Moikka! Mulla on nyt pari kertaa vuorokauden sisällä mennyt high pressure hälytystilaan ml-pumppu. Joitain arvailuja: -ulkoinen käyttöveden pumppu oli kesän pois päältä, laitoin sen nyt käyntiin.
- onko käyttöveden rajat liian korkeat? Start 45, tav 48,5, stop 52.
Vai johtuisiko muusta? Ilmaa ei ollut. Pressohälytys tuli viileällä, ei nyt päivällä.
Liitteenä arvot, onko persiillään? ;D
Jens
-
Graafi aika hurja :)
-
Pyöriikö se kiertopumppu kanssa, vai onko jumittunut?
-
Nyt se pyörii. Tajusin kytkeä päälle vasta nyt kun hälyt tuli. Luuletko että siitä johtui?
-
Kyllä se siitä ilmeisesti johtui.!
Hyvä, että toimii taas. Maalämpökoneet ovat melkoisen luotettavia vehjeitä!
-
Miksi tuo tummansininen käyttöveden lämpötila putoaa noin nopeasti? Johtuuko se käyttöveden kierrosta (siihen pumppuunko ensimmäinen viesti liittyy) ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Kyllä se vieläkin vaivaa. Taas tuli pressohäly. Huomasin että käyttöveden lämmön noston aikaa nousee 51,9 asteeseen ja sit laukee. 52 on stop astetus. Mikä teillä muilla tuossa pumpussa?
-
Kyllä se vieläkin vaivaa. Taas tuli pressohäly. Huomasin että käyttöveden lämmön noston aikaa nousee 51,9 asteeseen ja sit laukee. 52 on stop astetus. Mikä teillä muilla tuossa pumpussa?
Itsellä on katko 52C. Keruun liian lämmin litku aiheuttaa pressokatkon kun pumppu antaa hiukan liikaa tehoo ja ohjain ei ehdi reagoida jos tuon katkaisulämmön nostaa tappiin.
Talvella voipi lämmittää vähän kuumemmaksi kun keruukin on viileämpi.
Tuon kv-lämpötilan nopea romahdus johtuu siitä kun anturi on manttelin ulkopinnassa ja vielä alaosassa.
Tällöin pumppu sammuttuaan tai siirtyessä lämmitysajoon mittaa käyttöveden lämpöä manttelin alaosasta ja manttelin jatkaessa varaajan lämmitystä ns jälkilämmöillä niin käyttöveden mittauksessa tapahtuu tuo romahdus, ei siis itse varaajassa..
Itse käytän kv:n differenssinä 12C. Ei tule pätkäajoo kesälläkään ja käyttövesi on riitänyt ihan hyvin.
-
Kiitos Peki. Taidan nostaa myös diffrentiaalia 7:sta ylöspäin, mutta pidän katkon 51,5 asteessa josko jeesais
-
Kiitos Peki. Taidan nostaa myös diffrentiaalia 7:sta ylöspäin, mutta pidän katkon 51,5 asteessa josko jeesais
Eipä kestä.
Omat säädöt kv 46 ja diffe 12C, eli starttaa 40 asteessa ja stopit 52C.
Jos on enempi porukkaa taloudessa niin järkevää pitää ehkä suppeampana :-[
-
Jees, otan nyt varman päälle ja nostelen jos vielä uskallan. Tuttu ivt asentaja sanoi ettei juuri kannata antaa 50 päälle paljoo mennä, muuten napsuu. Laitoin nyt 46 lämpö ja 8 diff..
-
Rauhottui tilanne aika lailla. ;)
-
Rauhottui tilanne aika lailla. ;)
Näinpä. Sitten kun vielä laitat yöeston tuohon kv ajoon niin aina parempi.
Vielä lisäksi lauhdutitimen pumpun nopeutta muuttamalla saa hieman käppyrää kauniimmaksi.
-
Huh! Mistä nuo saa ruuvattia? Täytyy myöntää että aika uusi tuttavuus vielä tämä mlp vaikka muuten teknofriikki olenkin :D
-
Huh! Mistä nuo saa ruuvattia? Täytyy myöntää että aika uusi tuttavuus vielä tämä mlp vaikka muuten teknofriikki olenkin :D
Itellä kiinnostais kans laittaa nuo oman ivt asetukset timmiin mutta pitäis kyllä melkein saada joku kokeneempi neuvomaan..
Tosin yhtään talvea ei ole vielä takana, että ensin kyllä pitäisi tulla ne pakkaset, että voi mitään tehdä lämmityspuolelle.
Muutenki kiinnostaa aikalailla miten tää nyt sitten talvella pelittää ja menikö mitoitus oikein.
