 C,
joka on ihan lähellä Niben hätäkatkaisuarvoa, joka on ilmeisesti -9 C.
Olisi ehkä hyväksi sallia sähkövastusten kytkeytyminen kovilla pakkasilla auttamaan pumppua.
Mikä softaversio sulla on?
Itse vaihdoin vanhemman 7998R3 version, kun Logintutkija ei toimi SQL-kannalla noilla uudemmilla.
Ootko ajanut sen LOG.SET tiedoston vai tuleeko oletus tiedot Nibeltä?
Tarkoittaako tuo 296 aktiivimetriä putkea vai kaivon syvyyttä?296 metriä tarkoittaa aktiivista poraussyvyyttä.
Olettaisin, että vedessä olevaa putkea?
Samoin minulla jämähti 1% tietokannasta haettaessa.sqlite toteutus puuttui näemmä kokonaan. Olen itse käyttänyt lähinnä PostgreSQL:n kautta.
Oletin laskelmassa talon ulkoseinien olevan 205 mm lamellihirttä, ilman lisäeristystä.
Sen U -arvo on noin 0,55 - 0,60.
Jos rakenne onkin jotain muuta, on laskelma väärin.
Suoraan Nibeltä tulee...
Sotkija toimii. :)Ei pitäis olla näin yllättynyt, mutta olipa mukava yllätys että se toimii :) Nythän olis jonkunmoinen standardoitu tapa vertailla esim. keruun pituuksien vaikutusta noilla Bn.n/Wn.n lukemilla.
TaloLogger MySQL:llä ei toimi, jumii 1%:iin.Mun täytyi kommentoida etenemisen piirtäminen pois, koska Postgresql (psql) ei tue tapaa miten se on toteutettu, sori siitä.
Ilmeisesti ei kuitenkaan taloLoggerin MySQL kannasta?
Ei pitäis olla näin yllättynyt, mutta olipa mukava yllätys että se toimii :) Nythän olis jonkunmoinen standardoitu tapa vertailla esim. keruun pituuksien vaikutusta noilla Bn.n/Wn.n lukemilla.
Tuntuis toimivan ok noilla esimerkkilokeillasikin, kiitos niistä.
Otin omista kannoista samalla aikaväliltä otoksen mitä sun kuvassakin oli, näkyyhän siinä hieman eroja:
(https://i.imgur.com/EW20TEZ.png)
Huom! Käyttöveden Smart control kokeilut ja yläpohjan lisäpuhallus ja siitä seurannut käyrän hiominen juuri lokin aikaväliin hieman vääristävät tuloksia.
Miksihän sinulla tuo BT10 maksimi on noin korkealla käynyt vaikka kone ei ole pysähtynyt kertaakaan?Hyvin bongattu, näyttäis bugilta Niben päässä:
Mun täytyi kommentoida etenemisen piirtäminen pois, koska Postgresql (psql) ei tue tapaa miten se on toteutettu, sori siitä.
Mutta MySQL ja Postgres toteutus sotkijassa käyttävät täysin samoja hakuja, joten onhan sulla loginsotkija.asetukset
tiedostossa kenttien nimet oikein? Kokeile ensin lyhyellä aikavälillä, sillä haku+analyysi ottavat aikansa.
Sotkija toimii. :)
Ja mukana myös pari lokia testiä varten.
Sulla on muuten Niben lämmönjakopumpun automaattinen nopeudensäätö aikamoisessa jojossa:
...
En ole tuota nähnytkään enää uudemmille softille, vanhemmat sai helposti värähtelemään jos lauhduttimelle menevä vesi muuttui äkisti. Niben lauhduttimen delta-automatiikka on lievästi sanoen jännä. Jos mitoituslämpötilaan -29 asetat tavoitedeltaksi 7.0-astetta, niin pumppu pienentää tuota deltaa tasaisesti kunnes minimilämmitystarpeen aikaan se lähenee n. neljää astetta. Mutta tuota deltan muutosta ei tehdä ulkolämpötilan mukaan vaan lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilan mukaan. Teillä näyttää pumpun paluu reagoivan nopeasti menolämpötilan muutoksiin jolloin nopeudensäätö lähtee helposti tuohon holtittomaan värähtelyyn.
Tuo värähtelyn ja monta muutakin etua sai konffaamalla LJ-pumpun nopeusasetukset sitten että laittaa halutuksi deltaksi pienimmän mahdollisen lukeman (olikohan +2-astetta) ja mitoituslämpötilaksi suurimman mahdolliset (olikohan toi +20-astetta) ja sitten LJ-pumpun maksimia rajoittamalla säätää deltan pakkasilla haluamakseen tai voi olla ettei maksimia tarvitse edes ilman varaajaa rajoittaa, jos vaan lämmitysjärjestelmässä riittää luovutusta (paluun lämpö ei nouse liikaa) eikä putket/tukit rupea suhisemaan suurilla virtauksella.
Saisko tuon viimeisen kappaleen sillee insinöörin varmalla kielellä. Lähinnä mistä valikoista nuo nopeusasetukset löytyy?
Lämmönjakojärjestelmän pumpun nopeus säätyy Nibeissä näin:
Huolto menu:
5.1.11
kiertovesipumpun nopeus ->
Käyttötila -> auto
korkein sallittu nopeus -> haluttu prosentti jos 100% on liikaa
5.1.14 Virtausaset. lämmitysjärj.
-> oletuksena patteri, pat+lattialämmitys ja lattialämmitys, jotka ovat vain esivalintoja 15C, 12C ja 7C.
Asettamalla oma aset. > dt MUT:ssa 1.0 ja MUT +20.0 pitää Nibe lauhdutindeltan minimissään niin kauan kunnes lauhdutinpumpun nopeus saavuttaa sallitus maksiminopeuden. Käytännössä tästä seuraa n. 4-asteen delta, eikä automaattisäätö missään olosuhteissa käytä pienempää deltaa.
Katsotaan päivän parin päästä miten loki/käyrät ovat muuttuneet. :)
No eipä tuo värähtely hävinnyt, ehkä vähän parempi mutta ei hyvä.Kummasti kyllä värähtelee ja vielä merkillisemmän tilanteesta tekee se että pahimman värähtelyn aikaan on lokien mukaan lauhdutinpumpun nopeus vakio,
Kumma kyllä mistä tuo värähtely saa alkunsa. Esim. eilen ja tänä iltana klo 18 maissa värähtely on alkanut kuin tyhjästä, tietäs vaan mikä sen on saanut aikaan...? :oYksi mahdollisuus mikä tuli mieleen on Smart Price adaption, se vois tehdä nopeita muutoksia pyyntiin joka vois toimia laukaisimena värähtelylle? Käyristä ei moinen osunut suoraan silmään,
Yksi mahdollisuus mikä tuli mieleen on Smart Price adaption, se vois tehdä nopeita muutoksia pyyntiin joka vois toimia laukaisimena värähtelylle? Käyristä ei moinen osunut suoraan silmään,
mutta tuon vaikutus olisi helppo kokeilla ottamalla hetkeksi smart price adaption pois päältä.
Lokeja olen kerännyt tammikuun alkupäiviltä asti ja värähtely on ollut samanlainen siitä asti ja tod. näk. myös koneen ensimmäisestä käynnistyksestä viime marraskuulta asti. Värähtelyn suuruus näyttää olevan kokoajan suunnilleen sama, 2,5...3 astetta. Siis sillon kun se pääsee kunnolla vauhtiin.On kyllä mielenkiintoinen, eipä tuossa värähtelyn alkupisteessä esim. 7.3. 17:00- mitään selvää syytä silmiin osu. Täytyi lisätä lokinsotkijaan pumppujen nopeudet ->v0.11 :)
Voisiko värähtelyn alkuunpanija olla joku säätötekninen juttu eli vika softassa, anturissa tai pumpussa? Vai voiko pelkkä lattiakierto (pituus tms.) saada aikaan värähtelyn? :-\
Kiinnitin huomiota keruun dt arvoon, joka oli suurimmillaan 8,2 K ja
keruun meno BT11, joka oli -8,7 C.
Laskin karkeasti mitoituksen:
Hirsitalo ”Jerry68” KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 21 C, 149 m2, 447 m3, 9,52 kW 28 426 kWh
YHTEENSÄ 9,5 kW 28 426 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,82 kW 23 838 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,26 kW 3 402 kWh
- Josta vuotoilmat 0,44 kW 1 186 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 149 m2, 447 m3 4,9 COP 9,13 kW 28 426 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,7 kWh 33 226 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -696 kWh 0,20 kW 32 530 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 530 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,70 kW 32 530 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 530 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,7 kW 25 029 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 501 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 501 kWh
Tarvitaan 276 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s.
Kaivo on 200 metrinen, ilmeisesti PEM40x2,4 putkituksella.
Kaivokierron painehäviö nousee turhan suureksi kovilla pakkasilla, kun pumppu käy noin 8 - 9 kW -teholla.
