Kirjoitti: Dino1 - 01.02.17 - klo:21:00
Mielenkiinnosta, onko muilla IVT Greenline HE E9 pumppujen käyttäjillä ollut seuraavanlaista keruupiirin pumpun jatkuva käynti ongelmaa? Miltei 5 vuotta mentiin ongelmitta, mutta nyt kaksikin vikaa kerralla (toisistaan riippumattomia todennäköisemmin). Keruuviinan vuoto lauhduttimen jälkeisestä liitoksesta ja tämä maalämpöpiirin pumpun jatkuva käynti vaikka kompura ei ole käynnissä. Huoltoliikkeestä kyllä käytiin takuuhuoltona jo korjaamassa vuoto ja ilmaamassa järjestelmä, mutta tämä keruupuolen pumpun jatkuva käynti jäi odottamaan varaosaa (joku kortti). Lienee aika harvinainen vika? Pumppu muuten kyllä toimii ja tuottaa lämpöä ilman vastuksen päälläoloa.

Otsikko: Vs: Keruupiirin pumppu koko ajan päällä
Kirjoitti: Dino1 - 06.02.17 - klo:21:36
BAS piirikortin vaihdolla homma jälleen kunnossa ja keruupiirin pumppukin malttaa huilata.
Otsikko: Vs: Keruupiirin pumppu koko ajan päällä
Kirjoitti: luotinen - 14.08.22 - klo:11:05
(Tiedän, että tämä on vanha ketju, mutta on hyvä, että ongelmat ja niihin liittyvät ratkaisut arkistoituvat) Meillä on IVT Greenline HE E9 (nykyisin Bosch). Pari päivää sitten alkoi ongelma, että keruukierron pumppu on jatkuvasti päällä vaikka kompura ei ole päällä. Jos laitteen sulkee napista (soft-close) niin keruukierron pumppu jää silti päälle. Vasta virtojen pois kytkeminen kokonaan sammuttaa keruukierron pumpun ja kun laitteen käynnistää uudelleen keruukierron pumppu on jälleen koko ajan päällä. Näin kesäaikaan ei haittaa juurikaan, mutta korjattavahan tämä on.
Otsikko: Vs: Keruupiirin pumppu koko ajan päällä
Kirjoitti: Reksa14 - 15.08.22 - klo:09:09
Kerron 10 vuoden kokemuksia liuospumpun relekortista. Ei se Luotisen ongelmaan vastausta anna, mutta lisää mietittävää kyllä. Meillä on myös IVT Greenline C9 He-pumppu. Ensimmäinen kortti piti vaihtaa vuoden ja 4 kuukauden kuluttua, samalla vaihtui kortin valmistaja. Kortti kesti ilman ongelmia 2 vuotta 4 kk. Seuraava kesti vuorostaan 1 vuosi ja 9 kuukautta. Samalla ehti mennä takuu umpeen ja vaihto jäi tekemättä. Ollaan vuodessa 2017 ja rele oli jumissa vain pariin otteeseen vuorokauden kerrallaan. Vuonna 2018 tulikin sitten mietittävää, kun liuospumppu alkoi maaliskuussa käydä jatkuvasti. Kuinka ollakaan, se alkoi toimia 9 viikon kuluttua. Vuonna 2019 tuli taas kolme ongelmajaksoa, mutta 2 ensimmäistä kesti vain 3 vuorokautta ja kolmas 6 vuorokautta. Nyt eletään vuotta 2022 ja relekortti on toiminut kohta 3 vuotta kuin uutena. Mitä opimme siitä. Emme mitään. Ainoa, mikä ehkä pitää paikkaansa, on että uusi kortti kestää parisen vuotta. Toisaalta, kärsivällinen odottelija saattaa selvitä pelkällä säikähdyksellä. Kun ongelmajaksot ovat keskittyneet kesään, tulee turhaa kulutusta 23 tuntia. Tuntematta tarkemmin liuospumpun tehontarvetta lisäkulutusta voi tulla 2.5-3.5 kwh/vrk. Vaihtaako kortti vai ei, siinäpä kysymys.
Otsikko: Vs: Keruupiirin pumppu koko ajan päällä
Kirjoitti: luotinen - 16.08.22 - klo:23:30
No jopas nyt jotakin. Keruukierron pumpun rele alkoi itsestään jälleen toimia. Nyt seurataan uusiutuuko vika vai jäikö kertaluonteiseksi.