Käyttöveden lämmityksen esto-ohjelman yölle tein ja laskin käyttöveden aloitus ja lopetuslämpötilaa foorumilta saatujen neuvojen avulla.
-
Rauhottui tilanne aika lailla. ;)
Katsoin tuota käppyrää uudelleen ja epäilys heräsi.
Tarkista vaihtoventtiilin toiminta. Yöllä yleensä, vaikka kv- on sallittu ei manttelin pitäisi noin nopeasti
viiletä koska veden kulutusta ei ole. Lisäksi mietin että miten ei ole yöllä lämmitysajoo, vaikka
ulkolämpötila laskee jyrkästi?
Onko siinä sininen vai harmaa vaihtovena?
Tuossa punaisessa käppyrässä ei pitäisi olla yhtään nousua kv-ajon jälkeen.
Itsellä, kun käyöttövettä ei yöllä juurikaan käytetä ja esto päällä klo 23-06 arkena
voi vielä hyvällä tuurilla aamusuihkun ottaa edellisen illan varauksella.
-
Nyt näyttää tältä. Tsekkaan aamulla vaihtoventtiilin.
-
Ainakin tuon kuvan perusteella sinulla on edelleen käyttöveden lämmitys jatkuvasti päällä.
Omassa on katkaistu arkisin 23-16
Tässä omani vrt sinistä käyrää.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/ivt_C_7.jpg)
-
Itellä kiinnostais kans laittaa nuo oman ivt asetukset timmiin mutta pitäis kyllä melkein saada joku kokeneempi neuvomaan..
Tosin yhtään talvea ei ole vielä takana, että ensin kyllä pitäisi tulla ne pakkaset, että voi mitään tehdä lämmityspuolelle.
Muutenki kiinnostaa aikalailla miten tää nyt sitten talvella pelittää ja menikö mitoitus oikein.
Käyttöveden lämmityksen esto-ohjelman yölle tein ja laskin käyttöveden aloitus ja lopetuslämpötilaa foorumilta saatujen neuvojen avulla.
tuossa omani asetuksia.
Talo vanha rinstikka 220m2
tienkin nuo ovat talokohtaisia asetuksia mutta näillä on ainakin omani toiminut
suht hyvin eri ulkolämpötiloilla. Tuolla hienosäädöllä(isompi ruutu) voi sitten vielä eri lämpötiloissa nostaa jos tuntuu esim siltä että kylmän tullessa (esim 0 -5 vaiheilla) tarvii hieman enemmän korotusta kuin taasen -10-20 välissä.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/kayra.jpg)
-
Jep, en vielä ehtinyt tuota yöestoa laittaa, kun olin koko illan tienpäällä. Mietin että kun mulla on Jäspin varaaja tuossa mlp vieressä, niin mikähän termostaattilämpötila siinä kannattais olla, ettei "tee" sitten mlp:n puolesta sitä käyttövettä. Vai onko varaajan vastukset yleensä niin pieni tehoisia että on vaan ylläpitoa varten?
-
Jep, en vielä ehtinyt tuota yöestoa laittaa, kun olin koko illan tienpäällä. Mietin että kun mulla on Jäspin varaaja tuossa mlp vieressä, niin mikähän termostaattilämpötila siinä kannattais olla, ettei "tee" sitten mlp:n puolesta sitä käyttövettä. Vai onko varaajan vastukset yleensä niin pieni tehoisia että on vaan ylläpitoa varten?
Itsellä mlp "esilämmittää" KV.n 45asteeseen ja varajaa(250L) priimaa sen 45->65. Näin kompura ei joudu koskaan tappamaa legionellaa. Kuuma KV: riittää (445L) vaikka kävis tusina saunassa perä jälkeen.
-
tuossa omani asetuksia.
Talo vanha rinstikka 220m2
tienkin nuo ovat talokohtaisia asetuksia mutta näillä on ainakin omani toiminut
suht hyvin eri ulkolämpötiloilla. Tuolla hienosäädöllä(isompi ruutu) voi sitten vielä eri lämpötiloissa nostaa jos tuntuu esim siltä että kylmän tullessa (esim 0 -5 vaiheilla) tarvii hieman enemmän korotusta kuin taasen -10-20 välissä.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/kayra.jpg)
Ymmärsinkö oikein tuota kuvaajaa, että tuossa näkyy lämpötila käyrä mikä palaa pattereilta? Millaista vettä sinne menee sitten?
Vähän oon tuota käyrää tässä säädelly mitä nyt näillä alkusyksyn keleillä pystynyt.
-
Ymmärsinkö oikein tuota kuvaajaa, että tuossa näkyy lämpötila käyrä mikä palaa pattereilta? Millaista vettä sinne menee sitten?
Vähän oon tuota käyrää tässä säädelly mitä nyt näillä alkusyksyn keleillä pystynyt.
