Otsikko: Thermia classic korkeapainepressostaatti?
Kirjoitti: Vesa123 - 10.09.17 - klo:20:24
Moi pitkästä aikaa
HP hälytys. Soitin huoltonumeroon ja aikani juteltuamme huoltohemmo totesi että vika on varmasti kompuran yhteydessä olevassa pressostaatissa (korkeapaine- tai huolto sellaisessa)
Neuvoksi sain koputella niitä varovasti, koska joskus se auttaa. Ja niin auttoi minuakin kuukauden päivät. Mutta nyt virhe palasi.
Voiko nuo pressostaatit itse vaihtaa vai onko ne liian kiinteä osa kompuraa, että huoltomies tarvitaan?
 
Toinen juttu. Mun vesikiertoisen lattialämmityksen kiertopumppu maalämpöpumpun sisällä on todella kuuma. Outoa. Voisiko HP virhe tulla sittenkin siitä?
Otsikko: Vs: Thermia classic korkeapainepressostaatti?
Kirjoitti: tomppeli - 10.09.17 - klo:21:08
Pressoa ei voi itse vaihtaa. Siellä on kylmäaine takana ja pääsee karkuun, jos yrittää sen vaihtoa.
Tarvitaan kylmäkalle paikalle.

Kiertopumppu voi olla kuuma, jos lämmityspiiri on kokonaan suljettu niin, että ei ole kiertoa.
Muuten sen kuuluisi olla kiertoveden lämpötilainen.