Siksi keruun delta kasvaa noinkin suureksi ja BT11 mittaa -8,7 C,
joka on ihan lähellä Niben hätäkatkaisuarvoa, joka on ilmeisesti -9 C.
Olisi ehkä hyväksi sallia sähkövastusten kytkeytyminen kovilla pakkasilla auttamaan pumppua.
...
Vaihdoin tulosteen uusien tietojen perusteella korjattuun.
Laskelman sisäneliöinä on kaikki seinien sisäpuolella olevat neliöt, joka on vähän enemmän, kuin huoneistoala.
Minkälainen kytkentä teillä on käytössä? Oletin että Nibe ajaa suoraan lattiaan ilman varaajaa, mutta onko järjestelmässä ulkoinen (automaattisesti säätyvä) kiertovesipumppu?
Tai onko lattiapiireissä toimilaitteita? Tuo värähtelyn taajuus näyttää hämmentävästi samalta mitä meillä tapahtuu kun Wehofloorin toimilaitteet rupeavat jumppaamaan rajatilanteissa virtausta päälle ja pois.
Itse olen saanut aikoinaan värähtelyn aikaiseksi johtuen varaajalta lattiaan lähtevän veden shunttauksesta ja kv-esilämmityksestä. Saunan jälkeen saattaa varaajassa olla 18-asteista vettä pohjalla ja samaan aikaa lattiasta palaa 26-asteinen. Nyt jos shunttia liikuttaa (ohjelmallisesti) liian nopeasti niin Nibelle lauhduttimelle menevä vesi seilaa 26- ja 18-asteen välillä ja niin isot muutokset oli myrkkyä automaattiselle säädölle.
Ei ole varajaa vaan Nibeltä suoraan lattiaan eikä ole ulkoista kiertovesipumppuakaan. Kaikki pumput yms. on Niben kuorien sisällä. Toimilaitteet on jakotukeissa makuuhuoneissa, olohuoneessa, keittiössä, kodinhoitohuoneessa ja autotallissa. Muut käsisäädöillä jotka ovat auki kaikki. Lisäksi toimilaitteita ohjaavat huonetermostaatit on käännetty maksimille paitsi yhdessä makuuhuoneessa ja autotallissa.Ainakin omissa kokeiluissani alkuperäinen värähtelyyn lähtö tapahtui ulkoisesta herätteestä, mutta Nibellä kesti kauan toipua siitä. Sinuna kokeilisin pistää loputkin termarit maksimille, varsinkin autotalli oletettavan isona piirinä saattaisi tuota aiheuttaa jos toimilaite on samanlainen kuin meillä, eli ei puhdas hystereesiohjattu vaan PWM-tyyppinen on/off versio.
Tuo värähtely ei näytä johtuvan käyttövedestä. Niikuin sanoit käyttövesijakso ei näytä vaikuttavan värähtelyyn millään tavalla vaan se jatkuu samalla tavalla kv-jakson jälkeenkin. Kumpi tuossa muuten saa aikaan kumman, lämpötilan värähtely lämmönjakopumpun värähtelyn vai toisinpäin?
Ainakin omissa kokeiluissani alkuperäinen värähtelyyn lähtö tapahtui ulkoisesta herätteestä, mutta Nibellä kesti kauan toipua siitä. Sinuna kokeilisin pistää loputkin termarit maksimille, varsinkin autotalli oletettavan isona piirinä saattaisi tuota aiheuttaa jos toimilaite on samanlainen kuin meillä, eli ei puhdas hystereesiohjattu vaan PWM-tyyppinen on/off versio.
Kummalla puolella tuossa pumpussa on tuo lämmönjaon pumppu, meno- vai tuloputkessa?
Onko lämmityspiiri ilmattu kunnolla?
Minä kokeilisin sulkea jokaisen tukin vuoronperään jos niissä on sulut tai termareista sitten.
Toimilaitteille on Wirsbo säätimet ja toimilaitteet on myös Wirsbota joista osa hajottuaan korvattu Uponorilla. Voiko toimilaitteet ottaa kokonaan irti? Eikös silloin venttiili jakotukissa ole täysin auki?Wirsbon voi ottaa huoletta irti. Termarin poisto avaa neulavenan. Uponorista en tiedä.
Jos haluaa pitää autotallissa matalampaa lämpötilaa kuin asuintiloissa niin silloinhan termostaattia ei voi kääntää maksimille. Ei taida olla muita vaihtoehtoja kuin värähtely tai autotallin lämmön nostaminen? Olettaen että tallin termostaatti/toimilaite saa aikaan värähtelyn...
Toimilaitteille on Wirsbo säätimet ja toimilaitteet on myös Wirsbota joista osa hajottuaan korvattu Uponorilla. Voiko toimilaitteet ottaa kokonaan irti? Eikös silloin venttiili jakotukissa ole täysin auki?Tallin piirin virtaus kannattaa säätää siten että huippupakkasilla sisälämpö pysyy haluttuna, mutta jos sinne menee sama lämmitysvesi kuin muualle taloon (niinkuin meilläkin menee) niin sisälämpö nousee ulkolämpötilan mukana lähemmäs asuintilojen lämpöjä. Yritin itsekin ennen leikata termareilla varaston ja tallin, jotka ovat samassa piirissä kuin muu talo, lämmöt aina vain 15-asteeseen mutta niin kauan kun lämmitykseen ja käyttöveteen menee n. 3000kWh vuodessa ei tuo kikkailu oikein kannata.
Jos haluaa pitää autotallissa matalampaa lämpötilaa kuin asuintiloissa niin silloinhan termostaattia ei voi kääntää maksimille. Ei taida olla muita vaihtoehtoja kuin värähtely tai autotallin lämmön nostaminen? Olettaen että tallin termostaatti/toimilaite saa aikaan värähtelyn...
Wirsbon voi ottaa huoletta irti. Termarin poisto avaa neulavenan. Uponorista en tiedä.Jos noi uponorit on tullu hajonneiden wirsbojen tilalle niin olettais niiden toimivan samalla lailla, irti vaan.
Tallin piirin virtaus kannattaa säätää siten että huippupakkasilla sisälämpö pysyy haluttuna, mutta jos sinne menee sama lämmitysvesi kuin muualle taloon (niinkuin meilläkin menee) niin sisälämpö nousee ulkolämpötilan mukana lähemmäs asuintilojen lämpöjä. Yritin itsekin ennen leikata termareilla varaston ja tallin, jotka ovat samassa piirissä kuin muu talo, lämmöt aina vain 15-asteeseen mutta niin kauan kun lämmitykseen ja käyttöveteen menee n. 3000kWh vuodessa ei tuo kikkailu oikein kannata.
Lämmityskäyrän ja eri lattiapiirien virittämisen mantraa on täällä foorumilla hoettu usein, mutta totuus on että mlp toimii parhaiten silloin kun normaalitilanteessa on kaikki piirit auki ja termostaatteja käytetään vain tilapäisten lisälämmönlähteiden aiheuttaman ylilämmityksen (takka, vieraat, peli-pc) leikkaamiseen. Tämä operaatio ottaa oman aikansa, mutta sitten kun kaikissa tiloissa on toisiinsa nähden lämmöt halutusti kohdillaan, eikä sisälämpötila muutu ulkolämpötilan mukana voi seuraavat kymmenet vuodet vaan vihellellä tyytyväisenä :)
Tuon värähtelyn taajuus sopisi aika hyvin termarin sulkeutumisaikaan?
Ja onko tuosta värähtelystä siis haittaa? Jos tuo sana värähtely nyt on oikea tässä, kun taajuus on lähempänä 0:aa, kuin 1:tä.
Eli tallin venttiiliin kannattaa laittaa käsisäätö ja hioa sillä lämpötila talliin halutuksi. Se on totta kyllä ettei tallin lämpötilan nosto rahallisesti paljoa tunnu. Meidän tönön kokonaissähkökulutus näyttäisi asettuvan noin 8500 kWh/vuosi. Ennen meni 22500 kWh/vuosi.Aika hauskasti mennään samoissa, meillä oli sähköajan täysien vuosien vuosikulutus 2005-2014 min.23064 kWh ja max. 28226 kWh, nyt näyttää kanssa asettuvan tuohon 8500:n paikkeille, pumppu vie tuosta sen n. 3000kWh.
Olet siis säätänyt huonetermostaatit muutaman asteen normaalia huoneenlämpöä korkeammalle?
Samaa tuossa mietin, onko lämpötilan ja pumpun nopeuden heilumisesta haittaa Nibelle tai muille komponenteille? Vai onko se vaan kauneusvirhe käyrissä?En usko että suoraan rikkoisi mitään, mutta mun kaikki kokeilut ja mittaukset tukevat sitä että invertteripumppua kannattaa ajaa jatkuvalla käynnillä niin paljon kuin mahdollista, siksi pyrin ainakin omassa systeemissäni saamaan muutokset mahdollisimman pieniksi ja järjestelmän kaikki osat pysymään stabiileissa tiloissa. (Ja tästä syystä suhtaudun epäilevästi esim. Smart Price adaptioniin jos siitä aiheutuu turhia käynnistyksiä jatkuvan käynnin lämpötiloissa).
