Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: naur1s - 07.01.16 - klo:13:57
-
Mikähän tämän pumpun ottoteho on ilman vastuksia eri olosuhteissa? En ole löytänyt tietoa, niin jos joku täällä osaisi kaivaa tietoa. Kiinnostaa siksi, että saisi tuntikulutuksista katsottua talon muun kulutuksen suurinpiirtein nyt kun pumppu käy suurimman osan ajasta.
-
Eiköhän se suurinpiirtein saman vie kuin meidän kasikiloinen. Valmistaja ilmoittaa nimellisottotehoksi 2,3 kW ja pumpulle asennettu erillinen mittari näyttää 1,7-3,0 kW riippuen siitä kuinka lämmintä tehdään. Eilen näytti vievän aika tarkkaan 2,5 kW kun menolämpötila oli 50 C.
Keskimääräinen ottoteho on ollut reilun neljän vuoden aikana n. 2,1 kW laskennallisesti (kokonaiskulutus jaettuna kokonaiskäyttötunneilla).
-
Tylsää kun oli, niin laskin kampstrupin mittarin ledin taajuutta kun pumppu teki ensin käyttövettä ja sitten vaihtoventtiili vaihtoi lämmitysvedelle.
46 impulssia minuutissa = 2,76kW kv. Kuumakaasut muistaakseni 110 astetta.
30 impulssia minuutissa = 1,8kW lv. Kuumakaasut 70 astetta.