Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Mätky - 22.12.16 - klo:10:39

Otsikko: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: Mätky - 22.12.16 - klo:10:39
Apua kaivataan..

Muutaman kuukauden maalämpökämpässä asuneena kaipaisin vinkkejä säätöihin? Edellisellä asukkaalla olleet tehdasasetukset kaiketi koko ajan. Nyt itse tehnyt hieman säätöjä käyrän paluuasetuksiin.

Pumppuna siis Ivt greenline ht plus c6 ja putket maapiirissä.

Lattialämmmitys, pinta-ala 160m2, huoneissa termostaatit.

Arvoja tältä aamulta pumppu käynnissä, kompressori kävi hieman toista tuntia yhtäsoittoa.

Gt 1 pys 28,3 nyk 26,4
Gt 2 ulko 1,8
Gt 3 lämmin kv tav 48,5 nyk 48,8
Gt 6 komp 65,6
Gt 8 ulos 33,3
Gt 9 paluu 27,5
Gt 10 lämmönkeruu pal 4,5
Gt 11 lämmönkeruu meno -1,7

Kaikki kiertovesipumput asennossa 2

Lämpökäyrä 3,0

Sisälämpötila 21,8 ja lattiat tuntuvat hiukan viileiltä

Lisänä varaava leivinuuni, jota nyt lämmitelty pari krt/vko

Vaikuttaako asetukset olevan kohdallaan vai ei?

Kiitokset etukäteen


Otsikko: Vs: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: Nakke vaan - 22.12.16 - klo:12:51
Onko miten vanha talo ja mikä pintamateriaali hiukan viileän tuntuisissa lattioissa? Mites ilmanvaihto?
Otsikko: Vs: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: Mätky - 22.12.16 - klo:12:58
Onko miten vanha talo ja mikä pintamateriaali hiukan viileän tuntuisissa lattioissa? Mites ilmanvaihto?

Puutalo rakennettu 2009, koneellinen ilmanvaihto ilto 440
Otsikko: Vs: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: sailor - 22.12.16 - klo:13:11
Lämmönkeruun KV-pumppu suuremmalle nopeudelle. Keruun lämpötilaerossa tähdätään noin kolmen asteen eroon.

Lopetat sen uunin lämmittämisen niin lattiatkin lämpenee.Uunia kannattaa käyttää vasta kovimmilla pakkasilla mikäli pumpun teho ei riitä ilman sähkövastuksia.
Otsikko: Vs: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: Nakke vaan - 22.12.16 - klo:13:29
Pudota ilmanvaihtokoneen tulolämpö niin alas kun voit niin että mukavuus ei kärsi, eli että ei ole vedon tunnetta. Saa senkin lämmön lattian kautta. Itselläni on kokonaan ilmanvaihtokoneen jälkilämpö pois juuri tuon kylmältä tuntuvan lattian takia. Kivilattia tuntuu aika kauhealta vielä 24 asteisenakin.
Noihin ivt:n säätöihin ei riitä asiantuntemus mutta lattiaveden lämpö kiinnittää huomiota. Itselläni on paljon vanhempi talo mutta tuolla 1.8 asteen ulkolämpötilalla lattian tulo/meno on luokkaa 24/28 astetta joten varmaan jotain säätöä teillä on tehtävissä. Niistä kokeneemmat varmasti piakkoin kertoilee....
Otsikko: Vs: Ivt greenline ht plus c6
Kirjoitti: seppaant - 22.12.16 - klo:17:28
Avaa aluksi kaikki termostaatit täysin auki ja hae haluttu sisälämpötila sopivalla käyrällä.
Sitten kun sisälämpötila ja käyrä on saatu kohdilleen voit säätää termostaatit "huulille" jolloin ne tulevat mukaan esim uunia lämmitettäessä.
Jos lämpötila säädetään kokonaan termostaateilla, on vaarana että vain lämmityspiirien alkuosa on lämmin.
Lämmityspiirit on yleensä asennettu siten että ne kiertävät ulkoa sisäänpäin. Jos vain alkuosa on lämmin, niin silloin ovat lattiat vain seinien vierestä lämpimät,  paikosta joissa yleensä ei kävellä.
Jos termostaatit ovat täysin auki, lämpiää piirit tasaisemmin, jolloin myös lattian keskiosa, missä enemmän oleskellaan, lämpiää enemmän.