Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Raksu - 01.02.12 - klo:00:04

Otsikko: MLV kytkentä Vallox Digit 2 SE MLV- virheellinen ?
Kirjoitti: Raksu - 01.02.12 - klo:00:04
Projekti lähestyy loppuaa ja viimehetkellä huomasin että maaviileä oli kytkemättä. Keruupiirissä oli T haarat joista "valmius" maaviileälle.

Kehoitin että homma pitää tehdä loppuun asti.
Lopputuloksena oli suorat putket Vallox:lle... :o

Ei kiertovesipumppu, ei magneettiventtiiliä.
Sulut kiinni koska tällä kelillä liuos kuulemma jäätyy.
Jäätyyhän se ensi talvenäkin jos kesällä käytän viilentämiseen ja sitten laitan talveksi sulut kiinni....

Taitaa olla aika paljon korjattavaa, mistä sitä sitten aloittaisi.
Meniskö se näin.

1. Valoxin ohjeen mukaan erillinen kiertovesipumppu jne. vehkeet piiriin
2. Voinko luottaa siihen että liuos ei jäädy, jos käytän sitä esilämmitykseen.
3. Moni on tehnyt maaviileä ratkaisun, kuin olette Vallox ratkaisuissa huomioineen MLV piirin jäätymisriskin vai onko sellaista ?
Otsikko: Re: MLV kytkentä Vallox Digit 2 SE MLV- virheellinen ?
Kirjoitti: Xargo - 01.02.12 - klo:11:26
Lainaus
Ei kiertovesipumppu, ei magneettiventtiiliä.
Sulut kiinni koska tällä kelillä liuos kuulemma jäätyy.
Jäätyyhän se ensi talvenäkin jos kesällä käytän viilentämiseen ja sitten laitan talveksi sulut kiinni....

Taitaa olla aika paljon korjattavaa, mistä sitä sitten aloittaisi.
Meniskö se näin.

1. Valoxin ohjeen mukaan erillinen kiertovesipumppu jne. vehkeet piiriin
2. Voinko luottaa siihen että liuos ei jäädy, jos käytän sitä esilämmitykseen.
3. Moni on tehnyt maaviileä ratkaisun, kuin olette Vallox ratkaisuissa huomioineen MLV piirin jäätymisriskin vai onko sellaista ?

Riippuu kovasti siitä, minkä lämpöistä ilmaa MLV-patterille oikeasti tulee. Seuraa IV-koneen lämpötilanäyttöä. Sieltä se selviää. Sitten jos "ulko" lukema ei mene kovilla pakkasillakaan alle keruunesteen jäätymispisteen niin mitään ongelmaahan ei ole vaikka neste seisoisi patterissa.

Ei kuitenkaan varmaan ole tarkoitus sitä nestettä siellä patterissa seisottaa ihan itseisarvona. Kyllä jos Valloxin ohjeen mukaan kytkennän tekee niin homma toimii. Mulla on nimenomaan Digit 2 SE MLV/VKL ja kytkennät ohjeiden mukaan (K-mallinen kiertovesipumppu ja kaikki) ja hyvin kiertää. MLV-patterin yhteet on tosin naurettavan pienet eli mitään suurensuurta virtausta sinne ei saa, mutta ajaa kyllä tehtävänsä. En nää, että jäätymisriski olisi todellinen, kunhan maaviina on oikein sekoitettua ja kytkentä Valloxin mukaan.

Tulipahan itseasiassa mieleen, että mulla viina menee MLV-patterille vasta MLP:n jälkeen. Valloxin kytkennän mukaan taitaa mennä suoraan maasta tuleva patterille ja sitten vasta MLP:lle (talvella huonompi hyötysuhde MLP:lle).

Sellainen tuli vielä mieleen, että nythän sulla on ilmeisesti patterin putkissa kasa ilmaa. Kun avaat sulut niin tuo ilmamassa lähtee keruuseen liikkeelle ja aiheuttaa sitten ilmavaivoja... Kannattaa pitää siis mielessä, että ilmauskeikka tiedossa kun avaat sulut.

Jos sulla oli urakassa tuo MLV-kytkentä niin vaadi ihmeessä, että tulevat tekemään homman niinkuin oli sovittu (Valloxin ohjeen mukaan). Tuossa on vielä kuva mun virityksestä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/putketjaassa-1.jpg/_smaller.jpg)

Tuossa ei ole vielä kiertovesipumpulla sähköä, mutta kiersi se vesi haarassa MLP:n kiertovesipumpullakin, kunhan magnettiventtiili oli auki (sitä varten vedettiin sähköt suoraan kaapista, kytkentä suoraan sulakkeelta). Tällä hetkellä mulla on kiertovesipumpulle oma töpseli. Magneettiventtiili ja kiertovesipumppu on nyt mulla jatkuvasti auki.
Otsikko: Re: MLV kytkentä Vallox Digit 2 SE MLV- virheellinen ?
Kirjoitti: Raksu - 01.02.12 - klo:15:34
Joo eli kyllä se kiertovesipumppu sinne pitää lisätä.

Siitä vain seuraa se että Nibe ilmoitti että sen lisäämisen jälkeen pitää pumppuun lisätä PCS44 passiivisen jäähdytyksen lisätarvikkeet...