Kirjoitti: allis - 20.04.16 - klo:19:59
Ketjut on luettu läpi, mutta pari juttua jäi vaivaamaan. Onko kenelläkään tietoa kuinka paljon tuollainen wanha Lämpöässä V10 vastustaa kiertoa sammuksissa ollessaan? Kysymyksen tarkoitus olisi selvittää tarviiko laittaa ohitusputki ennen pumppua kiertoa varten. Jos tarvii niin miten voi tietää ohitusputkeen tulevan takaiskuventtiilin mallin sellaiseksi, että se vastustaa vähemmän kuin pumppu?
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: seppaant - 20.04.16 - klo:20:17
P-tuntumalla L-Ässä ei vastusta juuri mitään.
Tiedätkö mikä liuospumppu L-Ässässä on?
Paljonko on Valloxin virtaus?
Paljonko on Valloxin virtausvastus?

ATS
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 20.04.16 - klo:20:49
Liuospumppu on kait sama kuin uudemmissakin Grundfos CH 2-30, 460 wattia. Linkin takaa löytyy joitain arvoja patterille http://www.vallox.com/files/771/OHJE_MLV-MULTI_200-250_INT-051214.pdf
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 22.04.16 - klo:07:59
Taitaa tosiaan olla niin, ettei Lämpöässän yhteydessä tarvitse laittaa ohitusputkea.

Lukemani perusteella kylmäpiirin kierto patterille täytyy sulkea jollain kun sitä ei tarvita. Ensin ajattelin laittaa suntin, kun sellanen on ylimääräisenä. Silloin kiertopumppu voisi olla päällä kokoajan eikä jumiutuisi. Mutta ongelmaksi tulee suntin toimilaitteen ohjaus. Belimo HTC 24-3. En äkkiseltään keksinyt siihen mitään.

Magneettiventtiiliä suosittelevat. Kenen valmistajan mankku käy tuohon viinapiiriin? Valloxin ohjeessa mainitaan ELV05006, Stig Wahlström, jonka saannista en ole ihan varma. 28 Cu putkella tulee kierto, joten riittääkö tollanen 1/2 tuuman mankku?
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 26.04.16 - klo:16:54
Vallox ei ole vaivautunut vastaamaan.... Voiko kanavapatterin asentaa ilmakaulukset ylös ja alas jos kondenssia varten tehdään toinen reikä
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: sailor - 27.04.16 - klo:08:29
Vallox ei ole vaivautunut vastaamaan.... Voiko kanavapatterin asentaa ilmakaulukset ylös ja alas jos kondenssia varten tehdään toinen reikä

Miksei voisi? Kondenssiyhteen lisäksi en keksi muuta huomioitavaa kuin vesikennon tulo/lähdöt että saat ilmattua sen. Noita kanavapattereita sai vaan ulkomailta paljon edullisemmin eli kannattaa sekin tutkia ennen Valloxin ostoa.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: Kimmo_L - 27.04.16 - klo:08:36
Voiko kanavapatterin asentaa ilmakaulukset ylös ja alas jos kondenssia varten tehdään toinen reikä

Eikö se patteri tällöin tiputa kondenssivettä alapuolelta tulevaan kanavaan? Se on aika huono juttu.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 27.04.16 - klo:13:51
Tuolta netin syövereistä en ole vielä löytänyt ulkomailta kuin lämmitykseen käytettäviä kanavapattereita. Niissä on pienemmät kennot kun toimivat isommalla lämpötilaerolla.

Tuo ilmauksen huomioiminen oli hyvä vinkki, ettei tule siitä ongelmaa. Patterin asennuksessa pystyyn mietin samaa kondenssin tippumista kanavaan. Entä jos se patteri olisi hieman kallellaan? Tilan takia järjestys olisi ulkoilmakanava patterin yläliitäntään ja alaliitännästä suora kanava ilmanvaihtokoneeseen. Onhan ilmanvaihtokoneessakin kondenssipoisto.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.04.16 - klo:09:00
Patterin asennuksessa pystyyn mietin samaa kondenssin tippumista kanavaan. Entä jos se patteri olisi hieman kallellaan? Tilan takia järjestys olisi ulkoilmakanava patterin yläliitäntään ja alaliitännästä suora kanava ilmanvaihtokoneeseen. Onhan ilmanvaihtokoneessakin kondenssipoisto.

Riippuu aika paljon ilmanvaihtokoneen rakenteesta. Siellä on ainakin suodatin ulkoilmalle. Suodattimen kastuminen märäksi ei varmaan olisi kovin hyvä juttu.

