Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Tois puol jokke” 2 TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 150 m3: 2,51 kW 8 661 kWh
- Talon yläkerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 69 m2, 179 m3: 5,93 kW 15 442 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,44 kW 24 102 kWh
• Kiinteistö, 137 m2, 329 m3 3,7 COP 8,13 kW 24 102 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,2 kW 28 902 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 296 kWh 0,41 kW 27 606 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 27 601 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 166 Luokka = E ) 27 603 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,5 kW 19 674 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 930 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 7 932 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 695 kWh
•
Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 186 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 31 kPa = 0,31 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 425 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Laskelmassa yläkerran suuri ikkuna-ala, jos ala on kerrotun mukainen, nostaa lämmitystarvetta huomattavasti.
Talon yläpohjan lämpövuotokin on suhteellisen iso, mutta silti pieni verrattuna ikkunoiden lämpöhukkaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.