Aika hauskasti mennään samoissa, meillä oli sähköajan täysien vuosien vuosikulutus 2005-2014 min.23064 kWh ja max. 28226 kWh, nyt näyttää kanssa asettuvan tuohon 8500:n paikkeille, pumppu vie tuosta sen n. 3000kWh.
Puoli astettakin riittää jos sisälämpötila pysyy tarpeeksi stabiilina. Mulla on jakotukissa kaikissa paluuputkissa anturit niin näen koska termarit toimivat. Noiden anturien kanssa oli helppo myös tasapainoittaa huoneiden väliset lämpötilaerot halutuiksi (yhdistettynä jakotukin virtausmittareihin).
En usko että suoraan rikkoisi mitään, mutta mun kaikki kokeilut ja mittaukset tukevat sitä että invertteripumppua kannattaa ajaa jatkuvalla käynnillä niin paljon kuin mahdollista, siksi pyrin ainakin omassa systeemissäni saamaan muutokset mahdollisimman pieniksi ja järjestelmän kaikki osat pysymään stabiileissa tiloissa. (Ja tästä syystä suhtaudun epäilevästi esim. Smart Price adaptioniin jos siitä aiheutuu turhia käynnistyksiä jatkuvan käynnin lämpötiloissa).
Täytyy huomenna illalla katsoa mitä vaikutusta värähtelyyn on makuuhuoneen ja autotallin termostaateilla/toimilaitteilla. Kunhan ensin selviää kiky-päivästä. ::)
Eipä tullut katsottua mitään kun tämä flunssa ei tahdo helpottaa. Tänään lämpötilan noustessa plussan puolelle totesin että lämpökäyrä 3 ja siirto +1 on sopiva pakkasella mutta näin nollakelillä ja plussalla sisälämpö nousee 22,5 asteen ylikin. Tein oman nollakäyrän Nibeen näiden neljän kuukauden kokemuksella ja sitä pääsee säätämään tarkemmin nyt keväällä tai viimeistään ensi syksynä.Niben asteen tarkkuudella tapahtuva säätäminen on todella karkeata verrattuna oumannin aikaiseen 0.1-asteen tarkkuuteen. Ja juurikin samoista syistä vaihdoin itsekin 0-käyrään, nuo vakiot eivät toimineet koko vuotta.
Käänsin myös makuuhuoneen sekä autotallin termostaatit päivällä minimille ja avaan ne nyt illalla jos lokeista näkyisi jotain syytä tuolle värähtelylle. Kummallista värähtelyssä on sen säännön mukaisuus riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Lokeista katsomalla värähtelyn taajuus on ollut aina 6...7 min ja lämpötila vaihtelee noin 2,5 astetta. Luulisi ettei termostaatti toimi noin säännöllisesti.Termostaatti voisi hyvinkin toimia noin jos jossain tilassa on hieman liian suuri virtaus, mutta virtausta pätkimällä saavutetaan asetettu lämpö. Huoneiden väliset lämpötilojen tasaukset kannattaa ennemmän tehdä jakotukista virtauksia hienosäätämällä, mutta se ottaa aikansa. Kannattaa pitää hyviä muistiinpanoja ja tehdä pieniä muutoksia kerrallaan ja sitten odotella vaikutuksia. Mulla meni aikoinaan muuton jälkeen kolme talvea ennen kuin sain sähköaikaan lämpötilat mieleisekseni, siksi vaihdoin maalämpöremontin yhteydessä jakotukit virtausmittarillisiin malleihin ja pistin nuo paluuputkien lämpötilojen mittaukset, jotta oikeat säädöt löytyis nopeammin. Jakotukkeja itse vaihtessani pääsin myös huuhtelemaan lattialämmityspiirit, niistä tuli uskomatonta suklaapuuron näköistä mönjää ihan käsittämätön määrä. Kannattaa virtauksia säädellessä tarkistaa ettei mikään piiri jonka virtaus oleellisesti muutetaan vaan mene tukkoon sakkojen lähtiessä liikkeelle.
Onko muilla samaa ongelmaa ettei pumppu enää käy jatkuvasti kun lämpötila on asteen pari nollan yläpuolella? Vaikka kompura käy 20 Hz ja lämmönkeruupumppu 1% ei menolämpö laske riittävästi.Meillä on jatkuvan käynnin raja jossain +6-asteen tuntumassa, sitä kylmemmillä keleillä ei pumppu lepää jollei ulkolämpötila nouse yhtäkkiä n. 3-astetta tunnissa, kuten kävi nyt pakkasten loppuessa. Niben tehonohjaus toimii selkeästi paremmin mitä pidempiä käyntijaksot ovat. Tänä vuonna on tullut startteja yhteensä 8kpl, joista ainakin 2kpl on legionellatalkoiden jälkeisiä huileja.
Itsellä käy pakkasillakin silloin tällöin sammuksissa. Värähtelyyn liittyen, säädin tuossa klo 15.00 aikoihin itsellä kaikki termostaatit 25 asteeseen ja käyrästä voi nähdä vaikutuksen siitä lähtien.
Itsellä käy pakkasillakin silloin tällöin sammuksissa. Värähtelyyn liittyen, säädin tuossa klo 15.00 aikoihin itsellä kaikki termostaatit 25 asteeseen ja käyrästä voi nähdä vaikutuksen siitä lähtien.Hienosti tasoittuu värinät. Mutta tuo pakkasilla sammuminen on seikka mistä itse en Niben kanssa pitänyt yhtään ja kuvastasi näkyy hyvin syy:
Olen samoilla linjoilla että muutokset minimiin ja käyntiajat mahdollisimman pitkiksi. Siksi olen miettinyt pörssisähkön muuttamista kiinteähintaiseksi koska pörssisähkö ei ole enää niin halpaa kuin aikaisempina vuosina. Hienosti Smart Price Adaption kyllä toimii sähkön hinnan muutoksissa ja säästääkin jokusen satasen vuodessa mutta jos kiinteän sopimuksen saisi sopivaan hintaan niin sähkösopimuksen vaihto on edessä.Tein vuodenvaihteessa juuri uuden sopparin kiinteällä hinnalla, enkä ainakaan itse saanut pörssisähköä kannattavaksi jos toisessa vaakakupissa on pienikin riski siitä että sisälämpötila heilahtelee tai pumppu joutuu tekemään turhia startteja. Eikös siirtohinnat ole kuitenkin kiinteitä, joten uudella sopparilla laskemalla on Niben kokonaissähköenergian osuus 124 euroa vuodessa, siitä ei voi säästää kuin maksimissaan kymppejä ja jos toisaalta pumpun turhat kiihdyttelyt laskee hyötysuhdetta niin mikäköhän on kokonaisvaikutus?
Niben asteen tarkkuudella tapahtuva säätäminen on todella karkeata verrattuna oumannin aikaiseen 0.1-asteen tarkkuuteen. Ja juurikin samoista syistä vaihdoin itsekin 0-käyrään, nuo vakiot eivät toimineet koko vuotta.
Termostaatti voisi hyvinkin toimia noin jos jossain tilassa on hieman liian suuri virtaus, mutta virtausta pätkimällä saavutetaan asetettu lämpö. Huoneiden väliset lämpötilojen tasaukset kannattaa ennemmän tehdä jakotukista virtauksia hienosäätämällä, mutta se ottaa aikansa. Kannattaa pitää hyviä muistiinpanoja ja tehdä pieniä muutoksia kerrallaan ja sitten odotella vaikutuksia. Mulla meni aikoinaan muuton jälkeen kolme talvea ennen kuin sain sähköaikaan lämpötilat mieleisekseni, siksi vaihdoin maalämpöremontin yhteydessä jakotukit virtausmittarillisiin malleihin ja pistin nuo paluuputkien lämpötilojen mittaukset, jotta oikeat säädöt löytyis nopeammin. Jakotukkeja itse vaihtessani pääsin myös huuhtelemaan lattialämmityspiirit, niistä tuli uskomatonta suklaapuuron näköistä mönjää ihan käsittämätön määrä. Kannattaa virtauksia säädellessä tarkistaa ettei mikään piiri jonka virtaus oleellisesti muutetaan vaan mene tukkoon sakkojen lähtiessä liikkeelle.
Meillä on jatkuvan käynnin raja jossain +6-asteen tuntumassa, sitä kylmemmillä keleillä ei pumppu lepää jollei ulkolämpötila nouse yhtäkkiä n. 3-astetta tunnissa, kuten kävi nyt pakkasten loppuessa. Niben tehonohjaus toimii selkeästi paremmin mitä pidempiä käyntijaksot ovat. Tänä vuonna on tullut startteja yhteensä 8kpl, joista ainakin 2kpl on legionellatalkoiden jälkeisiä huileja.