Käyrä näyttää mikä on pyyntilämpötila kierrosta palaavalle vedelle. Sen saavutettua pumppu sammuu. Kyseessä on kylläkin Lattiakierto joten nuo arvot ei oikein sovi patteriverkolle. Patterit vaativat kuumempa vettä.
-
Nyt on ajastukset tehty käyttöveden suhteen. Mahtavia neuvoja, kiitos paljon kaikille!
Tällainen on venttiili kyseessä, en tiedä miten toiminnan tarkastaisi - näkisittekö että käppyrän mukaan olisi syytä?
Jens
Ps. Tein äsken vasta ajastukset kv:lle joten ne ei näy. Jätin lisä varaajan asetuksen vielä ennalleen (42 astetta)
-
Lämmitysvettä ei vielä juuri tee, mutta ei tarvekkaan kun 2004 rakennettu talo ja iv lämmön talteenotolla. Sisällä vielä tasaisesti 22-23 astetta. Mutta eiköhän se lämmityskausi pilkkuhiljaa kolkuttele. ::)
-
Lämmitysvettä ei vielä juuri tee, mutta ei tarvekkaan kun 2004 rakennettu talo ja iv lämmön talteenotolla. Sisällä vielä tasaisesti 22-23 astetta. Mutta eiköhän se lämmityskausi pilkkuhiljaa kolkuttele. ::)
Täällä yhtä vanha talo lämmön talteenotolla ja öisin meillä kyllä oikeasti lämmittää yhden, ehkä kaksi varvia.
Tuo sinun vaihtovena on oikea murheen ilmellistymä. Käppyrästä näkee että talon lämmitys hoidetaan
vuotavan venttiilin kautta manttelin avulla. :-X
-
Kappas! Onko tuosta kyseisestä venttiilistä ollut jossain enempikin juttua?
Miten paljon tuo sitten käytännössä vaikuttaa toimintaan ja taloudellisuuteen..
Toki kesällä täysin turha tuon lämmityspiirin lämmön nosto joka kerta kun käyttövettä tehdään.
Onko noita kovasti vaihdettu parempaan malliin?
Jens
-
Kappas! Onko tuosta kyseisestä venttiilistä ollut jossain enempikin juttua?
Miten paljon tuo sitten käytännössä vaikuttaa toimintaan ja taloudellisuuteen..
Toki kesällä täysin turha tuon lämmityspiirin lämmön nosto joka kerta kun käyttövettä tehdään.
Onko noita kovasti vaihdettu parempaan malliin?
Jens
Se Italiaano vaihtovena on antanut huollolle ainakin töitä :D
Voisi sanoa että jokaikiseen jossa kyseinen malli on ollut on jouduttu vaihtamaan esim- Armatur merkkinen venttiili.
Eipä tuossa talous paljoa kärsi vaikka manttelin kautta mentäisi, mutta turhat käynnistykset
jää pois.
-
No hyvä. Laittelin paikalliselle huoltokaverille mailia, että mitä hän tuumaa asiasta. Löytyihän tuolta juuri tuon ikäisten ml-pumppujen suhteen ahkeraa vaihtoventtilien vaihtoa.
Jens
-
nyt näkyy yökatko käyttövedessä. Tosin sitäkin kovempi pumppaus sitten heti yön jälkeen. Aika kova setti siihen nähden että itse olin ainoa perheestä joka kävi tänään pikasesti suihkussa. ???
-
nyt näkyy yökatko käyttövedessä. Tosin sitäkin kovempi pumppaus sitten heti yön jälkeen. Aika kova setti siihen nähden että itse olin ainoa perheestä joka kävi tänään pikasesti suihkussa. ???
Onneksi olkoon, ensimmäinen talo joka ei tarvii ollenkaan lämmitystä.
Käyttövesikin lämpeää itsestään kun tarpeeksi viilenee :D
Älä vaan vaihda sitä vaihtovenaa.
-
Paljo maksat? - vai onko sulla varastossa jo yks jota voi silitellä :D
Soittelin tänään huoltokaverille: "joo, onhan niitä tullu parisataa pois vaihdettua".
Tuossa lämpimän päivän "kesäkäytöllä" sen huomaa hyvin. Käyttövesi ei jäähdy ollenkaan niin nopeasti kun venttiili on silloin kokoajan käyttövesiasennossa.
Kiitti vaan vinkeistä!
Jens
-
Menee vaan vissiin lämmityssäädöt uusiks kun pitää ottaa huomioon, ettei enää falskaa :)
-
Menee vaan vissiin lämmityssäädöt uusiks kun pitää ottaa huomioon, ettei enää falskaa :)
Eipä tuo paljoo muuttanut asetuksia vaikka venan vaihdoinkin noin 5 vuotta sitten.
