Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Hannu - 13.12.15 - klo:10:32

Otsikko: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 13.12.15 - klo:10:32
Runsas viikko sitten pumppuuni ((HT Plus C11) vaihdettiin paisunta- ja vaihtoventtiilit ja olen seuraillut laitteen käyntiä hieman aiempaa tarkemmin.
Muutaman kerran on käynnistyksen alkuvaiheessa kompukan lämpö (GT6) ollut miinusmerkkinen (esim tänään -4,8C)   Selailin välillä muita lämpötiloja ehkä parin minuutin ajan ja kun uudelleen käänsin GT6n näkyviin niin se oli pompannut jonnekin 50C paikkeille ja jatkoi sitten nousuaan normaalilukemissa.

Onko tuo ihan ok, että kylmäaine pitää aluksi kompukan noin kylmänä ?     ???     

Edit: Seurailin vielä tuota käyntiä. Kompukan lämpö laski 65 asteesta melko nopeasti jonnekin 6C, ja nousi sitten taas sinne 70 - 80 C paikkeille.  Mutta kompukasta lähtevä putki (jossa mun mielestä toi GT6 anturi) pysyi koko ajan sormin kokeiltuna tulikuumana ja se kompukan yläosaan menevä kupariputki suht viileenä.

Elektroniikassa häikkää, vai mikähän ton voisi aiheuttaa ? 

Edit.  Käväisin vähän liikuttelemassa tuon GT6 anturin liitintä..  jos olisi vaan huono kosketus.  Tarkkaillaan...     ::)
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 13.12.15 - klo:15:25
No eipä auttanut tuo anturin liittimen nitkuttelu.  Äsken kun kävin katsomassa, pumppu piti taukoa ja kompressori ilmoitti lämpötilakseen -15 C.    :o

Kai se anturi on sitten pimahtanut..     Mistähän noita saisi ostaa uusia, ei kai tuo vaihto sen kummempi juttu ole. Vai pitääkö tilata asentaja kiikuttamaan se
anturi tänne ja vielä asentamaankin ?     :-X
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 15.12.15 - klo:17:00
No aamulla kipaisin hakemassa uuden anturin - onneksi oli helppo vaihtaa - ja taas näyttää normaalilukemia   8)

Vaikka eipä noilla GT6 lukemilla näytä juuri merkitystä olevan pumpun toimintaan, niin kauan kun ei näytä liian kuumaa, jolloin ilmeisesti hälyttää vaikkei kompura todellisuudessa olisikaan ylikuumentunut. 
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: peki - 15.12.15 - klo:22:34
No aamulla kipaisin hakemassa uuden anturin - onneksi oli helppo vaihtaa - ja taas näyttää normaalilukemia   8)

Vaikka eipä noilla GT6 lukemilla näytä juuri merkitystä olevan pumpun toimintaan, niin kauan kun ei näytä liian kuumaa, jolloin ilmeisesti hälyttää vaikkei kompura todellisuudessa olisikaan ylikuumentunut.
Kannattaa kokeilla uudelleen sitä Husdatan ohjelmaa. Voi olla että menee sekaisin jos joku antura on viallinen.
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 16.12.15 - klo:08:13
Ohjelma teki lakon jo kuukausia ennen kuin tuo anturi hajosi.  Mulle ei oikein ole auennut mitä muuta hyötyä siitä ohjelmasta on kuin että voin seurata pumpun näyttämiä arvoja olohuoneessa, tarvitsematta mennä kellariin. En ole varma osasinko käyttää ohjelmaa täydellisesti, mutta eihän sillä voinut säätääkään mitään.  Ohjelma muistaakseni maksoi n 150 ja se raha meni kyllä hukkaan.  Asentaminenkin oli hankalaa ja lopulta ohjelman myyjä teki sen puolestani etänä.   Mutta ennen kaikkea; miten sitä ohjelmaa voi hyödyntää ?   
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Capsu - 16.12.15 - klo:10:08
Paras anti tuosta ohjelmasta on se, että tuon voi laittaa tallentamaan eri parametrien arvoa tietokeneen levylle, jolloin pumpun manuaalinen säätö helpottuu huomattavasti "tee se itse" -mieheltä. Lisäksi vikatilanteessa tuosta historiatiedosta on korjaajalle paljon hyötyä vian etsimisessä, mikä taas lyhentää vian etsimiseen käytettyä aikaa. Ajansäästöhän tuntuu suoraan pumpun omistajan kukkarossa, kun työtunteja kuluu vähemmän.
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 16.12.15 - klo:16:24
Paras anti tuosta ohjelmasta on se, että tuon voi laittaa tallentamaan eri parametrien arvoa tietokeneen levylle, jolloin pumpun manuaalinen säätö helpottuu huomattavasti "tee se itse" -mieheltä. Lisäksi vikatilanteessa tuosta historiatiedosta on korjaajalle paljon hyötyä vian etsimisessä, mikä taas lyhentää vian etsimiseen käytettyä aikaa. Ajansäästöhän tuntuu suoraan pumpun omistajan kukkarossa, kun työtunteja kuluu vähemmän.