Jatkuvan käynnin raja on mielestäni yksi tärkeimpiä seikkoja joka pitäis arvioida invertteripumpun tehoa valittaessa. Nibe toiminta (ilman varaajaa) on haasteillisimmillaan juuri tuossa raja-arvon tuntumassa ja jos raja menee isomman lämmitystarpeen alueelle l. reilusti pakkasen puolelle käy pumppu pitkiä aikoja vuodessa kuin huono (=hitaasti kiihtyvä) on/off-pumppu ts. taajuuskäyrästä tulee kamelin kyttyröiden näköistä loikkimista.
Suurin syyllinen tuohon hitaaseen kiihdyttelyyn on kuvastakin näkyvä Niben pakonomainen tarve roikkua tyhjäkäynnillä (12:55-16:30) joka tehdään käytännössä siten että tehoja lähdetään nostamaan vasta kun asteminuutit laskevat alle käynnistysjasta lasketun maagisen kiihdytysrajan joka näkyis tuolla -60:n käynnistysrajalla olevan luokkaa -175. Jos asteminuutit nollaantuvat ennenkuin Nibe ehtii jarruttamaan 20Hz:iin, niin sitten mitään alkuodotteluja ei ole vaan tehoja lähdetään hakemaan sopiviksi heti startin jälkeen. Mutta taukoja jotka alkavat tyhjäkäynnistä pyrin itse välttämään kaikin keinoin.
Tein vuodenvaihteessa juuri uuden sopparin kiinteällä hinnalla, enkä ainakaan itse saanut pörssisähköä kannattavaksi jos toisessa vaakakupissa on pienikin riski siitä että sisälämpötila heilahtelee tai pumppu joutuu tekemään turhia startteja. Eikös siirtohinnat ole kuitenkin kiinteitä, joten uudella sopparilla laskemalla on Niben kokonaissähköenergian osuus 124 euroa vuodessa, siitä ei voi säästää kuin maksimissaan kymppejä ja jos toisaalta pumpun turhat kiihdyttelyt laskee hyötysuhdetta niin mikäköhän on kokonaisvaikutus?
Tuon saman olen huomannut omissa lokeissani. Mikähän mahtaa olla syy tuohon hitaaseen kiihdytykseen? Voisiko tuota kysyä Niben teknisestä tuesta tai jopa Ruotsin puolelta suoraan?Tuo ominaisuus toimii hienosti keväällä ja syksyllä jolloin kunnollista lämmitystarvetta on vain muutamia tunteja öisin, silloin pumppu ei turhaan lähde hötkyilemään vaan käy pitkään ja tasaisesti.
Tuon saman olen huomannut omissa lokeissani. Mikähän mahtaa olla syy tuohon hitaaseen kiihdytykseen? Voisiko tuota kysyä Niben teknisestä tuesta tai jopa Ruotsin puolelta suoraan?
Ruotsin keskustelufoorumissa varmepumpsforum ollaan pohdittu myös tätä. Nibe ei ole antanut minkäänlaista vastausta. Teoria on että kompuran moottorinohjauksen regulaattori on liian hidas verrattuna GM-regulaattoriin. Oletusasetukset mitä vaikuttaa tähän:En löytänyt tuosta ruotsinkielisestä keskustelusta suoraan tähän lähtökitkaan viittaavaa juttua, mutta mun ruotsi on hieman vajavaista. Itselläni ei ole tehonohjauksen kanssa jatkuvassa käynnissä ongelmia, mutta tuo tyhjäkäynnistä pysähtymisen jälkeinen hidastelu on yksinkertaisesti huono ratkaisu, silloin kun lämmitystarvetta kuitenkin on ihan reilusti.
47101 Comp freq reg P = 1
47099 GMz. = 126
Vähän parempia tuloksia on saatu muuttamalla näitä arvoja (modbusin kautta tai konfiguraation talletus USB-tikun kautta). Lähinnä P-arvo näyttäisi suoraan vaikuttavan kompuran kiihdytysnopeuteen. P = 2 näyttäisi olevan sopiva. GMz-arvo on sitten vähän epämääräinen. Itse en ole vielä kokeillut muuttaa näitä.
Tästä löytyy keskustelu: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66402.0
Itselläni ei ole kovin kummoisia kokemuksia Niben tuesta, en osaa sanoa johtuiko kysyjästä vai vastaajasta, mutta mitenkään rakentavaa suhdetta ei sinnepäin syntynyt.
Meillä jatkuvan käynnin raja on nyt jossain 0...+2 asteen välillä. Tietysti tuo Smart Price Adaption aiheuttaa muutamia käynnistyksiä lisää viikossa. Eniten tässä nyt "pelottaa" se jos kone sammuilee jo muutaman asteen plus kelillä ja lämmitys lopetetaan kokonaan kun vuorokauden keskilämpö on 15-17 astetta niin kuinka pätkivää käynti on alkukesällä ja syksyllä...
Aika monta kertaa vaan käynnistynyt vuorokauden aikana. Meillä tulee vajaa 2 kpl käynnistyksiä/vuorokausi ja nekin tällä kelillä johtuu Smart price adaptionista ja pörssisähkön hinnan heilahtelusta. :)
^Jahah, Nibekin näköjään tykkää sammahdella käyttövesisyklin jälkeen. Lohdullista, ettei tuo ole ainoastaan AIT:n ominaisuus. Näemmä myös yksi sammahtaminen kesken lämmityksen, vaikka ulkolämpötila on laskussa. Miksiköhän lie. Ei onneksi pitkää paussia ole pitänyt.Nibe ei sammu käyttövesisykliin vaan toisinpäin: käyttövettä tehdään, vaikkei varsinaista tarvetta olekaan, koska ollaan sammuttamassa kompuraa asteminuuttien nollaantumisen vuoksi.
On näissä vehkeissä näköjään omat omituisuutensa.
Parin päivän logi. Oisko tossa vielä jotain säätämistä? Käyrä tosiaan nyt niben 2 käyrä ja ainakin käynnistykset vähentyneet :).Löytyipä sieltäkin jotain mielenkiintoista, onko teilläkin tiloja joissa on termarit käytössä? Termarit selittäisi samalla pitkät paussit päivällä ja ylimääräiset kiihdyttelyt yöllä.
Niben asteminuuttiperusteinen lämmityksensäätö
Tähän se perusmantra: termarit kannattaa käyrän hakemisen ajaksi pistää kaikki täysille ja etsiä rauhassa sopiva käyrä jolloin sisälämpötila pysyy haluttuna ja mahdollisimman vakaana ulkoilman muutoksista huolimatta ja jos eri huoneiden välillä on selkeää säätämistarvetta, niin ne kannattaa hoitaa jakotukeista virtauksia säätämällä. Sitten kun käyrä on hiottu riittävän hyväksi niin termarit on ihan ok leikkaamaan hetkellisiä ylimääräisiä lämmönlähteitä (vieraat, takka, sauna, ruuanlaitto yms.) mutta päivittäiseen säätämiseen niiden käyttö on hieman laastaripaikkaamista, jollei se syystä tai toisesta ole ainoa vaihtoehto halutun toimimman aikaansaamiseksi. Ugh.
Nibe ei sammu käyttövesisykliin vaan toisinpäin: käyttövettä tehdään, vaikkei varsinaista tarvetta olekaan, koska ollaan sammuttamassa kompuraa asteminuuttien nollaantumisen vuoksi.
Sama toimii myös vastakkaisesti: Jos pumppu käynnistettiin käyttövesitarpeen vuoksi niin kv:n teon jälkeen jatketaan suoraan lämmitystä asteminuuttien nollaantumiseen asti vaikkeivat
asteminuutit vielä olisikaan olleet käynnistysrajan alapuolella. Tuo on Niben ohjauksen yksi parhaista ominaisuuksista ja varsinkin pienemmän lämmitystarpeen aikoina vähentää kännistyksiä huomattavasti.
Mitkäs teillä muilla on säädetyt asteminuuttiarvot?Mulla oli ennen käynnistysrajana -180 ja käynnistysmäärät oli sillä todella matalat: 1.11.2017-15.3.2018 yhteensä 21kpl, mutta nyt kun päivisin ollaan jatkuvan käynnin yläpuolella niin nostin rajan -120:iin. Nyt pumppu ehkä pysähtyy herkemmin, mutta toisaalta rupeaa nostaan tehojaan nopeammin jos yöllä kylmeneekin kunnolla ja nyt sisälämpötila pysyy tasaisempana. Tää tukee sitä ruotsalaisten löydöstä jotta Niben tehosäädön nopeus riippuu käynnistysrajasta.
Yllättävän alhaisessa lämpötilassa oli tuossa kyseisessä kohteessa jatkuvan käynnin raja. Mitoituskysymys kai.Katselin samaa, mutta yritin olla kommentoimatta sillä en omaa kokemusta järjestelmien mitoituksesta oman järjestelmäni ulkopuolelta.
