Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Karhu-maalämpöpumppu => Aiheen aloitti: Mualämpö - 01.05.17 - klo:07:50
-
Moi
1.Peltiovien takana alhaalla on grundfossin CH2 - 30 A-W-A-RUUV keruupiirinpumppu heti ensimmäisenä vasemmassa alalaidassa. Käykö teillä keruupiirinpumppu koko ajan, eikös tuon kuuluisi pysähtyä samalla kompuran kanssa? Entisessä ivt c7 maalämpöpumpussa tuo oli valittavissa käykö vai pysähtyykö.
2.Avasin peltikotelon ylimmän luukun, tämän alta paljastui sähkökytkennät. Mikä lämpötilasäädin on heti vasemmassa yläreunassa, asetus oli +20C (Pyöreä musta säädin). Tämän vieressä on myös led näyttö joka näytti eilen +23C, tänä aamuna +7.5C?
VASTAUS LÖYTYI
Lämpötilamittaus näyttää jäteilman lämpötilaa ja säätimellä ohjataan alijäähdytyskennon lämpötilaa.
Alijäähdytyskenno= IV koneeseen sijoitettu kenno, jolla saadaan maalämpöpumpun kylmäainepiirin ns. jälkilämpö hyödynnettyä tuloilman jälkilämmitykseen ja näin saadaan
myös pumpun hyötysuhdetta nostettua. Nostaa tuloilman lämpötilaa noin 8-15 astetta ja
luovuttaa lämpöä noin 700-1300 w riippuen kompressorin koosta, varaajan ja tuloilman lämpötilasta sekä ilmamäärästä. Tätä lämpöä ei perinteisessä maalämpöpumpussa saada hyödynnettyä.
3. Systeemissäni on kaksikeruupiiriä, saadaanko niistä parasteho irti asentamalla lämpötilamittaus molempiin piireihin. Säädettäisiin sulkuventtiilillä molempiin sama paluu lämpötila pumpulle? Toinen piiri maassa ja toinen lyhyempi järvessä.
-
Siis keruupiirin pumpun pitäisi käydä vain kun kompurakin käy.Peltiluukun vasemmassa yläreunassa on katkaisin jolla pumppu saadaan käymään koko ajan?
Ja ohessa lainaus käyttöohjeesta
Laitteen sisäinen termostaatti, joka ei ole ohjauspaneelissa näkyvissä ohjaa tuloilman jäähdytys/ lämmitys toimintoa niin, että ulkolämpötilan laskiessa alle +10 astetta ei jäähdytyspatteri pääse kytkeytymään päälle. Kun ulkolämpötila on alle +10 °C, on tuloilman esilämmitys kytkeytyneenä aina kompressorin käydessä
Minulla on säädin asetettu +10C
Toivottavasti oli apua?
-
Moi
Kytkin löytyi ja napsautettu oikeaan asentoon, mitenkähän pitkään tuokin on vienyt turhaa sähköä. Minulla tuo termostaatin asento oli siis 20 astetta, pudotan sen alemmas myös.
Kiitos avusta.
-
Laita ihmeessä +10 asteeseen. Niin viilennys toimii oikein eikä tuloilmaa lämmitetä turhaan😇
-
Eli tuo säätää juuri tuloilman lämpötilaa = tuloilman pyyntilämpötila? Ymmärsinkö oikein?
-
Juu ei.
Ulkona alle 10astetta= tuloilmanlämmitys päällä silloin kun kompura käy, ja yli 10astetta=viilennys päälle jos poistoilma saavuttaa asetetun ylärajan.
Siis se lämpötilanäyttö etulevyssä jota säädetään painamalla F1 nappia ja nuolilla haluttu tavoitelämpötila?
Toivottavasti sait sepustuksesta selvää🤔
-
Joo näinhän se oli, tarkoitin siis sitä säädintä joka on siellä näytön päällä.
Sinulla asetus 10 astetta siinä. Tällä asetellaan ulkolämpötila raja jonka jälkeen lämmitys on päällä tai jäähdytys on päällä?
-
Juuri näin👍
Onko sinulla TeamControl säädin vai Johnson Controls?
Meidän karhu tottelee Tiimi säädintä.
-
Johnson Controls säädin. Tuolla yläpaneelin takana näyttää olevan myös viikkokello/päivä , onko teillä myös? Kellossa ei ole mitään ohjauksia päällä, jotainhan sillä ohjataan?
-
Juu ei löydy?Jos joku jolla on kyseinen kello kirjoittais tänne jotain 🤔
Nähtävästi sillä ohjataan viilennystä/lämmitystä? En kyllä ymmärrä miksi?Termostaattihan ohjaa jo sitä???
-
Tuossa muutama treedi aikaisemmin on siitä jo juttua, aikarele on . Jollain lailla turhalle vaikuttaa, itsellä ainakin tuloilman lämmitys nyt päällä ohjausvalon mukaan, ulkona +3C
-
Hyivn on pumppu toiminut ensi tutustumisen jälkeen.
Nyt olisi pieni ongelma jäähdytyspumpun kanssa, se ei käynnisty.
Pumpun avasin päästä ja testasin ettei ole jumissa. Jäähdytys kytkeytyy ohjelmallisesti päälle eli valo syttyy tauluun.
Koneen sisällä oleva ajastin kello resetoitu ohjeen mukaan ja kytketty käsi asentoon päälle.
Onko kellon vieressä oleva kontaktori jäähdytykseen liittyvä (Hager ES210)?
Jokin estää pumpun käynnistymisen, en vielä usko että pumppu olisi rikki.