Näin varmaan on.  Henk. kohtaisesti minulle riiittää kuitenkin että pumppu toimii normaalisti,  ei riitä mielenkiintoa tarkempiin säätöihin, kun LPn vuosikulutus tällä hetkellä ehkä 12000 kWh.   Kiitokset taas kaikille kommenteista !    :) 
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: peki - 16.12.15 - klo:21:32
Näin varmaan on.  Henk. kohtaisesti minulle riiittää kuitenkin että pumppu toimii normaalisti,  ei riitä mielenkiintoa tarkempiin säätöihin, kun LPn vuosikulutus tällä hetkellä ehkä 12000 kWh.   Kiitokset taas kaikille kommenteista !    :)
Tuo 12000kwh vuodessa on todella paljon tai neliöitä täytyy olla jotain 400.
Tuolla softalla sain ainakin itse pumpun käynnistykset ja kv teon optimoitua aika hyvin tähän elämäntilaanteeseen.
Muutama päivä logia kertoo todella paljon säädöistä ja mitä on mahdollisesti säätämättä.
Laskin että 100 euroo vastuksilla tekisi 1300kwh, eli 10700kwh pumpulla.
Ottoteho varmaan keskiarvona 2,5kw. Tämä tekisi noin 4200h pumpulla käyntiaikaa vuodessa.
Tässäkin se Husdata olisi kiva, näkisi ainakin noin arvona mitä se pumppu oikesasti vie.
Otsikko: Vs: Kompressorin lämpötila pakkasella
Kirjoitti: Hannu - 17.12.15 - klo:17:52
No täytyypä vähän tarkentaa kun arvioin tuon kulutuksen syventymättä asiaan kovinkaan tieteellisesti. Neliöitä täällä on puolet tuosta pekin arvauksesta + kellari jota jonkin verran myös lämmitetään (ehkä 50m2), mutta talossa asuu todellisia vilukissoja ja lämpötila on jatkuvasti n 23C.
Pumppu on käynyt viimeisen 12 kk aikana 3940 h  (ja keskimäärin kuudessa vuodessa 3875 h/v)   
Tarkempi arvio kulutuksesta voisi olla 10 000 kWh.   Jos siitä säästän säädöillä 10%, niin rahassa tuo säästö tuo 110;-  €.  No kyllä sekin kelpaisi, mutta vaatisi meikäläiseltä aika läheistä tutustumista säätöihin ennenkuin osaisin lähteä hommaan.   Laiskuutta siis enimmäkseen, mutta johtuu osaksi siitä että nuo ensimmäiset Husdata-rahat menivät kankkulan kaivoon ja on helpompaa antaa sen LPn jauhaa kellarissa itsekseen nyt kun se taas toimii hyvin.   :)