Mulla oli ennen käynnistysrajana -180 ja käynnistysmäärät oli sillä todella matalat: 1.11.2017-15.3.2018 yhteensä 21kpl, mutta nyt kun päivisin ollaan jatkuvan käynnin yläpuolella niin nostin rajan -120:iin. Nyt pumppu ehkä pysähtyy herkemmin, mutta toisaalta rupeaa nostaan tehojaan nopeammin jos yöllä kylmeneekin kunnolla ja nyt sisälämpötila pysyy tasaisempana. Tää tukee sitä ruotsalaisten löydöstä jotta Niben tehosäädön nopeus riippuu käynnistysrajasta.
Itsellä ollut kokoajan rajana -120 ja kylmemmillä ilmoilla käynnistyksiä tullut pari päivässä sähkönhinnan takia. Nyt kun mennään nollan yläpuolella päivällä niin käynnistyksiä näyttää olevan 6-7 vaikka sähkönhinta ei muuttuisi. Saako tuota määrää millään konstilla pudotettua?Nyt alkaa kelit jolloin varaaja rupeaa näyttämään kyntensä, taukoja tulee nykyisellään 1-2kpl päivässä ja ovat kestoltaan 2-3h. Ilman varaajaa voi nostaa käynnistysrajaa ja varmistaa että lämmityskäyrä on sopivan jyrkkä +20,+10,0 välillä.
Mitenkäs lisälämmön asteminuutit? Nyt -400.
Lattialämmityksessä on 2 jakotukkia ja 11 piiriä joista 5:tä ohjaa huonetermarit. Termarit on nyt 23 asteessa.Nää kevään aurinkoiset päivät ei tosiaan ole säätämiseen hyviä, mutta jos tulee pari pilvistä tasalämpöistä päivää jolloin ei tuule kovasti niin helppo testi minkä voit tehdä on nostaa termarit 25:een ja katsoa missä lämpiää liikaa.
...
Virtaukset kävi säätämässä kuukausi sitten ja sanoi että soita jos on joku huone liian kylmä tms. Älä säädä ite menee muuten sekaisin :D. Tasainen on ollut lämpötila huoneissa että ei valittamista.
...
Mietin kanssa että ehkä voisi tuota käyrää tiputtaa vielä mutta meni toi kylmä jo ohi niin katsotaan sitten ensi talvella.
Nyt alkaa kelit jolloin varaaja rupeaa näyttämään kyntensä, taukoja tulee nykyisellään 1-2kpl päivässä ja ovat kestoltaan 2-3h. Ilman varaajaa voi nostaa käynnistysrajaa ja varmistaa että lämmityskäyrä on sopivan jyrkkä +20,+10,0 välillä.
Itse käytän talvisin minimimenolämpötilaa 22, jolloin pumppu leikkaa hyvin kevätauringon lämpöja, mutta tuota minimiä täytyy nostaa kelien kunnolla lämmettyä sillä muuten rupeaa pesutilojen lattiat tuntumaan viileiltä.
Lisälämmön käynnistyserona on ollut 1200, joten käytännössä lisäys on estettynä. Nostin kompuran maksimitaajuuttaa 100Hz:iin, eikä tänä talvenakaan käyty edes lähellä sitä pistettä että lisäykselle olisi ollut todellista tarvetta. Käytännössä asteminuutit laskee alle -600:n vain pitkien saunareissujen yhteydessä (jos teinit kuppaa saunaan tulon kanssa ja pumpulle tulee monta melkein peräkkäistä kv-jaksoa), mutta silloin ei sisälämpötila notkahda koska iv-koneen lämmnöntalteenotto kompensoi tilannetta.
Mitä tarkoitat tuolla jyrkkyydellä? Nyt käyrä saavuttaa minimimenolämpötilan (25 oC) noin plus 7 asteen ulkolämpötilassa eli käyrä on vaakasuora sitä korkeammissa ulkolämpötiloissa. Tarkoitus olisi koittaa pitää kesälläkin pesutilojen lattiat edes vähän lämpöisenä. Tällä hetkellä lämmityksen pysäytys on 17 oC ja suodatusaika 1 vrk.Meillä lämpiää sisätilat liikaa aurinkoisina päivinä jos minimiä pitää keväällä liian korkeana. Oma 0-käyrä on nyt: 0:27, +10:24 ja +20:21 ja miniminä +22, eli käyrä dippaa alle sisälämpötilan jolloin päivisin tauot pitenee. Haittapuolena on pesutilojen viileneminen kun vuorokauden keskilämpötila rupeaa olemaan pysyvästi plussalla. -> mimimi kesällä +26 ja ILP huolehtii muut kuin pesutilat.
Meillä lämpiää sisätilat liikaa aurinkoisina päivinä jos minimiä pitää keväällä liian korkeana. Oma 0-käyrä on nyt: 0:27, +10:24 ja +20:21 ja miniminä +22, eli käyrä dippaa alle sisälämpötilan jolloin päivisin tauot pitenee. Haittapuolena on pesutilojen viileneminen kun vuorokauden keskilämpötila rupeaa olemaan pysyvästi plussalla. -> mimimi kesällä +26 ja ILP huolehtii muut kuin pesutilat.
Pikkulogi kun kiinnosti tietää mitä pumppu puuhailee nyt kun päivällä on ollut jopa +17 ja öisin mennään pakkaselle.
Termarit on nyt laitettu 23 astetta ja muistaakseni asteluku käynnistykselle on -180.
Tälläiseltä näyttää.
Ei varaajia, suoraan pumpulta lattiaan.
Moikka !Moi ja tervetuloa 1255 säätöjumppaan.
Tässä meidän talon ensimmäinen lokijakso. Pumpussa uusin päivitys. Muuten aikalailla vakioasetuksissa. Käyrä 2. Kiinnostaisi kuulla kokeneimpien kommentit miltä tämä näyttää ? Asteminuutteihin en ole koskenut, olisiko syytä ?
T, Antti
Moi ja tervetuloa 1255 säätöjumppaan.
Meidän muiden on huomattavasti helpompi ottaa kantaa koneesi toimintaan jos liität viestiisi samalla Niben alkuperäisen *.LOG tiedoston. Tuo 1-minuutin välein tapahtuva lokitus on juuri passeli, tiedostoista tulee järkevän kokoisia,
mutta tietoa on silti ihan tarpeeksi analysointiin.
Samoin olisi hyvä hieman kuvata kohdettanne. Pumpun tarkka malli, onko käytössä puskuri/varaaja, lattialämmitys ja/tai patterit, lämmitettävät neliöt/kuutiot,
missä päin Suomea sijaitsee, kaivon/maapiirin tiedot sekä onko käytössä huonetermostaatit. Tiivistelmä noista on kätevä pitää allekirjoituksessa niin ovat siinä aina hollilla.
Veikkaisin kuvien perusteella että teillä on käytössä suoraan, ilman varaaja tai puskuria, lattialämmitykseen kytketty pumppu ja jos näin on niin käynnistyksen asteminuutit kannattaa nostaa heti ainakin -120:iin. -180 on
myös monella todettu toimivaksi käynnistysrajaksi ja se on itsellänikin käytössä, ympäri vuoden. Sillä saa heti käynnistyksien määrää pudotettua, kuvissa näkyvä 140kpl käynnistyksiä reilussa viikossa on paljon invertteripumpulle.
Tarkempia huomioita varten tarttis olla Niben lokifilut.
Asteminuuttiasetuksissa "käynnistä kompressori" oli -60. Nostin sen nyt -120. Mitä tarkoittaa "käynnistysero lisälämpö 400" ja "lisälämm.portaiden ero 100" ?
"Käynnistysero lisälämpö" = sähkövastukset menevät päälle tarvittaessa, sinulla nyt -120-400=-520
"Lisälämm. portaiden ero" = asteminuuttiero millä lisälämpö =sähkövastus nousee seuraavaan tehoon
Pakko myöntää, mutta ei kyllä kerro yhtikäs mitään. Voisitko selventää? ???
Btw. Onko arvot linjassa?
Aika hyvin arvailit nuita tietoja. Laitoin allekirjoitukseen lisää informaatiota kohteesta. Liitteenä .LOG tiedostoja myös tutkiskeluun.Ainakaan noissa liittämissäsi .LOG tiedostoissa ei menoveden pyyntilämpötila muutu ulkolämpötilan muutosten mukana vaan pysyy kiinteänä 27-asteessa -> käyrän muutokset eivät vaikuta. Onkohan menoveden minimilämpötila (Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila) asetettu sen vuoksi noin korkeaksi että on haluttu kosteiden tilojen lattiat lämpöisiksi ja luotettu siihen että termarit leikkaa muissa huoneissa liiat lämmöt? Voit laskea tuota minimilämpötilaa vaikka 24-asteeseen jotta käyrän vaikutus näkyisi paremmin.
