Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Tikke - 02.03.16 - klo:22:36

Otsikko: GT2
Kirjoitti: Tikke - 02.03.16 - klo:22:36
 Mikä oikein on vikana, kun maalämpöpumppu (IVT) ei pysähdy vaan lämmittää jatkuvalla syötöllä siitä huolimatta, että lämpöä lasketaan? Vikailmoitus näyttää GT2. Missä anturi sijaitsee koneessa?
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: peki - 02.03.16 - klo:23:01
GT 2 on ulkoanturi. Jossain ulkoseinällä.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: fraatti - 02.03.16 - klo:23:39
Eikai vaihtoventtiili oo nakelissa ja kone luulee työstävänsä kayttövettä mutta vesi karkaakin lattia-/patterilämmitykseen?

Näkeekö koneesta ulkopuolelta kumpaa tuo mylly jauhaa kauttövettä vai lämmitystä?
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: peki - 02.03.16 - klo:23:50
Eikai vaihtoventtiili oo nakelissa ja kone luulee työstävänsä kayttövettä mutta vesi karkaakin lattia-/patterilämmitykseen?

Näkeekö koneesta ulkopuolelta kumpaa tuo mylly jauhaa kauttövettä vai lämmitystä?
Näytöstä näkee, mutta jos vaihtovena vuotaa niin silloin pumppu luulee lämmittävänsä
rakennusta ja stoppi tulee tavallaan aikaisemmin.
Näissä on vissiin joku puolen tunnin maksimiaika katkaisu jos litkut kiertää manttelin läpi horona.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: Tikke - 03.03.16 - klo:16:09
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: peki - 03.03.16 - klo:16:33
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.
Pumppu toimii tuon ulkoanturin ohjaamana. Jos tämä anturi on rikki niin pumppu ei tiedä pitäisikö sen käydä vai ei.
Tässä tapauksessa sitten käy koko ajan. Tekeekö käyttövettä välillä?
Kannattaisi kyllä perehtyä omistajan käsikirjaan niin oppisi vähän pumpun toiminnasta.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: fraatti - 03.03.16 - klo:18:17
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.

Onko asunnossa normaalia kuumempi? Onko käyttöveden lämpötila normaali?
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: Tikke - 03.03.16 - klo:18:24
Sisällä on kuuma ja samoin käyttövesi on kuumaa. Ulkoanturi toimii. Pumppu ei vain pysähdy.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: fraatti - 03.03.16 - klo:19:05
Sisällä on kuuma ja samoin käyttövesi on kuumaa. Ulkoanturi toimii. Pumppu ei vain pysähdy.

Veikkaan että vaihtoventtiili on niin nalkissa että se vuotaa lämmintä vettä lämmityspiiriin. Yritän kaivaa tähän ohjeita miten tuota vaihtoventtiiliä voi kokeilla elvyttää...
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: fraatti - 03.03.16 - klo:19:27
Tästä varmaan kun luet eteenpäin niin selviää kuinka tuo toimii.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6604.msg83698#msg83698 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6604.msg83698#msg83698)
Vaihtoventtiiliä voi kokeilla elvyttää painelemalla/nostelemalla venttiiliiä käyttävää nuppia mutta jos kyse on sen viasta niin todennäköisesti se menee lähitulevaisuudessa vaihtoon.

Oletko kokeillut sammuttaa pumpun? Lähteekö se heti vai viiveellä uudestaan käyntiin? Vaihtoventtiililtä lähtee myös kolme putkea ja niiden lämpötiloja voi kokeilla arvioida että meneekö vesi sinne minne pitääkin.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: peki - 03.03.16 - klo:23:02
Olisi kiva jos aloittaja kertoisi pumpun tarkemman mallin ja vuosimallin.
Vanhemmissa, rego 600 sarjan ohjaimella varustetuissa malleissa painamalla tiedot nappulaa
näkyy mitä pumppu on tekemässä.
gt2 vikailmoitus viittaa ulkoanturivikaan.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: Tikke - 03.03.16 - klo:23:30
Pumppu lähtee viiveellä käyntiin, kun sen on sammuttanut. Pumppu on IVT Greenline HT Plus 7. Ulkoanturivika korjattu, mutta ei auttanut asiaa, lämpö vaan nousee sisällä.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: peki - 04.03.16 - klo:00:00
Pumppu lähtee viiveellä käyntiin, kun sen on sammuttanut. Pumppu on IVT Greenline HT Plus 7. Ulkoanturivika korjattu, mutta ei auttanut asiaa, lämpö vaan nousee sisällä.
Se antura pitää "alustaa" huoltovalikossa jos vaihdoit sen.
Otsikko: Vs: GT2
Kirjoitti: Tikke - 04.03.16 - klo:13:09
Kiitos hyvistä ohjeista, mylly pyörii taas.