Tarkistuta huoltomiehellä että lämpötilan mittaus tapahtuu paluuputkesta.
Ensimmäisiin pumppuihin eräs firma liimas lämpötila-anturin menoputkeen ja minullakin
oli käyrä jotain 3,5, eli patteritaloon sopiva.
Lämmityspiirin ylipainevena kannattaisi ehkä vaihdattaa samalla. Ei maksa paljoa, alkaa tiputtaa
kumminkin piakkoin.
-
Onko jeholilla vena vaihdettu? Käppyrää vaihdon jälkeen olisi kiva nähdä.
-
Keskiviikkona ehtii huoltomien tulla vaihtamaan. Toki laitan käppyrää heti kun hetken piirtyy...
-J
-
Huomenna aamulla tosiaan vaihtoventtiili vaihdetaan. Tässä tämän hetkinen graafi, niin voi sitten verrata. Nyt on sen verran viilentynyt, että lämmityskäyttöä on öisin pari kertaa.
-J
-
Vaikea sanoa minkä verran vaikuttaa, että tuli uusi hieno harmaa LK Armaturin vaihtoventtiili, mutta eipähän kuulemma yhtään vuoda ainakaan suuntaan eikä toiseen. Meillä varmaan vaan hukkuu tuota käyttövedenlämpöä kiertoon aika paljon. Silloin kesällä kun käyttöveden kiertovesipumppu oli pois päältä, jäähtyi vesi paljon hitaammin. Kuulemma tuo IVT 7 C eristyskään ei ole samaa tasoa kuin nykypumpuissa. Toki myös teknisessä tilassa löytyy eristämätöntä putkea. Pieniä parannuksia mahdollista tehdä - en tiedä maksaako kovasti vaivaa.
tässä kaikki tämän hetkiset raportit, jotka päivittyvät minuutin välein: http://www.nbl.fi/~nbl4978/ (http://www.nbl.fi/~nbl4978/)
-
Noin 12 starttia vuorokaudessa ja lämpimän käyttöveden kierto ei ole huono tulos.
Ihmettelen edelleen että millä talosi pysyy lämpimänä?
Yksi ainoa lämmityskäynti tänäänkin??
-
Noin 12 starttia vuorokaudessa ja lämpimän käyttöveden kierto ei ole huono tulos.
Ihmettelen edelleen että millä talosi pysyy lämpimänä?
Yksi ainoa lämmityskäynti tänäänkin??
Eihän näillä keleillä ainakaan täällä varsinais-suomessa lämmitystä vielä juuri tarvita. Itellä ainoastaan kosteissa tiloissa lattiassa lämmitys ja sisälämpötila muissa tiloissa pysyy silti yli 20 asteen.
-
Joo, meillä näyttää 23 astetta sisälämpömittari tuolla setillä. Eli ei täällä kylmästä kärsitä. Päivälämpötilathan on Espoossa vielä kohtuu lämpimät.
Jens
-
Vanha rinstikka jäähtyy hitaaasti. Eilen 5 krt KV:ta ja ei yhtään kertaa lämmitystä Satakunnassa.
-
Ootko Sundanic laskenut tuota, paljonko energiaa kuluu kun vesi lämmitetään 20 asteisesta 40 asteeseen, versus, että sitä tehtäisiin tasaisemmin? Sulla on nyt mennyt kuitenkin enemmän energiaa kuin mulla. Tosin erona että meillä 2004 rakennettu ja ei uima-allasta.
Jens
-
Ootko Sundanic laskenut tuota, paljonko energiaa kuluu kun vesi lämmitetään 20 asteisesta 40 asteeseen, versus, että sitä tehtäisiin tasaisemmin? Sulla on nyt mennyt kuitenkin enemmän energiaa kuin mulla. Tosin erona että meillä 2004 rakennettu ja ei uima-allasta.
Jens
Meidän sähkönkulutusta ei voi verrata normaalitalouteen. Iso akvaario(200-300w), kellarissa 4000l akvaario talvet(0,5kwh) , kesällä pihalammessa 1,5kw suodattimet ym. 3-4 kpl tietokoneita päällä, sähkösauna 2-3krt viikko.... Itse lämmitys vie noin 7000kwh/vuosi. 220m2 jatkuvaläpituuletetussa rintsikassa.
Joku joskus laski tuon kulutuksen.
-
Nyt alkaa viilenneet ilmat näkyä lämmityksessäkin.
http://www.nbl.fi/~nbl4978/graafi.jpg
-
Nyt alkaa viilenneet ilmat näkyä lämmityksessäkin.
http://www.nbl.fi/~nbl4978/graafi.jpg
Sinulla on samanikäinen kone, paljonko tunteja on tullut?