Tällä hetkellä käytössä on käyrä 2 ja kaikki huonetermostaatit on täysin auki. Kelit viilenivät sen verran, että sisälämpötila putosi vähän niin nostin nyt käyrä 2 +1. Eikös se niin ollut optimi, että sopivan alhainen käyrä ja kiertoa koko ajan jolloin pumppu kävisi koko ajan ns.pienellä ?
Ainakaan noissa liittämissäsi .LOG tiedostoissa ei menoveden pyyntilämpötila muutu ulkolämpötilan muutosten mukana vaan pysyy kiinteänä 27-asteessa -> käyrän muutokset eivät vaikuta. Onkohan menoveden minimilämpötila (Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila) asetettu sen vuoksi noin korkeaksi että on haluttu kosteiden tilojen lattiat lämpöisiksi ja luotettu siihen että termarit leikkaa muissa huoneissa liiat lämmöt? Voit laskea tuota minimilämpötilaa vaikka 24-asteeseen jotta käyrän vaikutus näkyisi paremmin.
(https://i.imgur.com/ot2VxYQ.png)
Tein omaan käyttööni aikoinaan Timo Karhun lokintutkista version jossa on invertteripumpulle kaipaamiani tietoja:
(https://i.imgur.com/zGXhz4r.png)
Saa kokeilla jos on intoa, mikään isohitti tuosta ei tullut.. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166)
Jos puotan tuon minimin nyt 24 niin onko kesäajalle muuta säätötapaa kuin tuon minimin nosto 27ast jotta kosteatiloissa pysyy sopiva lämpötila?
Jos haluaa kosteiden tilojen lattiat lämpöiseksi kesälläkin niin eipä siinä oikeen muu auta kuin pyytää pumpulta lämpöisempää vettä lattiaan eli nostaa käyrää.
Pumppu näyttää käyvän aika pätkittäin kun lähes 17 käynnistystä vuorokaudessa.
Eli veden minimilämpötila 24. Huonetermostaatit kiinni ja käyrää nostaa tarpeeksi korkealle ?
Helpoimmalla pääsee kun säätää pelkkää minimilämpötilaa. Käyrään ei tarvitse silloin koskea ollenkaan.
Pelkkien kosteiden tilojen lämmitysveden määrä on vaan yleensä aika pieni.
Eli summarum kesäajan säätöjen osalta olen tehnyt siis oikein :)Eipä tuohon oikein muuta helppoa ratkaisua ole, mutta vaatii sen että kaikki muut piirit ovat termostaattien takana. Onko teillä näin ja koska avasit muiden tilojen termostaatit?
Eipä tuohon oikein muuta helppoa ratkaisua ole, mutta vaatii sen että kaikki muut piirit ovat termostaattien takana. Onko teillä näin ja koska avasit muiden tilojen termostaatit?
Onko sellaiselta ajalta jo lokeja, jolloin termostaatit ovat kaikki auki ja minimilämpötilaa laskettu reilusti? Tuo korkea käynnistysmäärä/vrk selittyisi sillä että vain kosteissa tiloissa on kiertoa.
Keväällä asennettu maalämpö öljylämmityksen tilalle ja koittanut ihmetellä säätöjä niihin nyt vielä koskematta (eli lähes asennuksen oletuksilla on menty).
Liitteenä on lokia - osaako joku autella ja kertoa miltä nuo näyttää ja pitääkö kenties jotain säätöä tehdä?
Lämpötila on viime yönä pysynyt plussan puolella, joten vähän itseäni ihmetyttää noviisina, että keruu meno on miinuksella? Onko tämä normaalia?
Keväällä asennettu maalämpö öljylämmityksen tilalle ja koittanut ihmetellä säätöjä niihin nyt vielä koskematta (eli lähes asennuksen oletuksilla on menty).Kone sinällää näyttäisi käyvän nätisti, käynnistyksen asteminuuttirajaa laskisin ehkä -60 -> -120, joka sopii paremmin lattialämmityksen kanssa ja kasvais tuollaiset hieman turhan lyhyet vartin lepotauot pidemmiksi.
Liitteenä on lokia - osaako joku autella ja kertoa miltä nuo näyttää ja pitääkö kenties jotain säätöä tehdä?
Lämpötila on viime yönä pysynyt plussan puolella, joten vähän itseäni ihmetyttää noviisina, että keruu meno on miinuksella? Onko tämä normaalia?
Ok, kiitos. PC:llä koitin tuota lokia tuolla logintutkijalla ihmetellä, mutta se jää nyt näin aluksi ainakin ihmettelyksi. :)
Maalämpökone on lähiverkossa, mutta tuota logia ei ilmeisesti saa sen kautta, vaan pitää usb-tikkua aina käyttää?
Mutta se mikä osui enemmän silmään on tuo lattialämmitystalossa oleva kohtuu korkea menoveden pyynti/paluu.
Paljonkos teillä olikaan pyynti nollan kelillä?
Itse nostin pyynnin 27oC --> 28oC viime viikolla ja nyt sisälämpö pysyy 21oC nurkilla.
Paljonkos teillä olikaan pyynti nollan kelillä?
Itse nostin pyynnin 27oC --> 28oC viime viikolla ja nyt sisälämpö pysyy 21oC nurkilla.
En voinut kuin nauraa nähdessäni tuon, on niin alhaiset lukemat.
Mutta se mikä osui enemmän silmään on tuo lattialämmitystalossa oleva kohtuu korkea menoveden pyynti/paluu.
Ulkoilman ollessa +1 menee teillä melkein 35-asteinen vesi lämmitykseen ja palaa 30-asteisena, onko lämmitysjärjestelmänne jotenkin eksoottinen? Onko mukana pattereita/ilmalämmitystä ja shuntataanko lattiaan menevä vesi jossain ulkopuolella viileämmäksi? Onko käytössä huonetermostaatteja? Meillä vanhemmassa kohteessa tuollaista 35/30 lämmitysvettä tarvitaan vasta kun ulkolämpötila laskee alle -30:nen.
No tämähän ei liity mitenkään muuten tähän, kuin että maalämpö lämmittää mailläkin.
3 kaksikerroksista pienkerrostaloa -72.
Tuolla käyrällä pysyy sisälämpötila tasaisena +22 kylmällä aikaa.
On sitten jotain muutakin, mitä voi nauraa...;)
Yläkerrassa on tosiaan 3 patteria jotka onkin kans pieni kysymysmerkki (unohtui mainita). Öljylämmityksen kans patterit+kosteat tilat oli omalla kierrolla ja omat oumanninsa - nyt kaikki samassa. Tosin yläkerta on osin avoin ja lämpö nousee sinne eli noiden patterien osa on aika pieni. Aikoinaan ne suunniteltiin että ovat sen 30-40% normia isommat jolloin lämpö riittäisi. En tiedä oliko huuhaata.Lähinnä siinä on kaksi potentaalista juttua:
Tuo on muuten tosi hyvä tuo Niben mahdollisuus määrittää paloittain lineaarinen lämpökäyrä, olen siitä kateellinen. AIT (Luxtronik) lämpökäyrä on ihan ankea säädettävä, mutta onneksi sen voi napsauttaa kesäksi vakiolämpöön ilman että se unohtaa mikä se ulkolämpötilaohjauksen käyrä oli. Eli käyrää pitää hipelöidä kahdesti vuodessa, kun vaihtaa keväällä ja syksyllä ulkolämpötilaohjauksen ja vakiolämpötilan välillä. Nibellä voisin määrittää yhden käyrän koko vuodelle.On toi asteen välein tapahtuva säätäminen aika krouvia kun oli tottunut Oumannin 0.1 tarkkuuteen. Meillä on +10 ja siitä ylemmät menolämpötilat siksi lämmityskaudella alhaalla että keväällä ei päivisin tule ylilämpöä. Kesäksi kun siirryn lämmittämään asuintiloja ILP:llä ja pelkästään kosteissa tiloissa kiertää lattioissa lämmitysvesi niin nostan minimilämpötilan 27:aan. Itsekään en selviäisi ilman Buranaa alle 22-sisälämpötiloissa, tuohon ehkä osaltaan vaikuttavat melkein 20 vanhaa luunmurtumaa. Mutta jos lämmitykseen menee MLP:n kanssa n. 2000kWh vuodessa niin eipä siinä kannata sisälämpötiloja laskea säästömielessä, kalliimaksi pari pakettia Buranaa tulis.
Aikana ennen maalämpöä minulla oli itse kyhätty ilmasta-veteen invertteripumppu, johon olin itse koodannut tuollaisen liukusäätimiin perustuvan kosketusnäyttökäyttöliittymän lämpökäyrän säätöön. Paloittain lineaarisen lämpökäyrän ja käyttöliittymän teko ei totisesti ole rakettitiedettä. Outoa, ettei tuollainen onnistu AIT:n nahkahousuilta..