Lisäksi ulkoilmakanavassa olevan patterin kanssa on otettava huomioon patterin jäätymisriski. Jos ajatuksena on, että patterissa kulkee keruupiirin naturet-etanoliliuos, sen jähmettymispiste on noin -17 astetta. Ulkoilma voi olla aika paljon kylmempää. Näihin kai suositellaan levylämmönvaihdinta ja glykoliliuosta, tai jos kierrättää etanolia, niin jonkinlainen valvonta, joka pysäyttää IV-koneen puhaltimen, jos nestekierto pysähtyy tai neste olisi muuten jähmettymässä.

Tai sitten vaan mennään jäätymisriskillä. Huomaahan sen sitten, jos tuloilma alkaa haista viinalta  ;)
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 28.04.16 - klo:12:46
Ajattelin jättää ilmanvaihtokoneen suodattimen pois, kun kanavapatterilla on ulkoilmasuodatin.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.04.16 - klo:23:17
Ajattelin jättää ilmanvaihtokoneen suodattimen pois, kun kanavapatterilla on ulkoilmasuodatin.

Tuon patterin suodatin on G4-tasoinen karkeasuodatin. IV-koneessa (mallista riippuen) lienee sekä G4 että F7-suodattimet.

IV-koneen G4-suodattimen voinee jättää pois, mutta F7-suodatin on huomattavasti hienompaa pölyä suodattava eikä sitä kannattaisi jättää pois.

Toinen asia sitten on, missä nuo IV-koneessa sijaitsevat ja onko ne tuon mahdollisen tippuvan veden reitillä.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys Lämpöässän kaveriksi
Kirjoitti: allis - 02.05.16 - klo:13:54
Onnistuu laitto. IV-koneessa on suodattimen poistamisen jälkeen suora yhteys pohjalle, jossa kondenssipoisto. Lisäksi pähkäilyn jälkeen olen päättänyt laittaa kolmitieventtiilin magneettiventtiilin sijasta ohjaamaan kiertoa. Näin kiertopumppu voi olla päällä kokoajan eikä jumiudu. Belimo toimimoottori on varustettu sisäisellä katkaisulla, kun ääriraja tulee vastaan. Ajattelin ohjata moottoria vaihtoreleen avulla. Lepotilassa suntti olisi kiinni ja releen vetäessä suntti avautuu ja liuos lähtee kiertämään. Tuleeko mieleen mitään muttia näihin ajatuksiin?
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys
Kirjoitti: allis - 29.05.16 - klo:21:58
Valmis. Toimii. 8)
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys
Kirjoitti: octavia - 16.04.18 - klo:15:28
Onko nyt tullut käyttäjä kokemuksia kyseiselle patterille?
Harkinnassa olisi sama vehje tuloilmakanavaan.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys
Kirjoitti: pade - 17.04.18 - klo:15:27
Laitoin rakennusvaiheessa ko. laitoksen itselle, perässä Valloxin 145SE.

Hienosti pelittää, mutta jos haluaa säädön tarkemmaksi niin kannattaa laitta suntti ja oma pumppu. Itsellä on pumppu syöttämässä tätä ja puhallinkonvektoria maapiiristä, ja patterin edessä säätöventtiili. Patteri on niin tehokas suhteessa ilmavirtaan, että säätäminen ei onnistu kovinkaan tarkasti. Jos ei haittaa että esilämmityksen seurauksena iv-koneen jäteilmat karkaa plussalle tai kesäisin menee tuloilma niin kylmäksi että joutuu (no riippuu eristyksistä) laittamaan LTO takaisin päälle, toimii näinkin. Teho kyllä näkyy siinä vaiheessa jos haluaa kuivata sisäilmaa, LTO päälle iv-koneesta ja nestekierron venttiilit auki niin lorina käy kondenssinpoistosta  8)

Pumppu on pieni Wilon tuote, oman tehomittarinsa mukaan kuluttaa 11W niillä asetuksilla kun virtaus riittää patterille. Konvektoria käytettäessä kesäisin pitää nostokorkeutta veivata sen verran lisää että kuluu 13W. Vähällä menee...

Patterissa on filtteri muttei se käytännössä ota kaikkea pois, ilmeisesti kondenssikaukalon kautta tms. pääsee sen verran ohi että iv-koneen G4 suodinkin likaantuu.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 250 esilämmitys/viilennys
Kirjoitti: octavia - 17.04.18 - klo:17:23
Mukava kuulla. Itselle olisi tulossa Vallox 145MV ilmoille 74 - -77dm3/s
Ajattelin vaan lähinnä hyötyä tuosta viilennyksestä jos maapiirien lämpötila nousee alueelle +10 astetta.
Talvellahan tietenkin hyvä hyöty esilämmittämisestä, mutta mites jos ottaa liikaa tehoa keruusta? Voihan tietenkin jättää pois käytöstä ja antaa koneen hoitaa sähköllä esilämmitys?