Lähinnä siinä on kaksi potentaalista juttua:
1. MLP:n hyötysuhden laskee aika jyrkästi sen mukaan mitä kuumempaa lämmitysvettä joudutaan tekemään.
2. Kuinka lämmintä vettä lattialämmitysjärjestelmä kestää. Meilla on muistaakseni maksimi mitä lattiaan saa mennä 42-astetta. Paljonko teidän lattialämmitys kestää ja riittääkö se pattereille kovimmilla pakkasilla?
Tällä custom käyrällä pysyy meillä Niben sisä-anturin mukaan n. 23oC koko lämmityskauden.
En voinut kuin nauraa nähdessäni tuon, on niin alhaiset lukemat. Taloja ja mieltymyksiä on niin erilaisia että sopivasta menoveden lämmöstä ei kovinkaan järkevää keskustelua saa välttämättä aikaan. Minulla katoaa sormista tunto jos oleilen 21-asteisessa tilassa ilman villapaitaa tai peittoa. Kuntosalilla tuo on minulle sopiva lämpö.
Minusta 27 astetta on juuri sopiva pyynti läpi kesän, tosin paluuveden lämmölle.. enkä ole vieläkään vaihtanut ulkolämpötilaohjaukselle. Lämpimät laattalattiat on kivat, ja termostaatit hoitavat asuintilojen ylilämmityksen leikkaamisen pois.
...Laitan tohon alle muutaman lokitiedoston ja kiinnostaisi kovasti tietää miten tuo meidän kone pelaa.
Moro
Itsekkin tässä palan halusta tietää miten tuo meidän maalämpöpumppu toimii. Laitan tohon alle muutaman lokitiedoston ja kiinnostaisi kovasti tietää miten tuo meidän kone pelaa. Itse en älyä tuon taivaallista nuista, mutta jos joku viisaampi osaisi valaista asiaa.
Sut lämmintä vetta menee lattiaan nollan kelilläkin, reilu 32 astetta. Myös keruun lämpötilat aika kylmät, tulolämpö lähellä nollaa vaikka ei ole kunnon pakkasia vielä.
Kone taitaa olla osatehoinen koska käy jo näillä keleillä suuren osan vuorokaudesta.
Nyt on muutaman päivän testijakso takana. Kaksi ensimmäistä lokitiedostoa on jossa asteminuutit muutettu -120 ja mininilämpötila verkostoon 27ast. Kaksi jälkimmäistä lokia asteminuutit sama -120, mutta minimilämpötila puotettu 24ast.Lämmityksen osalta näyttävän todella hämmentäviltä. Viimeiset kaksi päivää jolloin kaikki piirit ovat olleet auki niin lämmitystä on tehty vähemmän (14,5h) kuin ennen piirien avaamista (17,75h) vaikka ulkolämpötila on alempi 4.0 vs 5.1. Saattaa olla että teidän uusi talonne tarvitsee niin vähän lämmitysenergiaa vielä näillä keleillä että muut tekijät (sauna, sähkölaitteet yms. elämisen mukaan muuttuva kulutus) vielä hankaloittaa tarkempia analyyseja.
Miltäpä nämä nyt näyttää kokeneempien silmään ?
Lämmityksen osalta näyttävän todella hämmentäviltä. Viimeiset kaksi päivää jolloin kaikki piirit ovat olleet auki niin lämmitystä on tehty vähemmän (14,5h) kuin ennen piirien avaamista (17,75h) vaikka ulkolämpötila on alempi 4.0 vs 5.1. Saattaa olla että teidän uusi talonne tarvitsee niin vähän lämmitysenergiaa vielä näillä keleillä että muut tekijät (sauna, sähkölaitteet yms. elämisen mukaan muuttuva kulutus) vielä hankaloittaa tarkempia analyyseja.
Sellainen pisti silmään että teillä taitaa olla käytössä käyttöveden kierrätys (jotta hanoista tulee heti lämmintä vettä).
(https://i.imgur.com/F1ZDMtD.png)
Tuosta näkyy että kv-kierto katkeaa yöksi n. 22:30-6:30? Samoin näkyy kuinka nopeasti varaajan yläosaan tehty kuuma vesi viilenee kierron ollessa käynnissä 15-16 muutos yli 3ast/h vs. ei kiertoa 2:35-3:35 0.25ast/h. Olisiko mahdollista saada kiertoa ajastettua tarkemmalla jaolla esim. 5min ON / 10min OFF tms. Nuo 5/10min on ihan hihasta vedetyt arvot, joku kv-kierron kanssa leikkinyt voisi antaa ehkä parempiakia arvoja.
MoroMissä teillä sijaitsee Niben huonelämpötilaa mittaava anturi? Sisälämpötilassanne näkyy mystiset piikit 5. ja 7. päivän iltana. Onko anturi saunan tai takan lämmön vaikutusalueella? Lähinnä siksi kyselen että lämmitysjärjestelmän analysointia varten on hyvä tietää kaikki taustatekijät.
Itsekkin tässä palan halusta tietää miten tuo meidän maalämpöpumppu toimii. Laitan tohon alle muutaman lokitiedoston ja kiinnostaisi kovasti tietää miten tuo meidän kone pelaa. Itse en älyä tuon taivaallista nuista, mutta jos joku viisaampi osaisi valaista asiaa.
Veikkaan ettei ole osatehoinen. Meilläkin käy lähes kokopäivän kun ulkolämmön keskiarvo laskee alle +5 oC. Kone tuottaa "tyhjäkäynnillä" noin 26,5...27 oC vettä.
Pieni tarkennus. Nuo jälkimmäiset 4 lokia joihin pyysin tulkintaa niin kaikki piirit ovat täysin auki koko ajan. Ainoa muutos oli ne asteminuutit ja minimilämpötilan muutos.Ok. Kyllähän koneen käynti on huomattavasti siistimpää isommalla virtauksella ja käynnistysmäärä putosi selvästi 17kpl/vrk -> 6kpl/vrk.
Joo käyttövedelle on kiertovesipumppu jotta sitä lämmintä vettä ei tarvitse juoksuttaa niin että hermo menee. Sähkötauluun on laitettu perinteinen kellokytkin josta sen toiminta-ajan saa säädettyä. En ole niin perehtynyt saako sitä noin lyhkäsiksi sykleiksi säädettyä.
Missä teillä sijaitsee Niben huonelämpötilaa mittaava anturi? Sisälämpötilassanne näkyy mystiset piikit 5. ja 7. päivän iltana. Onko anturi saunan tai takan lämmön vaikutusalueella? Lähinnä siksi kyselen että lämmitysjärjestelmän analysointia varten on hyvä tietää kaikki taustatekijät.
(https://i.imgur.com/pMmfosy.png)
OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2 (Rv.2017-2018) lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MVKaivo on mahdollisesti hiukan pienehkö.
Nyt pakkasten alettua on alkanut pumppu pyöriä jo parinkin päivän jaksoja yhtä soittoa. Pohdintaa aiheuttaa tässä vaiheessa kaivon lämmöt. Alimmillaan on oltu -0,5 asteessa, mille tuo vaikuttaa?
Tässä on pitänyt pakkasia useamman päivän niin laitan näytille lokit ruodittaviksi.Lämpökaivo on hiukan niukan syvyinen.
Lämpökaivo on hiukan niukan syvyinen.
Kovilla pakkasilla kaivo saattaa mennä kylmäksi.
Kannattaa seurata kaivoo menevän lämpötilaa.
Jos kaivoon menevä laskee kovalla pakkasjaksolla -5 .. -6 asteeseen, on hyväksi sallia sähkövastusten käyttö.
Kaivoon menevän putken ympärille muodostuu silloin jäävaippa, joka saattaa nostaa putkea ylös kaivosta.
Putkeen voi tulla vekki, joka haittaa liuoksen kiertoa.
Maalämpökone pysähtyy kokonaan, kun pumpulta lähtevä menee -9 asteeseen.
...
Jos näitä kirjoituksia lukee maalämpökauppias, muistakaa,
Pohjois-Suomessa tarvitaan huomattavasti syvemmät maalämpökaivot, kuin Etelä-Suomessa.
Näin siksi, että pohjoisessa kallioperän lämpötila on vain +3 ... +5 astetta. Etelässä se on +6 ... +7 astetta.
Kallioperän käytettävissä oleva lämpövaranto on pohjoisessa vain puolet eteläisen Suomen kallioperän lämpövarannosta.
(http://www.gtk.fi/export/sites/fi/geologia/kuvat/geoenergia_1_286.jpg) (http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/geoenergia/)
Kuva on GTK:n sivuilta. Klikkaa kuvaa.!
Hyvä tietää. Mistä valikosta sallitaan sähkövastusten käyttö?
Se onnistuu siitä samasta valikosta mistä säädetään asteminuutteja. Sieltä "käynnistysero lisälämpö" eli jos sulla nyt asteminuutit -180 ja laitat tuohon esim. 300 niin lämmitysvastukset alkavat lämmittämään kun asteminuutit putoaa alle -480. "lisälämm. portaiden ero" tarkoittaa millä asteminuuttiarvojen portailla vastusten tehoa lisätään portaittain. Muistaakseni menee 0,5 kW portaissa aina 6 kW asti.
Kiitos tiedosta. No onko tuo esim. 300 minun tapauksessa sopiva luku tähän mahdolliseen kaivon jäätymiseen ?
Näkyykö login perusteella aihetta muutoksiin. Asiasta tietämättömälle kompressori käy jo nyt välillä pitkiäkin aikoja korkeilla kierroksilla lämmitystilassakin (n 50Hz). Liittyykö tuo vain suuriin ulkolämpötilanvaihteluihin?Onhan nyt jo pakkastakin. Kyllä kone silloin joutuukin ottamaan kierroksia.
Onko nuo nyt verkosta otettuja kilowatteja vai pumpun tekemiä kilowatteja? Allekirjoituksessa olisi hyvä olla talon ikä ja koko niin luvut antaisikin jotain satunnaiselle kävijälle. Eli paljonko Nopostanilla on neliöitä?
Nyt kun on jo vähän enemmän pitänyt pakkasia, on päässyt vilkuilemaan taas pumpun toimintaa.
Hiukan viileänä on kaivoon menevän lämpötila käynyt, alin meno oli -3,7 C ja tulo -0,7 C. Nämä lyhyellä, noin -22 C pakkasella.
Ei vaikuta pahalta, mutta kannattaa seurata maakierron lämpötiloja, varsinkin pitkillä, kovilla pakkasjaksoilla.
Jos kierto menee kovin kylmäksi, varsinkin kaivoon menevä, on syytää sallia sähkövastusten päälle meno.
.... 1255 manuaalista:
"Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua minimiarvoa. Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen menolämpötilan asetettu minimiarvo."
Itsellähän ei win konetta löydy joten logitutkijaa ei taida saada asennettuakaan. ...
Eikös tuo asennu Appleenkin, kunhan vaan Java löytyy.
Puut myyntiin ja sähköä niilla rahoilla :)Juuri näin...
Eikös tuo asennu Appleenkin, kunhan vaan Java löytyy.
Juuri näin...
Noiko on pumpun tuotto lukuja, mitä on vesimittarissa/vuosi kun noin vähän lämminvesi kWh:ja?
Pumpun tuottolukuja juurikin. Ei ole vesimittaria (oma kaivo).No on sitten vähän, laskennallisesti 1 hengen LV kulutus...
No on sitten vähän, laskennallisesti 1 hengen LV kulutus...2 henkeä ja kaikki on ecoa :). Suihkut wc hanat koneet yms :)
Käyttövettä on tehty n. klo 19 ja sitten tuolla pari tuntia myöhemmin on asteminuutit ajettu hyvin jyrkästi nolliin ja pumppu seis. Pakkasta kuitenkin yli 10 astetta ::)
Täysin normaalia Niben regulaattorin kanssa. Tunnettu ilmiö josta on keskusteltu moneen otteeseen sekä täällä Suomen keskustelupalstoilla että Ruotsin. Vaikka virittelee parametreja kuinka, silloin tällöin tapahtuu. Nibe ei ole pystynyt tekemään mitään asialle, ainakaan nähtävästi.
Toisaan tuo Niben taipumus pysäyttää kompressori kiihkeän käyttövesijakson jälkeen on tunnettu ilmiö.
Asiasta on käyty keskustelua täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0)
Muutos on helppo tehdä: ota Nibe huoltovalikossa talteen muistitikulle Niben sisäiset parametrit, talleta tiedosto (STORE.SET) PC:lle ja tee muutos rivillä, jonka järj. numero on 47101 (rivin eka luiku 47101):
alkuperäinen rivi: 47101 1 1
uusi muutettu rivi: 47101 2 1
Talleta muutettu tiedosto STORE.SET muistitikulle ja ota se käyttöön Nibessä huoltovalikossa.
Omassa koneessa tuo on toiminut: joulu- ja tammikuussa ei ole enää ollut "ylimääräisiä" pysäytyksiä tämän muutoksen jälkeen
Tuli nyt tämäkin muutos tehtyä, toivotaan, että noita turhia pysähtelyjä rajoittaisi ::) Nyt on taas parin päivän sisään 5 pysähdystä tullut, joista vain yhteen riittää ymmärrys (legionella-polton jälkeinen stoppi), muut on täysiä arvoituksia (ei edes asteminuutit ole menneet nollille).
Miten muuten oli tuon uusimman ohjelmistopäivityksen kanssa, uskaltaako päivittää? ;)
Itse en ole tätä uusinta versiota 8539R4 ladannut, pumppu toimii meillä edellisellä 8539R3:lla. Tuo uusin versio R4 tähtää (vain) F1255-6:een liittyvän käyttövesiongelman korjaamiseen eikä sen kerrota sisältävän muita muutoksia. Kunhan tästä päästään vähän keväämmälle, niin täytynee se kuitenkin ottaa käyttöön jossain vaiheessa, jos mitään ihmeempiä kommentteja ei näille foorumeille ole ilmestynyt. Uuden ohjelmiston lataamiseen sisältyy sellainen "lieveilmiö", että kun pumpun joutuu buuttaamaan SW muutoksen johdosta, Nibe haluaa sen jälkeen innokkaasti tehdä legionella puhdistuksen ja välttelen sellaista näin pakkaskeleillä.
Vielä yksi lisähuomio:
Kun koneen buuttaa (esim. SW päivityksen johdosta), tuo edellä kuvattu parametrimuutos "47101 2 1" palautuu alkuperäiseen muotoonsa, eli se on buutin jälkeen tehtävä uudelleen tai vähintäänkin tarkastettava, että se on edelleen voimassa.
Otin tammikuun osalta logit tuossa tarkasteluun. Erityisesti silmiin pisti 17. tammikuuta n. klo 21 ollut pumpun pysähtyminen, oma ymmärrys ei riitä siihen, että miksi tuo on pysähtynyt. Osaako joku kokeneempi tuohon mitään sanoa? Käyttövettä on tehty n. klo 19 ja sitten tuolla pari tuntia myöhemmin on asteminuutit ajettu hyvin jyrkästi nolliin ja pumppu seis. Pakkasta kuitenkin yli 10 astetta ::)
Täysin normaalia Niben regulaattorin kanssa. Tunnettu ilmiö josta on keskusteltu moneen otteeseen sekä täällä Suomen keskustelupalstoilla että Ruotsin. Vaikka virittelee parametreja kuinka, silloin tällöin tapahtuu. Nibe ei ole pystynyt tekemään mitään asialle, ainakaan nähtävästi.
Miten muuten oli tuon uusimman ohjelmistopäivityksen kanssa, uskaltaako päivittää? ;)
Loogisin selitys äkkipysäykselle olisi menoanturin lukeman ''mittauspiikki' jolloin Nibe olisi sammunut esimerkikisi maks.ero.pyynnistä asetuksen johdosta?
Saako tuota lokisotkijaa toimimaan mac koneilla? :)
En onnistunut asentamaan, kun herjaa malwaresta ja tuntemattomasta lähteestä.
Loggaus minuutin välein riittää perusanalysointiin.
Vähennä, niin mahtuu logit viesteihin.
Logintutkijakaan ei toimi kunnolla sekunnin resoluutiolla.
Ennenkuin säätää mitään, niin kannattaa katsoa missä ollaan.
Mielellään yksi muutos kerrallaan, sitten katsotaan muuttuiko ja menikö oikeaan suuntaan.
Kannattaa tehdä muistiinpanoja muutoksista ja niiden syistä, kun ainakaan itse ei muutaman kuukauden kuluttua aina muista mistä oli kyse ja mitä tavoiteltiin.
KYSYMYS: Kuinka paljon nibe on käyttänyt vastusta? Löytyy INFO valikosta.
Kuinka paljon on talo käyttänyt sähköä? Minkälainen sähkönkulutus arsenaali talossa on? Kiuas, poreamme, kylmiö ...
Aiemmista kirjoituksista löytyikin energian kulutustiedot ja kuvaus varustuksesta. Niiden perusteella on "energiaintensiivinen talo".
NIBE voi olla iso kuluttaja, mutta muutkin ovat potentiaalisia rosvoja.
NIBEn kulutuksen voi laskea (riittävän tarkasti) käyntiaikatiedosta ja lisäystiedosta.
Yleensä on hyvä olla oma ketju tapauksille, niin pysyy sinulla ja muilla roti missä mennään.
Katselin kirjoituksiasi, niin niistä saa kuvaa tilanteesta.
KYSYMYS: Mikä on lämmityksen ja käyttöveden priorisointi?
Vaikuttaa käyttöveden riittävyyteen.
Kesä ei ole hyvä aika koneen toiminnan/suorituskyvyn selvittämiseen.
3.5.2021 lokin mukaan Nibe nosti teho normaalin oloisesti kun lämmitysvelka suureni.